  • Merhaba arkadaslar,
    5 ay kadar önce Mitsubishi Electric msz EF35 kodlu 12 lik klima almıştım. Sıcakların başlamasıyla şöyle bir test edeyim dedim. Önceki Bosch 12 lik on off klimamla beraber çalıştırdım. Baktım ki bosch daha soğuk üflüyor, termometre ile de ölçtüm. Termometrede de bosch daha soğuk gösterince müşteri hizmetlerini aradım, bugün yetkili servis geldi.
    Yetkili servis de ölçümler yaptı. Gaz basınca düşükmüş ( 9 olması gerekirken 6 çıkmış)
    250 gram gaz ekledi. (nasıl ölçtü bilmiyorum. öyle tankı ters çevirip basıncı gözetledi)
    Klimanın ağız ucu 7 derece en düşüktü. emiş ısısı ise 19.
    Benim bosch 6 derece üflüyordu. emiş ısısı daha yüksekti. (odadaki termometre 24tü, klimanın üstünden ölçtü mü göremedim)
    mitsubishinin olduğu yerde de termometre 21 derece idi (daha küçük olduğu için aslında çıkış ısısı daha düşük olmalıydı)
    tüm bunları tabletine kaydetti, direk genel merkeze ve japonya ya aktarılıyormuş. Sonucu onlar söyleyecekmiş. Ayrıca vakumlamanın 11 dk yapıldığını da söyledim. (10 metre borulama)
    Peki sence ne olur dedim ustaya. belki gazı komple boşaltıp, vakumlayıp gaz doldururlar dedi. Bende bu iş cihazın değişimini de gerektirebilir belki dedim. öyle kaldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne yapmalıyım?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >







  • Gunaydin.



    ME de duymaya alisik olmadigimiz seyler bunlar lakin ben isin ucunun makineye degilde montaji yapan servise dayanacagini dusunuyorum. 250gr gaz eksik demek, mevcut gazin neredeyse 5 de 2 sinin olmadigi anlamina gelir ki bu da kilcal kacak ihtimalini yukseltir.



    Komple degisecegini dusunmem ama yine de firmanin musteri memnuniyeti ilkesine gore bu durum degisir.



    Oncelikle belirteyim, BU KOŞULLARDA gaz ilavesi yapilmaz, yapilmamasi lazim zira 410 gaz, 5 ayri kimyasalin bilesiminden meydana geliyor ve bunlarin o an hangisinin likit hangisinin gaz oldugunu, hangisinin ne kadar kactigini bilmek ve dolayisi ile kacan maddeyi kactigi miktar kadar ilave etmek mumkun olan seyler degil.



    "BELKİ"dedigi şeyi en bastan kendisi yapmali ve gazi tamamen bosaltip manometreli vakum yapip, sizin durumun hassasiyetine istinaden 30dk civari bekleyip jassas saat ile kacak kontrolu yapip daha sonra dijital terazi ile GRAMINCA gaz şarj etmeliydi. Bunun için japonyadan icazet alinmasina gerek yok ki.



    Tüm islemler bitince lazer derece ve/veya dijital derece ile de ortam emiş ufleme isi senkronizasyonlarini kontrol etmesi gerekir.



    Konuyu merak ettim hocam ve takip edecegim. Rica ediyorum gelismeleri aktariniz

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • Cevabınız için teşekkürler hocam.

    Ben de Mitsubishi nin adının böyle şeylerle anılmasına şaşırdım.

    Zaten markaya iki katı para verdim.

    Şimdi montajı yapan yer ile beraber onarıma gelen yetkili servis de şaibeli iş yapıyorsa ben ne yapabilirim?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Klimanızda sorun yok. Sadece havalar ılık olduğu için çok soğuk üflemiyor. Aynısını benim klimada da bazen yaşıyorum. Mesela hava dışarıda 30 Derece olduğu zaman çok soğuk üflemiyor. Ama dışarıda hava 40 derece olsun o zaman buz gibi üflüyor karşısında duramıyorum. Bunun tek çözümü var klimayı normalde 20 derecede mi kullanıyorsunuz. 17 derecede kullanın. Hatta bir örnek daha vereyim Kasım ayı gibi klimayı Yeni açmıştık. O zaman dışarısı 11 dereceydi. 24 dereceye aldım. Ilık üflüyordu. Bir de 30 dereceye aldım. Çok sıcak üflemeye başladı. Oda sıcaklığın 25 derece ve üstü olsun. Dışarısı da 30 derece ve üstü olsun deneyin o zaman soğuk üflediğini göreceksiniz.

