akrdaslar kavga etmeın ya bende bır konda yazmıstım bendekı klıma kötü çıkınca birinden dıgıtal derce bulup etraf dükanlarda nekadr kimlama varsa agzılarını ölçmütüm ve bir iki konya yazmıs idim mesla biri bu http://forum.donanimhaber.com/m_24093894/mpage_10//tm.htm#41995181 http://forum.donanimhaber.com/m_24093894/mpage_9/key_/tm.htm burldda bende yazmısım yani bu fıjutsu kalite kimlama ama bize lgc ne karın agrısı o denk geldı yanı agızdan çıkan ısı arkdas dogru yasmıs en azdan nenim öçtügümde o kadar üflüyodu kızacak bagarcak bişi yok bugün alsancaka gidecem arkadaşda general var ondadakinede bakcam agızdan cıkan ısya yazarım buryaya
Alıntıları Göster
Yahu benim demek istediğimi kimse anlamamış, klima nasıl yüksek fan devrinde daha soğuk, düşük devirde daha sıcak üfler. Mantık olarak ters yazmış arkadaş yada kafadan atmış dedim. Şimdi fizik kurallarından mı bahsedelim yani, bir kaya 3 yıl boyunca yüksek hızda rüzgara maruz kalırsa mı daha fazla aşınma olur yoksa daha düşük hızda rüzgara maruz kalırsa mı?
quote:
Orijinalden alıntı: donanımcı123
Yahu benim demek istediğimi kimse anlamamış, klima nasıl yüksek fan devrinde daha soğuk, düşük devirde daha sıcak üfler. Mantık olarak ters yazmış arkadaş yada kafadan atmış dedim. Şimdi fizik kurallarından mı bahsedelim yani, bir kaya 3 yıl boyunca yüksek hızda rüzgara maruz kalırsa mı daha fazla aşınma olur yoksa daha düşük hızda rüzgara maruz kalırsa mı?
kardes eger cevrende fujitsu var ise bakınız aha bende şahidim bendekı kimlima hatalı çıkınca direk arkdasalrın klimalar resmen saldırdım ve bu yazıyıda görünce gene gittim arkadasın klimaya ve inan allah ıcın kardesim ramazan gününde üfladigi hava 3,8 ile 4 derece yüksek fan hızında yalanım varsa mubarrek ramazan gununda çarpılayım oruçlu agzımla ne yalan olcak burada satıcı degılız klima benim degil bendekı toshıba 16 mkare yerdde 9,2 ile 9 gördüm buna şükür kapı sık sık açılıyor hemide hem bunuda fujiysu satan servise sorduk işte dedigi bana mantıklı geldi dedigi eger düşük fan hıznda düşük üflerse bu klimalka iç ünitede karlanma olur onnu engellemek için bunun yazuılım böle o arkdasda daha önçe bunu bilmiyormuş bu klimada görmüş e bende gördüm sizde varsa tanıdıkda 20, 30 dkka test edin baklaım ben gördm yazdım vede dogru alalhın mubarek günunde yalana sıgınacak degılım hrhal
quote:
Orijinalden alıntı: MANADAM
quote:
Orijinalden alıntı: donanımcı123
Yahu benim demek istediğimi kimse anlamamış, klima nasıl yüksek fan devrinde daha soğuk, düşük devirde daha sıcak üfler. Mantık olarak ters yazmış arkadaş yada kafadan atmış dedim. Şimdi fizik kurallarından mı bahsedelim yani, bir kaya 3 yıl boyunca yüksek hızda rüzgara maruz kalırsa mı daha fazla aşınma olur yoksa daha düşük hızda rüzgara maruz kalırsa mı?
