**BOSCH CONDENS 2300** Kullanıcıları (93. sayfa)
-
-
Ben de şuanda 8-8,5 m3 arasına sabitledim honeywell t3r ile. Gayet iyi oldu. Kuzey cephe üstüm boş. Altım yarım yamalak. Yeni bina.
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Bina oturunca seneye daha da düşer hocam sizin tüketim muhtemelen. Ben konfor olarak çok memnunum, eski kombimde klasik on-off OT ile petekler birden çok ısınıp sonra soğuduğunda sıcaklık azalmasını fazlasıyla hissediyorduk. Bu kombi ve modülasyonlu OT ile sıcaklık değişimleri yok denecek kadar az. -
ee şimdi termostat ile son ayarlar nedir sirkilasyon pompa hangisinde ve hangi kademede minimum yakıt %kaç
-
Benim de aynısı başıma geldi. Evde yapılan tadilattan sonra kombinin altındaki vanalardan birini kapalı unutmuş usta. Farkedinceye kadar 1 saat uğraştırdı. Başka türlü 15 saniyede suyun ısınması mümkün değildir. Ya vana kapalıdır ya da filtreler tıkalıdır. Bir şekilde ısınan su peteklere tahliye edilemiyor.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi efiksis -- 30 Aralık 2020; 1:37:51 >
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
honeywell t3r’de öyle bir sıkıntı yok. CR10’dan daha hassas aynı sıcaklıta tutuyor içeriyi. Onu söyleyim :)
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Arkdaşlar bana bir fikir verin ne olur çok mağdur oldum kombim 15 saniye içinde ateşlemiyi kesiyor 2 aylık kombi yetkili servis geldi eşanjör tıkandığı değişmesi gerektiğini söyluyor kombiyi takmadan yerden ısıtma sistemini temizliği yapıldı dün bir kez daha temizlik yaptırdım fakat eşanjör tıkalı yine aynı sorun 7 saniyede hemen ateşleme kesiyor. Yetkili servisten gelen arkdaş bu kombinin pılakalı eşanjore sahip olduğunu ve eski yerden ısıtmalı binalara uygun olmadığını söyluyor. Değistiğindede yine tıkanacığını belirtiyor. Bende haliyle madem oyle bana neden bu kombiyi sattığınızi ve neden ilk çalıştırmaya onay verdiğiniz diyorum. Sonuç olarak evde 2 yaşında çocuk ve hasta var bu kış gününde soğukta kaldık.
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
-
Hocam cevabınız için çok teşekkür ederim. Tesisatimı dün tekrar makine ile temizlettim fakat o filtreden bnde mevcut degil peki bu filtre kollektorün olduğu yeremi takılır acaba nereden tehmin edebilir ? bir fikriniz varmıdır.
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
çok hakim değilim ancak kollektörde dönüş hattında oluyor diye biliyorum.Bu filtre olmazsa sürekli bu sorunu yaşarsınız.Birde normalde de sisteme su basılması iyi değildir yerden ısıtmada hiç iyi değildir.Kombide su eksiliyorsa mutlaka kaçak vardır.Sisteme her su bastığınızda bol miktarda oksijende girer.Bu oksijen zamanla çamurlaşmaya neden olur.Bunun yanında şebeke suyundaki bol miktarda çamur pislik kireçte cabası olur.
öncelikle mutlaka iyi bir tesisatçı ya bu filtreyi taktırın.Mümkünse yapan firmaya ulaşın.Sorun kombide de değil yani.Hangi kombiyi alırsanız alın tıkanır ki bosch eşanjörlerin kanalları geniş diye biliyorum.
< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı > -
dikkat ettimde sizin niye eşanjör değişecek miş ki?Temizlensin yeterli.Bu konuda direk Bosch müşteri hizmetlerini arayın.
< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı > -
Hocam siz hangi oda termostatını kullanıyorsunuz?
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Sizin kombiniz açıldığında servis her hangi bir ayar yaptı mı?kombinizin pompa kademesi.kaçta çalışıyor?
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Diferansiyel değeri 3-b3 brülör devredışı ayarı mı oluyor? Buderus GB 122 i de bu değer -6'da ayarlanmış.5-A3 minimum nominal ayarı da 1/10 modülasyonu olduğu için de 10 ayarlı görünüyor.Ben bu ayarı 30 yapmıştım ve kombi dur kalk çalışmaya başladı ama yakıt daha fazla yakmaya başladı.Bende termostatik vana yok,oda termostatı yok.Pompa kademesini sabit olandan mı 2'ye ayarlanan lazım?
1,2,3-I,II,III şeklinde kademeler var.Hangisi sabit hangisi frekanslı acaba?
Sizin şu anki kombi durumu nasıl?Dur kalk mı çalışıyor,yakıt ne kadar yakıyor,kaç derecede kullanıyorsunuz?
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Kombi hiç durmadan çalışıyor dediniz,peki dur kalk olayını nasıl yapmaya başladı?
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
evet kombi alev kapandıktan sonra set değerinin 6 derece aşağısına inince çalışacağı anlamına geliyor.birde bekleme süresi var varsayılan 10 dk da ayarlı.
%30 çok daha küçük değerler deneyin.
ben 3 b3 ü -5 te ,pompa frekanslı 1 de kullanıyorum.
bu ay 300 tl geldi.Edirne de m3 ü 1.95. günlük 5 ila 5.5 m3 tüketimim var.İçerisi salon 24 25 diğer odalar 23 24 arası.
< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı > -
Peki siz dur kalk olayını pompa kademesini 1'e indirince mi yapmaya başladı kombi ilk başlarda?
Forumda epey okudum size pompa kademesini düşürün diye tavsiye edilmeden önce dur kalk olayını nasıl yapabildiniz?Servis ayarı yapmış mıydınız o zaman?
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Peki siz dur kalk olayını pompa kademesini 1'e indirince mi yapmaya başladı kombi ilk başlarda?
Forumda epey okudum size pompa kademesini düşürün diye tavsiye edilmeden önce dur kalk olayını nasıl yapabildiniz?Servis ayarı yapmış mıydınız o zaman?
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
plakalı eşanjör: şebeke sıcak suyu hazırlar. tesisat suyu ile temas etmez , hidrolik şemada bile anlatılır
tıkandıysa ana eşanjör tıkanmıştır kapağı kaldırınca kocaman silindir olan yani kombinin en büyük parçasıdır
yerden ısıtma sisteminiz muhtemelen oksijen bariyersiz pex borudur. felaket derecede yapay çamur tortu oluşturur
yerden ısıtmada TORTU TUTUCU VE HAVA AYIRICI kullanmanız lazım tortu tutuxu yapay çamuru toplar, hava ayırıcı ise tesisattaki taze oksijeni tahliye eder
eşanjörü de servise temizlettirin.
videoyu izleyin
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
-
evet 1 e alınca dur kalk yapmaya başladı.Tüketimde anormal derece fazla gaz tüketimi yoksa durmadan çalışması aslında kombinin özelliği ancak bizim gibi soğuk iklimlerde olumsuz fayda ediyor bu özellik.
< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >