Şimdi Ara

evdeki tüm Sigorta amperleri C40 normal mi?

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
4 Misafir (2 Mobil) - 2 Masaüstü2 Mobil
5 sn
34
Cevap
0
Favori
95.005
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 12
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • merhaba arkadaşlar.

    bugün sigortalara bakarken sigorta değerinin C40 olduğunu gördüm sigorta kutusunda 4 adet sigorta var ve hepside Gewiss marka C40 normalde bunların 16 yada 10 olması gerekmiyor mu? veya böyle olmasının bir zararı var mı. çünkü bir arkadaşım uygun olmayan sigorta amperlerinin zararlı olduğunu söyledi ne yapmam gerekir sizce.



  • quote:

    Orijinalden alıntı: webelectronics

    C40 lar genelde prizler için kullanılır. Buzdolabı - fırın - bilgisayar bağlantıları için. Ben de kendi iş yerimde öyle kullanıyorum... C40 ları prizlere verdim , aydınlatmayı yarın bakar yazarım. Ne söylesem yalan olur.

    Not: tesisatım yarın takılacak , tesisatı tasarlayan 21 yıllık pano firması , herhalde yalnış yapmazlar kolay kolay
    Prizler için 16 Amperlik, aydınlatma için 10 Amperlik sigorta olması gerekir.40 Amper normal değil.
    Yapay Zekanın Yanıtı

    Evlerdeki Ana Sigorta Kaç Amper Olmalı?

    Evlerde elektrik tesisatının güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için uygun amper değerine sahip bir ana sigorta kullanmak çok önemlidir. Bu, cihazların aşırı yüklenmesini ve yangın gibi tehlikelerin oluşmasını önlemeye yardımcı olur.

    Genel olarak, ev sigortası için önerilen amper değeri 40 amper'dir. Ancak, evinizin büyüklüğü, kullandığınız cihazlar ve elektrik tesisatınızın durumu gibi faktörlere bağlı olarak farklı bir değere ihtiyaç duyabilirsiniz.

    Ana Sigorta Kaç Amper Olmalı?

    Ana sigorta, tüm elektrik tesisatını koruyan ana devre kesicidir. Aşırı akım durumunda devreye girer ve elektrik akışını keser. Ana sigorta için önerilen amper değeri genellikle 40 amper'dir.

    Mutfak Sigortası Kaç Amper Olmalı?

    Mutfaklar, buzdolabı, fırın ve bulaşık makinesi gibi yüksek güçlü cihazlar içerdiğinden daha yüksek amper değerine sahip bir sigortaya ihtiyaç duyarlar. Mutfak sigortası için önerilen amper değeri genellikle 20 amper'dir.

    C40 Sigorta Kaç Amper?

    C40 sigorta, 40 amper'lik bir sigortadır. Genellikle ana sigorta veya yüksek güçlü cihazları korumak için kullanılır.

    Priz Sigortası Kaç Amper Olmalı?

    Standart elektrik prizleri genellikle 15 amper'lik bir sigorta ile korunur. Ancak, ağır hizmet tipi cihazlar için daha yüksek amper değerine sahip sigortalar kullanılması gerekebilir.

    40 Amper Sigorta Nerede Kullanılır?

    40 amper sigortalar genellikle aşağıdakiler gibi yüksek güçlü cihazlarda veya elektrik tesisatında kullanılır:

    • Ana sigortalar
    • Mutfak sigortaları
    • Klima üniteleri
    • Elektrikli su ısıtıcıları
    • Büyük elektrik motorları
    Yapay Zekanın Yanıtını Genişlet
  • C40 lar genelde prizler için kullanılır. Buzdolabı - fırın - bilgisayar bağlantıları için. Ben de kendi iş yerimde öyle kullanıyorum... C40 ları prizlere verdim , aydınlatmayı yarın bakar yazarım. Ne söylesem yalan olur.

