Şimdi Ara

E.C.A servis çalışanıyım arkadaşlar sorularınızı yanıtlayabilirim (16. sayfa)

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
1.930
Cevap
56
Favori
353.659
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
4 oy
Öne Çıkar
Sayfa: önceki 1415161718
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ecaservisi

    merhaba bay eyezberg pompayı kapatamazsınız ısıtma bitince sıcak suyun tüm radyatörlerde dolaşması gerekiyor pompa iptal olursa su sirkülasyonu olmaz o zamanda kombi kullanmanızın hiç bir anlamı kalmaz.
    Merhaba ecaservisi, cevabınız için teşekkürler. Ben ısıtma işlevini devreden çıkardıktan sonrası için sormuştum. Tabi ki ısıtma süresince çalışması gerek doğası gereği :) Sadece musluk suyu için doğal gaz açık kalacağı zaman pomayı devreden çıkarabiliyor muyuz onu öğrenmek istiyorum. Saygılar.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ecaservisi

    merhaba bay eyezberg pompayı kapatamazsınız ısıtma bitince sıcak suyun tüm radyatörlerde dolaşması gerekiyor pompa iptal olursa su sirkülasyonu olmaz o zamanda kombi kullanmanızın hiç bir anlamı kalmaz.

    Merhaba

    6 m yüksekten basınçsız gelecek sıcak suyu direk 1300 m yerden ısıtma borusunda basınçlandırıp yeterli hızda dolaştırıp tekrar 7 m yükseğe atabilecek motor veya pompa önerisi verir misiniz bana lütfen? Pompalar birden fazla da olabilir.

    Teşekkürler
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Lehrer01

    quote:

    Orijinalden alıntı: ecaservisi

    merhaba bay eyezberg pompayı kapatamazsınız ısıtma bitince sıcak suyun tüm radyatörlerde dolaşması gerekiyor pompa iptal olursa su sirkülasyonu olmaz o zamanda kombi kullanmanızın hiç bir anlamı kalmaz.

    Merhaba

    6 m yüksekten basınçsız gelecek sıcak suyu direk 1300 m yerden ısıtma borusunda basınçlandırıp yeterli hızda dolaştırıp tekrar 7 m yükseğe atabilecek motor veya pompa önerisi verir misiniz bana lütfen? Pompalar birden fazla da olabilir.

    Teşekkürler

    kardeşim pompa seçimi için akışkan hızı ( boru çapı bilindiği için debiyi tanımlar) ve bu hızda borunun mt başına sürtünme kayıplarının bilinmesi gerekli. Hangi boruyu kullanacaksınız?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: paylaşımcı

    quote:

    Orijinalden alıntı: Lehrer01

    quote:

    Orijinalden alıntı: ecaservisi

    merhaba bay eyezberg pompayı kapatamazsınız ısıtma bitince sıcak suyun tüm radyatörlerde dolaşması gerekiyor pompa iptal olursa su sirkülasyonu olmaz o zamanda kombi kullanmanızın hiç bir anlamı kalmaz.

    Merhaba

    6 m yüksekten basınçsız gelecek sıcak suyu direk 1300 m yerden ısıtma borusunda basınçlandırıp yeterli hızda dolaştırıp tekrar 7 m yükseğe atabilecek motor veya pompa önerisi verir misiniz bana lütfen? Pompalar birden fazla da olabilir.

    Teşekkürler

    kardeşim pompa seçimi için akışkan hızı ( boru çapı bilindiği için debiyi tanımlar) ve bu hızda borunun mt başına sürtünme kayıplarının bilinmesi gerekli. Hangi boruyu kullanacaksınız?

