  • sevgili arkadaşlar 18000 btu klima için buattan sigorta çektim fakat soru işareti kaldı aklımda şöyle ki; buatttaki kablolar ince zannedersem 1.5 mm eğerki 1.5 mm ise klimaya zaraı varmı servisin tavsiyesi ile 16 amper sigorta taktım şuanda ana sigortadan kablo çekme işi zor ne yapayım değiştirmek zorundamıyım bu kablolar ana sigortadan çıkış kalınlığı aynı mutfaktada bu kablolardan var



  • 16 amp sigorta tamam da 1.5 idare eder diyelim. 24000lik olsaydı 2.5 şarttı
  • Lamba hattına bağlamış olmayasınız ?

  • < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • lamba hattıda aynı buattan alıyor diğer prizlerde evin tesisatı bir acayip zaten
  • Ev eski bir ev ise aydınlatma ve priz için ayrı hat çekeceklerini sanmıyorum.
    1,5 mm^2 kablonun maksimum akım taşıma kapasitesi 16 Amperdir. Şu an için bir sorun yaşamamanız lazım.
    Ancak içinizin rahat etmesini istiyorsanız;
    Sıcaklığı 18 derece seçip fanı son hızda çalıştırın kabloya bakın tehlikeli biçimde ısınıyor mu?
  • ya bizim çamaşır makinasını fişe takıyorum. fişin kablosu resmen plastik kaplama üzerinden elimi yakıyor dokunamıyorum ya
  • quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    ya bizim çamaşır makinasını fişe takıyorum. fişin kablosu resmen plastik kaplama üzerinden elimi yakıyor dokunamıyorum ya

    Kaçak mı var ısınıyor mu anlayamadım yazdığınızdan.
  • yeni aldığım henüz takılmamış olan 12.000 btu inverter klima için 16 amper sigorta olur dediler bende legrand b16 a sigorta aldım ama biraz araştırdım c ve b tipleri varmış ben arkadaşa aldırmıştım b tipi almış forumlarda c tipi öneriyorlar ama bazılarıda inverter için b tipi diyor sizce hangisi olmalı birde eletrik hattını montaja gelenler çekecekmi çekmeyecekmi belli değil kablo 3x2.5 mm mi olmalı 3x1.5 mm mi çekilecek mesafe 5 yada 8 metre olacak (evin elektrik tesisatı dış panoda 1 adet b40 a bir 40a kaçak akım rölesi birtane c32a gerisi b16 a birtanede ne olduğu belli olmayan sigorta var etiketi sökülmüş )



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi fairtail -- 9 Eylül 2012; 13:03:53 >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: alpernbugra

    quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    ya bizim çamaşır makinasını fişe takıyorum. fişin kablosu resmen plastik kaplama üzerinden elimi yakıyor dokunamıyorum ya

    Kaçak mı var ısınıyor mu anlayamadım yazdığınızdan.

    hocam şimdi gördüm mesajınızı ... makinanın rezistansı çalışınca prizin kablosu acayip ısınıyor. o kadar ısınıyor ki plastik izolesi üzerinden bile dokunamıyorum. ısınıyor yani. haliyle faz ısınıyor nötr'de ısınma yok.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: fairtail

    yeni aldığım henüz takılmamış olan 12.000 btu inverter klima için 16 amper sigorta olur dediler bende legrand b16 a sigorta aldım ama biraz araştırdım c ve b tipleri varmış ben arkadaşa aldırmıştım b tipi almış forumlarda c tipi öneriyorlar ama bazılarıda inverter için b tipi diyor sizce hangisi olmalı birde eletrik hattını montaja gelenler çekecekmi çekmeyecekmi belli değil kablo 3x2.5 mm mi olmalı 3x1.5 mm mi çekilecek mesafe 5 yada 8 metre olacak (evin elektrik tesisatı dış panoda 1 adet b40 a bir 40a kaçak akım rölesi birtane c32a gerisi b16 a birtanede ne olduğu belli olmayan sigorta var etiketi sökülmüş )

    Kullanım Klavuzuna Baktım İnternetten. İnverter'de de C Tipi Gecikmeli Tip.


    1.5 ile 12000 Çalışır Ama Ben Olsam 3X2.5 Alırım..




  • quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    quote:

    Orijinalden alıntı: fairtail

    yeni aldığım henüz takılmamış olan 12.000 btu inverter klima için 16 amper sigorta olur dediler bende legrand b16 a sigorta aldım ama biraz araştırdım c ve b tipleri varmış ben arkadaşa aldırmıştım b tipi almış forumlarda c tipi öneriyorlar ama bazılarıda inverter için b tipi diyor sizce hangisi olmalı birde eletrik hattını montaja gelenler çekecekmi çekmeyecekmi belli değil kablo 3x2.5 mm mi olmalı 3x1.5 mm mi çekilecek mesafe 5 yada 8 metre olacak (evin elektrik tesisatı dış panoda 1 adet b40 a bir 40a kaçak akım rölesi birtane c32a gerisi b16 a birtanede ne olduğu belli olmayan sigorta var etiketi sökülmüş )

    Kullanım Klavuzuna Baktım İnternetten. İnverter'de de C Tipi Gecikmeli Tip.


    1.5 ile 12000 Çalışır Ama Ben Olsam 3X2.5 Alırım..

    iyi araştırmışsın ben göremedim peki b16 a takılsa bir zararı varmı birde kablo 3x1.50 mm öneriliyor 3x2.50 takılsa zararı olurmu

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: fairtail


    quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    quote:

    Orijinalden alıntı: fairtail

    yeni aldığım henüz takılmamış olan 12.000 btu inverter klima için 16 amper sigorta olur dediler bende legrand b16 a sigorta aldım ama biraz araştırdım c ve b tipleri varmış ben arkadaşa aldırmıştım b tipi almış forumlarda c tipi öneriyorlar ama bazılarıda inverter için b tipi diyor sizce hangisi olmalı birde eletrik hattını montaja gelenler çekecekmi çekmeyecekmi belli değil kablo 3x2.5 mm mi olmalı 3x1.5 mm mi çekilecek mesafe 5 yada 8 metre olacak (evin elektrik tesisatı dış panoda 1 adet b40 a bir 40a kaçak akım rölesi birtane c32a gerisi b16 a birtanede ne olduğu belli olmayan sigorta var etiketi sökülmüş )

    Kullanım Klavuzuna Baktım İnternetten. İnverter'de de C Tipi Gecikmeli Tip.


    1.5 ile 12000 Çalışır Ama Ben Olsam 3X2.5 Alırım..

    iyi araştırmışsın ben göremedim peki b16 a takılsa bir zararı varmı birde kablo 3x1.50 mm öneriliyor 3x2.50 takılsa zararı olurmu

    b tipinin farkı aşırı akımda c tipinden daha kısa sürede atmasıdır. önerilen c tipi ama b tipi herhangi bir sorun çıkarmaz takabilirsiniz.

    3x2.5 olursa zarar yerine yararı olur kablolar sağlıklı olur.




  • teşekkürler kardeş bugün toprak hattada sorun vardı onuda hallettik inverter klimalar kalkışta fazla elektrik çekmediği için b tipi olur diyen biri vardı herneyse sigortayı yarın c tipi ile değiştiririm

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    quote:

    Orijinalden alıntı: alpernbugra

    quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    ya bizim çamaşır makinasını fişe takıyorum. fişin kablosu resmen plastik kaplama üzerinden elimi yakıyor dokunamıyorum ya

    Kaçak mı var ısınıyor mu anlayamadım yazdığınızdan.

    hocam şimdi gördüm mesajınızı ... makinanın rezistansı çalışınca prizin kablosu acayip ısınıyor. o kadar ısınıyor ki plastik izolesi üzerinden bile dokunamıyorum. ısınıyor yani. haliyle faz ısınıyor nötr'de ısınma yok.

    Biraz ısınma normaldir. Kablo orjinal ise (kendi kablosu ise değiştirmediyseniz) bir şey olacağını sanmıyorum. Fişi çıkarıp bir bakın uçlarından en az birinde kararma kurumlanma var ise serviste yekpare halde kablo-fiş seti bulunur alıp değiştirebilirsiniz.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: fairtail

    teşekkürler kardeş bugün toprak hattada sorun vardı onuda hallettik inverter klimalar kalkışta fazla elektrik çekmediği için b tipi olur diyen biri vardı herneyse sigortayı yarın c tipi ile değiştiririm

    b tipi de olur hocam farketmez. dediğim gibi tek farkı erken atması

    edit:dediğiniz gibi invler'in kalkış akımı yoktur.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi klima5505 -- 9 Eylül 2012; 18:57:11 >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: alpernbugra

    quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    quote:

    Orijinalden alıntı: alpernbugra

    quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    ya bizim çamaşır makinasını fişe takıyorum. fişin kablosu resmen plastik kaplama üzerinden elimi yakıyor dokunamıyorum ya

    Kaçak mı var ısınıyor mu anlayamadım yazdığınızdan.

    hocam şimdi gördüm mesajınızı ... makinanın rezistansı çalışınca prizin kablosu acayip ısınıyor. o kadar ısınıyor ki plastik izolesi üzerinden bile dokunamıyorum. ısınıyor yani. haliyle faz ısınıyor nötr'de ısınma yok.

