  • evde sayport 25 amper 30 ma kaçak akım rölesi takılı. yanlışlıkla siemens 40 amper 30 ma kaçak akım rölesi aldım. apartmanın ana sigortası 40 amper. eve aldığım 40 lık kar ı takayım mı yoksa siemens 25 amperlik alıp onu mu takayım ? farketmez demeyin azda olsa 25 lik olan daha koruma sağlarsa onu takayım? cevaplarınıza teşekkürler..
    ) kar dan sonra prizlerde 16 lık aydınlatmalarda 10 amperlik siemens sigortalar var)



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dembay1 -- 28 Ağustos 2013; 22:03:29 >



  • Yapay Zekanın Yanıtı

    Kaçak Akım Rölesi Kaç Amper Olmalı?

    Evlerde, işyerlerinde ve diğer yapılarda elektrik tesisatlarının güvenliğini sağlamak için kaçak akım röleleri kullanılır. Bu röleler, tesisattaki kaçak akımları algılayarak elektrik çarpması ve yangın gibi kazaları önlemeye yardımcı olur.

    Evlerde Kaçak Akım Rölesi Kaç Amper Olmalı?

    Evlerde kullanılması gereken kaçak akım rölesinin amper değeri, elektrik tesisatının büyüklüğüne ve kullanılan cihazlara bağlıdır. Genellikle evlerde 30 mA'lik kaçak akım röleleri tercih edilir. Bu değer, insan vücuduna zarar verme riski olmayan ancak tesisattaki kaçak akımları tespit etmek için yeterince hassas bir değere sahiptir.

    Konutlarda Kullanılan Toprak Kaçak Rölesi Kaç Amper Olmalı?

    Toprak kaçak röleleri, topraklama tesisatındaki kaçak akımları algılamak için kullanılan özel bir kaçak akım rölesi türüdür. Konutlarda kullanılan toprak kaçak röleleri genellikle 30 mA veya 100 mA amper değerlerinde üretilir. 30 mA'lik röleler daha hassastır ve daha küçük kaçak akımları tespit edebilirken, 100 mA'lik röleler daha büyük kaçak akımlara dayanıklıdır.

    Kaçak Akım Rölesi Kaç Ma Olmalı?

    Kaçak akım rölelerinin amper değeri, miliamper (mA) olarak ölçülür. Evlerde genellikle 30 mA'lik kaçak akım röleleri kullanılırken, işyerlerinde ve endüstriyel tesislerde daha yüksek amper değerlerine sahip röleler kullanılabilir.

    Seçilen kaçak akım rölesinin amper değeri, tesisatın güvenliğini sağlamak ve aşırı hassasiyet veya yetersiz koruma gibi sorunları önlemek için uygun olmalıdır. Bu nedenle kaçak akım rölesinin amper değerinin belirlenmesi için mutlaka bir elektrik uzmanına danışılması önerilir.

    Yapay Zekanın Yanıtını Genişlet
  • quote:

    Orijinalden alıntı: dembay1

    evde sayport 25 amper 30 ma kaçak akım rölesi takılı. yanlışlıkla siemens 40 amper 30 ma kaçak akım rölesi aldım. apartmanın ana sigortası 40 amper. eve aldığım 40 lık kar ı takayım mı yoksa siemens 25 amperlik alıp onu mu takayım ? farketmez demeyin azda olsa 25 lik olan daha koruma sağlarsa onu takayım? cevaplarınıza teşekkürler..
    ) kar dan sonra prizlerde 16 lık aydınlatmalarda 10 amperlik siemens sigortalar var)


    Kaçak akım rölesi üzerinde yazan akım değeri üst çalışma akımıdır. Sigorta gibi aşırı akımlarda devreyi açmaz. 40 A yerine 63A olanıda taksanız farketmez. Ancak kontaklarının yanmaması için akım değeri en az sigorta akımı kadar olmalıdır.

    Fark akımı 30 mA olduğu sürece istediğinizi kullanabilirsiniz.

    Kısacası değişiklik yapmanıza gerek yok.

    Saygılar..




  • arkadaşlar evdeki kar 25 amper 30 mv. (sayport) şimdi 40 amper 30mv siemens ile değiştireceğim. ev,n alttaki ana sigorta 25 amper. ( problem olmaz herhalde)
    birde evdeki sigortalarda kar a elektrik alttan girip üstten sigortalara oradan da eve dağılıyor. bu normal bağlantı mıdır? bazı yerlerde elektrik kar a üstten girip alttan sigortalara dağılır diyor. hangisi doğrudur. bigilendirirseniz sevinirim..

