Şimdi Ara

Klima gaz basıncı hk.

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir (1 Mobil) - 1 Masaüstü1 Mobil
5 sn
9
Cevap
1
Favori
3.325
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Arkadaslar merhaba,

    Daikin 18000 btu klimamiz mevcut. Geçen sene eylül ayında klima montajında bağlantılarda kaçak oldugundan dolayı vakum yapıp gaz bastılar.
    Ancak klimaya terazi ile değil de 10 bar gaz bastılar. Cihaz üzerinde etiket olmasına rağmen ve terazi ile gaz basıp basmayacaklarını sormama rağmen terazisiz gaz basıp 10 bar r410a gazı yüklemesi yaptılar.

    Ben bu durumdan cok rahatsizim. Sizce baska bir servis çağırıp, gazi vakum ettirip, etiket uzerinde belirtildiği gibi 1450 gram gaz bastırayım mı?

    Eğer bunu yapmazsam cihaz üzerindeki yüklemesi yapılan 10 bar gaz, cihaza zara verir mi? Ya da cihaz elektriği çok yakar mı?

    Konuyla ilgili yardımlarınızı rica ederim.
    Ilginiz için tesekkür ederim.
    Saygılar, selamlar.

    Klima gaz basıncı hk.







  • Merhaba. Klimaya basınca göre gaz basılabilir. Ancak 10 bar neye göre basıldı ? Bu önemlidir. Ezbere 10 bar gaz basılır diyip gaz bastılar ise yanlış bir işlem uygulanmıştır.

    En güzeli tabii hassas terazi ile dış ünite etiketi üzerinde yazan değere göre gaz vermektir. R410A gibi azeotropik (%50 %50 iki farklı soğutucu akışkanın karışımı ile elde edilen veya genel olarak eşit oranda 2 farklı ürünün karışımı ile elde edilen ki,R410A için bu %50 R32,%50 R125'tir. R410A bu gazların karışımıyla meydana gelir) olan veya zeotropik olan (2'den fazla soğutucu akışkanın/hidroflorokarbonun veya 2 den fazla ürünün eşit olmayan miktarda karışımıyla elde edilir. Örneğin R470C : %23 R32 %25 R125 %52 R134a ile meydana gelir.) Karışım gazlarda sistemde kaçak olursa,sistemde kalan gaz boşaltılıp yeniden gaz verilmelidir. Çünkü sistemden kaçan gaz miktarı eşit olamaz. Karışımı oluşturan gazlardan hangisinden ne kadar eksildiği bilinemez,üstüne ekleme yapılırsa oran bozulur,soğutma elde edilemez.

    Konuya dönecek olursam,sadece manometreye bakıp 10 bar gaz vererek doğru işlem gerçekleşmiş olmaz. Çünkü basınca göre gaz verileceği zaman iç ve dış ortam sıcaklıkları ve "superheat" değerleri bilinmeli ve buna göre gaz verilmelidir.

    Superheat değeri,kompresöre giren soğutucu akışkanın sıcaklığından ilgili soğtucu akışkanın düşük basınç değerine karşılık gelen sıcaklık değerinden çıkarılması sonucu elde edilir. Ayrıyetten iç ortamdaki emiş sıcaklığı(evaporatör üzerinden geçirilen havanın sıcaklığı ve dış ortamdaki emiş sıcaklığı(kondanser üzerinden geçirilen havanın sıcaklığı dikkate alınmalıdır.

    Superheat değerleri yüzey termometresi kullanılarak en kolay şekilde iç üniteye en yakın yerden ara tesisat borusunun izolasyonu sıyrılarak ölçülebilir.

    Bu işlemler yeni bir sistem dizayn edildiği zaman veya hiçbir şekilde müdahalede bulunulacak cihazın kullanacağı soğutucu akışkanın gramaj değeri bilinmediğinde vb. durumlarda ihtiyaç duyulan bir yöntemdir.

    Bu yoksa ezbere gaz basmak yerine en azından bir referans elde etmek ve buna göre gaz basmak için kompresörün çektiği akım ölçülerek,etiket üzerinde yazan akım değerini çekene kadar gaz verilmesi ile işlem gerçekleştirebilir. Bu daha çok non-inverter,on-off cihazlara hitap eden bir yöntem olmakla birlikte inverter cihazlarda da kompresörün çalışma frekansı gözetilerek işlem gerçekleştirilebilir.

