  • İstanbul'da evimde bulunan ve benden önceki ev sahibi tarafından taktırılan Arçelik 12064 Y Split-Duvar Tipi Klimamım iç ünitesinden dün gece yaklaşık yarım litre kadar su tahliye oldu. Yaklaşık 2 yazdır kullandığım klimada geçen sene bu tip bir olayla karşılaşmadım. Bu yaz başında çalıştırmadan evvel klimamın bakımını da yaptırmış bulunmaktayım.

    Apartmanımın mantolama ve dış cephe boyama işlemi sırasında daha önce duvardaki genel oluğa bağlanmış olan klima hortumumu işçiler söktü ve daha sonrasında tekrar monte etti. Bu su akıtma olayı da bu monte işleminden sonra gerçekleşmeye başladı.

    Okuduğum kadarıyla hortum eğiminden kaynaklanan bir geri tepme durumunda bu tip bir sorunla karşılaşmak mümkünmüş ama hortumun yerleştirilme eğiminde herhangi bir sorun yok. Eğim oldukça yeterli.

    Bu sorun neden kaynaklanmış olabilir? Su akıtma işleminden sonra kaç dakikada bir iç üniteden su akıtacağını görmek amacıyla klimayı yeniden çalıştırdım ancak yaklaşık 2 saat kadar daha çalışan klimada iç üniteden su akıtma sorunu tekrar gerçekleşmedi.

    Bu durumda ne yapmam gerekli?
    < Bu mesaj bir yönetici tarafından değiştirilmiştir >







  • Sanırım nem olunca su atıyor.
    tavada sorun vardır
    boru tıkanmıştır hem klimanın hortumu hemde gider olabilir
    eigim yetersizdir, bizimde tv yıkandı geçen sene temizlenmiş oldu
  • Allahtan altında sadece L koltuğum var ama dün gece misafirimin başından aşağıya aktı o sular

    Boruda sıkıntı yok, şansıma evde mühendis bir arkadaşım vardı ve borunun tüm eğimini kontrol etti. Tıkanıklık da mevcut değil sanırım çünkü dün o olaydan sonra bakmak için arkadaşım hortumu oluktan çıkartıp, damacanaya verdi ve damacana doldu. Oluğa da baktık, su akıttık balkondan sıkıntısız aktı gitti.

    Tava dediğiniz kısım neresi? Bizim ulaşabileceğimiz bir yer mi kontrol etsek?
  • iç ünite fanının oldugun yerin altı sökmeniz gerekebilir.

    sag sol yönlendiricilerin arka tarafı
  • O zaman şöyle söyleyeyim, ben daha öncesinde sağ-sol yönlendiricileri sabit tutuyordum ve hiçbir ayarıyla oynamamıştım. Dün akşam çok bilmiş, sevgili mühendis arkadaşım onların açısı yanlış deyip, bir şeyler yaptı. Zaten su tahliyesi ondan sonra oldu.

    Bu sökme işi sanırım benim ya da eşimin yapabileceği bir şey değil gibi Servis yolu görünüyor.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: dusty

    O zaman şöyle söyleyeyim, ben daha öncesinde sağ-sol yönlendiricileri sabit tutuyordum ve hiçbir ayarıyla oynamamıştım. Dün akşam çok bilmiş, sevgili mühendis arkadaşım onların açısı yanlış deyip, bir şeyler yaptı. Zaten su tahliyesi ondan sonra oldu.

    Bu sökme işi sanırım benim ya da eşimin yapabileceği bir şey değil gibi Servis yolu görünüyor.

    şimdiye kadar gördüğüm kadarı ile o yönlediricileri yerinden koparsanız gene su akmaz.
  • Öncelikle filtreler temiz mi bunu kontrol edin.Temizse giderden de rahat su çıkıyorsa, tava da biraz tıkanıklık var buda aşırı nemde tavadan taşıp pervanenin çevrimiyle tavanın dışına çıkıyor.
    http://www.hepsiburada.com/liste/carpex-klima-temizleme-spreyi-09e018/productDetails.aspx?productId=otm09e018&categoryId=20035744 Bu linkte bulunan temizleyiciyle filtreleri çıkarıp altta bulunan evaparatöre sıkıp biriken pisliğin açılmasını sağlayabilirsiniz.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi heroesx -- 17 Temmuz 2012; 19:03:01 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: dusty

    O zaman şöyle söyleyeyim, ben daha öncesinde sağ-sol yönlendiricileri sabit tutuyordum ve hiçbir ayarıyla oynamamıştım. Dün akşam çok bilmiş, sevgili mühendis arkadaşım onların açısı yanlış deyip, bir şeyler yaptı. Zaten su tahliyesi ondan sonra oldu.