    Selamlar;

    16 mm/ 2 mm et kalınlığında yerden ısıtma borusu kullanılacak.Yaklaşık 1250 m boru , 100 er veya 80-90 m eşit uzunluklarda kesilerek 12 li kollektöre bağlanacak.Saniyede max. 0,25 l debi gerekiyor.Ayrıca yazdığım gibi suyu 1,5-2 bar arasında basınçlandırıp,borularda dolaştırdıktan sonra tekrar 7 m yükseğe çıkarabilecek.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Lehrer01

    quote:

    Orijinalden alıntı: paylaşımcı

    quote:

    Orijinalden alıntı: Lehrer01

    quote:

    Orijinalden alıntı: ecaservisi

    merhaba bay eyezberg pompayı kapatamazsınız ısıtma bitince sıcak suyun tüm radyatörlerde dolaşması gerekiyor pompa iptal olursa su sirkülasyonu olmaz o zamanda kombi kullanmanızın hiç bir anlamı kalmaz.

    Merhaba

    6 m yüksekten basınçsız gelecek sıcak suyu direk 1300 m yerden ısıtma borusunda basınçlandırıp yeterli hızda dolaştırıp tekrar 7 m yükseğe atabilecek motor veya pompa önerisi verir misiniz bana lütfen? Pompalar birden fazla da olabilir.

    Teşekkürler

    kardeşim pompa seçimi için akışkan hızı ( boru çapı bilindiği için debiyi tanımlar) ve bu hızda borunun mt başına sürtünme kayıplarının bilinmesi gerekli. Hangi boruyu kullanacaksınız?

    Selamlar;

    16 mm/ 2 mm et kalınlığında yerden ısıtma borusu kullanılacak.Yaklaşık 1250 m boru , 100 er veya 80-90 m eşit uzunluklarda kesilerek 12 li kollektöre bağlanacak.Saniyede max. 0,25 l debi gerekiyor.Ayrıca yazdığım gibi suyu 1,5-2 bar arasında basınçlandırıp,borularda dolaştırdıktan sonra tekrar 7 m yükseğe çıkarabilecek.

    Alıntıları Göster
    eca confeo premix 30 kw yoğuşmalı kombi taktırdık bugün servisten hem kombiyi çalıştırdılar hemde üstünkötü bilgi verdiler şimdi kombiyi çalıştırması ayarlaması bundan sıkıntı yokta daha dataylı bilgi istiyorum mesela kombinin altında siyah bir vana var o ne işe yarar ayrıca kombinin göstergenin üstünde küçük bir dügme aynı şekilde ve son olarak diyelim ki kombinin üstünde kırmızı ışık yandı ne yapmam lazım birde şunu söyledi kırmızı ışık yanınca kombinin altında vanayı çevirip göstergeye bakıp 1,8 civarında olması gerekiyormuş bana biraz kullanan arkadaşlar olur daha yetkili biri bişgi verirse sevinirim birde peteklerden bir iki tanesinin ısınmadıgını fark ettim 1 tanesi üst kat 2 tanesi alt katta bunun sebebi nedir




  • quote:

    Orijinalden alıntı: ecaservisi

    merhaba bay eyezberg pompayı kapatamazsınız ısıtma bitince sıcak suyun tüm radyatörlerde dolaşması gerekiyor pompa iptal olursa su sirkülasyonu olmaz o zamanda kombi kullanmanızın hiç bir anlamı kalmaz.
    @ecasevisevimizin kombi sistemnş yaptıralı 3 yıl oluyor ve bugune kadar hiç bir sorun yoktu.
    fakat geçen ay tesisattan lavabo için ek sıcak su borusu çekildi. bu kadar.
    kombiyi çalıştırdığımızda resimdeki kızmızı bölgeden
    sanki su kaçırıyormuş gibi hışş diye ses gelmeye başladı

    ayrıca su alırken de artık hışş diye ses çıkarmaya başladı (bu çok sık olmuyor.)

    önceden bunların hiçbiri yoktu.
    ısınması, ısıtması,basıncı ıvırı ıvırı herseyi normal.
    anlamadım yani :)

    su tesisatımız bu yıl plastik boru oldu, kombi sisteminin genel tesisat zaten plastik borulardandı.