kardes eger cevrende fujitsu var ise bakınız aha bende şahidim bendekı kimlima hatalı çıkınca direk arkdasalrın klimalar resmen saldırdım ve bu yazıyıda görünce gene gittim arkadasın klimaya ve inan allah ıcın kardesim ramazan gününde üfladigi hava 3,8 ile 4 derece yüksek fan hızında yalanım varsa mubarrek ramazan gununda çarpılayım oruçlu agzımla ne yalan olcak burada satıcı degılız klima benim degil bendekı toshıba 16 mkare yerdde 9,2 ile 9 gördüm buna şükür kapı sık sık açılıyor hemide hem bunuda fujiysu satan servise sorduk işte dedigi bana mantıklı geldi dedigi eger düşük fan hıznda düşük üflerse bu klimalka iç ünitede karlanma olur onnu engellemek için bunun yazuılım böle o arkdasda daha önçe bunu bilmiyormuş bu klimada görmüş e bende gördüm sizde varsa tanıdıkda 20, 30 dkka test edin baklaım ben gördm yazdım vede dogru alalhın mubarek günunde yalana sıgınacak degılım hrhal
Benim dediğimle sizin anlattığınızın alakası yok. Anlayan biri elbet çıkar.
quote:
Orijinalden alıntı: donanımcı123
quote:
Orijinalden alıntı: MANADAM
quote:
Orijinalden alıntı: donanımcı123
Yahu benim demek istediğimi kimse anlamamış, klima nasıl yüksek fan devrinde daha soğuk, düşük devirde daha sıcak üfler. Mantık olarak ters yazmış arkadaş yada kafadan atmış dedim. Şimdi fizik kurallarından mı bahsedelim yani, bir kaya 3 yıl boyunca yüksek hızda rüzgara maruz kalırsa mı daha fazla aşınma olur yoksa daha düşük hızda rüzgara maruz kalırsa mı?
kardes eger cevrende fujitsu var ise bakınız aha bende şahidim bendekı kimlima hatalı çıkınca direk arkdasalrın klimalar resmen saldırdım ve bu yazıyıda görünce gene gittim arkadasın klimaya ve inan allah ıcın kardesim ramazan gününde üfladigi hava 3,8 ile 4 derece yüksek fan hızında yalanım varsa mubarrek ramazan gununda çarpılayım oruçlu agzımla ne yalan olcak burada satıcı degılız klima benim degil bendekı toshıba 16 mkare yerdde 9,2 ile 9 gördüm buna şükür kapı sık sık açılıyor hemide hem bunuda fujiysu satan servise sorduk işte dedigi bana mantıklı geldi dedigi eger düşük fan hıznda düşük üflerse bu klimalka iç ünitede karlanma olur onnu engellemek için bunun yazuılım böle o arkdasda daha önçe bunu bilmiyormuş bu klimada görmüş e bende gördüm sizde varsa tanıdıkda 20, 30 dkka test edin baklaım ben gördm yazdım vede dogru alalhın mubarek günunde yalana sıgınacak degılım hrhal
Benim dediğimle sizin anlattığınızın alakası yok. Anlayan biri elbet çıkar.
kabalıklarınızı anlamadım kardeş ne deemek anlamamk tutki anlamadık evladımıza sorarız intrnete bakarız ama afedersinsiz ama akılsmıyız biz fizik kuralalrını anladım ama birol bey ne diyor burda dünyada fizik kurallarına tek karşı çıkan alet klima demiyormu 1 kw verime 3kw, 5kw verir diyo varmı buna acıklamanız ha çokmu zor etrafınızda yokmu fujıtsu bakın bu kadar basit bak ben gene ölçtüm resminide çekecek arkadaşın evindem gönderedem burayaya tam 4 derece ve yüksek fan hıınzda ama siz bundada bir art niyet aramazsınız sanrım
quote:
Orijinalden alıntı: MANADAM
quote:
Orijinalden alıntı: donanımcı123
quote:
Orijinalden alıntı: MANADAM
quote:
Orijinalden alıntı: donanımcı123
Yahu benim demek istediğimi kimse anlamamış, klima nasıl yüksek fan devrinde daha soğuk, düşük devirde daha sıcak üfler. Mantık olarak ters yazmış arkadaş yada kafadan atmış dedim. Şimdi fizik kurallarından mı bahsedelim yani, bir kaya 3 yıl boyunca yüksek hızda rüzgara maruz kalırsa mı daha fazla aşınma olur yoksa daha düşük hızda rüzgara maruz kalırsa mı?