    Bu sökme işi sanırım benim ya da eşimin yapabileceği bir şey değil gibi Servis yolu görünüyor.

    servise yaptırın. elinizde kalır klima
  • Bir süre daha bekleyeceğim sanırım. Dün gece de 4 saat çalıştı klima ve 4 saat süresince iç üniteden herhangi bir akma olmadı. Kanatların kapalı olması buna etken midir bilmiyorum ama şimdilik işe yaradı.

    Bakımını yaptırdığım için rahatım biraz ama olası bir en ufak arızada servis çağıracağım artık.

    Hepinize teşekkür ederim ilginiz ve cevaplarınız için.
  • umarım şimdi söliceğim basit hatayı yapmamışsınızdır tahliye hortumunu bir kap gibi bişeyin içine koyup içisu dolduktan sonra hortumun ucu su seviyesinin altında kalıp suyu vakumlayıp içeri atmasına neden olamamışsınızdır eğer öle yaptıysanız kesin sorun odur
  • quote:

    Orijinalden alıntı: emocano

    umarım şimdi söliceğim basit hatayı yapmamışsınızdır tahliye hortumunu bir kap gibi bişeyin içine koyup içisu dolduktan sonra hortumun ucu su seviyesinin altında kalıp suyu vakumlayıp içeri atmasına neden olamamışsınızdır eğer öle yaptıysanız kesin sorun odur

    Yok sanırım yapmadık, oluğa takılıydı, olukta geri itme durumu olmamıştır heralde. Yalnız o günden beri tekrar yapmadı. Enteresan oldu.
  • belki o günlerde oluk dolduysa ondan olabilir
  • quote:

    Orijinalden alıntı: dusty

    quote:

    Orijinalden alıntı: emocano

    umarım şimdi söliceğim basit hatayı yapmamışsınızdır tahliye hortumunu bir kap gibi bişeyin içine koyup içisu dolduktan sonra hortumun ucu su seviyesinin altında kalıp suyu vakumlayıp içeri atmasına neden olamamışsınızdır eğer öle yaptıysanız kesin sorun odur

    Yok sanırım yapmadık, oluğa takılıydı, olukta geri itme durumu olmamıştır heralde. Yalnız o günden beri tekrar yapmadı. Enteresan oldu.

    duvar tipi klimalarda tahliye pompası yoktur. arkadaşın dediği gibi bidon ağzına kadar dolduysa ve hortum içinde kaldıysa o bidonu taşıramaz ve bunun sonucunda su birike birike hortumu doldurur ondan sonra iç ünite oluğunu (tavasını) doldurur ve iç üniteden akar.




  • Hepinize çok teşekkür ederim. Sanırım dediğiniz gibi oldu, olukta su tahliye olmadı ve o sebepten iç üniteden su geldi. Dün gece de yakşalık 4 saat çalıştı klima, borusunu içeri alarak 10 litrelik pet şişeye verdim. Hiçbir akma, damlama olmadı.

    İlginiz için sağolun arkadaşlar.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: emocano

    umarım şimdi söliceğim basit hatayı yapmamışsınızdır tahliye hortumunu bir kap gibi bişeyin içine koyup içisu dolduktan sonra hortumun ucu su seviyesinin altında kalıp suyu vakumlayıp içeri atmasına neden olamamışsınızdır eğer öle yaptıysanız kesin sorun odur

    Merhaba,

    Klima markam farklı ancak ben de aynı sorunu yaşıyordum. Dediğiniz gibi yapınca sorun çözüldü. Teşekkürler.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi eminnarin -- 8 Ağustos 2012; 9:34:57 >
  • Aslında oldukça basit bir çözümü var ama karşılaşma anı gerçekten sinir bozucu. Başlığa [ÇÖZÜLDÜ] yazmak lazım.
  • umarım google da aratanlar bu sorunu çözümü bulurlar eğer bu basiit sebeptense çünkü insanlar dikkat etmiyor çok basit çözümü aslında
  • 