    Not: tesisatım yarın takılacak , tesisatı tasarlayan 21 yıllık pano firması , herhalde yalnış yapmazlar kolay kolay
  • quote:

    Orijinalden alıntı: webelectronics

    C40 lar genelde prizler için kullanılır. Buzdolabı - fırın - bilgisayar bağlantıları için. Ben de kendi iş yerimde öyle kullanıyorum... C40 ları prizlere verdim , aydınlatmayı yarın bakar yazarım. Ne söylesem yalan olur.

    Not: tesisatım yarın takılacak , tesisatı tasarlayan 21 yıllık pano firması , herhalde yalnış yapmazlar kolay kolay
    Prizler için 16 Amperlik, aydınlatma için 10 Amperlik sigorta olması gerekir.40 Amper normal değil.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Kerosen

    Prizler için 16 Amperlik, aydınlatma için 10 Amperlik sigorta olması gerekir.40 Amper normal değil.

    Alıntıları Göster
    cevaplar için teşekkürler sanırım fazlar bir arada tutulup birleştirilmiş yani tüm aydınlatmalar bir yerde prizler bir yerde yapılmış. acaba değiştireyim mi
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Endimiyon

    cevaplar için teşekkürler sanırım fazlar bir arada tutulup birleştirilmiş yani tüm aydınlatmalar bir yerde prizler bir yerde yapılmış. acaba değiştireyim mi

    Alıntıları Göster
    Evet değiştirin bir prizden geçen akım 16 amperden fazla olmamalı.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: mastor1

    quote:

    Orijinalden alıntı: Endimiyon

    merhaba arkadaşlar.

    bugün sigortalara bakarken sigorta değerinin C40 olduğunu gördüm sigorta kutusunda 4 adet sigorta var ve hepside Gewiss marka C40 normalde bunların 16 yada 10 olması gerekmiyor mu? veya böyle olmasının bir zararı var mı. çünkü bir arkadaşım uygun olmayan sigorta amperlerinin zararlı olduğunu söyledi ne yapmam gerekir sizce.



    40 Amperlik bir sigortanın bağlı olduğu bir cihaz kablosunda kazara kısa devre falan olursa olacaklara inanmayabilirsiniz ama:

    - kablodan elektrik kaynağı yapılıyor gibi alev çıktığını görebilirsiniz

    - paniğe kapılmadan cihazı fişten çekebilirseniz yangın ve yaralanma olmadan atlatabilirsiniz

    - Işıklar için 10A,

    - Normal prizler için 16A

    - Yüklü priz hattı için max. 25A ( aynı hatta fırın + bulaşık + tost + semaver vs.. varsa olabilir)

    - fakat 25A bile tehlikeli

    - Çoğunlukla fırın vs gibi cihazların kabloları yıpranıyor + kavruluyor + sıyrılıp kısa devre olabiliyor

    - Kablolar inceyse ve sigorta değeri yüksekse atmıyor, atmazsa ark yapıyor erimeye başlıyor

    Not: test ettiniz mi derseniz başıma geldi tost makinasının kordunu kısa devre yaptı 25A mutfak sigortası atmadı çıkan alevler mutfak tezgahında bir delik açmaya başlamıştı yaklaşık 3 saniyede fişi çekmeseydim ne olurdu tahmin edemiyorum.


    25 Amperlik sigorta bağlanması tehlikelidir.Yeni yapılan binalarda buzdolabı,fırın, buşalık ve çamaşır makinesi için ayrı sigorta şart koşuluyor.Her biri 16 Amper olmak zorunda.Daha fazla akım çeken cihazlarda direkt bağlantı yapılıyor yani priz kullanılmıyor.
    Normalde kısa devre anında bir sigorta hemen açar.Sigortanız büyük ihtimalle arızalıdır yada D karakterisliklidir.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Kerosen

    quote:

    Orijinalden alıntı: mastor1

    quote:

    Orijinalden alıntı: Endimiyon

    merhaba arkadaşlar.

    bugün sigortalara bakarken sigorta değerinin C40 olduğunu gördüm sigorta kutusunda 4 adet sigorta var ve hepside Gewiss marka C40 normalde bunların 16 yada 10 olması gerekmiyor mu? veya böyle olmasının bir zararı var mı. çünkü bir arkadaşım uygun olmayan sigorta amperlerinin zararlı olduğunu söyledi ne yapmam gerekir sizce.