kardes eger cevrende fujitsu var ise bakınız aha bende şahidim bendekı kimlima hatalı çıkınca direk arkdasalrın klimalar resmen saldırdım ve bu yazıyıda görünce gene gittim arkadasın klimaya ve inan allah ıcın kardesim ramazan gününde üfladigi hava 3,8 ile 4 derece yüksek fan hızında yalanım varsa mubarrek ramazan gununda çarpılayım oruçlu agzımla ne yalan olcak burada satıcı degılız klima benim degil bendekı toshıba 16 mkare yerdde 9,2 ile 9 gördüm buna şükür kapı sık sık açılıyor hemide hem bunuda fujiysu satan servise sorduk işte dedigi bana mantıklı geldi dedigi eger düşük fan hıznda düşük üflerse bu klimalka iç ünitede karlanma olur onnu engellemek için bunun yazuılım böle o arkdasda daha önçe bunu bilmiyormuş bu klimada görmüş e bende gördüm sizde varsa tanıdıkda 20, 30 dkka test edin baklaım ben gördm yazdım vede dogru alalhın mubarek günunde yalana sıgınacak degılım hrhal
Benim dediğimle sizin anlattığınızın alakası yok. Anlayan biri elbet çıkar.
kabalıklarınızı anlamadım kardeş ne deemek anlamamk tutki anlamadık evladımıza sorarız intrnete bakarız ama afedersinsiz ama akılsmıyız biz fizik kuralalrını anladım ama birol bey ne diyor burda dünyada fizik kurallarına tek karşı çıkan alet klima demiyormu 1 kw verime 3kw, 5kw verir diyo varmı buna acıklamanız ha çokmu zor etrafınızda yokmu fujıtsu bakın bu kadar basit bak ben gene ölçtüm resminide çekecek arkadaşın evindem gönderedem burayaya tam 4 derece ve yüksek fan hıınzda ama siz bundada bir art niyet aramazsınız sanrım
Alıntıları Göster
Valla ne yalan soyleyim benim klimada yuksek fan hizinda nedense daha soguk ufluyor. Tabi bende fan otomatik, fani dusurdugunde invertere geciyor olabilir. Dusukte olcunce 12-13 derece yuksek fanda calisinca 9 derece goruyorum. Ama 9 dan assagi dusmuyor derece malesef
arkdasım ben resmide koyacam ama malum ev benim deil arkadas müsait olunca koyacam resmi sanırım 9 dercede iyidir kilma için bende olan toshiba 9 derece üfliyor inan ben mutlyum vestel ve altusdan sonra dükanın kapısı %90 açık kapasakda müsteri acık bırakıo bi sey diyemioz ama bu halde bile agzından cıkan ısı 9, 11 arası geziyoki bana göre iyi adamlar 20, 25 dakika civarı vakum yaptı bende ilk anlmamıstım o yüzden arkdasa inamadım herkes orta fanda bak klimaya diyodu ama bu arkdas bna yahu bendeki farkı işte diyince gözümle görmezsen inanmam dedim biraz bu bna bozuldu amma hak da verd, o kadar macera yasadım kimlima ile ilgili ve gittik gösterdi şok oldum 3,8, 4 derece oha dedim simdi gene bakmak istedim ama arkadas tatilde ama onda çekilmiş fotolar var gelince buryaya koycam
quote:
Orijinalden alıntı: Yelken85
Valla ne yalan soyleyim benim klimada yuksek fan hizinda nedense daha soguk ufluyor. Tabi bende fan otomatik, fani dusurdugunde invertere geciyor olabilir. Dusukte olcunce 12-13 derece yuksek fanda calisinca 9 derece goruyorum. Ama 9 dan assagi dusmuyor derece malesef
quote:
Orijinalden alıntı: MANADAM
