  • TEDAŞ ÇALIŞANLARI ENERJİ KESİP VERMESİNDEN DOLAYI CİHAZ YANIĞINA SEBEBİYET VERİRMİ?
    VERİR YADA VERMEZ DİYEN ARKDAŞLAR OLASILIK VE NEDENLERİNİ DE BİZİMLE PAYLAŞIRMI ACABA?



  • Bilgisayar gibi cihazlarda ups yoksa ciddi sorun olabilir. Bu yanma degil de veri bozulmasi sonucu sistemin acilamamasi seklinde olur.

    Buzdolabi, klima gibi sistemlerde kompresorde sorun olabilir ancak buna da makina icindeki motor koruma duzenekleri ile onlem alinmistir.

    Tedasin bu tip kesintileri hos degil ancak cihaz ureticileri eger cihazlarinin elektriginin kesilip tekrar gelmesi durumunda cihazlarinda sorun olmasi durumuna karsi onlem almamislarsa bu cihazinizin bir eksikligidir.

    Bu nedenle elektrigin gidip gelmesi durumunda kaliteli cihazlar bozulmazlar, bozulma riski varsa en azindan kitapciklarinda ups kullanin uyarina yer vermek zorundalar.

    Tedas faz, notur, toprak iletkenlerinde karisiklik yapmissa ve cihazlar hasar gormusse muhtemelen bu sorunu pek cok kisi yasayacagindan Tedas aleyinde dava acilabilir.
  • Bu arada, eger mahalle de Tedas calisma yapiyor ve elektrikler en az bir iki kere gidip gelmisse evdeki tum elektrikli cihazlari fisten cikartmak gibi bir saplantim var.

    Bunun sebebi, faz, notur, toprak baglantilarini karistirip anlik dahi olsa enerji vermelerinden korkuyor olmam.

    Cunku bu durumda elektronik cihazlarin ozelikle de farkli prizlere bagli elektronik cihazlarin birbirilerine data kablosu gibi kalici kablo ile de baglanmalari sozkonusu ise, cihazlarin hemen hemen hic sanslari olmaz.
  • bizim hastanenin güç kaynağı bozulmuştu. tedaşda elektriği ikide bir kesip duruyordu neticede 2lab cihazı ve bi kaç pc arızalandi. hastane müdürümüz tedaşı mahkemeye verdi ve 785 milyar para ödedi tedaş bizim hastaneye. ihmal etmeyin. cihazlarınız bozulabilir
  • Hastahane gibi bir yerde yedek güç kaynağı bulunmaması ya da olanının da bozuk olması durumunu kim mahkemeye verecek peki? Bu daha vahim bir durum bana kalırsa...

    Fazla elektrik kesintisi olduğunda ben de sigortaları indiriyorum, bir süre batarya gücü ile hayatıma devam ediyorum. Herşeyin yanmasından iyidir. Zira elektrik idaresinin hatalarından zarar gören birçok tanıdığım var. Anlatılanlara göre Ankara'da gece bir kere birkaç binaya etki edecek şekilde yanlışlıkla 400V verilmiş. Tanıdığım kişi, prizde takılı cep telefonu şarj cihazının parçalarını bile bulamadık demişti
  • tedaşın ani elektirik verip kesmesi nedeni ile bazen bir mahalle veya sokaktai tüm tv ler veya beyaz eşyalar arızalanabiliyor böyledurumlarda bize gelen müşterilerimize ürünü tamir edip faturasını düzeleyip tedaşdan kaynaklı arıza olduğunu belirten bilirkişi raporu düzenliyoruz tedaş parasını ödüyor müşterilere
  • Bizim buzdolabı bozuldu, iyide bir şeydi hem. Paranın yok zamanı 400 TL para verdik geçenlerde.

    TEDAŞ'ın bu gibi kesintilerinde, sık sık yanlış bir şeyler olup yüksek voltaj verilmesi vs. oluyor. Bu durumda pek çok cihaz yanıyor, bozuluyor. Eğer TEDAŞ'a başvurur, cihazın bu yüzden bozulduğunu gösterirseniz, TEDAŞ masrafını karşılıyor. Karşılamazsa, mahkemeye gidiyorsunuz, üstüne bride mahkeme masraflarını karşılıyor.