    Özetlemem gerekirse servis gerekli ölçümleri yaparak basıncı bunun üzerine takip edip gaz bastı ise bu şekilde kullanmanız uygundur. Aksi halde ezbere 10 bar yeter diyerek gaz bastı ise bu işlem konusunda daha bilgili biri tarafından hemen gazı boşaltıp yeni gaz basma işlemine girmek yerine "superheat" değeri gibi referans değerlerle birlikte gaz basıncı ölçülerek basılan gazın az mı fazla mı olduğu tespit edilebilir. Az ise eklenebilir,çünkü burada sistemde bir kaçak olduğundan değil,az basıldığından dolayı bir eksiklik söz konusu olur. Gaz eksik ama karışım oranı eşit. Bu nedenle bu durumda gaz eklemesi yapılabilir. Gaz fazla ise tolere edilebilir bir miktarda gaz deşarjı gerçekleşecek ise bu eksiltilebilir. Daha fazla miktarda gaz deşarjı gerekiyorsa bu durumda gazın sistemin likit tarafından(ince boruda manifold hortumu takmak için sibop varsa bu kısımdan soğutma veya ısıtma modunda) sıvı/likit olarak sistemden gaz boşaltılabilir. Bu durumda karışım miktarı bozulmaz. Sibop yoksa gazın tamamen boşaltılması,vakum işlemi ve terazi ile gaz basılması işlemi gerçekleştirilmelidir.

    Klimanın gazı fazla ise sistemin verimi düşer,basıncı artar. Kompresöre binen yük daha fazla olacağı için kompresör daha fazla akım çeker,bu sarfiyatı arttırır. Sistemde bulunan gaz miktarı olması gerekenin çok daha üstünde ise bu durumda soğutucu akışkanın tamamı evaporatörde buharlaşamayıp likit olarak kompresöre dönebilir. Bu da kompresörün (fizik kuralları gereği sıvılar sıkıştırılamaz) likit fazındaki akışkanı sıkıştırmaya çalışması sonucu hasar görmesine sebep olur.(Selde,yağmurlu havada çalışan motora su girmesi sonucu pistonların yamulması gibi düşünebilirsiniz).

    Ancak 10 bar dönüş basıncına göre basılan gazın bu denli sonuçlara sebep olması pek mümkün değildir. Sadece sistemin uygun şekilde kontrol edilmesi gerekir.

    Saygılarımla...




  • klima5505 kullanıcısına yanıt
    Hocam ilginiz için çok teşekkür ederim. Vaktinizi ayırıp detaylı bir şekilde açıklama yapmışsınız.

    Yarın servis çağırıp sistemdeki gazı vakumlayip, etiket üzerindeki bilgiye göre sisteme gaz yüklemesi yaptıracağım. En azından içim rahat olacak.

    Tekrardan teşekkür ederim.
    Ellerinize, klavyenize sağlık.
    Saygılarımla.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: sert3333

    Hocam ilginiz için çok teşekkür ederim. Vaktinizi ayırıp detaylı bir şekilde açıklama yapmışsınız.

    Yarın servis çağırıp sistemdeki gazı vakumlayip, etiket üzerindeki bilgiye göre sisteme gaz yüklemesi yaptıracağım. En azından içim rahat olacak.

    Tekrardan teşekkür ederim.
    Ellerinize, klavyenize sağlık.
    Saygılarımla.
    Rica ederim. Faydalı olmasına sevindim.

    İşlem yaptırdınız mı acaba ?

    Gelişmeleri bildirirseniz memnun olurum.

    Ben teşekkür ederim.

    Saygılarımla...
  • klima5505 kullanıcısına yanıt
    Hocam klima montajlarini dün yaptırdım. KlimalarI yaklasik 20 dk vakumlayip öyle montajını yaptılar. Ancak servisin Terazisi kırıldığından dolayi büyük klima nin gaz yüklemesi ni yapamadılar. Şuan yoldayim. Akşama doğru gaz yüklemesi yapacaklar.

    Bu arada yanlarında getirdikleri r410a gaz markası sanmei. Çin üretimi bir gaz. Bu gazlar arasında kalite farkı oluyor mu?

    Teşekkür ederim tekrardan.

    Saygılarımla.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: sert3333

    Hocam klima montajlarini dün yaptırdım. KlimalarI yaklasik 20 dk vakumlayip öyle montajını yaptılar. Ancak servisin Terazisi kırıldığından dolayi büyük klima nin gaz yüklemesi ni yapamadılar. Şuan yoldayim. Akşama doğru gaz yüklemesi yapacaklar.

    Bu arada yanlarında getirdikleri r410a gaz markası sanmei. Çin üretimi bir gaz. Bu gazlar arasında kalite farkı oluyor mu?

    Teşekkür ederim tekrardan.

    Saygılarımla.
    Merhaba hocam.

    Şimdiden geçmiş olsun.

    Malesef gazlar arasında kalite farkı oluyor. Piyasada nispeten zor bulunan Dupont-Suva/Chemours marka gazlar en kaliteli olanları. Refrigerant markası bu markaları takip ediyor. Sonrasında Totchem vb. markalar geliyor.

    Kalite değişince ısı transfer yetenekleri de değişiyor. Bu da performansı etkiliyor. Sahte gazlar var ki onlar en kötüsü. Sağlam cihazı bozuyor.

    Saygılarımla...




  • klima5505 kullanıcısına yanıt
    Anladım hocam. Saat 6 gibi geldi servis. Gaz yuklemesi yaptilar. Şuan için bir sıkıntı görünmüyor.

    Sağolun bilgi için.
  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.