arkdasım ben resmide koyacam ama malum ev benim deil arkadas müsait olunca koyacam resmi sanırım 9 dercede iyidir kilma için bende olan toshiba 9 derece üfliyor inan ben mutlyum vestel ve altusdan sonra dükanın kapısı %90 açık kapasakda müsteri acık bırakıo bi sey diyemioz ama bu halde bile agzından cıkan ısı 9, 11 arası geziyoki bana göre iyi adamlar 20, 25 dakika civarı vakum yaptı bende ilk anlmamıstım o yüzden arkdasa inamadım herkes orta fanda bak klimaya diyodu ama bu arkdas bna yahu bendeki farkı işte diyince gözümle görmezsen inanmam dedim biraz bu bna bozuldu amma hak da verd, o kadar macera yasadım kimlima ile ilgili ve gittik gösterdi şok oldum 3,8, 4 derece oha dedim simdi gene bakmak istedim ama arkadas tatilde ama onda çekilmiş fotolar var gelince buryaya koycam
quote:
Orijinalden alıntı: Yelken85
Valla ne yalan soyleyim benim klimada yuksek fan hizinda nedense daha soguk ufluyor. Tabi bende fan otomatik, fani dusurdugunde invertere geciyor olabilir. Dusukte olcunce 12-13 derece yuksek fanda calisinca 9 derece goruyorum. Ama 9 dan assagi dusmuyor derece malesef
Alıntıları Göster
bu agiz sicakliginin bir standarti yok malesef, ufleme isisi yuksek olsada 31 derece odayi 25 dereceye cok kisa bir surede getirebiliyor benim icin asil onemli olan bu. Diger yandan ufleme isisi yuksek olan klimanin bizi carpmasi daha zordur diye dusunuyorum.
quote:
Orijinalden alıntı: Yelken85
bu agiz sicakliginin bir standarti yok malesef, ufleme isisi yuksek olsada 31 derece odayi 25 dereceye cok kisa bir surede getirebiliyor benim icin asil onemli olan bu. Diger yandan ufleme isisi yuksek olan klimanin bizi carpmasi daha zordur diye dusunuyorum.
Alıntıları Göster
Fizik kurallarına göre yüksek fan hızında ağız ısısı daha da yükselir. Yani düşükte atıyorum 6 derece ise yüksek fan hızında bu 8 / 10 derece olmalı.
Tersi oluşması henüz imkansız.
quote:
Orijinalden alıntı: asyagrafik
Fizik kurallarına göre yüksek fan hızında ağız ısısı daha da yükselir. Yani düşükte atıyorum 6 derece ise yüksek fan hızında bu 8 / 10 derece olmalı.
Tersi oluşması henüz imkansız.
Alıntıları Göster
vala annamam fizik mizik ben gördüme inannırım gözümemi sözünemi derler ya işte öle izmirden biri varsa gidek berbar ölçek yüksek fanda agızdan çıkan hava fujiıtsuda 4 derce işte meydan işte klima ben simdi bıryaya resimde kosam diycekki arkdaslar sen onu düşükde öçtün işte diyorum izmirde olan kardes varsa işte kilima işte meyden ispat ortada fizike görede klima uymuyor ne diyorlar burda 1 kw elektrike karsın 5 kw ısı veriyormuş kilima e buda fizike ters son kez ispat isteyen buyurur gelir benle gideriz bakarız 4 derece yüske fan hzıında 4 derece
quote:
Orijinalden alıntı: MANADAM
vala annamam fizik mizik ben gördüme inannırım gözümemi sözünemi derler ya işte öle izmirden biri varsa gidek berbar ölçek yüksek fanda agızdan çıkan hava fujiıtsuda 4 derce işte meydan işte klima ben simdi bıryaya resimde kosam diycekki arkdaslar sen onu düşükde öçtün işte diyorum izmirde olan kardes varsa işte kilima işte meyden ispat ortada fizike görede klima uymuyor ne diyorlar burda 1 kw elektrike karsın 5 kw ısı veriyormuş kilima e buda fizike ters son kez ispat isteyen buyurur gelir benle gideriz bakarız 4 derece yüske fan hzıında 4 derece
Alıntıları Göster
Bozuk olmayan bir klimada ic unite cikis sicakligina bakarak bu kadar anlam cikarmak imkansizdir.
Formulleri kisaca yazayim sonrada turkcesiyle anlatayim dedim sonra sikildim vaz gectim, merak eden olursa o tarafada gideriz, simdilik sadece yorum yapayim.