     E.C.A servis çalışanıyım arkadaşlar sorularınızı yanıtlayabilirim



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi aksinaletinsan -- 6 Aralık 2013; 17:45:25 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: berrakk

    eca confeo premix 30 kw yoğuşmalı kombi taktırdık bugün servisten hem kombiyi çalıştırdılar hemde üstünkötü bilgi verdiler şimdi kombiyi çalıştırması ayarlaması bundan sıkıntı yokta daha dataylı bilgi istiyorum mesela kombinin altında siyah bir vana var o ne işe yarar ayrıca kombinin göstergenin üstünde küçük bir dügme aynı şekilde ve son olarak diyelim ki kombinin üstünde kırmızı ışık yandı ne yapmam lazım birde şunu söyledi kırmızı ışık yanınca kombinin altında vanayı çevirip göstergeye bakıp 1,8 civarında olması gerekiyormuş bana biraz kullanan arkadaşlar olur daha yetkili biri bişgi verirse sevinirim birde peteklerden bir iki tanesinin ısınmadıgını fark ettim 1 tanesi üst kat 2 tanesi alt katta bunun sebebi nedir

    siyah vana doldurma vanasıdır, tesisatta basınç düşerse su basmak içindir. yeterli suyu basıp kapatmalısınız.

    mavi ekranın üstündeki küçük düğme tesisattaki basıncı gösteriyor, su soğukken yani kombi ısıtma yapmıyorken basınç 1.5 civarında olmalı.

    sağ tarafta ki şeffaf buton mavi yanıyorsa, cihaz gaz harcıyor demektir. yanmıyorsa sadece suyu devir daim ediyordur. kırmızı yanarsa bir hata var demektir, o butona basınca da kombi reset atar yeniden başlatır kendini.

    peteklerin ısınmamasının sebebi ise tesisat kaynaklıdır. ya ters bağlantı yapılmıştır yada plastik boru kaynak yapılırken çapı daraltılmıştır.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss

    quote:

    Orijinalden alıntı: berrakk

    eca confeo premix 30 kw yoğuşmalı kombi taktırdık bugün servisten hem kombiyi çalıştırdılar hemde üstünkötü bilgi verdiler şimdi kombiyi çalıştırması ayarlaması bundan sıkıntı yokta daha dataylı bilgi istiyorum mesela kombinin altında siyah bir vana var o ne işe yarar ayrıca kombinin göstergenin üstünde küçük bir dügme aynı şekilde ve son olarak diyelim ki kombinin üstünde kırmızı ışık yandı ne yapmam lazım birde şunu söyledi kırmızı ışık yanınca kombinin altında vanayı çevirip göstergeye bakıp 1,8 civarında olması gerekiyormuş bana biraz kullanan arkadaşlar olur daha yetkili biri bişgi verirse sevinirim birde peteklerden bir iki tanesinin ısınmadıgını fark ettim 1 tanesi üst kat 2 tanesi alt katta bunun sebebi nedir

    siyah vana doldurma vanasıdır, tesisatta basınç düşerse su basmak içindir. yeterli suyu basıp kapatmalısınız.

    mavi ekranın üstündeki küçük düğme tesisattaki basıncı gösteriyor, su soğukken yani kombi ısıtma yapmıyorken basınç 1.5 civarında olmalı.

    sağ tarafta ki şeffaf buton mavi yanıyorsa, cihaz gaz harcıyor demektir. yanmıyorsa sadece suyu devir daim ediyordur. kırmızı yanarsa bir hata var demektir, o butona basınca da kombi reset atar yeniden başlatır kendini.

    peteklerin ısınmamasının sebebi ise tesisat kaynaklıdır. ya ters bağlantı yapılmıştır yada plastik boru kaynak yapılırken çapı daraltılmıştır.

