  • arkadaşlar dairemize ait elektrik saatinden hemen sonra konulmuş olan siemens marka 40A/300ma değerlerine sahip tek faz kaçak akım rölesi kendi kendine bozuldu ve doğal olarak saatten çıkıp daireye gelen elektriği kesti yani binadaki 8 daireden bir tek bizim elektrikler kesik. şu an rölenin faz çıkışında elektrik yok ve üzerindeki test butonu da çalışmıyor. ama saatte elektrik var. bir kaçak akım rölesi hiç atmadan kendi kendine neden bozulur? geçen sene de daire içindeki sigortalardan önce konulmuş olan kaçak akım rölesi bozulmuştu onu devre dışı bıraktıktan (bozulmadan önce de ara ara atıyordu diye) sonra hiç sorun yokken bu akşam birden saatin yanındaki bozuldu. yarın elektrikçi çağırmayı düşünüyorum ama saat ve bu rölenin bulunduğu kutunun kapağı mühürlü, bu durumda 186 yı mı aramalıyız?



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi CanS -- 11 Şubat 2015; 3:45:05 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >



  • 300mA ise yangın koruma rölesidir o. Mantık aynı olsada bu röle kaçak akıma daha da duyarsızdır ama yinede sadece 300ma dan fazla kaçak akım geçtiğinde atar, 40amperi geçince atmaz. 4 5 defa aç kapa yapmayı deneyin, bi ihtimal bunu normal sigorta görevi görsün diye takmıştır bi elektrikçi(yanlış). Sizin daireden 40amper üzeri akım çekince bozulmuş olabilir veya kusurlu üründür.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • CanS C kullanıcısına yanıt
    Elektrik idaresi sadece sayaç bağlantılarında usulsüzlük olup olmadığına karışabilir. Ki zaten sayacın klemenslerinin üzerinde kapak vardır ve bu ayrıca mühürlüdür.
    Panodaki kaçak akım rölesi ile birlikte komple panonun mühürlenmesi şerefsizlikten başka bir şey değildir. Amaç işte gelip para tırtıklamak. Geldiklerinde 3 liralık şey için 5 lira isterler. Evdeki panoda sadece sayaç mühürlü, geri kalan şeyler mühürsüz. Gelip mühürlemek isteseler de mühürletmem.
    Kaçak kullanımı engellemek için diyen olacak. Kaçak kullanacak adam zaten panoya müdahale etmez. Panonun gerisinden hat çeker kullanır.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ipli jeton -- 11 Şubat 2015; 10:20:03 >
    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • Genel olarak kar ı incelediğimde arızaların test direncinin yanması, elemanların ÜZERİNDEN dayanabileceğinden fazla akım geçmesi, gibi nedenler var. Havalar soğudu, ufo yüklenmesi, adi su ısıtıcılar da kar ın sıklıkla atmasına neden olur. İçinde küçük bir elektronik devre var onun yanması zor gibi gözükse de imkansız değil.
    Mekanik arıza varsa, hareketli aksamda yaylar falan özelliğini yitirmişse sıkıntı olur. Kaçak olmadan atar... Velhasılı kak bozulduysa içini açıp müdahale etmek zordur. Neden bozuldunu cevabı ise bir çok şey olabilir, yukarıda baılarını saydık zaten.

    Ayrıca içini merak ediyorsaNIZ ŞU ÇALIŞMAYI İZLEYEBİLİRSİNİZ. kar SÖKÜM VİDEOM.

    http://youtu.be/9WE6fL6PCbY





  • ilginiz için teşekkür ederim, rölenin durumunu alttaki fotoda görebilirsiniz. bunu değiştirdik şu an sorun yok ama bu neden olmuş hala anlayamadım. üzerinden çok yüksek akım geçtiği için böyle yandıysa daire içindeki 16 amperlik sigortalardan biri bile neden atmamış? ayrıca evde elektrikli ısıtıcı kullanılmıyor, buzdolabı sürekli çalışırken çamaşır ve bulaşık makinelerini aynı anda çalıştırmıyoruz bile. sorunu tespit etmek ve önlem almak için tavsiyelerinizi bekliyorum .
     Kaçak akım rölesi neden bozulur?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • Düzensiz, tam temas etmeyen gevşek kablo gibi gözüküyor. Düşük temas yüzeyi ısınma yapar.

    @elektrofizikci

    Toroid içinden iki kalın kablo ters yönde sarılmış durumda, hal böyle iken trafodaki manyetik akı sıfır olur. Uçlardan birinden diğerine göre nispeten düşük akım geçtiğinde trafoda manyetik akı oluşur. Oluşan manyetik akı elektriğe dönüşerek röleyi çektirir. Orada ince telle bağlantı atılan kısım sadece fark akım olduğunda ortaya çıkan manyetik akıdan oluşan elektriği röleyi çektirmek için koyulmuş bir doğrultucu gibi gözüküyor.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: elektrofizikci

    Genel olarak kar ı incelediğimde arızaların test direncinin yanması, elemanların ÜZERİNDEN dayanabileceğinden fazla akım geçmesi, gibi nedenler var. Havalar soğudu, ufo yüklenmesi, adi su ısıtıcılar da kar ın sıklıkla atmasına neden olur. İçinde küçük bir elektronik devre var onun yanması zor gibi gözükse de imkansız değil.
    Mekanik arıza varsa, hareketli aksamda yaylar falan özelliğini yitirmişse sıkıntı olur. Kaçak olmadan atar... Velhasılı kak bozulduysa içini açıp müdahale etmek zordur. Neden bozuldunu cevabı ise bir çok şey olabilir, yukarıda baılarını saydık zaten.

    Ayrıca içini merak ediyorsaNIZ ŞU ÇALIŞMAYI İZLEYEBİLİRSİNİZ. kar SÖKÜM VİDEOM.

    http://youtu.be/9WE6fL6PCbY