    (üstteki mesajımda da ana sigortayı 40 amper demişim. 40 değıl 25 amper miş)
  • quote:

    Orijinalden alıntı: dembay1

    arkadaşlar evdeki kar 25 amper 30 mv. (sayport) şimdi 40 amper 30mv siemens ile değiştireceğim. ev,n alttaki ana sigorta 25 amper. ( problem olmaz herhalde)
    birde evdeki sigortalarda kar a elektrik alttan girip üstten sigortalara oradan da eve dağılıyor. bu normal bağlantı mıdır? bazı yerlerde elektrik kar a üstten girip alttan sigortalara dağılır diyor. hangisi doğrudur. bigilendirirseniz sevinirim..

    (üstteki mesajımda da ana sigortayı 40 amper demişim. 40 değıl 25 amper miş)

    Kaçak akım rölesine elektrik girişi üstten yapılır, çıkışlar alttan yapılır. Kaçak akım rölesinin kullanılabileceği akım değeri kendinden önceki sigortadan küçük olamaz, daha büyük olmasının bir sakıncası yoktur. Kısacası siz 40 Amperlik kaçak akım rölesini 25 Amperlik sigortadan sonra bağlayabilirsiniz.

    Otomatik sigortalara da güç girişinin normalde üstten yapılması gerekir, çünkü otomatik sigortanın enerjiyi kesen kontağı üst kısmındadır enerji girişi üstten yapılırsa sigortanın atması durumunda gövdede enerji olmaz. Ancak enerji girişini alttan yapmanın da bir sakıncası olmaz.

    Saygılarımla...




  • quote:

    Orijinalden alinti: dembay1

    evde sayport 25 amper 30 ma kaçak akim rölesi takili. yanlislikla siemens 40 amper 30 ma kaçak akim rölesi aldim. apartmanin ana sigortasi 40 amper. eve aldigim 40 lik kar i takayim mi yoksa siemens 25 amperlik alip onu mu takayim ? farketmez demeyin azda olsa 25 lik olan daha koruma saglarsa onu takayim? cevaplariniza tesekkürler..
    ) kar dan sonra prizlerde 16 lik aydinlatmalarda 10 amperlik siemens sigortalar var)


    genelde 40 amper olan kaçak akım rölelerinde asıl belirleyici etken 30 luk mu yoksa 300 mili amperlik mi olduğu sorusudur?

    Kaçak akım röleleri iki ana amaca hizmet etmektedir. Bunlar insan hayatını koruma ve kaçak akım kaynaklı olabilecek yangınları engelleme olarak sıralanabilir. Standart IEC 60479-1’e göre kaçak akımın 30mA (otuz mili amper) değeri, insan sağlığı açısından sınır değeri olarak kabul edilir. Kaçak akım röleleri 30 mA (sınır değerinde) ve üstündeki değerlerde devrenin enerjisini ani olarak keserek güvenli bir koruma sağlar

    Kaçak akım 300 mA (üç yüz mili amper) değerini geçtiğinde ısınmadan kaynaklanan yangın tehlikesi söz konusu
    olur. Kaçak akım röleleri seçilirken insan hayatı için 30 mA; yangın tehlikesi içinde 300 mA’lik anma kaçak akım değerine sahip olanlar tercih edilmelidir.

    http://www.emo.org.tr/ekler/280d4b870940ba5_ek.pdf?dergi=927

    bu dergide tam anlamıyla kaçak akım rölesinin kitabı yazılmış diyebilirim. kendi eviniz daireniz dükkanınız garajınız için 40 amper 30ma bir kaçak akım rölesi alın takın veya taktırın derim. montajdan sonra da mutlaka test ediniz! test tuşuna basın şartel atacaktır. ve dairenizdeki elektrik kesilecektir.

    300 lük bir kaçak akım rölesini "ana giriş" veya pano girişi dışında dairenize takmayın çünkü 300ma lık bir kaçak akım rölesi insan hayatını korumaz. sadece binayı ve tesisatı yangına karşı korur. elektrik kontağından yangın çıkmasını engeller! yani çarpıldığınızda bu röle atmaz elektriği kesmez taki siz kömür oluncaya kadar!!!