    Kısaca, TEDAŞ şebekeye standart dışı elektrik vermesi durumunda doğacak hasarlardan sorumlu. Peki biz niye kendi cebimizden verdik? O da bizim salaklığımız işte. O anda gidip TEDAŞla vs. uğraşacak halimiz yoktu, buzdolabıda tamda yazın ortasında bozulmuştu.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: tedus

    tedaşın ani elektirik verip kesmesi nedeni ile bazen bir mahalle veya sokaktai tüm tv ler veya beyaz eşyalar arızalanabiliyor böyledurumlarda bize gelen müşterilerimize ürünü tamir edip faturasını düzeleyip tedaşdan kaynaklı arıza olduğunu belirten bilirkişi raporu düzenliyoruz tedaş parasını ödüyor müşterilere



    bu durumu adana'da yaşadım bir sokak komple arızalı hale gelmişti, çok zaman geçti üzerinden,eline kontrol kalemi alan vede sırtını bir yerlere dayayan adamları getirip böğle önemli bir görevde tutursan olacağıda budur,tedaşın görevliside gayet serin kanlı olarak bizim evlerde neden hiç arıza olmuyor ,sizin eşyanızın ömrü bitmiş gibi komik bir yaklaşımla zekasını sergiliyor.




  • hehehehe oraya alınan elemanlar işsiz kalmasın aman biim partinin adamı diye alınırsa olacağı budur zaten biz nelerini görüyoruz ama diyecek bişey yok
  • quote:

    Orijinalden alıntı: bunalmis

    Bilgisayar gibi cihazlarda ups yoksa ciddi sorun olabilir. Bu yanma degil de veri bozulmasi sonucu sistemin acilamamasi seklinde olur.

    Buzdolabi, klima gibi sistemlerde kompresorde sorun olabilir ancak buna da makina icindeki motor koruma duzenekleri ile onlem alinmistir.

    Tedasin bu tip kesintileri hos degil ancak cihaz ureticileri eger cihazlarinin elektriginin kesilip tekrar gelmesi durumunda cihazlarinda sorun olmasi durumuna karsi onlem almamislarsa bu cihazinizin bir eksikligidir.

    Bu nedenle elektrigin gidip gelmesi durumunda kaliteli cihazlar bozulmazlar, bozulma riski varsa en azindan kitapciklarinda ups kullanin uyarina yer vermek zorundalar.

    Tedas faz, notur, toprak iletkenlerinde karisiklik yapmissa ve cihazlar hasar gormusse muhtemelen bu sorunu pek cok kisi yasayacagindan Tedas aleyinde dava acilabilir.


    BU KADAR MANTIKLI BİR CVP İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM GAYET GÜZEL BİR YAKLAŞIM TŞKLR.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: xisini

    bizim hastanenin güç kaynağı bozulmuştu. tedaşda elektriği ikide bir kesip duruyordu neticede 2lab cihazı ve bi kaç pc arızalandi. hastane müdürümüz tedaşı mahkemeye verdi ve 785 milyar para ödedi tedaş bizim hastaneye. ihmal etmeyin. cihazlarınız bozulabilir


    TADŞDAN KAYNAKLANAN BİR ARIZA OLMUŞ OLSAYDI BUTUN CİHAZLAR YANARDI Bİ KAÇ PC VE 2 LAB CİHAZINDA DAHİL OLMAK ÜZRE BUTUN HASTANEDEKİ O AN PRİZE AKILI OLAN CİHAZLAR YANARDI. O ÖDEDİKLERİ FATURANIN SS KOYARMISIN.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: THE SUBTİTLE


    quote:

    Orijinalden alıntı: tedus

    tedaşın ani elektirik verip kesmesi nedeni ile bazen bir mahalle veya sokaktai tüm tv ler veya beyaz eşyalar arızalanabiliyor böyledurumlarda bize gelen müşterilerimize ürünü tamir edip faturasını düzeleyip tedaşdan kaynaklı arıza olduğunu belirten bilirkişi raporu düzenliyoruz tedaş parasını ödüyor müşterilere



    bu durumu adana'da yaşadım bir sokak komple arızalı hale gelmişti, çok zaman geçti üzerinden,eline kontrol kalemi alan vede sırtını bir yerlere dayayan adamları getirip böğle önemli bir görevde tutursan olacağıda budur,tedaşın görevliside gayet serin kanlı olarak bizim evlerde neden hiç arıza olmuyor ,sizin eşyanızın ömrü bitmiş gibi komik bir yaklaşımla zekasını sergiliyor.


