Şimdi Ara

klima-tv-ses sistemi için kaç amperlik sigorta gerekir?

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir (1 Mobil) - 1 Masaüstü1 Mobil
5 sn
9
Cevap
0
Favori
3.256
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Daire içindeki ana sigorta kutusundaki bir 25 Amperlik sigortaya bağlı prize 450 VA = 350 Watt güç tüketen TV+z5000 ses sitemi bağlı.

    Bu prize 11.000 btuluk GREE KLİMA bağlarsam (Güç Tüketimi Soğutma: 1000 W)
    ne olur? (klima şuan 25 amperlik bağımsız bir prize takılı ancak yeri değişecek ve bu prizin üzerinde bir yere gelecek)

    İki elektirikçiye sordum.
    1.si ''25 amperlik olan kaldırmaz, 32 amper ile değiştir'' dedi.

    2.si ''25 amperlik olan kalsın, prizden klimaya çekeceğin uzatma kabloya 16 amperlik (B16) sigorta bağla'' dedi.


    Şaştım kaldım. Ne yapmalıyım?

     klima-tv-ses sistemi için kaç amperlik sigorta gerekir?







  • quote:

    Orijinalden alıntı: NVN

    Daire içindeki ana sigorta kutusundaki bir 25 Amperlik sigortaya bağlı prize 450 VA = 350 Watt güç tüketen TV+z5000 ses sitemi bağlı.

    Bu prize 11.000 btuluk GREE KLİMA bağlarsam (Güç Tüketimi Soğutma: 1000 W)
    ne olur? (klima şuan 25 amperlik bağımsız bir prize takılı ancak yeri değişecek ve bu prizin üzerinde bir yere gelecek)

    İki elektirikçiye sordum.
    1.si ''25 amperlik olan kaldırmaz, 32 amper ile değiştir'' dedi.

    2.si ''25 amperlik olan kalsın, prizden klimaya çekeceğin uzatma kabloya 16 amperlik (B16) sigorta bağla'' dedi.


    Şaştım kaldım. Ne yapmalıyım?

     klima-tv-ses sistemi için kaç amperlik sigorta gerekir?



    İlki daha mantıklı. 1000W güç tüketen klima kalkışta 4000W kadar güç tüketecek.
    4000/230=17 A yaklaşık
    Ses sistemi ve TV sabit güç tüketimi var. max. 2A ediyor.
    350/230= 2 A dan biraz az
    İkisi 19A ediyor




  • 2. si dediki: Çekilen güç sigorta amperinin çok altındaysa elektrik dalgalanmasında sigorta atmaz ve kabloların yanabilir.
    Bu yüzden güçle sigorta değeri yakın olmalı. TV+ses sistemi+klima 16 amper olsa 25 lik sigorta yeter demişti.

    Sizin dediğiniz gibi 19A çektiğinde 25A'lık sigortanın ne dezavantajı olur?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: NVN

    Daire içindeki ana sigorta kutusundaki bir 25 Amperlik sigortaya bağlı prize 450 VA = 350 Watt güç tüketen TV+z5000 ses sitemi bağlı.

    Bu prize 11.000 btuluk GREE KLİMA bağlarsam (Güç Tüketimi Soğutma: 1000 W)
    ne olur? (klima şuan 25 amperlik bağımsız bir prize takılı ancak yeri değişecek ve bu prizin üzerinde bir yere gelecek)

    İki elektirikçiye sordum.
    1.si ''25 amperlik olan kaldırmaz, 32 amper ile değiştir'' dedi.

    2.si ''25 amperlik olan kalsın, prizden klimaya çekeceğin uzatma kabloya 16 amperlik (B16) sigorta bağla'' dedi.


    Şaştım kaldım. Ne yapmalıyım?

     klima-tv-ses sistemi için kaç amperlik sigorta gerekir?



    İkincisinin söylediği daha doğru yalnız B16 değil C16 sigorta alın.

    1000 W güç çeken cihaza 25 Amper sigorta bağlanmaz. Sigorta seçilirken kalkış akımı dikkate alınarak seçilmez, kalkış akımı yüksekse açma karakteristiği uzun olan sigorta seçilir. Zaten sigortanın görevi cihazı değil hattı korumaktır.