    40 Amperlik bir sigortanın bağlı olduğu bir cihaz kablosunda kazara kısa devre falan olursa olacaklara inanmayabilirsiniz ama:

    - kablodan elektrik kaynağı yapılıyor gibi alev çıktığını görebilirsiniz

    - paniğe kapılmadan cihazı fişten çekebilirseniz yangın ve yaralanma olmadan atlatabilirsiniz

    - Işıklar için 10A,

    - Normal prizler için 16A

    - Yüklü priz hattı için max. 25A ( aynı hatta fırın + bulaşık + tost + semaver vs.. varsa olabilir)

    - fakat 25A bile tehlikeli

    - Çoğunlukla fırın vs gibi cihazların kabloları yıpranıyor + kavruluyor + sıyrılıp kısa devre olabiliyor

    - Kablolar inceyse ve sigorta değeri yüksekse atmıyor, atmazsa ark yapıyor erimeye başlıyor

    Not: test ettiniz mi derseniz başıma geldi tost makinasının kordunu kısa devre yaptı 25A mutfak sigortası atmadı çıkan alevler mutfak tezgahında bir delik açmaya başlamıştı yaklaşık 3 saniyede fişi çekmeseydim ne olurdu tahmin edemiyorum.


    25 Amperlik sigorta bağlanması tehlikelidir.Yeni yapılan binalarda buzdolabı,fırın, buşalık ve çamaşır makinesi için ayrı sigorta şart koşuluyor.Her biri 16 Amper olmak zorunda.Daha fazla akım çeken cihazlarda direkt bağlantı yapılıyor yani priz kullanılmıyor.
    Normalde kısa devre anında bir sigorta hemen açar.Sigortanız büyük ihtimalle arızalıdır yada D karakterisliklidir.

    Alıntıları Göster
    arkadaşlar o zaman evde toplam 4 adet 40 amperlik bulunan sigortayı 16 amperlik sigorta ile mi değiştireyim.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Endimiyon

    arkadaşlar o zaman evde toplam 4 adet 40 amperlik bulunan sigortayı 16 amperlik sigorta ile mi değiştireyim.

    Alıntıları Göster
    Sigortanın amacı herhangi bir sebeple şebekeden aşırı akım çekildiği zaman açarak cihazı ve tesisatı korumaktır, aksi halde akım çekilmeye devam ederse yukarıda bir arkadaşın bahsettiği durum ortaya çıkar, Allah korusun yangın riski bile olur.

    Evdeki sigortaları mutlaka değiştirin, adı sanı duyulmamış otomatlardan almayın, Legrand tavsiye ederim tanesi 7 TL falan olması lazım B serisi alırsanız aşırı akımda daha çabuk tepki verir Lambalara B10, prizlere B16 gibi.

    Genelde lambalara 1,5'luk prizlere 2,5'luk kablo çekilir, bir kablodanda kesitinin max. 10 katı akım akar sonrasında kablo yanar, eğer 10-15 dk bu miktar akım geçirirseniz kablonun ısındığını görürsünüz.

    Evde fırın, ütü, çamaşır mak, bulaşık mak gibi yüksek akım çeken cihazlarında aynı anda sadece birini çalıştırın derim




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Endimiyon

    arkadaşlar o zaman evde toplam 4 adet 40 amperlik bulunan sigortayı 16 amperlik sigorta ile mi değiştireyim.


    Evet prizlere gidenleri 16 Amperlik olanlarla değişirin.Lambalar için olanlara 10 Amperlik sigorta bağlayın.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Kerosen

    quote:

    Orijinalden alıntı: Endimiyon

    arkadaşlar o zaman evde toplam 4 adet 40 amperlik bulunan sigortayı 16 amperlik sigorta ile mi değiştireyim.


