  • iyi günler,evin sigortaları çok dandik,özellikle role,eğer sigorta atarsa role atmıyor ta sayacın yanındaki sigorta atıyor,bütün sigortaları kaliteli siemens yada viko ile değiştireceğim,7 tane sigorta var b16 bir tane de kaçak akım rolesi var,role girişi 40 amper yazıyor 30 mA lık role,bu role normal mi aynısından mı alayım yoksa ev için başka bi role mi var,sigorta attığı zaman rolenin atmamasının sebebi 40 amper olmasından mı yoksa role bozuk mu



  • Kaçak akım rölesi sadece kacak akım olduğunda atar evdeki diğer sigortalar ile ilgisi yok.Eğer saatin oradaki sigorta önce atıyorsa onu değiştirin dairedeki sigorta 25A saatin oradaki 32A yaparsanız sorun düzelir,tüm sigortaları değiştirmeniz gerekmez.
  • Faz her zaman devresini bulabildiği en kısa yoldan tamamlamaya çalışır.Bir prize veya 220V şebekeye dokunduğunuzda devresini sizin üzerinden tamamlayıp toprağa en yakın akabildiği yerden akar. Kaçak akım rölesi fazdan çıkan akımın bir direnç(insan vücudu) üzerinden toprağa akan akımı olçerek çeker.Kısa devrelerde zaten atmasına gerek kalmaz sigorta ile bir ilgisi yok o anda. 30mA olması normal.20mA dan sonra öldürücü seviyedir.Değiştirmeye gerek yok. Ha illa çalışıyor mu diye deneyecekseniz genelde rolelerin üstünde TEST butonu olur.Roleyi kısa ederek çeker.Herhangi bir zararı yok bu deneyin.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Cevaplar için teşekkür ederim .ancak sorunum şu şekilde arızalı bir cihazı prize taktigimda önce sayacın oradaki sigorta atıyor önce kaçak akım rolesi atması gerekmiyor mu

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: serseri006

    Cevaplar için teşekkür ederim .ancak sorunum şu şekilde arızalı bir cihazı prize taktigimda önce sayacın oradaki sigorta atıyor önce kaçak akım rolesi atması gerekmiyor mu

    Dediğim gibi kaçak akım fazdan direnç üzerinden toprağa akan akım. Arızalı cihaz sigortayı attırıyorsa kısa devre vardır.Kısa devre sonsuz akım demek.Sonsuz akım fazdan nötre akar orada kaçak bir akım söz konusu olmadığı için rölenin çekmemesi normal.Sayaç sigortasının amperi düşük ise ilk o atar.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >