P.S: Burada bahsettiğim uygulama, benim ikamet ettiğim konut tesisatında ve kombimde, 3 yıldır sorunsuz uygulamakta olup, bilgi paylaşım amaçlı yayınlanmıştır. Bu bilgilendirme baz alınarak yapılan farklı konut tesisatları ve kombi uygulamaları sonucu doğabilecek teknik arıza, teknik sorun, vb. hasar ve zaralardan şahsen mesulüyet kabul etmemekteyim. Uygulama, tamamen uygulamayı yapan şahsın öz iradesi ve sorumluluğu dahilinde olduğunu baştan kabul eder.
Öncelikle gecikme için çok özür dilerim. Şimdi kombi ve tesisat temizliğinizi kendimizin nasıl yapabileceğinizi basitce kalem kalem anlatmaya çalışacağım. Kombi tesisatınızın dönüşünde giter tahliye musluğu olmalı. Yok ise tesisatınızın dönüş tarafında, uygun bir yerine tahliye vanası taktırın. Tahliye vanasına hortum takarak en yakın gidere ki WC en uygun olacaktır, kadar uzatarak hortumu WC'nin içine bırakın. ÖN HAZIRLIK Kombiniz KAPALI konumda olmalı. İlkönce Kombinizin radyatör tesisat dönüş vanasını KAPALI konuma getirin. Eğer mobil sisteminiz var ise tüm mobil sistemindeki gidiş ve dönüş vanatarını KAPALI konuma getirin. Yok ise tüm tesisattaki radyatörlerin gidiş ve dönüş vanatarını KAPALI konuma getirin. 1.AŞAMA TEMİZLİK Şimdi sadece ve sadece, temizlemek istediğiniz tesisat hattı ve radyatörünüze giden hattın hem gidiş hem de dönüş vanalarını açın. Kombinizi çalıştırın. Kombi çalışmaya başladığı anda Kombi basıncı hızlı bir şekilde düşmeye başlayacaktır. ENDİŞELENMEYİN. Kombiye su basarak basıncın "3" seviyesine kadar çıkmasını ve burada sabit kalmasını sağlayın. Böylece kombi pompanız "3" basınç ile açmış olduğunuz tesisata ve radyötere temiz şebeke suyu basarak, tesisat ve radyatördeki kirli paslı çamurlu suyu WC'ye atmaya başlayacaktır. Bu işlemi tesisat ve radyatörünüzden temiz su gelene kadar devam edin. İlk tesisat ve radyatörünüzden temiz şebeke suyu gelmeye başladığında bu tesisat hattı ve radyatörü temizlemiş oluyorsunuz. Kombinizi durdura bilirsiniz. Temizliğini yaptığınız ilk tesisat hattınızın gidiş ve dönüş vanalarını da kapayabilirsiniz. 2.AŞAMA TEMİZLİK Şimdi temizliği yapılacak olan ikinci tesisat hattının hem gidiş hem de dönüş vanalarını açın. Kombinizi çalıştırın. Basıncın "3" de kalmasını sağlayacak kadar kombinize şebeke suyu basın. İlk aşamada olduğu gibi bu tesisat hattınız ve radyatörünüzden de kirli paslı çamurlu su akacaktır. Bu işlemi de tesisatınızdan temiz şebeke suyu gelene kadar uygulayın. 3. AŞAMA TEMİZLİK Yukarıdaki uygulamayı tüm tesisat hat ve radyatörlerinize aynı şekilde uygulayın. Şimdi son olarak tüm tesisat ve radyatörlerinizin hem gidiş hem de dönüş vanalarını açarak aynı işlemi uygulayın. Tüm tesisat şebeke ve radyatörlerinizden temiz şebeke suyu geldiğinden ikna olduğunuzda kombinizi kapayın. Kombinize su basmayı bırakan. 4.AŞAMA KOMBİ HİZMETE ALMAK. Tahliye vananızı kapayın ve WC'ye bağlı hortumu sökebilirsiniz. Kombiye tesisat radyatör dönüş vananızı tekrar açın. Kombi su basınç sevineyizi tekrar ideal seviyeye getirin. Kombinizi gönül rahatlığı ile çalıştırın. Yukarıda sıraladığım temizlik şeklini,3 yıldır kendim uygulamaktayım ve gerçekten çok başarılı sonuç elde etmekteyim. Tek dez avantajı tesisat uzunluğunuz ve büyüklüğüne göre şebeke su tüketiminizin o ay yüksek gelmesi olabilir ki zaten dışarıdan firmaya temizletseniz de hemen hemen aynı suyu tüketeceksiniz. |