    < Bu ileti tablet sürüm kullanılarak atıldı >
  • Ben de, Gelen yetkili servis de sorun var diye düşünüyor. Yanyana 2 klima var testte, yukarıda detayları yazdım

    < Bu ileti tablet sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: birtasarimci

    Ben de, Gelen yetkili servis de sorun var diye düşünüyor. Yanyana 2 klima var testte, yukarıda detayları yazdım

    Klimanızda sorun yok. Zaten alalı 6 ay olmuş. 6 ayda gaz eksilmez. Hemen gazı bitmez. Eğer vakumlama yapıldıysa. Ve düzgün monte edildiyse.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Guest-28FAB8B9B -- 4 Mayıs 2017; 15:04:40 >
    < Bu ileti tablet sürüm kullanılarak atıldı >
  • Eğer montaj doğru yapıldıysa diyosun yani
    Bilmiyorum bakalım ne çıkacak

    < Bu ileti tablet sürüm kullanılarak atıldı >
  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    Daha Fazla Göster
  • quote:

    Orijinalden alıntı: birtasarimci

    Eğer montaj doğru yapıldıysa diyosun yani
    Bilmiyorum bakalım ne çıkacak

    Bence sorun yok. Ama bilemiyorum yine de.

    < Bu ileti tablet sürüm kullanılarak atıldı >
  • Hocam bu cihazların inverter olması nedeniyle ölçüm konusunda bazı sıkıntılar yaşanması üzerine, ilk nesilden sonraki üretimlere (Yıllar önce) test modu eklendi.

    Yani Yetkili servis eğer manometre ile basınç ölçümü yapacaksa cihazı test modunda çalıştırıp sabit frekansta ölçüm yapar.

    Yoksa senin dediğin gibi sensörel veri yorumlayarak çalışan kompresörden alınan basınç sonucuna göre karar verilmez zira hangi frekansta çalıştığını bilemezsin. her frekansın ayrı bir basınç değeri vardır, bu nedenle firmalar bu frekansı 50hz olarak (Şebeke frekansı olan 50hz değil) olarak belirlemiş ve basınç değerini de bu doğrultuda sabitlemiştir. tabi sabitleme kastım yanlış anlaşılmasın elbette her ürün gurubu kendi içerisinde değişik değerler veriyor, lakin giden yetkili servis olduğuna göre hem tets modunda çalıştırmış hem de basınç değerini ona göre değerlendirmiştir diye düşünüyorum

    Bunu da yapmadılarsa ne diyeyim artık zaten




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Ado

    Hocam bu cihazların inverter olması nedeniyle ölçüm konusunda bazı sıkıntılar yaşanması üzerine, ilk nesilden sonraki üretimlere (Yıllar önce) test modu eklendi.

    Yani Yetkili servis eğer manometre ile basınç ölçümü yapacaksa cihazı test modunda çalıştırıp sabit frekansta ölçüm yapar.

    Yoksa senin dediğin gibi sensörel veri yorumlayarak çalışan kompresörden alınan basınç sonucuna göre karar verilmez zira hangi frekansta çalıştığını bilemezsin. her frekansın ayrı bir basınç değeri vardır, bu nedenle firmalar bu frekansı 50hz olarak (Şebeke frekansı olan 50hz değil) olarak belirlemiş ve basınç değerini de bu doğrultuda sabitlemiştir. tabi sabitleme kastım yanlış anlaşılmasın elbette her ürün gurubu kendi içerisinde değişik değerler veriyor, lakin giden yetkili servis olduğuna göre hem tets modunda çalıştırmış hem de basınç değerini ona göre değerlendirmiştir diye düşünüyorum

    Bunu da yapmadılarsa ne diyeyim artık zaten

    Hocam arkadaş öyle bir şey söylemediğinden dolayı aklıma bu ihtimal geldi. Başıma da geldiği için biliyorum çünkü. Ki bir de arkadaş neredeyse -25 de çalışan klimanın bir alt modelini almış. Bunlar -25 de çalışan klimalar. Veya atıyorum +50 de çalışan klimalar. Bu klima dışarısı 25 derece İken kendini gazlaması isteniyorsa +50 derecede ne yapacak? 6 derece değer üflemesi gerekiyor bu ılık havada. Hadi diyelim öyle bir klima. Dışarısı +50 derece olduğunda -2 ağız ısısı mı üfleyecek. Hadi diyelim öyle oldu. Eeee o zaman ne anlamı kalıyor? Diğerlerine göre çok daha az tüketim yapsın diye alınmadı mı bu klima? O zaman gitsin arkadaş en dandik klimayı alsın bu ılık havalarda bile soğuk üflesin. O zaman elektrik faturasına nasıl yetişecek arkadaş? Ben şahsen ılık havalarda ılık üfleyen klimayı tercih ederim. Bu da klimanın kaliteli olduğunu gösterir. Elektriği idareli kullandığını gösterir bilmem anlatabildim mi?