Digerinden daha soguk ufleyen bir klima digerine gore;
1.Daha cok sogutuyor denemez cunku soguk ufluyordur ama debisi daha az olabilir.
2.Daha verimlidir denemez, verimin ne oldugunu sadece buna bagli olmadigini iyi kotu herkes biliyor artik.
Ben tam teoriye girmeden sunu soyleyebilirim;
Iki klima dusunun biri 5 derece uflesin, digeri 15 derece. Eger bu ikiside ayni odada ayni sogutmayi sagliyorsa buyuk ihtimalle bunu 15 derecede saglayabilen klima daha verimlidir yani daha az elektrik yakarak bunu yapiyordur.
Klima ureticileri bazen ayni modelin birbirine yakin iki kapasitedeki klimasinda ayni kasalari kullaniyor. Mesela 7000 btu ile 9000 btu'luk iki modelin evaparator ve kondenserleri yani kisaca ic ve dis uniteleri ayni oluyor. sadece kompresorlerinde kapasite farki oluyor. Kapasitesi buyuk olan klima ayni ic uniteden daha cok sogutma saglayabilmek icin cikis sicakligini daha dusurmek zorunda kaliyor. Sonucta buyuk klima agiz sicakligini daha dusurmenin cezasini COP ve EER degerlerindeki dusme yani verimde dusus olarak oduyor.
Dusuk cikis sicakligi konfor acisindanda dez avantaj. klima 25 dereceye ayarli ise klimanin tam dibinde 5 derecelik bir bolge gormek yerine 15 derecelik bir agiz cikis sicakligi ve daha yogun bir esinti ile odanin coguna yayilan daha homojen bir sicaklik dagilimi daha fazla konfor demek.
Cok dusuk agiz sicakliginin cok ve verimli sogutma olmadiginin bir ornegide klimada gaz eksildiginde gorulen ic unitede buzlanma olayidir. Ic unite buzla kaplanip bloke olmadan hemen once agiz sicakligi 0 dereceyi gorur ve altina dogru inmeye baslar.
Eminim kima cikis sicakligi olarak 12-18 gibi degerleri olcup burada yazilanlari okuduktan sonra sessiz kalmayi tercih edenler vardir. Eger klimaniz boyle eski klimalara gore daha yuksek cikis sicakliklariyla odanizi ayarladiginiz seviyede tutuyorsa merak etmeyin. Buyuk ihtimalle yeni nesil, daha verimli bir klimaya sahipsiniz.
ben de airfel gold 12000 btu aldım. 12 derece üflüyor. sanki az gibi geldi bana...
quote:
Orijinalden alıntı: efelerr
ben de airfel gold 12000 btu aldım. 12 derece üflüyor. sanki az gibi geldi bana...
@efelerr Fan hızı da önemlidir. Birde, ilk açılış her zaman düşük olur. 15 dk sonra düşmeye başlar. Bir de böyle ölçünüz.
quote:
Orijinalden alıntı: cengizumur
Bozuk olmayan bir klimada ic unite cikis sicakligina bakarak bu kadar anlam cikarmak imkansizdir.
Formulleri kisaca yazayim sonrada turkcesiyle anlatayim dedim sonra sikildim vaz gectim, merak eden olursa o tarafada gideriz, simdilik sadece yorum yapayim.
Digerinden daha soguk ufleyen bir klima digerine gore;
1.Daha cok sogutuyor denemez cunku soguk ufluyordur ama debisi daha az olabilir.
2.Daha verimlidir denemez, verimin ne oldugunu sadece buna bagli olmadigini iyi kotu herkes biliyor artik.
Ben tam teoriye girmeden sunu soyleyebilirim;
Iki klima dusunun biri 5 derece uflesin, digeri 15 derece. Eger bu ikiside ayni odada ayni sogutmayi sagliyorsa buyuk ihtimalle bunu 15 derecede saglayabilen klima daha verimlidir yani daha az elektrik yakarak bunu yapiyordur.