    SADECE SİZİN CİHAZ YANDIYSA EVET O ŞEKİLDE OLMUŞTUR.
    AMA BUTUN MALLEDE YADA SOKAKDA OLDUYSA O YAKLAŞIMI YANLIŞ.
    KESİN KURUM PERSONELİDİR.




  • BİLİNÇLİ BİR TÜKETİCİ OLARAK ŞUNLARI BELİRTMEMDE YARAR VARDIR.
    1. BİNA TOPRAKLAMASI ÇOK İYİ YAPILMIŞ OLMALIDIR.
    2. BİNA GİRİŞ ŞALTERİ TERMİK AYARLI OLMALIDIR.
    3. HER DAİREYE GİRİŞDE KAÇAK AKIM RÖLESİ OLMASI GEREKLİ. ( DANDİK MARKALI OLANLAR HARİÇ )
    4. HER DAİREYE AİT KOLON SİGORTALARI SAĞLAM OLMALIDIR. ( DANDİK MARKALI OLANLAR HARİÇ )
    5. HER DAİRENİN LİNYE SİGORTALARI SAĞLAM OLMALIDIR. ( DANDİK MARKALI OLANLAR HARİÇ )
    6. BU KADAR KORUMADAN SONRA HALA EVİNİZDEKİ CİHAZLAR HASAR GÖRÜYORSA OTURUP AĞLAYIN VEYA ELEKTRİKLİ CİHAZ KULLANMAYIN.

    İŞDE TEDAŞ VE ABONESİ




  • Bütün bunlara ilaveten olması asıl gereken gerilim rölesi.
    Henüz birçok elektrikçi bilmiyor ama çok faydalı bir cihaz. Hem monofaze, hem trifaze modeli var.
    Minimum ve maksimum gerilim değerlerini ayarlıyorsunuz, bu değerler dışına çıkınca, röle çıkış gerilimi kesiliyor.
    Tabi bu röle bir kontaktöre kumanda etmek zorunda. Kontaktörüde daire sigortalarının girişine koymak gerekiyor.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ŞEF34

    Bütün bunlara ilaveten olması asıl gereken gerilim rölesi.
    Henüz birçok elektrikçi bilmiyor ama çok faydalı bir cihaz. Hem monofaze, hem trifaze modeli var.
    Minimum ve maksimum gerilim değerlerini ayarlıyorsunuz, bu değerler dışına çıkınca, röle çıkış gerilimi kesiliyor.
    Tabi bu röle bir kontaktöre kumanda etmek zorunda. Kontaktörüde daire sigortalarının girişine koymak gerekiyor.


    TEŞEKKÜR EDERİM BU BİLĞİYİDE EKLEDİĞİN İÇİN BEN BUNU ATLAMIŞIM VE SONUNA KADAR HAKLISIN .
    GERİLİM RÖLESİ BİNALAR İÇİN ŞART KOŞULMADIGI İÇİN VOLTAJ YÜKSEKLİĞİNDEN DOLAYI YANDIGI ZAMAN MECBUREN ÖDEMEK ZORUNDA AMA ŞUNUDA UNUTMAYIN ÖZELLEŞTİGİ İÇİN ELEKTRİK BİLE KULLANMAK İSTEMEYECEKSİNİZ YAKIN BİR ZAMANDA.
    BUDA BENDEN SİZE ÖZEL BİR HABER.
    SAYGILAR....




  • quote:

    Orijinalden alıntı: By_Qan

    BİLİNÇLİ BİR TÜKETİCİ OLARAK ŞUNLARI BELİRTMEMDE YARAR VARDIR.
    1. BİNA TOPRAKLAMASI ÇOK İYİ YAPILMIŞ OLMALIDIR.
    2. BİNA GİRİŞ ŞALTERİ TERMİK AYARLI OLMALIDIR.
    3. HER DAİREYE GİRİŞDE KAÇAK AKIM RÖLESİ OLMASI GEREKLİ. ( DANDİK MARKALI OLANLAR HARİÇ )
    4. HER DAİREYE AİT KOLON SİGORTALARI SAĞLAM OLMALIDIR. ( DANDİK MARKALI OLANLAR HARİÇ )
    5. HER DAİRENİN LİNYE SİGORTALARI SAĞLAM OLMALIDIR. ( DANDİK MARKALI OLANLAR HARİÇ )
    6. BU KADAR KORUMADAN SONRA HALA EVİNİZDEKİ CİHAZLAR HASAR GÖRÜYORSA OTURUP AĞLAYIN VEYA ELEKTRİKLİ CİHAZ KULLANMAYIN.

    İŞDE TEDAŞ VE ABONESİ

    Tüm bu yazdıklarınız iyi bir elektrik panosu için gerekli olmakla birlikte, elektriğin gidiş gelişlerinde oluşacak voltaj darbelerine koruma sağlamaz. Bu iş için voltaj koruma röleleri ve kontaktöe içeren sistemlerde voltaj seviyesinin milisaniye mertebelerinde kesime gitmesini sağlar. Ki bu durum hatta indüklenen gerilimin ayrıca peak yapmasına sebep olur. Bu işin koruması AG darbe koruyucularla yapılabilir. Burada da toprak direnci önemli olduğundan, toprak bağlantısı olmadan da bu işi yapan trimbox mevcuttur. 15 kV gerilim, 6 kA akım darbesinde, toprak bağlantısı olmadan, kendisi ve sistemdeki cihazlar zarar görmeden koruma yaptığı ODTÜ tarafından onaylanmıştır.www.trimbox.com.tr




  • quote:

    Orijinalden alıntı: By_Qan

    BİLİNÇLİ BİR TÜKETİCİ OLARAK ŞUNLARI BELİRTMEMDE YARAR VARDIR.
    1. BİNA TOPRAKLAMASI ÇOK İYİ YAPILMIŞ OLMALIDIR.
    2. BİNA GİRİŞ ŞALTERİ TERMİK AYARLI OLMALIDIR.
    3. HER DAİREYE GİRİŞDE KAÇAK AKIM RÖLESİ OLMASI GEREKLİ. ( DANDİK MARKALI OLANLAR HARİÇ )
    4. HER DAİREYE AİT KOLON SİGORTALARI SAĞLAM OLMALIDIR. ( DANDİK MARKALI OLANLAR HARİÇ )
    5. HER DAİRENİN LİNYE SİGORTALARI SAĞLAM OLMALIDIR. ( DANDİK MARKALI OLANLAR HARİÇ )
    6. BU KADAR KORUMADAN SONRA HALA EVİNİZDEKİ CİHAZLAR HASAR GÖRÜYORSA OTURUP AĞLAYIN VEYA ELEKTRİKLİ CİHAZ KULLANMAYIN.

    İŞDE TEDAŞ VE ABONESİ

    kardeş niye tedaşı koruyorsun şirketin kadrolu avukatı mısın o yazdığın 6 maddeden ilk 5i olmasına rağmen oldu ki bi teknik hatada eşyalar bozuldu ne yapalım biz elektrikli alet kullanmadan dağ başında inzivaya mı çekilelim




  • Tedaş diye bir şeyinde hükmü yok aslında. Dağıtım şirketleri özelleşti ve EPDK bu tarz olaylardan dolayı vatandaşların cihazları yanarsa dağıtım şirketlerine ödeme yükümlülüğü getirmiş durumda. Ama yanan cihaz ödenir de, yangın çıkıp insan ölürse kimse ödeyemez. Bunun için de tedbir almak gerekir.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Neden büyük harf?
  • 