Merhaba, Evimizin bakır boru tesisatı 18k ya da 24k btu klimaya göre kalim boru ile döşenmiş. Bizim de elimizde 9k BTU klima var. Klimayı bu şekilde bagkarsak problem ne olur acaba bilginiz var mıdır? Teşekkürler. < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > |
Küçük klimaya büyük bakır boru bağlamak Hk.
-
-
Merhaba.
9k klimanın boru çapı 1/4 - 3/8'dir.
24'lük cihazların boru çapı 3/5 - 5/8 veya 1/4 - 5/8 veya 1/4 1/2'dir. (Üreticiye göre,net kapasiteye göre değişmektedir).
18'lik cihazların da boru çapı genellikle 1/4 - 1/2'dir. (Bazı 18'liklerde 1/4 - 3/8 olabilir).
1/4 - 1/2 olduğunu düşünürsek,
Sıvı hattı aynı olup,buhar hattı kalın olmuş oluyor.
3/8 : 9,52 mm yerine 1/2 : 12,7mm kalınlıkta boru kullanılmış oluyor.
Küçük cihazın büyük çaplı boruya takılması,büyük cihazın küçük çaplı boruya takılmasından daha iyidir.
Boruyu değiştirmenin hiçbir yolu yoksa,sıfır cihaz olup bu montajı servis kabul ediyor ve cihaz garanti dışı kalmıyorsa bu uygulama yapılabilir. Soğutucu akışkan basıncı ve superheat değeri ölçülerek boru çapının büyük olmasından ötürü bir basınç kaybı var ise gereken miktarda soğutucu akışkan eklenerek bu durum tolere edilebilir.
Saygılarımla...
-
Çok teşekkür ederim.
-
quote:
Orijinalden alıntı: arkroidÇok teşekkür ederim.
Rica ederim.
Saygılarımla...
-
Hocam sıva altı tesisat 1/4”+1/2” şeklinde yapılmış ben 24btu’lük 1/4”+5/8” klima takmak istiyorum sorun yaratır mı?
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Bu mesaj IP'si ile atılan mesajları ara Bu kullanıcının son IP'si ile atılan mesajları ara Bu mesaj IP'si ile kullanıcı ara Bu kullanıcının son IP'si ile kullanıcı ara