    Sigortayı kendiniz bağlayacaksanız şu konuya bakabilirsiniz;

    http://forum.donanimhaber.com/m_95889324/f_//tm.htm

    Saygılar...




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Kerosen

    quote:

    Orijinalden alıntı: NVN

    Daire içindeki ana sigorta kutusundaki bir 25 Amperlik sigortaya bağlı prize 450 VA = 350 Watt güç tüketen TV+z5000 ses sitemi bağlı.

    Bu prize 11.000 btuluk GREE KLİMA bağlarsam (Güç Tüketimi Soğutma: 1000 W)
    ne olur? (klima şuan 25 amperlik bağımsız bir prize takılı ancak yeri değişecek ve bu prizin üzerinde bir yere gelecek)

    İki elektirikçiye sordum.
    1.si ''25 amperlik olan kaldırmaz, 32 amper ile değiştir'' dedi.

    2.si ''25 amperlik olan kalsın, prizden klimaya çekeceğin uzatma kabloya 16 amperlik (B16) sigorta bağla'' dedi.


    Şaştım kaldım. Ne yapmalıyım?




    İkincisinin söylediği daha doğru yalnız B16 değil C16 sigorta alın.

    1000 W güç çeken cihaza 25 Amper sigorta bağlanmaz. Sigorta seçilirken kalkış akımı dikkate alınarak seçilmez, kalkış akımı yüksekse açma karakteristiği uzun olan sigorta seçilir. Zaten sigortanın görevi cihazı değil hattı korumaktır.

    Sigortayı kendiniz bağlayacaksanız şu konuya bakabilirsiniz;

    http://forum.donanimhaber.com/m_95889324/f_//tm.htm

    Saygılar...

    Alıntıları Göster
    B serisi sigortalar hemen atar, C serisi sigortalar gecikmeli atar.
    Klimanın kalkış akımı yüksek olduğu için C 16 diyorsunuz. Bunu anladım.

    Ancak 1000 W güç çeken cihaza 25 Amper sigorta bağlanmaz. demişsiniz. 25 A az mı gelir? onu da 32 A mı yapmam gerekir?



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi NVN -- 15 Ağustos 2014; 0:50:40 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: NVN


    B serisi sigortalar hemen atar, C serisi sigortalar gecikmeli atar.
    Klimanın kalkış akımı yüksek olduğu için C 16 diyorsunuz. Bunu anladım.

    Ancak 1000 W güç çeken cihaza 25 Amper sigorta bağlanmaz. demişsiniz. 25 A az mı gelir? onu da 32 A mı yapmam gerekir?

    16 Amper kullanmanız yeterlidir. C16 tipi.

    Sigorta tablosundaki 25 ampere dokunmayın, o sigortanın bağlı olduğu buattan veya prizden elektrik alarak (buattan almak daha doğru) 16 amperlik sigortaya oradan da klimaya verin elektriği. Klimanın uzatma kablosundan beslenmesi doğru değil.

    Saygılar...
  • Bu şekli temsilen çizmiştim.
    Klima iç ünitesini kurduracağım yerin 15 cm yukarısında buat var.
    Buatdan C16'ya, C16'dan klimaya...
    Anladım olayı.
    Yarın B16'yı götürüp C16 ile değiştirip klima servisini çağırayım gelip montajı yapsınlar.
    Buattan elektirik almanın daha iyi olduğu ve C serisi sigortaların ne işe yaradığını öğrenmiş oldum.
    Çok sağol aydınlattığın için.
  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    Daha Fazla Göster
  • quote:

    Orijinalden alıntı: NVN

    Bu şekli temsilen çizmiştim.
    Klima iç ünitesini kurduracağım yerin 15 cm yukarısında buat var.
    Buatdan C16'ya, C16'dan klimaya...
    Anladım olayı.
    Yarın B16'yı götürüp C16 ile değiştirip klima servisini çağırayım gelip montajı yapsınlar.
    Buattan elektirik almanın daha iyi olduğu ve C serisi sigortaların ne işe yaradığını öğrenmiş oldum.
    Çok sağol aydınlattığın için.

    Kolay gelsin.

    Saygılar...
  • doğru gecikmeli sigortalar da var.
  • 