    cevap için tşk
    size bir şey daha sormak istiyorum şimdi biz önceden hep klimayla ısınıyoduk bu yıl doğal gaz geldi buraya ve şimdi bizim evde 240 m2 civarında evde 16,5 metre petek var kombiyi bugün ilk kez akşama doğru çalıştırdık 55 derecede çalışıyor petekler evet sıcak ama ev okadar sıcak degil ılık evin sadece camları çift cam başka herhangi bir yalıtım yok sizce daha yüksek derecede de çalıştırsak ev anca bukadar mı ısınır yalıtım olmadıgı sürece yoksa kombiyi geç açtıgımız için ev haliyle buz gibiydi daha tam ısıtamadı mı




  • quote:

    Orijinalden alıntı: berrakk

    quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss

    quote:

    Orijinalden alıntı: berrakk

    eca confeo premix 30 kw yoğuşmalı kombi taktırdık bugün servisten hem kombiyi çalıştırdılar hemde üstünkötü bilgi verdiler şimdi kombiyi çalıştırması ayarlaması bundan sıkıntı yokta daha dataylı bilgi istiyorum mesela kombinin altında siyah bir vana var o ne işe yarar ayrıca kombinin göstergenin üstünde küçük bir dügme aynı şekilde ve son olarak diyelim ki kombinin üstünde kırmızı ışık yandı ne yapmam lazım birde şunu söyledi kırmızı ışık yanınca kombinin altında vanayı çevirip göstergeye bakıp 1,8 civarında olması gerekiyormuş bana biraz kullanan arkadaşlar olur daha yetkili biri bişgi verirse sevinirim birde peteklerden bir iki tanesinin ısınmadıgını fark ettim 1 tanesi üst kat 2 tanesi alt katta bunun sebebi nedir

    siyah vana doldurma vanasıdır, tesisatta basınç düşerse su basmak içindir. yeterli suyu basıp kapatmalısınız.

    mavi ekranın üstündeki küçük düğme tesisattaki basıncı gösteriyor, su soğukken yani kombi ısıtma yapmıyorken basınç 1.5 civarında olmalı.

    sağ tarafta ki şeffaf buton mavi yanıyorsa, cihaz gaz harcıyor demektir. yanmıyorsa sadece suyu devir daim ediyordur. kırmızı yanarsa bir hata var demektir, o butona basınca da kombi reset atar yeniden başlatır kendini.

    peteklerin ısınmamasının sebebi ise tesisat kaynaklıdır. ya ters bağlantı yapılmıştır yada plastik boru kaynak yapılırken çapı daraltılmıştır.

    cevap için tşk
    size bir şey daha sormak istiyorum şimdi biz önceden hep klimayla ısınıyoduk bu yıl doğal gaz geldi buraya ve şimdi bizim evde 240 m2 civarında evde 16,5 metre petek var kombiyi bugün ilk kez akşama doğru çalıştırdık 55 derecede çalışıyor petekler evet sıcak ama ev okadar sıcak degil ılık evin sadece camları çift cam başka herhangi bir yalıtım yok sizce daha yüksek derecede de çalıştırsak ev anca bukadar mı ısınır yalıtım olmadıgı sürece yoksa kombiyi geç açtıgımız için ev haliyle buz gibiydi daha tam ısıtamadı mı

    ilk bir hafta ev gec isinir. fakat yalitimsizligin buyuk eksisi var

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss


    quote:

    Orijinalden alıntı: berrakk

    quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss

    quote:

    Orijinalden alıntı: berrakk

    eca confeo premix 30 kw yoğuşmalı kombi taktırdık bugün servisten hem kombiyi çalıştırdılar hemde üstünkötü bilgi verdiler şimdi kombiyi çalıştırması ayarlaması bundan sıkıntı yokta daha dataylı bilgi istiyorum mesela kombinin altında siyah bir vana var o ne işe yarar ayrıca kombinin göstergenin üstünde küçük bir dügme aynı şekilde ve son olarak diyelim ki kombinin üstünde kırmızı ışık yandı ne yapmam lazım birde şunu söyledi kırmızı ışık yanınca kombinin altında vanayı çevirip göstergeye bakıp 1,8 civarında olması gerekiyormuş bana biraz kullanan arkadaşlar olur daha yetkili biri bişgi verirse sevinirim birde peteklerden bir iki tanesinin ısınmadıgını fark ettim 1 tanesi üst kat 2 tanesi alt katta bunun sebebi nedir

    siyah vana doldurma vanasıdır, tesisatta basınç düşerse su basmak içindir. yeterli suyu basıp kapatmalısınız.