    < Bu ileti tablet sürüm kullanılarak atıldı >




  • fakat sen konuya biraz ters yerden girmişsin kanaatimce.

    Şöyle ki;

    Senin düşüncene göre bir klimanın enerji tasarrufu yapmasının göstergesi gazlayıp gazlamaması ile ilgili (Senin tabirinle)

    Elbette ki tüketim verisi için kompresörün çalışma frekansı etkendir. Lakin gözden kaçırdığın şöyle bir durum var. Kompresörlerde teknik tablolarda olmayan bir ısı kalori durumu vardır. yani bir kompresör hangi şartlar altında hangi ısıyı üretebiliyor? Elbette ki teknik tabloda bunu ısı üretimi olarak görmeyiz zira orada tüketilen elektrik enerji karşılığı üretilen güç (Watt) BTU olarak bu veriyi görürüz. Bildiğimiz üzere biz burada enerjinin değişimi kuralına riayet ediyor ve elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviriyoruz, Ne yaparak? Presyon ile sağlarız bunu. Şimdi bize presyon için ne lazım? Elektrik enerjisi, Tükettiğimiz elektrik karşılığında teknik olarak basınç, Sonuç olarak ısıtılmış veya soğutulmuş GAZ ve dolayısı ile ısıtılmış veya soğutulmuş olarak bu gazın dolaştığı bir dolaşım sistemi yani borular, ısıtılmış veya soğutulmuş borulardan geçirilen hava akımı sayesinde (Cross fan ile) ısıtılmış veya soğutulmuş hava elde ediyoruz vs vs.

    Burada önemli olan şu.

    Ben 1 saat boyunca 2650watt enerji tükettim, Peki karşılığında ne ürettim?

    A Teknolojisini kullanan 10.000BTU
    B Teknolojisini kullanan 11.000BTU

    Peki nedir bu iki teknoloji arasındaki fark?

    Birisini 120hz ile sürmüşsündür
    Diğerini 130Hz ile sürmüşsündür

    Mesela TOSHIBA nın DA89X1C-23FZ kodlu kompresörü saatte 680Watt enerji tüketir, karşılığında 9037BTU nominal sonuca ulaşır, ama aynı şekilde DA89X1C-23FZ3 kodlu kompresör ile saatte 705watt enerji tüketir, karşılığında yine 9037BTU sonucuna ulaşır. Ancak arada bir fark vardır. ilk kompresör 18-120hz aralığında çalışırken, ikinci kompresör 18-130hez aralığında çalışmıştır.

    Bu kompresörlerin ikisi de gazlar mı? gazlar. İkisi de frenler mi? frenler. ikisi de gazlamasına rağmen tüketim veri endeksi değişir mi? değişir. o zaman biz bir klimanın az mı çok mu yakacağına tek başına ''gazladı çok tüketti'' veya '' gazlamadı az tüketti'' diye yorumlayamayız.

    Burada kompresörün kulağımızla duyup karar verdiğimiz gazlama ifadesinden ziyade piston çapı-spir sayısı-rpm-frequance rate vs gibi değerlerdir asıl tüketim endeksini belirleyen.

    Beni yanlış anlamanı istemem, sadece doğru yoldan gidelim istedim o nedenle bir bilgi notu düşmek istedim.

    Aslında konu derinleştikçe böyle iki satır yazarak anlatmak gerçekten zorlaşıyor.

    Mesela çok kafa karıştıran bir durum vardır. Güç simgesi W dir, fakat teknik tablolara baktığınızda klimanın tüketim verilerinde de W görürsünüz, Üretim verilerinde de W görürsünüz sonra da insan ''Bu ne Bohem Yaşam '' diyor ister istemez.

    Burada Termodinamiğin 1 inci yasası etkendir bizim için, Kısmen termodinamik 2 inci yasa da bizi bağlıyor olsa da 1 inci yasa temel unsurdur

    Bu nedenle tüketim verilerinde hatırlarsan hiç bir tüketiciye ''Şu dur- Şu kadar tüketir'' demyiz ki sen de pek demezsin bildiğim kadarıyla. Bunun temelinde yatan unsur bu dur zira biz üretim esnasında kullanılan ile, tüketiciye lanse edilenlerin arasında aslında kafa karıştırıcı farklılıklar olduğunu biliriz.

