KENDİN YAP : KOMBİYE DIŞ HAVA SENSORU
![](/static/forum/img/downicon.png)
![](/static/forum/img/upicon.png)
![](/static/forum/img/close.png)
-
-
Merhaba arkadaşlar . Kombim eca calora premix 24 hm dg.
Kullandığım oda termostatı eca lago fb ot.
Her iki cihazın dış hava sensör desteği bulunmaktadir.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi akkus45 -- 24 Aralık 2020; 4:29:21 >
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
-
-
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi akkus45 -- 24 Aralık 2020; 1:16:50 >
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
-
Son olarak:
Bu mudehale kombinizi garanti dışı bırakır.
2x0.75 lik kablo ucuna bağladığımiz sensor, yağmur ve hava gecirmeyecek bir kap içerisine konur.
Boşluklar silikonlanir.
Güneşe ve ısıya maruz kalmayacak , tercihen kuzey cepheli duvara monte edilir.
Hayırlı olsun
Kolay gelsin
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
-
bu arada kombim viessman vitodens 050-w
-
Sayın kombici olduk. 1. Resimde 10k termistor un kullanılması durumunda, dış hava sıcaklığına göre , sağlanacak kazan sıcaklığını belirtiyor.
2. Resim ise, genel olarak termistorlerin kullaniminda dış hava sıcaklığına göre saglanacak kazan sıcaklıklarını belirtiyor.
2. Resimde dikkat ettiyseniz hepsinin maksimum sıcaklık değeri 80c.
Grafiğe gore:
Örneğin 10k kullanırsanız, 3c dış hava sicakiliginda sağlanacak kazan sıcaklığı ile(25)
15k kullanırsanız, 3c dış hava sıcaklığında sağlanacak kazan sıcaklığı(35) farklı olacaktır.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi akkus45 -- 24 Aralık 2020; 12:33:21 >
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
kusura bakmayın anlayamadım yazdıklarınızı
şöyle anlatayım ben şuan 10k ntc sensörü kendim bağladım
bugün birkaç deneme yaptım.
5-35 arasındaki seçimlerden
20 numaralı grafiği seçtim
dış hava sıcaklığı 12 derece idi
eğriye göre 12 derece dış hava sıcaklığında denk gelen kazan suyu sıcaklığı 35C
fakat kombi
bu durumda iken
kazan suyu 25 derece olunca devreye girdi
40 derece olunca devreden çıktı ve sadece pompa çalıştı.
2 inci denemem de ise
yine dış hava scıaklık 12 derece
eğri olarak 22 numarayı seçtim
eğride denk gelen kazan suyu sıcaklığı yaklaşık olarak 38 derece denk geliyor.
kombi ise 28 derecede devreye girip 43 derecede devreden çıktı.
-
Gayet iyi çalışıyor kombiniz . O farklar +5 ve -5 olarak zaten kombinin programında vardır.
Örneğin benim kombimde +9 ve -9 olarak programlanmış.
40c ye ayarladigimda kombiyi (termostat devre dışı , sadece kazan calisirken) 49c de stop ediyor.
Kombinin durması ile sirkülasyon pompası durmuyor zaten . Termostat siz kombilerde nonstop çalışıyor , termostatlilarda ise on off - modulasyon yazılımlarına göre çalışıyor.
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Sıkıntı burada
çünkü
kombinin prensini
-5
+7
bunu uygulamiyor şuan
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Çok küçük fark . Bir de dış hava sensoru nü etkinlestirince farklı çalışma yazılımı da olabilir. Bunun cevabını da ancak üretici bilebilir.
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
evet bununla ilgili net bir bilgi de yok zaten
-