    mavi ekranın üstündeki küçük düğme tesisattaki basıncı gösteriyor, su soğukken yani kombi ısıtma yapmıyorken basınç 1.5 civarında olmalı.

    sağ tarafta ki şeffaf buton mavi yanıyorsa, cihaz gaz harcıyor demektir. yanmıyorsa sadece suyu devir daim ediyordur. kırmızı yanarsa bir hata var demektir, o butona basınca da kombi reset atar yeniden başlatır kendini.

    peteklerin ısınmamasının sebebi ise tesisat kaynaklıdır. ya ters bağlantı yapılmıştır yada plastik boru kaynak yapılırken çapı daraltılmıştır.

    cevap için tşk
    size bir şey daha sormak istiyorum şimdi biz önceden hep klimayla ısınıyoduk bu yıl doğal gaz geldi buraya ve şimdi bizim evde 240 m2 civarında evde 16,5 metre petek var kombiyi bugün ilk kez akşama doğru çalıştırdık 55 derecede çalışıyor petekler evet sıcak ama ev okadar sıcak degil ılık evin sadece camları çift cam başka herhangi bir yalıtım yok sizce daha yüksek derecede de çalıştırsak ev anca bukadar mı ısınır yalıtım olmadıgı sürece yoksa kombiyi geç açtıgımız için ev haliyle buz gibiydi daha tam ısıtamadı mı

    ilk bir hafta ev gec isinir. fakat yalitimsizligin buyuk eksisi var

    Merhaba

    ECAservisi henüz cevap vermediği için size de sorayım dedim.

    Selamlar;

    16 mm/ 2 mm et kalınlığında yerden ısıtma borusu kullanılacak.Yaklaşık 1250 m boru , 100 er veya 80-90 m eşit uzunluklarda kesilerek 12 li kollektöre bağlanacak.Saniyede max. 0,25 l debi gerekiyor.6 m yüksekten damdan gelecek suyu bu miktarda boruda rahatça dolaştıracak.Ayrıca yazdığım gibi suyu 1,5-2 bar arasında basınçlandırıp,borularda dolaştırdıktan sonra tekrar 7 m yükseğe çıkarabilecek.Bir veya birden fazla pompa önerisi rica ediyorum.En azından hangi güç ve çapta pompa-motor almalıyım onu da bilsem yeter.

    Teşekkürler




  • quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss


    quote:

    Orijinalden alıntı: berrakk

    quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss

    quote:

    Orijinalden alıntı: berrakk

    eca confeo premix 30 kw yoğuşmalı kombi taktırdık bugün servisten hem kombiyi çalıştırdılar hemde üstünkötü bilgi verdiler şimdi kombiyi çalıştırması ayarlaması bundan sıkıntı yokta daha dataylı bilgi istiyorum mesela kombinin altında siyah bir vana var o ne işe yarar ayrıca kombinin göstergenin üstünde küçük bir dügme aynı şekilde ve son olarak diyelim ki kombinin üstünde kırmızı ışık yandı ne yapmam lazım birde şunu söyledi kırmızı ışık yanınca kombinin altında vanayı çevirip göstergeye bakıp 1,8 civarında olması gerekiyormuş bana biraz kullanan arkadaşlar olur daha yetkili biri bişgi verirse sevinirim birde peteklerden bir iki tanesinin ısınmadıgını fark ettim 1 tanesi üst kat 2 tanesi alt katta bunun sebebi nedir

    siyah vana doldurma vanasıdır, tesisatta basınç düşerse su basmak içindir. yeterli suyu basıp kapatmalısınız.

