  • Bugün annemin beni çağırması üzerine eve gittim klimanın halini gösterdi Arçelik Invertech 19000 btu klimanın iç ünitesinde,duvardan boydan boya evin içine su akmış,kanepenin üstüne falanda akmış.klima kendi kendine açılıp kapanıyor,ekranda anlamsız sayılar beliriyor.kapağını açtığımda elektrik şemasının üstü ,ana kartı olduğu gibi su içinde kalmış.yarın pazar servislerde çalışmıyor yarın.şuanda kendi kendine açılmaya çalışıyor açılıp kapanıyor,yetkili servisi de yok kumandadan kontrol edemiyorum.aleti kapatmama rağmen kendiliğinden açılıyor kapattığım zamanda ekranında anlamsız şeyler beliriyor,şuanda klima kapalı ama eko modu ve plasma ışığı yanıyor.işin kötü tarafı ayrı bir sigorta da koymamışlar,klimayı kapatmak için tüm salonu kapatmak gerekiyor.ayrıca 3-4 saat çalışmış bugün yarım kapasitede 15 litre su döktüm diyor annem.Sorun nedir arkadaşlar.şuanda ekranda Lo yazıyor açılıyor dış ünite çalışmaya başlıyor kapanıyor.Sanırım anakartı ve birkaç şeyi değişecek.ne kadara mâl olur bize ? cihazın garantisi devam ediyor,garantiden yapılabilir mi ?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >







  • Yapay Zekanın Yanıtı

    Klima Kendi Kendine Açılıp Kapanıyor: Nedenleri ve Çözümleri

    Klimalar, sıcak yaz aylarında konforlu bir ortam sağlamak için hayat kurtarıcı olabilir. Ancak klimanız kendi kendine açılıp kapanıyorsa, bu can sıkıcı ve rahatsız edici bir sorun haline gelebilir. Bu sorunun birkaç olası nedeni vardır:

    • Termostat Ayarları: Klimanızın termostatı, ortam sıcaklığını ayarlamaktan sorumludur. Termostat yanlış ayarlanmışsa, klima gereğinden fazla veya az çalışarak kendi kendine açılıp kapanabilir.

    • Sensör Sorunları: Klimanın sensörleri, ortam sıcaklığını ve diğer faktörleri algılar. Bu sensörler arızalıysa, klima yanlış sinyaller alabilir ve kendi kendine açılıp kapanabilir.

    • Elektriksel Sorunlar: Elektriksel kablolar veya bağlantılar gevşek veya hasarlıysa, klimaya düzensiz güç sağlayabilir. Bu, klimanın kendi kendine açılıp kapanmasına neden olabilir.

    • Kirli Filtreler: Kirli hava filtreleri, klimanın hava akışını engelleyebilir. Bu, klima kompresöründe aşırı ısınmaya neden olabilir, bu da klimanın kendi kendine kapanmasına neden olabilir.

    • Soğutucu Sızıntısı: Soğutucu gazı, klimanın soğutma sisteminde dolaşan ve havayı soğutan bir kimyasaldır. Soğutucu gazında sızıntı varsa, klimanın verimliliği azalabilir ve kendi kendine açılıp kapanabilir.

    Çözümler:

    • Termostat Ayarlarını Kontrol Et: Termostatın doğru şekilde ayarlandığından emin ol. İdeal ortam sıcaklığını ayarla ve klimanın bu sıcaklığı korumak için düzgün şekilde çalışıp çalışmadığını gözlemle.

    • Sensörleri Temizle: Klimanın sensörleri, toz ve kir birikintilerinden temiz olmalıdır. Sensörleri yumuşak bir bezle nazikçe silerek temizleyebilirsin.

    • Elektrik Bağlantılarını Kontrol Et: Klimanın tüm elektrik bağlantılarının sıkı ve sağlam olduğundan emin ol. Gerekirse gevşek bağlantıları sıkıştır.

    • Filtreleri Değiştir: Klimanın hava filtrelerini düzenli olarak değiştir. Kirli filtreler, klimanın verimliliğini azaltabilir ve kendi kendine açılıp kapanmasına neden olabilir.

    • Profesyonel Yardım Al: Yukarıdaki çözümleri denemene rağmen kliman hala kendi kendine açılıp kapanıyorsa, bir HVAC teknisyeninden profesyonel yardım almalısın. Soğutucu gazı sızıntısı veya diğer ciddi sorunlar için teknik uzmanlık gerekebilir.

