  • arkadaşlar tavisye üzerine airfell premix yoğuşmalı kombi aldım .

    evim de 7,3 m2 petek var

    misafir odasını(2 m2 ) kapalı

    evde acık olan petek 5.3 m2

    kombi devamlı 40-41 de calıstırıyorum .

    bulunugum yer gaziantep öle cok sovuk bi hava yok.

    alt katım bos üst katım dolu

    binada bims kullanılarak yalıtım yapılmıs

    bu şekilde calısıtında oda sıcaklıgım 20,5 -21 derece ve günlük 40-41 de yanan kombim 12 m3 dogalgaz tüketiyor.

    ben bu kombiyi cok büyük ummutlarla almıstım cok az yakan kombiler içerisinde gösteriliyor forumlarda sorun nedir :S

    http://www.airfel.com.tr/tr/urunler/urun_detay/digifel-premix-cp1-25sp.html


    ne yapmamı önerirsiniz arkadaşlar.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi achillus79 -- 19 Şubat 2015; 1:54:15 >







  • benim sorunda seninkine benzer hocam, buderus kombi taktırdım tırmostatik vana taktırdım,ama yakıt sarfiyat 8 ila bazen 12 m2 buluyor.yer izmir bu aralar biraz soğuk ona bağlıyom artık.
  • evimin duvarları izolasyonlu en üst katta oturuyorum fakat çatı izolasyonu çok kötü, camlar eski tip çift cam pimapen 16 yıllık dd kombiyle bile -10-15 de bile günlük tüketim 9m3 geçmiyor. bu arada Ankara da oturuyorum. ( oda termostatı kullanıyorum )
  • hocam benim camlar çift cam değil,bu fark bukadar olurmu? alt ta kimse oturmuyor üst katım dolu.
  • achillus79 A kullanıcısına yanıt
    Fazla tüketimde kombi son sırada olur Airfel yerine düz konvansiyonel hermetik kombi olsaydı emin olun tüketiminiz 15 m3'ten az olmazdı. Öncellikle ısı kayıplarınız varsa kontrol altına almalısınız ardından tesisatınızı kontrol edip gerekirse vana ve filtreleri değiştirin, petekler girişleri alttan yapıldıysa üste aldırın v.s. düzeltmeler tüketiminizi azaltır, alt katın boş olması tüketimi ayrıca %15-%20 civarı artırıyor.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    Fazla tüketimde kombi son sırada olur Airfel yerine düz konvansiyonel hermetik kombi olsaydı emin olun tüketiminiz 15 m3'ten az olmazdı. Öncellikle ısı kayıplarınız varsa kontrol altına almalısınız ardından tesisatınızı kontrol edip gerekirse vana ve filtreleri değiştirin, petekler girişleri alttan yapıldıysa üste aldırın v.s. düzeltmeler tüketiminizi azaltır, alt katın boş olması tüketimi ayrıca %15-%20 civarı artırıyor.

    evet hocam sizden özelden pm ile gerekli bilgiler almıstım zaten .

    evin vanaları petekleri yeni sıcak su girişi üstten. Vanalarımda kademeli mutfagı 3 e aldımm su an cok fazla ısınıyor gerek yok diye.


    dün kombiden gelen bir sesten dolayı sevis cagırmıstım . yoğuşma suyunun doldugu filtre kabını yıkadı ve dediki sizin kombi yogusma yapmıyor çünkü bacayı 3derece yukarı dogru eğimli baglaması lazımmıs baglayan kişinin

    bu gün ben o bacayı hafif egim verecek sekilde hafaya kalırdım ve artık bacadan su damlamıyor .(önceden bacadan su damlatıyordu yanılmıyorsam yogusmlaı kombilerde bacadan değil suyu giderden vermesi gerekiyormus )

    umarım bunlar fayda edr alt katımda dolunca bir düzene biner .
    su an sizden aldıgım tavsiye üzerine termostat arayışı içerisindeyim .

    bu arada hocam airgell premix için söylenen =50c – 30c işletmede minimum ısıl güç: 5.2kw ...........> modülasyon aralığı %21 - %100 bu değerler ne anlama geliyor.(yanılmıyorsam modulsayon aralıgı geniş olması cok iyi ) ne anlama geliyor ?

    tşk ediyorum yardımlarınız için



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi achillus79 -- 19 Şubat 2015; 14:56:43 >




  • Arkadaslar..tuketim konusunda suclanacak en son madde kombi..ben bunu test ettim..eski yogmasiz yerine yogusmali kombi taktrdm bu sene..tuketim hemen hemen ayni..bnm sorunum tesisatin mobil olmayisi..ve evimin fiziksel durumu ve konumu..bn de kombim fazla yakiyor diye cook arastirmalar icine girmistim..ancak sonuc ayni

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • achillus79 A kullanıcısına yanıt
    Bugüne kadar yoğuşma veriminden hiç faydalanamamışınız, montajı yapan usta (usta demek ne kadar doğru bu durumda muamma zaten) ve ilk açılışta kontrol etmeyen servis sayesinde .

    Geniş modülasyon aralığın avantajı yumuşak iklime sahip illerde her zaman, mevsim geçişlerinde ise tüm illerde ortaya çıkıyor, örneğin peteklerin ısınması için 5kW yeterli ama sizin kombi en düşük 8kW da çalışıyor bu durumda 3kW israf olmuş olduğu gibi boşu boşuna daha yüksek fatura ödemeniz demektir.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    Bugüne kadar yoğuşma veriminden hiç faydalanamamışınız, montajı yapan usta (usta demek ne kadar doğru bu durumda muamma zaten) ve ilk açılışta kontrol etmeyen servis sayesinde .

    Geniş modülasyon aralığın avantajı yumuşak iklime sahip illerde her zaman, mevsim geçişlerinde ise tüm illerde ortaya çıkıyor, örneğin peteklerin ısınması için 5kW yeterli ama sizin kombi en düşük 8kW da çalışıyor bu durumda 3kW israf olmuş olduğu gibi boşu boşuna daha yüksek fatura ödemeniz demektir.

    tşkler hocam . aynen usta denmezmiş adama . kombiyi daha yan baglyacaktık dolaba sıgmazmıs diye ben mudahele edip dolabı kestirmistim. yoksa ekranı yanda kalacak görünmeyekcekti ,orda anlamalıymısım bu adamdan usta olmaz




  • 