  • demirdöküm hk 24 marka kombimiz var. 2 yıldır sorunsuz çalışıyordu şimdi ise petekleri ılık ısıtıyor ev ısınmıyor 60 derece de bile ısıtmıyor. 3 kere servis çağırdık arızayı bulamadılar. yardımlarınızı bekliyorum. kombinin suyunu değiştirdik havasını aldık ama nafile bütün petekler aynı kendini zor ısıtıyo



  • değerli ustalarımızın değerli bilgilerini bekliyorum şimdiden teşekkürler...
  • demirdöküm nevadaki arızayı bile çözemeyen oraya hangi sıfatla usta olarak gelmiş pess doğrusu
     demirdöküm çözülemeyen arıza
  • ustam sorun nerdedir peki sizce
  • quote:

    Orijinalden alıntı: asi--

    ustam sorun nerdedir peki sizce

    konuyu biraz daha detaylandırırmısınız.
    Kombiniz sık sık devreye girip çıkıyormu?
    bütün peteklerdemi aynı sorun var birkaç tanesindemi?
    sorun olan peteklerin giriş vanalarındaki sıcaklık oranları nedir?
  • bütün peteklerde aynı problem var petek girişleri de sıcak değil kombi sık sık devreye giriyor ama çok kısa çalışıyor 10-20 saniye çalışıyor kapanıyor
  • quote:

    Orijinalden alıntı: livingston

    quote:

    Orijinalden alıntı: asi--

    ustam sorun nerdedir peki sizce

    konuyu biraz daha detaylandırırmısınız.
    Kombiniz sık sık devreye girip çıkıyormu?
    bütün peteklerdemi aynı sorun var birkaç tanesindemi?
    sorun olan peteklerin giriş vanalarındaki sıcaklık oranları nedir?

    bütün peteklerde aynı problem var petek girişleri de sıcak değil kombi sık sık devreye giriyor ama çok kısa çalışıyor 10-20 saniye çalışıyor kapanıyor
  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    Kombi arızası
    geçen hafta açıldı
    Daha Fazla Göster
  • quote:

    Orijinalden alıntı: asi--

    quote:

    Orijinalden alıntı: livingston

    quote:

    Orijinalden alıntı: asi--

    ustam sorun nerdedir peki sizce

    konuyu biraz daha detaylandırırmısınız.
    Kombiniz sık sık devreye girip çıkıyormu?
    bütün peteklerdemi aynı sorun var birkaç tanesindemi?
    sorun olan peteklerin giriş vanalarındaki sıcaklık oranları nedir?

    bütün peteklerde aynı problem var petek girişleri de sıcak değil kombi sık sık devreye giriyor ama çok kısa çalışıyor 10-20 saniye çalışıyor kapanıyor

    Kombiye dönen su pislik tutucudan geçebiliyor mu? Temizlikte ona da bakılmıştır muhakkak.



    Edit:Diğer konuda pislik tutucu yok demişsiniz.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ar_tryk -- 22 Aralık 2012; 0:03:10 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: ar_tryk

    quote:

    Orijinalden alıntı: asi--

    quote:

    Orijinalden alıntı: livingston

    quote:

    Orijinalden alıntı: asi--

    ustam sorun nerdedir peki sizce

    konuyu biraz daha detaylandırırmısınız.
    Kombiniz sık sık devreye girip çıkıyormu?
    bütün peteklerdemi aynı sorun var birkaç tanesindemi?
    sorun olan peteklerin giriş vanalarındaki sıcaklık oranları nedir?

    bütün peteklerde aynı problem var petek girişleri de sıcak değil kombi sık sık devreye giriyor ama çok kısa çalışıyor 10-20 saniye çalışıyor kapanıyor

    Kombiye dönen su pislik tutucudan geçebiliyor mu? Temizlikte ona da bakılmıştır muhakkak.

    pislik tutucu yok hocam kombi esanjör temizliği de yaapılmadı hiç demirdöküm servisi bakım yapmıyormuş bozulunca değiştiriyomuş

     demirdöküm çözülemeyen arıza




  • quote:

    Orijinalden alıntı: asi--


    temizlik yapıldıysa eşanjördeki sıkıntıda kısmende olsa çözülmüş olmalı tabi adam gibi bir temizlik yapıldıysa.
    sorunu tamamen sirkülasyondan kaynaklı olarak görüyorum bir şekilde sirkülasyon pompanız yeterli debiye ulaşamıyor dolayısıyla kazan eşanjörden yavaş geçen suyu hemen ısıtıp devreden çıkıyor ve beklemeye geçiyor.
    böyle bir montajı nasıl kabul ettiniz bilmiyorum lakin ilk fırsatta mutlaka sisteme filtre eklemesi yaptırınız..
    ufakta olsa bir ihtimal kombi girişine filtreli conta kullanılmış olabilir kombi altındaki bakır montaj elemanınnı söküp contalarınıda kontrol etmenizde fayda var.

    temiziği ne şekilde yaptırdırnız ne tür işlemler yapıldı ne kadar sürdü?