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi felekman -- 26 Ocak 2016; 22:11:18 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Kerosen

    quote:

    Orijinalden alıntı: dembay1

    arkadaşlar evdeki kar 25 amper 30 mv. (sayport) şimdi 40 amper 30mv siemens ile değiştireceğim. ev,n alttaki ana sigorta 25 amper. ( problem olmaz herhalde)
    birde evdeki sigortalarda kar a elektrik alttan girip üstten sigortalara oradan da eve dağılıyor. bu normal bağlantı mıdır? bazı yerlerde elektrik kar a üstten girip alttan sigortalara dağılır diyor. hangisi doğrudur. bigilendirirseniz sevinirim..

    (üstteki mesajımda da ana sigortayı 40 amper demişim. 40 değıl 25 amper miş)

    Kaçak akım rölesine elektrik girişi üstten yapılır, çıkışlar alttan yapılır. Kaçak akım rölesinin kullanılabileceği akım değeri kendinden önceki sigortadan küçük olamaz, daha büyük olmasının bir sakıncası yoktur. Kısacası siz 40 Amperlik kaçak akım rölesini 25 Amperlik sigortadan sonra bağlayabilirsiniz.

    Otomatik sigortalara da güç girişinin normalde üstten yapılması gerekir, çünkü otomatik sigortanın enerjiyi kesen kontağı üst kısmındadır enerji girişi üstten yapılırsa sigortanın atması durumunda gövdede enerji olmaz. Ancak enerji girişini alttan yapmanın da bir sakıncası olmaz.

    Saygılarımla...

    Merhabalar cevabın için teşekkürler. Kaçak akım rölesinin kullanılabileceği akım değeri kendinden önceki sigortadan küçük olamaz, daha büyük olmasının bir sakıncası yokturdemişsin ama ben burayı anlamadım açıklaman mümkün mü? Bir de linkteki ürünü almayı düşünüyorum uygun mudur acaba?http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/1x40-30ma-siemens-kacak-akim-rolesi-245756270?gclid=COCGj6S529ACFQEMcwodAfYA8Q&ggmktg=PaidSearch*PLA*634605280*35250000687*98648318607*pla**pla-79002695727&mpch=ads&scxid=14489-145818-2357-0




  • quote:

    Orijinalden alıntı: faruk8001


    quote:

    Orijinalden alıntı: Kerosen

    quote:

    Orijinalden alıntı: dembay1

    arkadaşlar evdeki kar 25 amper 30 mv. (sayport) şimdi 40 amper 30mv siemens ile değiştireceğim. ev,n alttaki ana sigorta 25 amper. ( problem olmaz herhalde)
    birde evdeki sigortalarda kar a elektrik alttan girip üstten sigortalara oradan da eve dağılıyor. bu normal bağlantı mıdır? bazı yerlerde elektrik kar a üstten girip alttan sigortalara dağılır diyor. hangisi doğrudur. bigilendirirseniz sevinirim..

    (üstteki mesajımda da ana sigortayı 40 amper demişim. 40 değıl 25 amper miş)

    Kaçak akım rölesine elektrik girişi üstten yapılır, çıkışlar alttan yapılır. Kaçak akım rölesinin kullanılabileceği akım değeri kendinden önceki sigortadan küçük olamaz, daha büyük olmasının bir sakıncası yoktur. Kısacası siz 40 Amperlik kaçak akım rölesini 25 Amperlik sigortadan sonra bağlayabilirsiniz.

    Otomatik sigortalara da güç girişinin normalde üstten yapılması gerekir, çünkü otomatik sigortanın enerjiyi kesen kontağı üst kısmındadır enerji girişi üstten yapılırsa sigortanın atması durumunda gövdede enerji olmaz. Ancak enerji girişini alttan yapmanın da bir sakıncası olmaz.

    Saygılarımla...

    Merhabalar cevabın için teşekkürler. Kaçak akım rölesinin kullanılabileceği akım değeri kendinden önceki sigortadan küçük olamaz, daha büyük olmasının bir sakıncası yokturdemişsin ama ben burayı anlamadım açıklaman mümkün mü? Bir de linkteki ürünü almayı düşünüyorum uygun mudur acaba?http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/1x40-30ma-siemens-kacak-akim-rolesi-245756270?gclid=COCGj6S529ACFQEMcwodAfYA8Q&ggmktg=PaidSearch*PLA*634605280*35250000687*98648318607*pla**pla-79002695727&mpch=ads&scxid=14489-145818-2357-0

    Standart kaçak akım röleleri aşırı akımlarda iş görmezler. Yani 25 Amperlik kaçak akım rölesinden 30 Amper normal akım geçerse (faz-nötr arasında) devreyi kesmeden bir süre sonra hasar görecektir, çünkü kaçak akım rölelerinin sigorta işlevi yoktur. (Bu özelliği olanlarda mevcut standart olanlar için)

    Saygılar....