    Yapay Zekanın Yanıtını Genişlet
  • Sigorta yok mu sigortadan kapatın klimayı. Sigorta yoksa kablo bağlantısı varsa öncelikle evin şalterlerini kapatın ardından güç kablosunu kesin. Bu işin şakası yoktur heryerinden sular akan ve kafasına göre kapanıp açılan bir klimadan bahsediyoruz, en kısa sürede gücünü kesip servisi aramalısınız. Garanti devam ediyorsa servis bakar zaten.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: donanımcı123

    Sigorta yok mu sigortadan kapatın klimayı. Sigorta yoksa kablo bağlantısı varsa öncelikle evin şalterlerini kapatın ardından güç kablosunu kesin. Bu işin şakası yoktur heryerinden sular akan ve kafasına göre kapanıp açılan bir klimadan bahsediyoruz, en kısa sürede gücünü kesip servisi aramalısınız. Garanti devam ediyorsa servis bakar zaten.

    kabloyu prizin içinden çekmişler,kabloyu kessem sıkıntı olur mu hocam ?

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: PoloClassic75


    quote:

    Orijinalden alıntı: donanımcı123

    Sigorta yok mu sigortadan kapatın klimayı. Sigorta yoksa kablo bağlantısı varsa öncelikle evin şalterlerini kapatın ardından güç kablosunu kesin. Bu işin şakası yoktur heryerinden sular akan ve kafasına göre kapanıp açılan bir klimadan bahsediyoruz, en kısa sürede gücünü kesip servisi aramalısınız. Garanti devam ediyorsa servis bakar zaten.

    kabloyu prizin içinden çekmişler,kabloyu kessem sıkıntı olur mu hocam ?

    Hayır sıkıntı olmaz, sorun düzeltildikten sonra kablo bağlantısının tekrar yapılması basit bir işlemdir hatta keserken biraz pay bırakın sorun düzeltildiğinde sigorta takarlar o kısma.

    ÖNEMLİ: Ama kablo kesme işlemini yapmadan önce mutlaka evin tüm şalterlerini indirin ardından bu işlemi yapın. Hatta garanti olsun inin bina girişinde sayacın olduğu kısımdanda enerjiyi kesin.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi donanımcı123 -- 25 Temmuz 2015; 21:20:10 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: donanımcı123

    quote:

    Orijinalden alıntı: PoloClassic75


    quote:

    Orijinalden alıntı: donanımcı123

    Sigorta yok mu sigortadan kapatın klimayı. Sigorta yoksa kablo bağlantısı varsa öncelikle evin şalterlerini kapatın ardından güç kablosunu kesin. Bu işin şakası yoktur heryerinden sular akan ve kafasına göre kapanıp açılan bir klimadan bahsediyoruz, en kısa sürede gücünü kesip servisi aramalısınız. Garanti devam ediyorsa servis bakar zaten.

    kabloyu prizin içinden çekmişler,kabloyu kessem sıkıntı olur mu hocam ?

    Hayır sıkıntı olmaz, sorun düzeltildikten sonra kablo bağlantısının tekrar yapılması basit bir işlemdir hatta keserken biraz pay bırakın sorun düzeltildiğinde sigorta takarlar o kısma.

    ÖNEMLİ: Ama kablo kesme işlemini yapmadan önce mutlaka evin tüm şalterlerini indirin ardından bu işlemi yapın. Hatta garanti olsun inin bina girişinde sayacın olduğu kısımdanda enerjiyi kesin.

    hocam prize giren bağlantıya dokunmadım,orda 3 lü var diye bunun yerine,klima kompressörüne giren kablonun kopressörün içindeki kısmını kestim,iç ve dış ünitenin elektriği gitti.servis gelene kadar çözüm olur.anlamadığım nokta şu inverter klimalar uzun vadede enerji tasarrufu sağlar,klima 3-4 saat çalışmış sadece bu inverter klima için nedir ki ? aklıma tahliye borusunun kopmuş olması ihtimali geldi,içinden koptuğu için duvarı boydan boya ıslatmış.sanki tahliye borusuna basınçla su sıkılmış o da iç üniteye geri basmıi gibi.daha 1 senelik klima,garantiden yaparlar mı ? tamiri ne kadar sürer ? burada 38-40 dereceleri görüyoruz bu yaz sıcağında başımıza gelebilecek en kötü şeylerden biri bu.bir de garantiye girmeme gibi bir ihtimali var mı ?

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: PoloClassic75


    quote:

    Orijinalden alıntı: donanımcı123

    quote:

    Orijinalden alıntı: PoloClassic75


    quote:

    Orijinalden alıntı: donanımcı123

    Sigorta yok mu sigortadan kapatın klimayı. Sigorta yoksa kablo bağlantısı varsa öncelikle evin şalterlerini kapatın ardından güç kablosunu kesin. Bu işin şakası yoktur heryerinden sular akan ve kafasına göre kapanıp açılan bir klimadan bahsediyoruz, en kısa sürede gücünü kesip servisi aramalısınız. Garanti devam ediyorsa servis bakar zaten.

    kabloyu prizin içinden çekmişler,kabloyu kessem sıkıntı olur mu hocam ?