    Basit bir örnek Tv den vereyim. Tv nin katalog verilerine bakarsınız saatte 160Watt der, teknik dokümantasyona bakarsınız 120 watt der, başka kaynaktan 200watt bilgisi alırsınız. neden değişkendir bu veri?

    nedeni basit, Tv de lokal dimming unsuru söz konusu. Backlıght hangi konumdayken kaç watt tüketir? otomatik modda iken kaç watt tüketir tespiti İMKANSIZ bir veridir zira OTOMATİK modda iken dimming unsuru sahne ile eşdeğerdir. Ben nereden bileyim tüketici 1 ay boyunca necefli maşrafa mı seyredecek yoksa survivor mı? dimming unsuru neye göre kıstas kabul edilecek? dolayısı ile burada sabit tüketim verisi vermek mümkün değil, bu nedenle saha koşullarının ortalamsına göre kataloga bilgi girilir.

    Klimada da durum bundan farklı değil, bu nedenle katalog verilerini çok dikkate almam, sese göre de çok fazla hareket etmem ama Haklı olduğun bir nokta var ki yüksek ses = üst frekans, Üst frekans = Yüksek amper, Yüksek amper = Yüksek güç, Yüksek Güç = kabarık faturadır buna itirazım yok.

    Lakin tüketim sadece yüksek ses yapanda vardır demek de yanlış bir kavramdır.

    Buna da şu şekilde örnek vereyim.

    12.000BTU klima için örnekliyorum;

    DA89X1C-20FZ3 kodlu kompresör kullanılmıştır, Klima bağırır (En üst frekansta) 705Watt tüketir
    DA108X1C-20FZ kodlu kompresör kullanılmıştır, Klima bağırmaz(En üst frekansta) 855watt tüketir

    Dikkat edersen gayet olması gerekeni yazdım, yani klima bağırmadı (Yani bizim tabirle gazlamadı) ama 855 watt tüketti. Neden? Piston çapı? Spir sayısı? Frekans denge değişikliği? Üretim maliyeti? KG? vs vs

    Hocam karışık bu işler




    Konunun özüne dönersek eğer, ben arkadaşın klimaya bozuk demedim zaten gelen kendi ekipleri söylemiş gazın eksik olduğunu ve klimada sorun olduğunu, hatta GRAMAJ bile belirtmişler maşallah.

    Ben sadece ME de alışık değilim bu tarz sorunlara, hatta ilk yazımda da dedim ki sorun çıkarsa da servis kaynaklı montaj sorunu çıkar üründe problem bulunacağını sanmıyorum.

    Bu havalarda üst frekanslara çıkmaması konusunda da sana hak veriyorum (Yine d testlerin sabit frekansta yapıldığını en azından yapılması gerektiğini hatırlatmak isterim)




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Ado

    fakat sen konuya biraz ters yerden girmişsin kanaatimce.

    Şöyle ki;

    Senin düşüncene göre bir klimanın enerji tasarrufu yapmasının göstergesi gazlayıp gazlamaması ile ilgili (Senin tabirinle)

    Elbette ki tüketim verisi için kompresörün çalışma frekansı etkendir. Lakin gözden kaçırdığın şöyle bir durum var. Kompresörlerde teknik tablolarda olmayan bir ısı kalori durumu vardır. yani bir kompresör hangi şartlar altında hangi ısıyı üretebiliyor? Elbette ki teknik tabloda bunu ısı üretimi olarak görmeyiz zira orada tüketilen elektrik enerji karşılığı üretilen güç (Watt) BTU olarak bu veriyi görürüz. Bildiğimiz üzere biz burada enerjinin değişimi kuralına riayet ediyor ve elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviriyoruz, Ne yaparak? Presyon ile sağlarız bunu. Şimdi bize presyon için ne lazım? Elektrik enerjisi, Tükettiğimiz elektrik karşılığında teknik olarak basınç, Sonuç olarak ısıtılmış veya soğutulmuş GAZ ve dolayısı ile ısıtılmış veya soğutulmuş olarak bu gazın dolaştığı bir dolaşım sistemi yani borular, ısıtılmış veya soğutulmuş borulardan geçirilen hava akımı sayesinde (Cross fan ile) ısıtılmış veya soğutulmuş hava elde ediyoruz vs vs.

    Burada önemli olan şu.

    Ben 1 saat boyunca 2650watt enerji tükettim, Peki karşılığında ne ürettim?