    Biraz ısınma normaldir. Kablo orjinal ise (kendi kablosu ise değiştirmediyseniz) bir şey olacağını sanmıyorum. Fişi çıkarıp bir bakın uçlarından en az birinde kararma kurumlanma var ise serviste yekpare halde kablo-fiş seti bulunur alıp değiştirebilirsiniz.

    yalnız hocam çamaşır makinasının kablosu değil , o ısınmıyor pek. çamaşır makinasının fişini taktığım prizin kablosu. o çok ısınıyor. dokunamıyorsunuz resmen eliniz yanıyor 3 sn dokunamazsınız..




  • quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    quote:

    Orijinalden alıntı: alpernbugra

    quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    quote:

    Orijinalden alıntı: alpernbugra

    quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    ya bizim çamaşır makinasını fişe takıyorum. fişin kablosu resmen plastik kaplama üzerinden elimi yakıyor dokunamıyorum ya

    Kaçak mı var ısınıyor mu anlayamadım yazdığınızdan.

    hocam şimdi gördüm mesajınızı ... makinanın rezistansı çalışınca prizin kablosu acayip ısınıyor. o kadar ısınıyor ki plastik izolesi üzerinden bile dokunamıyorum. ısınıyor yani. haliyle faz ısınıyor nötr'de ısınma yok.

    Biraz ısınma normaldir. Kablo orjinal ise (kendi kablosu ise değiştirmediyseniz) bir şey olacağını sanmıyorum. Fişi çıkarıp bir bakın uçlarından en az birinde kararma kurumlanma var ise serviste yekpare halde kablo-fiş seti bulunur alıp değiştirebilirsiniz.

    yalnız hocam çamaşır makinasının kablosu değil , o ısınmıyor pek. çamaşır makinasının fişini taktığım prizin kablosu. o çok ısınıyor. dokunamıyorsunuz resmen eliniz yanıyor 3 sn dokunamazsınız..

    Uzatma mı? Prizin içindeki kablo mu?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    yalnız hocam çamaşır makinasının kablosu değil , o ısınmıyor pek. çamaşır makinasının fişini taktığım prizin kablosu. o çok ısınıyor. dokunamıyorsunuz resmen eliniz yanıyor 3 sn dokunamazsınız..


    quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    b tipi de olur hocam farketmez. dediğim gibi tek farkı erken atması

    edit:dediğiniz gibi invler'in kalkış akımı yoktur.

    Bu inverterlı modeller hiç mi kalkmıyor :) En azından ilk açmada damı kalmıyor ki kalkış akımı yok :)

    Seyyar kablomu kullanıyorsunuz? Kablo kesitleri ince olabilir belki.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: alpernbugra

    quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    quote:

    Orijinalden alıntı: alpernbugra

    quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    quote:

    Orijinalden alıntı: alpernbugra

    quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    ya bizim çamaşır makinasını fişe takıyorum. fişin kablosu resmen plastik kaplama üzerinden elimi yakıyor dokunamıyorum ya

    Kaçak mı var ısınıyor mu anlayamadım yazdığınızdan.

    hocam şimdi gördüm mesajınızı ... makinanın rezistansı çalışınca prizin kablosu acayip ısınıyor. o kadar ısınıyor ki plastik izolesi üzerinden bile dokunamıyorum. ısınıyor yani. haliyle faz ısınıyor nötr'de ısınma yok.

    Biraz ısınma normaldir. Kablo orjinal ise (kendi kablosu ise değiştirmediyseniz) bir şey olacağını sanmıyorum. Fişi çıkarıp bir bakın uçlarından en az birinde kararma kurumlanma var ise serviste yekpare halde kablo-fiş seti bulunur alıp değiştirebilirsiniz.

    yalnız hocam çamaşır makinasının kablosu değil , o ısınmıyor pek. çamaşır makinasının fişini taktığım prizin kablosu. o çok ısınıyor. dokunamıyorsunuz resmen eliniz yanıyor 3 sn dokunamazsınız..

    Uzatma mı? Prizin içindeki kablo mu?

    kerpiç ev tesisatı hocam. kablo kanallarıyla paralel olarak bağlamışlar. uzatma sayılamaz. kablo kanalı kısa kalmış kablo gözüküyor oradan sıcak olduğunu anladım.




  • 