Klima ureticileri bazen ayni modelin birbirine yakin iki kapasitedeki klimasinda ayni kasalari kullaniyor. Mesela 7000 btu ile 9000 btu'luk iki modelin evaparator ve kondenserleri yani kisaca ic ve dis uniteleri ayni oluyor. sadece kompresorlerinde kapasite farki oluyor. Kapasitesi buyuk olan klima ayni ic uniteden daha cok sogutma saglayabilmek icin cikis sicakligini daha dusurmek zorunda kaliyor. Sonucta buyuk klima agiz sicakligini daha dusurmenin cezasini COP ve EER degerlerindeki dusme yani verimde dusus olarak oduyor.
Dusuk cikis sicakligi konfor acisindanda dez avantaj. klima 25 dereceye ayarli ise klimanin tam dibinde 5 derecelik bir bolge gormek yerine 15 derecelik bir agiz cikis sicakligi ve daha yogun bir esinti ile odanin coguna yayilan daha homojen bir sicaklik dagilimi daha fazla konfor demek.
Cok dusuk agiz sicakliginin cok ve verimli sogutma olmadiginin bir ornegide klimada gaz eksildiginde gorulen ic unitede buzlanma olayidir. Ic unite buzla kaplanip bloke olmadan hemen once agiz sicakligi 0 dereceyi gorur ve altina dogru inmeye baslar.
Eminim kima cikis sicakligi olarak 12-18 gibi degerleri olcup burada yazilanlari okuduktan sonra sessiz kalmayi tercih edenler vardir. Eger klimaniz boyle eski klimalara gore daha yuksek cikis sicakliklariyla odanizi ayarladiginiz seviyede tutuyorsa merak etmeyin. Buyuk ihtimalle yeni nesil, daha verimli bir klimaya sahipsiniz.
teşekkürler sanki içimize su serptin.
quote:
Orijinalden alıntı: asyagrafik
@efelerr Fan hızı da önemlidir. Birde, ilk açılış her zaman düşük olur. 15 dk sonra düşmeye başlar. Bir de böyle ölçünüz.
Alıntıları Göster
Bende birşeyler eklemek isterim şimdi 1- Dış ünitesi güney cephe olan bir klima ile kuzey cephede olan bir klima aynı performansı vermez... 2- Arakatta veya yalıtımlı bir yerde yapılan ilk çalıştırma ile izolasyonsuz veya çatıkatta yapılan ölçüm bir olmaz.. 3- İç oda sıcaklığı normalde 32 iken yapılan çalıştırmada alınan degerle, iç oda sıcaklığı 25 derece iken alınan degerde bir olmaz... 4- Bir mahal hiç çalıştırmdan 28 derece iken bir mahal 31 derece ise 15er dak. sonra aynı iki klima olsa ilki ağız sıcaklığında daha düşük çıkar... 5- İlla ki 7 derece üfleyecek diye bir olay yok bazı tropikal klimalar 3-5 derecelerde üfleyebiliyor elektriğe acımadan bazılarıda 9-11 derece üflüyor tasarruf ederek anormal olan mahalin istenen sıcaklık derecesini bulamamasıdır...
quote:
Orijinalden alıntı: asyagrafik
@efelerr Fan hızı da önemlidir. Birde, ilk açılış her zaman düşük olur. 15 dk sonra düşmeye başlar. Bir de böyle ölçünüz.
Alıntıları Göster
Daha once soyledigim gibi benim klimam otomatik fan hizinda calisiyor. Klima inverter ve odada istenilen sicakliga ulasildiginda kendini rolentiye aliyor olabilir. Tabi bunu yaparkende ic unitede fan hizini dusuruyor da olabilir. Bu fan hizi dustugunde klima kendini rolentiyemi aliyor bilmiyorum ama agiz sicakligi 12-13 derece arasi dolasiyor. Bunun disinda yuksek fan hizinda (buyuk bir ihtimal en yuksek fan hizi degil) olcum yaptigimda 9 dereceyi goruyorum tabi bazen 10 derecede olabiliyor. Neyse, benim icin dusuk agiz isisi odayi daha hizli sogutmayi cagristiriyor, bunun disinda klimam zaten 15 dk da odayi istenilen dereceye getiriyor bundan da kisa zamanda bir klimanin sicak bir odayi 25-26 dereceye dusurmesi herhalde cok zordur. Bunun disinda beni mutlu eden, gunlerdir klima takili odada yatmama ragmen ve bu odadan diger sicak odalar sIkca girip cikmama ragmen beni henuz carpmadi klima. Benim bu klima isinde profesyonel kisilerden ve arastirmalardan ogrendigim sey bir klimanin saglikli ufleme yapip yapmadigini klimanin emis sicakligini ve agiz sicakligini olcup aradaki farkin en az 15-16 derece olmasi gerektigidir. Yani benim klimamin emis sicakligini olctugumde 33 derece cikiyorsa ve agiz sicakligini olctugumde de 12 derece cikiyorsa arada 21 derece fark olmasi bu klimanin normal calistigi anlamina geliyor.