VİESSMANN VİTODENS 100 KOMBİ BAKIMI
Kombiyi devreye aldık alalı 8 sene oldu ve Bugüne kadar hiç servis çağrılıp bakım yaptırılmadı. Temmuz 2019’da Yanma odası, genleşme tankı, fan, plakalı eşanjör, kombinin içi komple temizlendi. Yanma odasını açmaya gerek yokmuş. 20.000 m^3 veya daha fazla dogalgaz yakılsa o zaman açılsa daha uygun olur. Topu topu bir elin ayasını doldurmayacak şekilde bir tutam pislik çıktı, kısaca yanma odası temizdi. Plakalı eşanjör de aynı şekilde temizdi. Öyle ahım şahım bir kireç ya da is, çamur gibi bir şey çıkmadı. Bulunduğumuz yerin kireci fazla demlikler iki ayda kireç bağladığı düşünülürse plakalı eşanjör sekiz senede bir açılsa dahi fazla bile gelir. Yoğuşma tankı çamur, yosun gibi kötü olmuş ama ne kadar da temizlesek pırıl pırıl olmuyor. Netice de temizlendi iyi oldu. ÖNEMLİ: Yoğuşma tankına bağlanan ana eşanjörün altından gelen hortumu sökmeden önce sistemin suyunu boşaltın. Yoksa hortumu yoğuşma deposundan sökünce haşır haşır su akıyor. Elektronik kartların üzerine su gelirse gitti kombi. Elektronik kartların üzerine de emniyet için bir iki tane bez serip su gelirse hiç değilse bezde kalsın şeklinde bir tedbir alınabilir. Yoğuşma deposuna gelen hortumu söktükten sonra yoğuşma deposunun hortuma bağlandığı noktadan üflenerek, bu şekilde yoğuşma deposu içerisinde kalan suyu üfleyerek gidere göndermiş olacaksınız ve bu yoğuşma deposunu sökerken ortalığa su dökmeyeceksiniz. Elektronik kartlara giden kabloların girdiği yere de izole bantla bir mania yapabilirsini, su dökülse dahi kartlara gitmeyecek, aşağıdaki boşluğa gelecek. Fan motoru komple valften sökülerek aşağı alındı. Valften sökmesek daha mı iyi ederdik. Onu bir dahaki sefere düşünmek gerek. Niye olduğunu birazdan aşağıda izah ederim. Gaz kaçağı meydana geldi çünkü. Fan motoru tozluydu ama balans ya da gürültü yapacak kadar toz kir yoktu çünkü kombi evin içinde dolabın içinde. Tertemiz sayılır. Ama suyla yıkamaya kıyamadım fan motorunu. Elektrik süpürgesini fan gaz girişine tuttum, 10.000-20.000 devirle döndürdü fanı ve fan elektrikli süpürgenin son kademesinde çalıştırılarak pırıl pırıl temizlendi. Bu işlemler 2,5 saat sürdü. Demontaji yapan bir kişi, temizliği yapan başka bir kişi. İki kişiyle 2,5 saatte tamamlandı. Kasım 2019 Temmuzdaki işlemden sonra ara ara akşam eve girince bir koku duyuyordum kapıyı açıp içeri girince. Ama kokunun, banyodan, tuvaletten ya da havalandırmadan geldiğini düşünerek pek üzerinde durmadım. Ne zamanki kombinin basıncının 0,5 Bara düştüğünü gördüm o zaman ne oldu buna ya su kaçağı mı var acaba şuna bir su ilave edip takip edeyim kaçak nerde, problem nedir anlayayım dedim. O zaman kombinin kapağını açınca bayağı bayağı gaz kokusunu net aldım. Gaz valfi ile ana boru arasındaki rekorlu bağlantıda