    Evet prizlere gidenleri 16 Amperlik olanlarla değişirin.Lambalar için olanlara 10 Amperlik sigorta bağlayın.

    Alıntıları Göster
    Kısa devre anında 40A lik sigortada atar. Sigortanız atmamışsa bozuktur. B16 C16 başındaki harfler devreyi açma süresini temsil eder. B serisi daha hızlıdır. Aynı sigorta pek çok yükü besliyorsa, normal taşıma akımı yüksek olan sigorta konmuştur. Sigorta kutunuzu yenilettirin bence.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: sybertecno

    Kısa devre anında 40A lik sigortada atar. Sigortanız atmamışsa bozuktur. B16 C16 başındaki harfler devreyi açma süresini temsil eder. B serisi daha hızlıdır. Aynı sigorta pek çok yükü besliyorsa, normal taşıma akımı yüksek olan sigorta konmuştur. Sigorta kutunuzu yenilettirin bence.

    Alıntıları Göster
    Dairenizin içindeki sigortalar, bina giişindeki ana sigortalardan büyük ise herhangi bir arıza olduğunda evin içindeki sigorta büyük olduğundan atmaz, başka yerlerden atar.Bulmak için uğraşırsınız...




  • quote:

    Orijinalden alıntı: mtkn

    Dairenizin içindeki sigortalar, bina giişindeki ana sigortalardan büyük ise herhangi bir arıza olduğunda evin içindeki sigorta büyük olduğundan atmaz, başka yerlerden atar.Bulmak için uğraşırsınız...

    Alıntıları Göster
    Merhaba, benim Ev de 4 senelik. ilk ben girdim eve. ama Elektrik tesisati facia. Sigorta ikide birde atıp duruyor. Fırınla Kettle ı aynı anda çalıştıramıyorum, sigorta atıyor. Sigortalar 10 amperlik, adı sanı duyulmamış bir marka.
    Ütü yü takınca sigorta atıyor. enteresan bir iş.

    ama asıl sıkıntı Ani su ısıtıca. Blue House marka cihaz. eskiden 3. derecede su az olunca sigorta attırıyordu. şimdi 1. derecede bile sigorta attırıyor. kullanamıyorum nerdeyse. Blue House Servisi geldi. sigortayı değiştirdi. 25 lira da para aldılar. 4 ay sonra gene aynı hikaya başladı. bu sefer çağımayacağım servisi.

    gittim koçtaştan 7 liraya Siemens 40 amper sigorta aldım. ne sınıfı bilmiyorum (A,B,C sınıfı olduğunu da bu başlığı okurken öğrendim=) )

    ordaki eleman dedi ki, "sigortanızın amperi binadaki amperden yüksek olmasın"

    şimdiona kafam takıldı. indim baktım aşağıdakiler 32 Amper. ama servisin geçen sefer su ısıtıcı için taktığı sigorta da FLASH Marka C40 diyor. demekki 40 Amper galiba. böyle ben 4 ay kullandım. bi sıkıntı çıkarmadı, çarpılmadık allah korusun.

    şimdi bu Sieman 40 amperi taksam mı, takmasam mı acaba. kararsız kaldım.

    bu binadan da bıktım zaten, çıksam diyorum bi taraftan, bi yaptığını da doğru düzgün yapsa bu esnaf da kırk yıl böyle uğraşmasak olmucak sanki!! (Doğru düzgün iş yapanlar,söz meclisten dışarı!)