    mavi ekranın üstündeki küçük düğme tesisattaki basıncı gösteriyor, su soğukken yani kombi ısıtma yapmıyorken basınç 1.5 civarında olmalı.

    sağ tarafta ki şeffaf buton mavi yanıyorsa, cihaz gaz harcıyor demektir. yanmıyorsa sadece suyu devir daim ediyordur. kırmızı yanarsa bir hata var demektir, o butona basınca da kombi reset atar yeniden başlatır kendini.

    peteklerin ısınmamasının sebebi ise tesisat kaynaklıdır. ya ters bağlantı yapılmıştır yada plastik boru kaynak yapılırken çapı daraltılmıştır.

    cevap için tşk
    size bir şey daha sormak istiyorum şimdi biz önceden hep klimayla ısınıyoduk bu yıl doğal gaz geldi buraya ve şimdi bizim evde 240 m2 civarında evde 16,5 metre petek var kombiyi bugün ilk kez akşama doğru çalıştırdık 55 derecede çalışıyor petekler evet sıcak ama ev okadar sıcak degil ılık evin sadece camları çift cam başka herhangi bir yalıtım yok sizce daha yüksek derecede de çalıştırsak ev anca bukadar mı ısınır yalıtım olmadıgı sürece yoksa kombiyi geç açtıgımız için ev haliyle buz gibiydi daha tam ısıtamadı mı

    ilk bir hafta ev gec isinir. fakat yalitimsizligin buyuk eksisi var

    doğalgazı ilk defa kullanıdıgımız için bu konuda acemiyiz kombinin sıcak su ayarı sizce kaçta olmalı hangisi ideal ben 40 ' a getiriyorum ama öyle aman aman sıcak olmuyor bunun ideal ayarı nedir sıcak su derken kullanma suyundan bahsediyorum



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi berrakk -- 7 Aralık 2013; 18:55:58 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: berrakk

    quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss


    quote:

    Orijinalden alıntı: berrakk

    quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss

    quote:

    Orijinalden alıntı: berrakk

    eca confeo premix 30 kw yoğuşmalı kombi taktırdık bugün servisten hem kombiyi çalıştırdılar hemde üstünkötü bilgi verdiler şimdi kombiyi çalıştırması ayarlaması bundan sıkıntı yokta daha dataylı bilgi istiyorum mesela kombinin altında siyah bir vana var o ne işe yarar ayrıca kombinin göstergenin üstünde küçük bir dügme aynı şekilde ve son olarak diyelim ki kombinin üstünde kırmızı ışık yandı ne yapmam lazım birde şunu söyledi kırmızı ışık yanınca kombinin altında vanayı çevirip göstergeye bakıp 1,8 civarında olması gerekiyormuş bana biraz kullanan arkadaşlar olur daha yetkili biri bişgi verirse sevinirim birde peteklerden bir iki tanesinin ısınmadıgını fark ettim 1 tanesi üst kat 2 tanesi alt katta bunun sebebi nedir

    siyah vana doldurma vanasıdır, tesisatta basınç düşerse su basmak içindir. yeterli suyu basıp kapatmalısınız.

    mavi ekranın üstündeki küçük düğme tesisattaki basıncı gösteriyor, su soğukken yani kombi ısıtma yapmıyorken basınç 1.5 civarında olmalı.

    sağ tarafta ki şeffaf buton mavi yanıyorsa, cihaz gaz harcıyor demektir. yanmıyorsa sadece suyu devir daim ediyordur. kırmızı yanarsa bir hata var demektir, o butona basınca da kombi reset atar yeniden başlatır kendini.

    peteklerin ısınmamasının sebebi ise tesisat kaynaklıdır. ya ters bağlantı yapılmıştır yada plastik boru kaynak yapılırken çapı daraltılmıştır.