Temmuzda yaptığım bakım esnasında fanı söküp aşağıya indirmek için demontaj işlemini buradan yapmıştım. Bir tane klingrit conta çıktı. Conta ezilmiş olmasına rağmen aynı contayı takarak kombideki çalışmamı tamamlamıştım ama içime sinmemişti. Neyse hatanın buradan olduğunu gaz kaçağını köpükle arayarak teyit ve tespit ettim. Ertesi gün sanayiye contacıya gidip çıkan klingrit contadan kestirdim. Rekorlu bağlantının olduğu yerde valf tarafına Teflon bant da sararak montajı tamamladım ve gaz kaçağı kesildi. Su kaçağını tespit için genleşme tankına hava basılması gerektiği sonucunu YouTube’dan izlediğim videolardan edindim. Sanayiden bisiklet pompası, manometre, hortum, hortum aparatı ve sibop aparatı aldım ve genleşme tankının sibobunu söktüm, tornavidayla basınca azıcık bir hava olduğunu pısss diye bir ses çıkıp gittiğini gördüm. Sistemin suyunu boşaltarak tahliye vanası açıkken 1,1 bar hava bastım. Sistemin suyunu tamamladım. Genleşme hava tankında hava kalmazsa ya da delinirse kombi yanarken kombi basıncı çok yükselir ve emniyet valfinden su atar su eksiltir, basınç kombiye zarar verebilir, kombi içerisindeki parçalarda su kaçağına sızıntısına sebep olabilir. Kombi yanmazken de şimdi bana denk gelen şekliyle arıza tespitini anlatacağım. Kombi basıncı 0,5 bara düşmüş bunu görünce su bastım ve takip ettim. Gün gün kombide basıncın 0,10 gibi yani iki çizgi arasının yarısı ya da iki çizgi arası kadar basıncın düştüğünü gördüm. Sistemde su kaçağı mı var acaba diye her seferinde su basıp basıncı tamamlayarak odalara giden vanaları kapatarak takip ettim ve bir netice alamadım. En son genleşme hava tankına hava basılacak kombi bakımı yaparken yapmadığım tek iş oydu onu da yapayım dedim ve neticeyi elde ettik Allah’a şükür. sıkıntı çözüldü. Kaçak maçak yokmuş tesisatta. Filtre temizliği her yıl yapılsa yerinde olur. Çünkü delikleri çok küçük onlar tıkanınca pompa zorlanıyor. Suyu de değiştirmek gerekir filtreyi açınca. Tecrübe ettiğim bu hususu sizlere de faydalı olur diye paylaşayım dedim. |
Konuyu inceledim ve vermiş Olduğunuz bilgi için teşekkürler.
Radyatörler bağlanırken tesisatçı hafif bir su basıp dönüş aldılar ama bu işlem tesisat kontrolü için mi yoksa temizlik için mi yapıldı bilmiyorum. Benim kombi bağlantısında tahliye vanası yok. Mümkünse sizin kombinin alt bağlantı fotoğrafını paylaşabilir misiniz? Sentinel x100 alıp koymam için önce temizlik yapmam gerekecek. |
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > |
|
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi BART SIMPSON -- 3 Ekim 2017; 13:39:51 > |
|
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > |
|
|
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > |
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > |
|
|
|
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi BART SIMPSON -- 11 Ekim 2017; 13:55:56 > |
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi BART SIMPSON -- 11 Ekim 2017; 14:5:23 > |
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi BART SIMPSON -- 12 Ekim 2017; 14:43:41 > |
|
|
|