  • quote:

    Orijinalden alıntı: cupidx

    Merhaba, benim Ev de 4 senelik. ilk ben girdim eve. ama Elektrik tesisati facia. Sigorta ikide birde atıp duruyor. Fırınla Kettle ı aynı anda çalıştıramıyorum, sigorta atıyor. Sigortalar 10 amperlik, adı sanı duyulmamış bir marka.
    Ütü yü takınca sigorta atıyor. enteresan bir iş.

    ama asıl sıkıntı Ani su ısıtıca. Blue House marka cihaz. eskiden 3. derecede su az olunca sigorta attırıyordu. şimdi 1. derecede bile sigorta attırıyor. kullanamıyorum nerdeyse. Blue House Servisi geldi. sigortayı değiştirdi. 25 lira da para aldılar. 4 ay sonra gene aynı hikaya başladı. bu sefer çağımayacağım servisi.

    gittim koçtaştan 7 liraya Siemens 40 amper sigorta aldım. ne sınıfı bilmiyorum (A,B,C sınıfı olduğunu da bu başlığı okurken öğrendim=) )

    ordaki eleman dedi ki, "sigortanızın amperi binadaki amperden yüksek olmasın"

    şimdiona kafam takıldı. indim baktım aşağıdakiler 32 Amper. ama servisin geçen sefer su ısıtıcı için taktığı sigorta da FLASH Marka C40 diyor. demekki 40 Amper galiba. böyle ben 4 ay kullandım. bi sıkıntı çıkarmadı, çarpılmadık allah korusun.

    şimdi bu Sieman 40 amperi taksam mı, takmasam mı acaba. kararsız kaldım.

    bu binadan da bıktım zaten, çıksam diyorum bi taraftan, bi yaptığını da doğru düzgün yapsa bu esnaf da kırk yıl böyle uğraşmasak olmucak sanki!! (Doğru düzgün iş yapanlar,söz meclisten dışarı!)

    Alıntıları Göster
    sigorta aşırı akım çekildiği zaman atması için konur...
    atmazsa ne olur...?sigortaya gelen kablo yanar, sonra evi yakar...
    yani kabloya uygun sigorta takılır....sigortaya uygun cihaz kullanılır...
    diyelim ısıtıcı cihaz arızalandı, termostat kapamıyor, kablo bir süre dayanır..
    sonra yangın çıkar....
    gücü yüksek cihazlar için sigorta panosundan ayrı hat çekilir....
    bu hattın daireye gelen hatla ve saat sigortası ile uyumlu olması lazım....




  • quote:

    Orijinalden alıntı: eloko

    sigorta aşırı akım çekildiği zaman atması için konur...
    atmazsa ne olur...?sigortaya gelen kablo yanar, sonra evi yakar...
    yani kabloya uygun sigorta takılır....sigortaya uygun cihaz kullanılır...
    diyelim ısıtıcı cihaz arızalandı, termostat kapamıyor, kablo bir süre dayanır..
    sonra yangın çıkar....
    gücü yüksek cihazlar için sigorta panosundan ayrı hat çekilir....
    bu hattın daireye gelen hatla ve saat sigortası ile uyumlu olması lazım....

    Alıntıları Göster
    Lamba için 10A, priz için 16A sigorta genel bir tabirdir. Yükün gücüne göre önce kesit tayin edilmeli sonrada kabloyu koruyacak şekilde sigorta seçilmelidir. Kafadan 16A tak demek doğru olmaz. Düzgün bir elektrikçi çağrın tesisatınızı kontrol etsin. Sonra yanarsınız alimallah




  • quote:

    Orijinalden alıntı: boşyok

    Bu mesaj silindi.

    Alıntıları Göster
    KAÇAK AKIM ROLESİ DE ÖNEMLİİİİİİ..............
  • quote:

    Orijinalden alıntı: yesilsoy

    KAÇAK AKIM ROLESİ DE ÖNEMLİİİİİİ..............

    Alıntıları Göster
    üç fazlı sistem kullanılıyor galiba, giriş katına baktım, üç tane sigorta konulmuş. bunlarda 40 ar amper galiba. benim dairedeki de 40 amper, ani su ısıtıcıdaki de 40 amper. hepsi aynı oldu yani. ama ani su ısıtıcı 1. derecede bile sigorta attırıyor. kabloları sağlam, cihazın içinde bir sıkıntı yok, Rezistansı temizledim, Kireç yok, pırıl pırıl. ama sigorta atıyor. çözemiyorum. ya evdeki ana sigorta ile aşağıdaki sigortayı daha yükseltecem, ya da yeni bir su ısıtıcı alıcam




  • quote:

    Orijinalden alıntı: boşyok

    Bu mesaj silindi.

    Alıntıları Göster
    Cihazda 1. Güç= 3.0 kW , 2. Güç= 4.25 kW, 3. Güç= 7.25 Kw 32 Amper yazıyor.

    http://www.blue-house.com.tr/urun.asp?submenuheader=7&ID=134

    Cihazın bağlı olduğu tek sigorta değil, benim dairenin içindeki tüm elektriği açıp kapatan ana sigorta atıyor. Ekte resim ekledim.

    Markasini amperini gösteren bir resim daha ekledim.

    Su ısıtıcı çalışırken başka cihaz açık olmuyor. sadece buzdolabi açık.

    Samsung olan sigorta cihazin bağlı olduguğu. yeni taktım onu. o atmıyor şu an.

    ayrıca cihazı nasıl elektriğe bağladılarının resmini de ekledim. burdan mı acaba sıkıntı bilmiyorum.

    Ana sigortayı değiştirmeyi düşünüyorum. kendim yapabilirmiyim bilmiyorum. ne marka, kaç amper, hangi sınıf almam gerek? tavsiyesi olan?




    (not: linkteki ürünü almayı düşünen varsa uzak dursun)

     evdeki tüm Sigorta amperleri C40  normal mi?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: cupidx

    Cihazda 1. Güç= 3.0 kW , 2. Güç= 4.25 kW, 3. Güç= 7.25 Kw 32 Amper yazıyor.

    http://www.blue-house.com.tr/urun.asp?submenuheader=7&ID=134

    Cihazın bağlı olduğu tek sigorta değil, benim dairenin içindeki tüm elektriği açıp kapatan ana sigorta atıyor. Ekte resim ekledim.

    Markasini amperini gösteren bir resim daha ekledim.

    Su ısıtıcı çalışırken başka cihaz açık olmuyor. sadece buzdolabi açık.

    Samsung olan sigorta cihazin bağlı olduguğu. yeni taktım onu. o atmıyor şu an.

    ayrıca cihazı nasıl elektriğe bağladılarının resmini de ekledim. burdan mı acaba sıkıntı bilmiyorum.

    Ana sigortayı değiştirmeyi düşünüyorum. kendim yapabilirmiyim bilmiyorum. ne marka, kaç amper, hangi sınıf almam gerek? tavsiyesi olan?




    (not: linkteki ürünü almayı düşünen varsa uzak dursun)

     evdeki tüm Sigorta amperleri C40  normal mi?


    Alıntıları Göster
    Atan ana sigortanın markası ve özellikleri

     evdeki tüm Sigorta amperleri C40  normal mi?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: cupidx

    Atan ana sigortanın markası ve özellikleri

     evdeki tüm Sigorta amperleri C40  normal mi?


    Alıntıları Göster
    Ani su ısıtıcının elektriğe bağlantı yeri...



     evdeki tüm Sigorta amperleri C40  normal mi?



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cupidx -- 10 Kasım 2011; 0:50:35 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: cupidx

    Atan ana sigortanın markası ve özellikleri

     evdeki tüm Sigorta amperleri C40  normal mi?


    Atan sigorta kaçak akım rölesi cihazda toprağa kaçak olduğu için atıyor büyük ihtimalle fazla yükten dolayı atmıyor.

    Üzerindeki değere göre 30mili amperden fazla akım toprak kaçağı varsa atar. Sizi elektriğe çarpılmaktan korur 30mili amper insanı öldürmeden röle atacak bir değerdir

    Atma nedeni ısıtıcıdaki izolasyonun bozulmuş yada yetersiz olması olabilir. Riski alıp kaçak akım rölesini iptal edebilirsiniz veya 300miliamperlik olanlarıyla da değiştirebilirsiniz bu durumda koruma olmaz yada azalır 300 mA de öldürücü olabilir




  • 
Sayfa: 12
Sayfaya Git
Git
sonraki
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.