quote:
Orijinalden alıntı: samet007tr
Bende birşeyler eklemek isterim şimdi 1- Dış ünitesi güney cephe olan bir klima ile kuzey cephede olan bir klima aynı performansı vermez... 2- Arakatta veya yalıtımlı bir yerde yapılan ilk çalıştırma ile izolasyonsuz veya çatıkatta yapılan ölçüm bir olmaz.. 3- İç oda sıcaklığı normalde 32 iken yapılan çalıştırmada alınan degerle, iç oda sıcaklığı 25 derece iken alınan degerde bir olmaz... 4- Bir mahal hiç çalıştırmdan 28 derece iken bir mahal 31 derece ise 15er dak. sonra aynı iki klima olsa ilki ağız sıcaklığında daha düşük çıkar... 5- İlla ki 7 derece üfleyecek diye bir olay yok bazı tropikal klimalar 3-5 derecelerde üfleyebiliyor elektriğe acımadan bazılarıda 9-11 derece üflüyor tasarruf ederek anormal olan mahalin istenen sıcaklık derecesini bulamamasıdır...
haklısın kardesm buda önemli
quote:
Orijinalden alıntı: XClio
Fujitsu 14000 btu 30 metre kare alanda dış ısı 44 derece içerisi 32 derece ara kat 3 tarafı açık önden büyük cam var ve ögleden sonra akşama kadar güneş içerde
25 derece düşük fan hızında 12,7 derece orta fan hızında 11 derece yüksek fan hızında 5 derece
yüksek fan hızında 20 dakika sonra 3,8 derece
Gürcan FAKE!!!
ülen bende senin Manisa ya yattığını sanıyordum! ortalıkta görünmeyince;dedim herif bu sefer gitti yattı gari!
+
quote:
Orijinalden alıntı: albani
quote:
Orijinalden alıntı: XClio
Fujitsu 14000 btu 30 metre kare alanda dış ısı 44 derece içerisi 32 derece ara kat 3 tarafı açık önden büyük cam var ve ögleden sonra akşama kadar güneş içerde
25 derece düşük fan hızında 12,7 derece orta fan hızında 11 derece yüksek fan hızında 5 derece
yüksek fan hızında 20 dakika sonra 3,8 derece
Gürcan FAKE!!!
ülen bende senin Manisa ya yattığını sanıyordum! ortalıkta görünmeyince;dedim herif bu sefer gitti yattı gari!
+
Alıntıları Göster
yav uğraşma elin garibiyle albani kardeşim,allah vurmuş zaten ona niye ha bire sende vuruyorsun
quote:
Orijinalden alıntı: sendomi
yav uğraşma elin garibiyle albani kardeşim,allah vurmuş zaten ona niye ha bire sende vuruyorsun
Alıntıları Göster
Merhaba arkadaşlar,
Ben klima uzmanı değilim ama, dış sıcaklık ve iç sıcaklık arasındaki bağlantıyı yanlış kuruyorsunuz gibime geliyor. Klima iç ünitesi içerideki havayı sirküle ettiğine göre, iç üniteye üstten giren sıcak hava ile alttan çıkan soğuk hava arasındaki farkı göz önüne almak daha doğru bir yaklaşım olacaktır diye düşünüyorum.