    Hayır sıkıntı olmaz, sorun düzeltildikten sonra kablo bağlantısının tekrar yapılması basit bir işlemdir hatta keserken biraz pay bırakın sorun düzeltildiğinde sigorta takarlar o kısma.

    ÖNEMLİ: Ama kablo kesme işlemini yapmadan önce mutlaka evin tüm şalterlerini indirin ardından bu işlemi yapın. Hatta garanti olsun inin bina girişinde sayacın olduğu kısımdanda enerjiyi kesin.

    hocam prize giren bağlantıya dokunmadım,orda 3 lü var diye bunun yerine,klima kompressörüne giren kablonun kopressörün içindeki kısmını kestim,iç ve dış ünitenin elektriği gitti.servis gelene kadar çözüm olur.anlamadığım nokta şu inverter klimalar uzun vadede enerji tasarrufu sağlar,klima 3-4 saat çalışmış sadece bu inverter klima için nedir ki ? aklıma tahliye borusunun kopmuş olması ihtimali geldi,içinden koptuğu için duvarı boydan boya ıslatmış.sanki tahliye borusuna basınçla su sıkılmış o da iç üniteye geri basmıi gibi.daha 1 senelik klima,garantiden yaparlar mı ? tamiri ne kadar sürer ? burada 38-40 dereceleri görüyoruz bu yaz sıcağında başımıza gelebilecek en kötü şeylerden biri bu.bir de garantiye girmeme gibi bir ihtimali var mı ?

    Montajda bir problem olmuş olabilir, sonuçta montajıda servis yaptığı için sizin tarafınızdan klima tesisatına bir müdahale olmadığı müddetçe sorumluluk firmadadır. Gerekli onarımları yapmakla yükümlüler.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: donanımcı123

    quote:

    Orijinalden alıntı: PoloClassic75


    quote:

    Orijinalden alıntı: donanımcı123

    quote:

    Orijinalden alıntı: PoloClassic75


    quote:

    Orijinalden alıntı: donanımcı123

    Sigorta yok mu sigortadan kapatın klimayı. Sigorta yoksa kablo bağlantısı varsa öncelikle evin şalterlerini kapatın ardından güç kablosunu kesin. Bu işin şakası yoktur heryerinden sular akan ve kafasına göre kapanıp açılan bir klimadan bahsediyoruz, en kısa sürede gücünü kesip servisi aramalısınız. Garanti devam ediyorsa servis bakar zaten.

    kabloyu prizin içinden çekmişler,kabloyu kessem sıkıntı olur mu hocam ?

    Hayır sıkıntı olmaz, sorun düzeltildikten sonra kablo bağlantısının tekrar yapılması basit bir işlemdir hatta keserken biraz pay bırakın sorun düzeltildiğinde sigorta takarlar o kısma.

    ÖNEMLİ: Ama kablo kesme işlemini yapmadan önce mutlaka evin tüm şalterlerini indirin ardından bu işlemi yapın. Hatta garanti olsun inin bina girişinde sayacın olduğu kısımdanda enerjiyi kesin.

    hocam prize giren bağlantıya dokunmadım,orda 3 lü var diye bunun yerine,klima kompressörüne giren kablonun kopressörün içindeki kısmını kestim,iç ve dış ünitenin elektriği gitti.servis gelene kadar çözüm olur.anlamadığım nokta şu inverter klimalar uzun vadede enerji tasarrufu sağlar,klima 3-4 saat çalışmış sadece bu inverter klima için nedir ki ? aklıma tahliye borusunun kopmuş olması ihtimali geldi,içinden koptuğu için duvarı boydan boya ıslatmış.sanki tahliye borusuna basınçla su sıkılmış o da iç üniteye geri basmıi gibi.daha 1 senelik klima,garantiden yaparlar mı ? tamiri ne kadar sürer ? burada 38-40 dereceleri görüyoruz bu yaz sıcağında başımıza gelebilecek en kötü şeylerden biri bu.bir de garantiye girmeme gibi bir ihtimali var mı ?

    Montajda bir problem olmuş olabilir, sonuçta montajıda servis yaptığı için sizin tarafınızdan klima tesisatına bir müdahale olmadığı müddetçe sorumluluk firmadadır. Gerekli onarımları yapmakla yükümlüler.

    sağolun hocam ilgilendiğiniz için,pazartesiye randevu aldım gelecekler.sonucu yazarım buraya tekrardan.