    A Teknolojisini kullanan 10.000BTU
    B Teknolojisini kullanan 11.000BTU

    Peki nedir bu iki teknoloji arasındaki fark?

    Birisini 120hz ile sürmüşsündür
    Diğerini 130Hz ile sürmüşsündür

    Mesela TOSHIBA nın DA89X1C-23FZ kodlu kompresörü saatte 680Watt enerji tüketir, karşılığında 9037BTU nominal sonuca ulaşır, ama aynı şekilde DA89X1C-23FZ3 kodlu kompresör ile saatte 705watt enerji tüketir, karşılığında yine 9037BTU sonucuna ulaşır. Ancak arada bir fark vardır. ilk kompresör 18-120hz aralığında çalışırken, ikinci kompresör 18-130hez aralığında çalışmıştır.

    Bu kompresörlerin ikisi de gazlar mı? gazlar. İkisi de frenler mi? frenler. ikisi de gazlamasına rağmen tüketim veri endeksi değişir mi? değişir. o zaman biz bir klimanın az mı çok mu yakacağına tek başına ''gazladı çok tüketti'' veya '' gazlamadı az tüketti'' diye yorumlayamayız.

    Burada kompresörün kulağımızla duyup karar verdiğimiz gazlama ifadesinden ziyade piston çapı-spir sayısı-rpm-frequance rate vs gibi değerlerdir asıl tüketim endeksini belirleyen.

    Beni yanlış anlamanı istemem, sadece doğru yoldan gidelim istedim o nedenle bir bilgi notu düşmek istedim.

    Aslında konu derinleştikçe böyle iki satır yazarak anlatmak gerçekten zorlaşıyor.

    Mesela çok kafa karıştıran bir durum vardır. Güç simgesi W dir, fakat teknik tablolara baktığınızda klimanın tüketim verilerinde de W görürsünüz, Üretim verilerinde de W görürsünüz sonra da insan ''Bu ne Bohem Yaşam '' diyor ister istemez.

    Burada Termodinamiğin 1 inci yasası etkendir bizim için, Kısmen termodinamik 2 inci yasa da bizi bağlıyor olsa da 1 inci yasa temel unsurdur

    Bu nedenle tüketim verilerinde hatırlarsan hiç bir tüketiciye ''Şu dur- Şu kadar tüketir'' demyiz ki sen de pek demezsin bildiğim kadarıyla. Bunun temelinde yatan unsur bu dur zira biz üretim esnasında kullanılan ile, tüketiciye lanse edilenlerin arasında aslında kafa karıştırıcı farklılıklar olduğunu biliriz.

    Basit bir örnek Tv den vereyim. Tv nin katalog verilerine bakarsınız saatte 160Watt der, teknik dokümantasyona bakarsınız 120 watt der, başka kaynaktan 200watt bilgisi alırsınız. neden değişkendir bu veri?

    nedeni basit, Tv de lokal dimming unsuru söz konusu. Backlıght hangi konumdayken kaç watt tüketir? otomatik modda iken kaç watt tüketir tespiti İMKANSIZ bir veridir zira OTOMATİK modda iken dimming unsuru sahne ile eşdeğerdir. Ben nereden bileyim tüketici 1 ay boyunca necefli maşrafa mı seyredecek yoksa survivor mı? dimming unsuru neye göre kıstas kabul edilecek? dolayısı ile burada sabit tüketim verisi vermek mümkün değil, bu nedenle saha koşullarının ortalamsına göre kataloga bilgi girilir.

    Klimada da durum bundan farklı değil, bu nedenle katalog verilerini çok dikkate almam, sese göre de çok fazla hareket etmem ama Haklı olduğun bir nokta var ki yüksek ses = üst frekans, Üst frekans = Yüksek amper, Yüksek amper = Yüksek güç, Yüksek Güç = kabarık faturadır buna itirazım yok.

    Lakin tüketim sadece yüksek ses yapanda vardır demek de yanlış bir kavramdır.

    Buna da şu şekilde örnek vereyim.

    12.000BTU klima için örnekliyorum;

    DA89X1C-20FZ3 kodlu kompresör kullanılmıştır, Klima bağırır (En üst frekansta) 705Watt tüketir
    DA108X1C-20FZ kodlu kompresör kullanılmıştır, Klima bağırmaz(En üst frekansta) 855watt tüketir

    Dikkat edersen gayet olması gerekeni yazdım, yani klima bağırmadı (Yani bizim tabirle gazlamadı) ama 855 watt tüketti. Neden? Piston çapı? Spir sayısı? Frekans denge değişikliği? Üretim maliyeti? KG? vs vs

    Hocam karışık bu işler




    Konunun özüne dönersek eğer, ben arkadaşın klimaya bozuk demedim zaten gelen kendi ekipleri söylemiş gazın eksik olduğunu ve klimada sorun olduğunu, hatta GRAMAJ bile belirtmişler maşallah.