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi livingston -- 22 Aralık 2012; 0:54:09 >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: livingston

    quote:

    Orijinalden alıntı: asi--


    temizlik yapıldıysa eşanjördeki sıkıntıda kısmende olsa çözülmüş olmalı tabi adam gibi bir temizlik yapıldıysa.
    sorunu tamamen sirkülasyondan kaynaklı olarak görüyorum bir şekilde sirkülasyon pompanız yeterli debiye ulaşamıyor dolayısıyla kazan eşanjörden yavaş geçen suyu hemen ısıtıp devreden çıkıyor ve beklemeye geçiyor.
    böyle bir montajı nasıl kabul ettiniz bilmiyorum lakin ilk fırsatta mutlaka sisteme filtre eklemesi yaptırınız..
    ufakta olsa bir ihtimal kombi girişine filtreli conta kullanılmış olabilir kombi altındaki bakır montaj elemanınnı söküp contalarınıda kontrol etmenizde fayda var.

    temiziği ne şekilde yaptırdırnız ne tür işlemler yapıldı ne kadar sürdü?

    temizlik üsten bi alette siyah su çıkardılar bu kadar başka temizlik yapılmadı 2 senedir. kiracıyız biz monte ettirmedik 3 senedir çok güzel çalışıyodu şimdi hiç ısıtmıyor bende sirkülasyondan şüpheleniyorum şimdi de kombinin durduk yere basıncı düşmeye başladı




  • quote:

    Orijinalden alıntı: asi--

    quote:

    Orijinalden alıntı: livingston

    quote:

    Orijinalden alıntı: asi--


    temizlik yapıldıysa eşanjördeki sıkıntıda kısmende olsa çözülmüş olmalı tabi adam gibi bir temizlik yapıldıysa.
    sorunu tamamen sirkülasyondan kaynaklı olarak görüyorum bir şekilde sirkülasyon pompanız yeterli debiye ulaşamıyor dolayısıyla kazan eşanjörden yavaş geçen suyu hemen ısıtıp devreden çıkıyor ve beklemeye geçiyor.
    böyle bir montajı nasıl kabul ettiniz bilmiyorum lakin ilk fırsatta mutlaka sisteme filtre eklemesi yaptırınız..
    ufakta olsa bir ihtimal kombi girişine filtreli conta kullanılmış olabilir kombi altındaki bakır montaj elemanınnı söküp contalarınıda kontrol etmenizde fayda var.

    temiziği ne şekilde yaptırdırnız ne tür işlemler yapıldı ne kadar sürdü?

    temizlik üsten bi alette siyah su çıkardılar bu kadar başka temizlik yapılmadı 2 senedir. kiracıyız biz monte ettirmedik 3 senedir çok güzel çalışıyodu şimdi hiç ısıtmıyor bende sirkülasyondan şüpheleniyorum şimdi de kombinin durduk yere basıncı düşmeye başladı

    sorununuz yukarıdada belirttiğim gibi sirkülasyondan kaynaklandığı kanısındayım.
    basınç olayına gelince temizlik olayı artık rant olayına dönüştü sirkülasyon pompasını kapan radyatör temizlemeye çalışıyor ilk olarak şunu söyleyeyim öyle siyah su çıkartmakla yada sisteme kaliteli ilaç verip yarım saat bir saat sirküle ettirmekle tesisat temizliği kesinlikle yapılmaz yapanda tuz ruhu gibi bir kimyasal kullanıp tesisattaki pislikle birlikte eşanjör vs parçalarıda tahrip eder.
    adam gibi bir tesisatçı ile görüşüp durumu kontrol ettirin ve mümkünse tesisatınızı yeniden temizletin.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: livingston

    quote:

    Orijinalden alıntı: asi--

    quote:

    Orijinalden alıntı: livingston

    quote:

    Orijinalden alıntı: asi--


    temizlik yapıldıysa eşanjördeki sıkıntıda kısmende olsa çözülmüş olmalı tabi adam gibi bir temizlik yapıldıysa.
    sorunu tamamen sirkülasyondan kaynaklı olarak görüyorum bir şekilde sirkülasyon pompanız yeterli debiye ulaşamıyor dolayısıyla kazan eşanjörden yavaş geçen suyu hemen ısıtıp devreden çıkıyor ve beklemeye geçiyor.
    böyle bir montajı nasıl kabul ettiniz bilmiyorum lakin ilk fırsatta mutlaka sisteme filtre eklemesi yaptırınız..
    ufakta olsa bir ihtimal kombi girişine filtreli conta kullanılmış olabilir kombi altındaki bakır montaj elemanınnı söküp contalarınıda kontrol etmenizde fayda var.

    temiziği ne şekilde yaptırdırnız ne tür işlemler yapıldı ne kadar sürdü?

    temizlik üsten bi alette siyah su çıkardılar bu kadar başka temizlik yapılmadı 2 senedir. kiracıyız biz monte ettirmedik 3 senedir çok güzel çalışıyodu şimdi hiç ısıtmıyor bende sirkülasyondan şüpheleniyorum şimdi de kombinin durduk yere basıncı düşmeye başladı

    sorununuz yukarıdada belirttiğim gibi sirkülasyondan kaynaklandığı kanısındayım.
    basınç olayına gelince temizlik olayı artık rant olayına dönüştü sirkülasyon pompasını kapan radyatör temizlemeye çalışıyor ilk olarak şunu söyleyeyim öyle siyah su çıkartmakla yada sisteme kaliteli ilaç verip yarım saat bir saat sirküle ettirmekle tesisat temizliği kesinlikle yapılmaz yapanda tuz ruhu gibi bir kimyasal kullanıp tesisattaki pislikle birlikte eşanjör vs parçalarıda tahrip eder.
    adam gibi bir tesisatçı ile görüşüp durumu kontrol ettirin ve mümkünse tesisatınızı yeniden temizletin.

    yani tek sorun temizlik mi ?




  • ntc arızalı olabilir yada eşanjör kavrulmuş olabilir bunlar çok çabuk suyun ısınıp kapanmasını sağlar
  • quote:

    Orijinalden alıntı: asi--

    quote:

    Orijinalden alıntı: livingston

    quote:

    Orijinalden alıntı: asi--

    quote:

    Orijinalden alıntı: livingston

    quote:

    Orijinalden alıntı: asi--


    temizlik yapıldıysa eşanjördeki sıkıntıda kısmende olsa çözülmüş olmalı tabi adam gibi bir temizlik yapıldıysa.
    sorunu tamamen sirkülasyondan kaynaklı olarak görüyorum bir şekilde sirkülasyon pompanız yeterli debiye ulaşamıyor dolayısıyla kazan eşanjörden yavaş geçen suyu hemen ısıtıp devreden çıkıyor ve beklemeye geçiyor.
    böyle bir montajı nasıl kabul ettiniz bilmiyorum lakin ilk fırsatta mutlaka sisteme filtre eklemesi yaptırınız..
    ufakta olsa bir ihtimal kombi girişine filtreli conta kullanılmış olabilir kombi altındaki bakır montaj elemanınnı söküp contalarınıda kontrol etmenizde fayda var.

    temiziği ne şekilde yaptırdırnız ne tür işlemler yapıldı ne kadar sürdü?

    temizlik üsten bi alette siyah su çıkardılar bu kadar başka temizlik yapılmadı 2 senedir. kiracıyız biz monte ettirmedik 3 senedir çok güzel çalışıyodu şimdi hiç ısıtmıyor bende sirkülasyondan şüpheleniyorum şimdi de kombinin durduk yere basıncı düşmeye başladı

    sorununuz yukarıdada belirttiğim gibi sirkülasyondan kaynaklandığı kanısındayım.
    basınç olayına gelince temizlik olayı artık rant olayına dönüştü sirkülasyon pompasını kapan radyatör temizlemeye çalışıyor ilk olarak şunu söyleyeyim öyle siyah su çıkartmakla yada sisteme kaliteli ilaç verip yarım saat bir saat sirküle ettirmekle tesisat temizliği kesinlikle yapılmaz yapanda tuz ruhu gibi bir kimyasal kullanıp tesisattaki pislikle birlikte eşanjör vs parçalarıda tahrip eder.
    adam gibi bir tesisatçı ile görüşüp durumu kontrol ettirin ve mümkünse tesisatınızı yeniden temizletin.

    yani tek sorun temizlik mi ?

    bu benim görüşüm eşin erbabı bir ustayla görüşürseniz gelip yeirinde görüp daha detaylı bilgiyi aktaracaktır.




  • anladım tşk
  • 