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >




  • servis geldi şuan evde,olayı anlattım.ekranda lo yazdığını söyledim,co yazıyordur auto clean özelliğini falan anlattı.dedim bunları biliyorum.servis hiçbir şey yapmadan gitti adeta.şase yapıyordu alet dedim,şuanda bir sorun yok dedi.cidden de çalışıyordu kuruduğundan herhalde.anlam veremedim.o alet kendi kendine açılıp kapanıyordu,sigorta falan hiçbir şey bakmadı adamlar gitti.alet kurudu ve çalışmaya başladı.sizce bu mantıklı mı ? benim içime hiç sinmedi çünkü,çarpar yani elektrik şakası olmaz.

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: PoloClassic75

    servis geldi şuan evde,olayı anlattım.ekranda lo yazdığını söyledim,co yazıyordur auto clean özelliğini falan anlattı.dedim bunları biliyorum.servis hiçbir şey yapmadan gitti adeta.şase yapıyordu alet dedim,şuanda bir sorun yok dedi.cidden de çalışıyordu kuruduğundan herhalde.anlam veremedim.o alet kendi kendine açılıp kapanıyordu,sigorta falan hiçbir şey bakmadı adamlar gitti.alet kurudu ve çalışmaya başladı.sizce bu mantıklı mı ? benim içime hiç sinmedi çünkü,çarpar yani elektrik şakası olmaz.

    Klimayı çalıştırıp en azından 30-40 dakika izlemeleri gerekirdi, eğer tahliye sisteminde bir sıkıntı varsa muhtemelen yine aynı şeyi yapacaktır. Onlar bu testi yapmadığı için testi yapmak size kalmış. Su tahliyesinde sıkıntı varsa kendi kendine düzelmeyecektir aynı şeyi yine yapar.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: donanımcı123

    quote:

    Orijinalden alıntı: PoloClassic75

    servis geldi şuan evde,olayı anlattım.ekranda lo yazdığını söyledim,co yazıyordur auto clean özelliğini falan anlattı.dedim bunları biliyorum.servis hiçbir şey yapmadan gitti adeta.şase yapıyordu alet dedim,şuanda bir sorun yok dedi.cidden de çalışıyordu kuruduğundan herhalde.anlam veremedim.o alet kendi kendine açılıp kapanıyordu,sigorta falan hiçbir şey bakmadı adamlar gitti.alet kurudu ve çalışmaya başladı.sizce bu mantıklı mı ? benim içime hiç sinmedi çünkü,çarpar yani elektrik şakası olmaz.

    Klimayı çalıştırıp en azından 30-40 dakika izlemeleri gerekirdi, eğer tahliye sisteminde bir sıkıntı varsa muhtemelen yine aynı şeyi yapacaktır. Onlar bu testi yapmadığı için testi yapmak size kalmış. Su tahliyesinde sıkıntı varsa kendi kendine düzelmeyecektir aynı şeyi yine yapar.

    yaklaşık 1 saat olarak çalıştırdım,sıkıntı yok gibi.ama devreler sırılsıklamdı değiştirmeleri gerekmiyor muydu ?

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: PoloClassic75


    quote:

    Orijinalden alıntı: donanımcı123

    quote:

    Orijinalden alıntı: PoloClassic75

    servis geldi şuan evde,olayı anlattım.ekranda lo yazdığını söyledim,co yazıyordur auto clean özelliğini falan anlattı.dedim bunları biliyorum.servis hiçbir şey yapmadan gitti adeta.şase yapıyordu alet dedim,şuanda bir sorun yok dedi.cidden de çalışıyordu kuruduğundan herhalde.anlam veremedim.o alet kendi kendine açılıp kapanıyordu,sigorta falan hiçbir şey bakmadı adamlar gitti.alet kurudu ve çalışmaya başladı.sizce bu mantıklı mı ? benim içime hiç sinmedi çünkü,çarpar yani elektrik şakası olmaz.

    Klimayı çalıştırıp en azından 30-40 dakika izlemeleri gerekirdi, eğer tahliye sisteminde bir sıkıntı varsa muhtemelen yine aynı şeyi yapacaktır. Onlar bu testi yapmadığı için testi yapmak size kalmış. Su tahliyesinde sıkıntı varsa kendi kendine düzelmeyecektir aynı şeyi yine yapar.

    yaklaşık 1 saat olarak çalıştırdım,sıkıntı yok gibi.ama devreler sırılsıklamdı değiştirmeleri gerekmiyor muydu ?

    Arıza olmadan değiştirmezler.




  • 