  • Merhaba arkadaşlar demirdokum 9000 btu klima var yaklaşık 5 sene önce montaj edildi ve hiç bakımı yapılmadı. Filtre bakımlarını yaptım tabi ki. Bu sene yaz ayında klimayı aktif olarak kullanmaya başladım. Fakat şöyle bir problem var klimayı soğuk ayarında calistirdigimda başlangıç olarak çalışan dış unite 10 dk veya 20 dk sonra duruyor ve yaklaşık yarım saat sonra çalışıyor. Dış unite deki kapasitoru ölçtüm ve arızalı olduğuna kanaat getirerek değiştirdim fakat yine aynı durum devam etmekte sizce sorun ne olabilir



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mustafaozen -- 28 Haziran 2016; 20:41:28 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >



  • Yapay Zekanın Yanıtı

    Klima Dış Ünitesi 10 veya 20 Dakika Sonra Duruyor: Sorunun Giderilmesi

    Klima dış ünitenizin 10 veya 20 dakika çalıştıktan sonra durması, yaygın bir sorundur. Bu sorunla karşılaştığında, sorunun kaynağını belirlemek ve çözmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsin:

    • Klima filtresini kontrol et: Kirli bir filtre, hava akışını engelleyebilir ve motorun aşırı ısınmasına neden olabilir. Filtreyi düzenli olarak temizlediğinden veya değiştirdiğinden emin ol.

    • Kompresörün çalışmasını kontrol et: Kompresör, klimanın soğutma döngüsünün önemli bir parçasıdır. Kompresörün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için dış üniteye kulak ver. Çalışmıyorsa, bir elektrikçiye başvur.

    • Yetersiz soğutucu akışkan olup olmadığını kontrol et: Soğutucu akışkanın seviyesi düşükse, klima düzgün bir şekilde soğutamayabilir ve aşırı ısınabilir. Bir HVAC teknisyeninin soğutucu akışkan seviyelerini kontrol etmesi ve gerekirse doldurması gerekebilir.

    • Kondanseri temizle: Kondansör, dış ünitede bulunan ve ısıyı dış ortama dağıtan bir bileşendir. Toz veya kir birikmesi, kondansörün verimliliğini düşürebilir ve motorun ısınmasına neden olabilir. Kondansörü düzenli olarak hortumla temizle.

    • Elektrik bağlantılarını kontrol et: Gevşek veya hasarlı kablolar, klimanın düzgün çalışmasını engelleyebilir. Tüm elektrik bağlantılarının sıkı ve sağlam olduğundan emin ol.

    • Termostatı kontrol et: Termostat, klimanın ne zaman çalışıp duracağını kontrol eder. Termostatın doğru ayarlandığından ve klimanın hedef sıcaklığa ulaştığında kapandığından emin ol.

    Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra klima dış üniten hala 10 veya 20 dakika sonra duruyorsa, kalifiye bir HVAC teknisyenine başvurmalısın. Sorunun kaynağını doğru bir şekilde teşhis edebilir ve onarabilirler.

    Yapay Zekanın Yanıtını Genişlet
  • mustafaozen M kullanıcısına yanıt
    Çalıştığında Soğutma değerleri nasıl?
  • Soğutma da sıkıntı yok gayet iyi soğutuyor yeni kapasitor den sonra biraz daha fazla çalıştığını gözlemledim fakat sıcaklık ayarı 18 olmasına rağmen yine de duruyor 10 15 dk sonra tekrar çalışıyor eskisi gibi sürekli calismiyor

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • mustafaozen M kullanıcısına yanıt
    Sensör arızası olasılığı yüksek, ortam ısısı istenen düzeye gelmediği halde sensörden hatalı veri akıyorsa sistem bu nedenle kompresörü durduruyor olabilir.
  • Mantıklı geldi iç unite de iki tane sensör var ikisini de karttan çıkarttım. Yaklaşık iki saat çalıştırdım yine de aynı sorunla karşılaştım

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • mustafaozen M kullanıcısına yanıt
    Hocam 2 saat içerisinde o motorun durması kalkması kadar doğal bir şey yok bence, ama durduktan sonra bir daha kakış yapmıyorsa veya istikrarsız duruyor ise, boru sensörü de olabilir, anakart üzerinde konponent hatası da olabilir. sensör sökecek kadar karta ulaştığınıza göre bakarmısınız lütfen tepesi şişmiş ve dibinden asit akmış gibi kondansatör varmı kart üzerinde?
  • Hocam kart üzerindeki herhangi bir kondansatorde sorun yoktu şişme vs. Fakat otomatik mod düğmesi arızalanmis onu değiştirdim lehimini yaptım. Boru sensörü uzun söküp çalıştırdım e0 kodu verdi. Ama çalışması aynı şekildeydi istikrarlı bir çalışma sozkonusu degil