    Ben sadece ME de alışık değilim bu tarz sorunlara, hatta ilk yazımda da dedim ki sorun çıkarsa da servis kaynaklı montaj sorunu çıkar üründe problem bulunacağını sanmıyorum.

    Bu havalarda üst frekanslara çıkmaması konusunda da sana hak veriyorum (Yine d testlerin sabit frekansta yapıldığını en azından yapılması gerektiğini hatırlatmak isterim)


    Yani şunu diyorsun sen özetle. X marka 12 bin btu ısı üretiyor 1000 wat çekiyor. Y markası 12 bin btu üretiyor 1200 wat çekiyor bunu da dikkatte almamı söylüyorsun. Bunu biliyorum zaten. Ama arkadaşın sorununu genel olarak anlattım sadece. Çok teknik detaya girmeden. Yoksa az elektrik ile fazla ısı vermesinin de tasarruflu olduğunu biliyorum.

    Ama ondan çok önemli olanı da bu ılık havalarda gazlayıp gazlamadığı.

    Ama seni yanlış anladım ne bileyim uzaktan klima sorunlu demeye çalıştığını anladım. Ama oysa ki öyle dememişsin. Yazılarının uzun olduğundan dolayı hızlı hızlı okuyorum ondan sonra haydaaa yine oku oku oku anca anlıyorum. Özür dilerim bu yüzden.

    < Bu ileti tablet sürüm kullanılarak atıldı >




  • Yok canım ne özrü.

    Tamam uzun yazmam bundan sonra


    İyi de ne kadar uzun yazsam da aslında ilk cümnlem şu olmuş bak en öyle yazınca acaba yanlış bir şey mi yazdım diye gidip bir daha okudum. bak ilk satır şu;

    Gunaydin.
    ME de duymaya alisik olmadigimiz seyler bunlar lakin ben isin ucunun makineye degilde montaji yapan servise dayanacagini dusunuyorum.


    Ben yine servise saydırmışım

    Ülkemizde verilen servis hizmetlerinin yetersizliği ve anlamsızlığı nedneiyle bu konuları çok işliyorum ben.

    Amacım buradan sosyal gücümüzü kullanarak elimizden geldiğince baskı yapmaya çalışmak. Hele bir de ME de bu sorun yaşanıyorsa Allah diğerlerinin gazabından korusun o zaman.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Ado

    Yok canım ne özrü.

    Tamam uzun yazmam bundan sonra


    İyi de ne kadar uzun yazsam da aslında ilk cümnlem şu olmuş bak en öyle yazınca acaba yanlış bir şey mi yazdım diye gidip bir daha okudum. bak ilk satır şu;

    Gunaydin.
    ME de duymaya alisik olmadigimiz seyler bunlar lakin ben isin ucunun makineye degilde montaji yapan servise dayanacagini dusunuyorum.


    Ben yine servise saydırmışım

    Ülkemizde verilen servis hizmetlerinin yetersizliği ve anlamsızlığı nedneiyle bu konuları çok işliyorum ben.

    Amacım buradan sosyal gücümüzü kullanarak elimizden geldiğince baskı yapmaya çalışmak. Hele bir de ME de bu sorun yaşanıyorsa Allah diğerlerinin gazabından korusun o zaman.

    Sana uzun yazma demedim ki bende sorun var. Ben okuyana kadar 1 saat geçiyor.

    Yok yok ben düzgün okumamışım. Ara sıra dalgınlığıma geliyor.

    Biliyorum tabii ki o yüzden ülkemizin kanayan yarası yetkili servisler adlı bir konu açmıştım.

    Aynen

    < Bu ileti tablet sürüm kullanılarak atıldı >




  • Kıymetli yorumlarınız için teşekkürler arkadaşlar. Adem bey konuya ilişkin teknik bilgileriniz mesleki mi, hobi mi?
    Bu arada Yetkili servis manometre ile basınç ölçüm öncesi cihazı ben çalıştırdım; 20 derece, syaz modda. Onşarında birşeyler değiştirdiğii görmedim. En sonda ben aynı modda kapattım. test modunda çalıştırıp sabit frekansta ölçüm lazım demek... Şimdi bu y. Servis de elendi mi? Ne yapcaz biz