    cevap için tşk
    size bir şey daha sormak istiyorum şimdi biz önceden hep klimayla ısınıyoduk bu yıl doğal gaz geldi buraya ve şimdi bizim evde 240 m2 civarında evde 16,5 metre petek var kombiyi bugün ilk kez akşama doğru çalıştırdık 55 derecede çalışıyor petekler evet sıcak ama ev okadar sıcak degil ılık evin sadece camları çift cam başka herhangi bir yalıtım yok sizce daha yüksek derecede de çalıştırsak ev anca bukadar mı ısınır yalıtım olmadıgı sürece yoksa kombiyi geç açtıgımız için ev haliyle buz gibiydi daha tam ısıtamadı mı

    ilk bir hafta ev gec isinir. fakat yalitimsizligin buyuk eksisi var

    doğalgazı ilk defa kullanıdıgımız için bu konuda acemiyiz kombinin sıcak su ayarı sizce kaçta olmalı hangisi ideal ben 40 ' a getiriyorum ama öyle aman aman sıcak olmuyor bunun ideal ayarı nedir sıcak su derken kullanma suyundan bahsediyorum

    ideal sicaklik diye birsey yok aslinda. isinabildiginiz en dusuk sicaklikta tutun. 55 dereceye kadar yogusmadan tam verim alinir.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss


    quote:

    Orijinalden alıntı: berrakk

    quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss


    quote:

    Orijinalden alıntı: berrakk

    quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss

    quote:

    Orijinalden alıntı: berrakk

    eca confeo premix 30 kw yoğuşmalı kombi taktırdık bugün servisten hem kombiyi çalıştırdılar hemde üstünkötü bilgi verdiler şimdi kombiyi çalıştırması ayarlaması bundan sıkıntı yokta daha dataylı bilgi istiyorum mesela kombinin altında siyah bir vana var o ne işe yarar ayrıca kombinin göstergenin üstünde küçük bir dügme aynı şekilde ve son olarak diyelim ki kombinin üstünde kırmızı ışık yandı ne yapmam lazım birde şunu söyledi kırmızı ışık yanınca kombinin altında vanayı çevirip göstergeye bakıp 1,8 civarında olması gerekiyormuş bana biraz kullanan arkadaşlar olur daha yetkili biri bişgi verirse sevinirim birde peteklerden bir iki tanesinin ısınmadıgını fark ettim 1 tanesi üst kat 2 tanesi alt katta bunun sebebi nedir

    siyah vana doldurma vanasıdır, tesisatta basınç düşerse su basmak içindir. yeterli suyu basıp kapatmalısınız.

    mavi ekranın üstündeki küçük düğme tesisattaki basıncı gösteriyor, su soğukken yani kombi ısıtma yapmıyorken basınç 1.5 civarında olmalı.

    sağ tarafta ki şeffaf buton mavi yanıyorsa, cihaz gaz harcıyor demektir. yanmıyorsa sadece suyu devir daim ediyordur. kırmızı yanarsa bir hata var demektir, o butona basınca da kombi reset atar yeniden başlatır kendini.

    peteklerin ısınmamasının sebebi ise tesisat kaynaklıdır. ya ters bağlantı yapılmıştır yada plastik boru kaynak yapılırken çapı daraltılmıştır.

    cevap için tşk
    size bir şey daha sormak istiyorum şimdi biz önceden hep klimayla ısınıyoduk bu yıl doğal gaz geldi buraya ve şimdi bizim evde 240 m2 civarında evde 16,5 metre petek var kombiyi bugün ilk kez akşama doğru çalıştırdık 55 derecede çalışıyor petekler evet sıcak ama ev okadar sıcak degil ılık evin sadece camları çift cam başka herhangi bir yalıtım yok sizce daha yüksek derecede de çalıştırsak ev anca bukadar mı ısınır yalıtım olmadıgı sürece yoksa kombiyi geç açtıgımız için ev haliyle buz gibiydi daha tam ısıtamadı mı

    ilk bir hafta ev gec isinir. fakat yalitimsizligin buyuk eksisi var

    doğalgazı ilk defa kullanıdıgımız için bu konuda acemiyiz kombinin sıcak su ayarı sizce kaçta olmalı hangisi ideal ben 40 ' a getiriyorum ama öyle aman aman sıcak olmuyor bunun ideal ayarı nedir sıcak su derken kullanma suyundan bahsediyorum

    ideal sicaklik diye birsey yok aslinda. isinabildiginiz en dusuk sicaklikta tutun. 55 dereceye kadar yogusmadan tam verim alinir.