  • elektrik mühendisiyim

    yanlışlıkla aldığını tak
    kaçak asıldaki asıl amaç insanı korumaktır miliamperi zaten 30 ma

    40 amperlik olsun. sıkıntı olmaz zaten giriş şalterin vardır
  • Kerosen kullanıcısına yanıt
    yanlış bilgi veriyosun. kaçak akım rolelerinin tümü üzerinde yazan ampere kadar normal sigorta gibi işlevini görür üzerinde yazan akımdan fazla yüke maruz kalırsa normal sigorta gibi atar. normal sigortadan farkı ve ek özelliği kutuplarından geçen enerjiyle nötr gerilimini ölçüp kaçak ya da gevşeklik gibi durumları algılayıp içindeki bobinin devreye girerek kaçak akım rolesini attırmasıdır. yani 25 amperlik bir kaçak akım rolesinden dediğin gibi 30 amper geçiremezsin. anlık olarak geçer ama sürekli geçmez.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: KayaMk

    yanlış bilgi veriyosun. kaçak akım rolelerinin tümü üzerinde yazan ampere kadar normal sigorta gibi işlevini görür üzerinde yazan akımdan fazla yüke maruz kalırsa normal sigorta gibi atar. normal sigortadan farkı ve ek özelliği kutuplarından geçen enerjiyle nötr gerilimini ölçüp kaçak ya da gevşeklik gibi durumları algılayıp içindeki bobinin devreye girerek kaçak akım rolesini attırmasıdır. yani 25 amperlik bir kaçak akım rolesinden dediğin gibi 30 amper geçiremezsin. anlık olarak geçer ama sürekli geçmez.

    İç yapısı sigortalı olanlarda mevcuttur. Bizim sık kullandıklarımız sigorta yerine geçmez, sadece artık akımda işlev görür. İstersen ürün katologlarına da bakıp görebilirsin.

    Saygılar....




  • kusura bakmayın Yine anlamadım. Şimdi evde normal sigortalar var. Onun dışında da apartman girişinde panoda sayaçın olduğu yerde bir sigorta daha var Amper değerini bilmiyorum.Bu bilgiyi verdikten sonra şunu sorayım. 40 Amperlik olanı alayım mı almayım mı? Devreden kaç amper akım geçtiğini bilemiyorum çünkü?
  • faruk8001 F kullanıcısına yanıt
    dostum al kullan için rahat olsun.
  • Kerosen kullanıcısına yanıt
    cevabınız için teşekkürler.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: faruk8001

    kusura bakmayın Yine anlamadım. Şimdi evde normal sigortalar var. Onun dışında da apartman girişinde panoda sayaçın olduğu yerde bir sigorta daha var Amper değerini bilmiyorum.Bu bilgiyi verdikten sonra şunu sorayım. 40 Amperlik olanı alayım mı almayım mı? Devreden kaç amper akım geçtiğini bilemiyorum çünkü?

    Devreden geçen akımı bilemezsiniz, sizin içn referans değeri ana sigorta(sizin evinizin) akım değeridir.

    Saygılar....
  • teşekkürler simens 40A aldım.
  • Arkadaşlar daha önce kacak akim rolesini siemens ile değiştirmiştim. Dun simsek çaktığında attı. Diğer dairelere sordum onlarınki atmamış. Benim rölenin atma nedeni ne olabilir acaba?
  • dembay1 D kullanıcısına yanıt
    Daireniz apartmanın üst katında mı acaba?
  • Ustun bir altı. Üstte atıp atmadı mi bilmiyorum.
  • Şimşekli havalarda yani atmosferin elektrikliğinin çok yüksek olduğu koşullarda atmosfere en yakın dairelerde(üst katlar) KAR'ın atması diğer dairelere göre daha sık rastlanıyor.
  • Ayni katta olan dairelerde atma yok. Acayip birşey....
  • 