    < Bu ileti tablet sürüm kullanılarak atıldı >
  • birtasarimci B kullanıcısına yanıt
    Hocam ana branşım elektronik benim. Buna paralel bilgi işlem destek seviye 4 üm, sakarya üniversitesinden aldim belgemi. Ayni zamanda Yaşar ünv den işletme yonetimi egitimi aldim. Vestel de degisik konumlarda gorev aldim ve iki yıl ortak operasyonlarda eğitmen olarak gorev aldim. O sureç içerisinde verdigim egitimlerin icerigi sap crm ile teknisyenler icin mc659 icerikliydi lakin gelen arkadaslarin yogunlugu klima olunca ara sohbetler de oraya kayardi ben de isin icinde oldugum icin. Buna paralel klimalarin temel fonksiyonlarinin elektroniklesmesi ve programsallasmasi uzerine ikisi de benim dalim olmasi nedeniyle zaten sevdigim bu bransa ait kurum içi egitim aldim. İşin gerçegi, ben direkt olarak bu işin ticari tarafinda degilim. Bu nedenle yorumlarim gonul rahatligi ile tarafsizdir. Her ne kadar bir kurum personeli olsam da, konumum geregi "Sen nasil olur da bizim kurumla ilgili bunu yazarsin?" Diyebilecek kimse olmamasi nedeniyle rahatım cok sukur.



    Ben temel prensipler, calisma teknolojisi, frekans araliklari, termodinamik yasaları, akışkan degiskenlikleri ile ilgili konularda derin arastirmalar yapar ve severim. Klimalarimi deneme tahtasi olarak kullanir kendi testlerimi kendim yaparım. Takildigim her noktada fabrikadan destek alirim sag olsun pek geri cevirdiklerini gormedim. Kurum ici burokrasi nedeniyle gecikir ama yine de sorunumu cozerler Allah hepsinden razi olsun. Ben de marka bagimsiz tum tecrubelerimi buraya paylasirim.



    Baska hic bir platformda yazim yoktur. DonanimHaberin bendeki yeri baskadir bu nedenle VESTEL uretimi tüm yazilimlari daha fabrika argeden cikar cikmaz İLK burada yayinlarim vs vs



    Sizin nezdinizde, merak eden arkadaslar olmuşsa onlara da cevap olsun diye detay yazdim biraz yanlis anlasilmasin lutfen

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • Merhaba arkadaşlar,
    Biraz önce mitsubishi servisten gelip klimanın gazını tamamen boşaltıp yeniden doldurdular. Yapılan işlemi adım adım takip edip fotoğrafladım.

    Gazı yaklaşık 10 dk tahliye ettikten sonra 32dk vakum yaptılar. (aslında pompa büyük diye 7.dk yeterli dedi ama ben süre tuttuğumu ve yeterli olmadığını söyleyince memnuniyetim için devam etti)
    Mitsubishi electric klima SORUN
    Cihazın üzerinde 1150gr gaz yazıyordu.
    1300 gram şarj edildi. (10mt borulama var diye ek gaza gerek yok dedi. ama şarj hortumu içindekiler için 150gr fazla bastı)
    Mitsubishi electric klima SORUN
    Klimalar 20derecede çalıştırılıp 10 dk sonra ölçümler yapıldı.
    Mitsubishi electric klima SORUN
    manometrede 7bar ölçmüş.
    yeterli dedi.
    işlem öncesi 8 rakamı telaffuz etmişti.
    Nedir ne değildir bilemiyorum.Mitsubishi electric klima SORUN
    Lazer termometre ile 12lik bosch ve mitsubishi ef35 ölçümünde iki cihaz da 3 derece civarında ölçüldü. (geçen hafta termometre ile en düşük ME 7 derece, bosch 6 derece ölçülmüştü.) Hissedilen de artık ME klima bosch ile aynı veya bir miktar daha soğuk üflüyor.
    Dış ünite her iki klima da 35 dereceydi.
    Mitsubishi electric klima SORUN

    Kıymetli yorumlarınızı bekliyorum.