İlk çalıştırmada oda ısısı 30 derece ise, klimanın kapasitesine göre 15 derece düşürdüğünü varsayarsak, üflediği havanın ısısı 15 derece olcaktır. Aradan 30 dk. geçip, oda ısısı 25 dereceye düşütüğünde, klimaya giren hava 25 derece, klimanın soğutması 15 derece olduğuna göre üflenen hava ısısı 10 derece olacaktır.
Klimaların ilk çalıştırıldığında daha sıcak, aradan zaman geçtikçe daha serin üflemesinin mantıki açıklaması budur.
Dış hava sıcaklığının, mekanın ısı kaybı / kazanımı ve dış ünitedeki motorun ısınması dışında soğutmaya herhangi bir etkisi olmaz. Split klimalar atmosfer ile ısı alışverişi yaparak çalışmaz, aynen buzdolabı mantığıyla, sıkışmış gazın buharlaşması esnasındaki soğutma gücüne dayalı olarak çalışırlar. Fizik bilgisi iyi olan bir arkadaş enerji çeştlerine dayalı olarak bu durumu daha iyi açıklayabilir, ne yazıkki benim fizik bilgim lisede kaldı, enerji çeşitlerinin isimlerini unutmuşum.
Saygılarımla.
quote:
Orijinalden alıntı: mmusluer
Merhaba arkadaşlar,
Ben klima uzmanı değilim ama, dış sıcaklık ve iç sıcaklık arasındaki bağlantıyı yanlış kuruyorsunuz gibime geliyor. Klima iç ünitesi içerideki havayı sirküle ettiğine göre, iç üniteye üstten giren sıcak hava ile alttan çıkan soğuk hava arasındaki farkı göz önüne almak daha doğru bir yaklaşım olacaktır diye düşünüyorum.
İlk çalıştırmada oda ısısı 30 derece ise, klimanın kapasitesine göre 15 derece düşürdüğünü varsayarsak, üflediği havanın ısısı 15 derece olcaktır. Aradan 30 dk. geçip, oda ısısı 25 dereceye düşütüğünde, klimaya giren hava 25 derece, klimanın soğutması 15 derece olduğuna göre üflenen hava ısısı 10 derece olacaktır.
Klimaların ilk çalıştırıldığında daha sıcak, aradan zaman geçtikçe daha serin üflemesinin mantıki açıklaması budur.
Dış hava sıcaklığının, mekanın ısı kaybı / kazanımı ve dış ünitedeki motorun ısınması dışında soğutmaya herhangi bir etkisi olmaz. Split klimalar atmosfer ile ısı alışverişi yaparak çalışmaz, aynen buzdolabı mantığıyla, sıkışmış gazın buharlaşması esnasındaki soğutma gücüne dayalı olarak çalışırlar. Fizik bilgisi iyi olan bir arkadaş enerji çeştlerine dayalı olarak bu durumu daha iyi açıklayabilir, ne yazıkki benim fizik bilgim lisede kaldı, enerji çeşitlerinin isimlerini unutmuşum.
Saygılarımla.
Hocam çok güzel özetlemişsin. Hali hazırda bizde sizin baktığınız noktadan olaya bakıyoruz. Yani klimalara yeni bir çalışma metodu eklemiş değiliz. Dış ortam sıcaklığını belirtmenin amacını da aslında siz de yazmışsınız. Yani bağlamda herşey bahsettiğiniz gibi değerlendiriliyor. Ortada bir yanlış anlaşılma var sanırım.
Diğer tarafdan dış ortam sıcaklığı kompresörün performansına etki edecek kadar yüksek değerlere ulaşabiliyor hele de bu 130 yılın en sıcak yazını yaşarken. Mesela demin saat 16 04 de salondaki klimamı dış ünitenin olduğu ortam sıcaklığı 38,5 derece iken içerisi 34,5 derecedeyken çalıştırmaya başladım.Cihazı cool modunda 25 dereceye set etmişken en düşük fanda 1 saat çalıştıkdan sonra iç ortam sıcaklığı 31,1 derece iken DIŞ ORTAM İSE 48,6 dereceyi gösteriyordu. Kısaca bu tarz ekstrem çalışma koşullarını artık bolca görebiliyoruz. ( cihaz 18 000 btu panny ve 38 m2 güney batı cepheli çatı kat salonda çalışıyor.)