1. katta bir dairede oturuyorum. Yaklaşık 20 senelik bir apartman ve mantolama yapılmamış. Apartmanın giriş katı boş. Yani dairemizin altı boş, sadece binanın kolonları görünüyor. Haliyle dışarının soğuğu direkt dairemin tabanından evimize giriyor. Kışın çok soğuk anlarda ıslak zeminlere basamıyoruz soğuktan.
Bu binada payölçer sistemi kabul edilmiş benden önce. Ancak dairemin altının boş olmasından dolayı diğer dairelerin 2 ısınma gideri ile karşılaşıyorum. Bu konuda yapılabilecek birşey var mı? Bu adaletsizliğin önüne nasıl geçebilirim. Mantolama ile ilgili konuşmak istediğimde yöneticiden tatmin edici bir cevap alamıyorum. Pek yapma taraftarı da değiller anladığım kadarı ile.
Yardımlarınız için teşekkürler .
En kısa, kestirme iki çözüm var...Evi değitştirin.......Yok diyorsanız alt katın tavanı 5 cm stroper ile kaplatın...Evin içine tabandan giren soğuk engellenmiş olur...Evin dış duvarlarını laminatların altına koyulan ince yalıtım malzemesi ile içeriden kaplatın...Kendiniz yapabilirsiniz..Evin dış duvarlarının içine karton yapıştırır gibi kalekimle yapıştırn...Üzerine file çekip alçı ile çok ince sıvayın.. Üzerini boyayın.. 3 günlük iş...
taşkafaT
kullanıcısına yanıt
Teşekkür ederim yanıt için. Zeminin kaplanması için konuştuk apartman sakinleri ile.Ortak paylaşılmasını olumlu karşıladılar.Öncelikle onu deneyeceğim. Fayda etmez ise içten kaplamayı deneyebilirim.