  • birtasarimci B kullanıcısına yanıt
    Hocam Öncelikle geçmiş olsun En azından klima artık üflemesi gerektiği soğuklukta üfleme yapıyor küçük bir hatırlatma yapayım lazer dereceler mesafeye duyarlı çalışıyor yine de bu nedenle Siz yinede Müsait bir zamanınızda o ucuz olan derecelerden alın lütfen dikkat ederseniz zaten lazer derece ile mümkün olan en yakından ölçüm alınmış Yanlış veya kötü yaptılar demiyorum Lakin dediğim gibi Bende kullanıyorum ve ölçüm hassasiyetinden memnun değilim bu nedenle



    Bunun dışında şunu yazmak isterim Ben bu servisleri kızınca kızdı diyorlar uzun yazınca da uzun yazdın diyorlar ama şimdi gel sen kendini benim yerime koy ve bu söylenen söze gel de kızma



    Şimdi değerli ustamız demiş ki 10 metre boru için farka gerek yok ama şarj hortumu için 150 gram gaz şarjı yaptım şimdi hocam sen söyle bana o gaz şarjı yaptığı hortumunun kalınlığı ile klimanın borularının kalınlığı arasındaki farkı gördün mü Evet gördün peki sen söyle bana o kalın kalın 10 metre borular için gaz şarjı farkına gerek yokmuş da serçe parmağı kalınlığında 1 metrelik boru için 150 gram fazla şarj mı gerekirmiş peki Bu mantıkla Hareket edersek 1 metrelik gaz şarjı için 150 gram fazladan gerekiyor ise 10 metrelik boru için sizce ne kadar gerekirdi?



    Tekrar yazıyorum hocam Yanlış veya kötü veya Eksik bir şey yaptılar demiyorum Ellerine sağlık yapmışlar gitmişler ama Saçmalamadanda edememişler.



    Şunu da yazayım bir klima ya mevcut gaz kapasitesinin yüzde onundan fazlası şarj edilmez olması gerekenden fazla gaz demek olması gerekenden yüksek çekilen amper demektir sıkışan kompresör demektir Yani aslında bana göre o fazla verilen gaz kesinlikle boru için Neden bunu inkar eden onu anlamış değilim gerçekten mantıken bir düşünsene hocam o küçücük bir metre boru için 150 gram gaz mı verilir fazladan toplam gaz kapasitesi ne kadar kendiniziYazdığınız zaten oran orantı hesabına ters yani bu açıklama.



    Neyse bizim için onemli olan Mutlu sona ulaşmış olmamız. Gule gule kullaniniz.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • Ado kullanıcısına yanıt
    Adem bey evvela kıymetli yorumunuz için teşekkürler.
    Boru konusunda hemfikiriz. Ek gazı koydu ya, sebebini önemsemedim açıkcası.
    Dün akşam gün yorgunluğu üzerine çok detaylı yazamadım. Bi de ilk olarak yorumsuz anlatmaya çalıştım.

    Bu servisi de çok profesyonel bulmadım ne yazık ki. Komple deşarj olmuş cihaza 7 dk vakumlama yeter dedi, daha ne deyim. bu pompa 12m3 lük büyük pompa olduğu içinmiş, POMPA FOTOĞRAFTA GÖRÜNÜYOR, GERÇEKTEN ÖYLE Mİ?
    32 dk tuttum ama onda yok pompa ısındı, yok klima içinde yağı emdi biter zarar... Diye söylenince sen bilirsin dedim.
    Lazer ölçüm de sağlıklı değildi zaten. Bir ara - 3 gösterince yok canım dedim... Az Uzaktan ölçtü...

    Şimdi tekrar kendi ev termometrem ile ölçtüm. 5dk 20 derecede çalışan klima ağzına dijital termometreyi bantladım. 27derece gösterirken 10dk sonra 13 dereceye düştü. Durum bu.

    Sonuçta eskiye göre daha iyi olduğu kesin. Tahminim 2 derece kadar daha soğuk üflüyor artık. Yani şu 7-8 yaşındaki(bakımlı ama :) bosch on-off klima ile aynı. (belki 1derece daha soğuk) En İyi kararı yazın kullanırken verebilcez ama
    Bu eski klimam mı iyi çıktı, yoksa Mitsubishi de hala bi sorun mu var emin değilim. Ne dersiniz?

    < Bu ileti tablet sürüm kullanılarak atıldı >




  • birtasarimci B kullanıcısına yanıt
    Hocam boyle ukalaca yazmak, bilmiş bilmiş cevaplar vermek istemiyorum inanin, lakin durum ortada. Verilen cevaplar yapilan işler ortada. Kızıyorum gercekten boyle olunca. Dun bilerek yazmistim.zaten lazer derece konusunu ki caniniz sıkılmasın diye yazmamistim 3 derece konusu aklima takilmisti zaar.



    Yalniz şunu da belirteyim hocam termonetre ile de duzgun sonuc alinmaz.



    En guzeli klima derecesi alip cokis agzina baglayip ilk acistan itibaren 30 dakika boyunca her 5 dakikada bir kontrol saglayip not almak. Zira cihazin hangi frekansta hangi tepkiyi verdigini baska turlu bilemeyiz.