  • premix yoğuşmalı 50c - 30c işletmede minimum ısıl güç tüketimi düşük kombi tercih edilmelidir.
    neden 80c - 60c işletmede değil



  • quote:

    Orijinalden alıntı: Mystik

    premix yoğuşmalı 50c - 30c işletmede minimum ısıl güç tüketimi düşük kombi tercih edilmelidir.
    neden 80c - 60c işletmede değil

    50 30 olmasının sebebi cihaza yogusma yapabilmesi icin donus suyu nw kadar dusuk olursa okadar iyi baca gazindaki atik isiyi donus suyu isisi dusuk oldugunda emebilirsiniz ve soguyan baca gazi icindeki su buhari sogudugundan yogusma ya baslar ve boylece veriminiz 100 de 100 lerin ustune çıkar

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Mystik

    premix yoğuşmalı 50c - 30c işletmede minimum ısıl güç tüketimi düşük kombi tercih edilmelidir.
    neden 80c - 60c işletmede değil

    Doğal gazda yanma sonucu karbondioksit yerine su buharı oluşmakta ; tesisattan dönen soğuk kalorifer suyu öncelikle bu su buharı ile sıcaklığı artırılmakta ve daha sonra brülörde kazanda ısıtılarak uygun sıcaklığa getirilerek kalorfer gidiş suyu olarak tesisata gönderilir bu sebeble dönüş suyu ile duman (su buharı) arasında ne kadar sıcaklık farkı varsa o kadar dumanın (su buharının) ısısından faydalanılır. Duman (su buharı) ısısını dönen suya verince yoğuşur ve su fazına geçer bu işlemede yoğuşma denir.