    tekrar tşk ederim verdiginiz bilgiler çok güzel ama sorunumuzu birtürlü çözemedik mesela kombi su sıcaklıgı 40-45 derece şuan duşta suyu kullanıyoruz ama öyle ahım şahım bir sıcaklık yok bir sıcak geliyor bir soğuk hele mutfakta kullanırken sıcak su gelene kadar en az 2-3 dk beklemek zorunda kalıyoruz onda da çok sıcak gelmiyor sıcak suyu kullandıgımız zamanda petekler hemen soğumaya başlıyor bunu bizim doğalgazı yapana sorduk böyle bir şey olur mu diye güçü o tarafa verdigimiz zaman petekler soğurmuş bana çok saçma geldi böyle bir şey olur mu o zaman ben ne anladım sizde bu sorun neden kaynaklı birde tamam bizim kombi dışarıda ama petekler gayette güzel ısınıyor üst katlar bile sadece kullanım suunda bir sıkıntı var şunuda anlarım içeri gelene kadar mesela kombiye çok uzak yerlerde 2-3 dk sonra sıcak su gelebilir ama en azından gelincede tam sıcak gelir böyle olmaz degil mi?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: berrakk

    quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss


    quote:

    Orijinalden alıntı: berrakk

    quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss


    quote:

    Orijinalden alıntı: berrakk

    quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss

    quote:

    Orijinalden alıntı: berrakk

    eca confeo premix 30 kw yoğuşmalı kombi taktırdık bugün servisten hem kombiyi çalıştırdılar hemde üstünkötü bilgi verdiler şimdi kombiyi çalıştırması ayarlaması bundan sıkıntı yokta daha dataylı bilgi istiyorum mesela kombinin altında siyah bir vana var o ne işe yarar ayrıca kombinin göstergenin üstünde küçük bir dügme aynı şekilde ve son olarak diyelim ki kombinin üstünde kırmızı ışık yandı ne yapmam lazım birde şunu söyledi kırmızı ışık yanınca kombinin altında vanayı çevirip göstergeye bakıp 1,8 civarında olması gerekiyormuş bana biraz kullanan arkadaşlar olur daha yetkili biri bişgi verirse sevinirim birde peteklerden bir iki tanesinin ısınmadıgını fark ettim 1 tanesi üst kat 2 tanesi alt katta bunun sebebi nedir

    siyah vana doldurma vanasıdır, tesisatta basınç düşerse su basmak içindir. yeterli suyu basıp kapatmalısınız.

    mavi ekranın üstündeki küçük düğme tesisattaki basıncı gösteriyor, su soğukken yani kombi ısıtma yapmıyorken basınç 1.5 civarında olmalı.

    sağ tarafta ki şeffaf buton mavi yanıyorsa, cihaz gaz harcıyor demektir. yanmıyorsa sadece suyu devir daim ediyordur. kırmızı yanarsa bir hata var demektir, o butona basınca da kombi reset atar yeniden başlatır kendini.

    peteklerin ısınmamasının sebebi ise tesisat kaynaklıdır. ya ters bağlantı yapılmıştır yada plastik boru kaynak yapılırken çapı daraltılmıştır.

    cevap için tşk
    size bir şey daha sormak istiyorum şimdi biz önceden hep klimayla ısınıyoduk bu yıl doğal gaz geldi buraya ve şimdi bizim evde 240 m2 civarında evde 16,5 metre petek var kombiyi bugün ilk kez akşama doğru çalıştırdık 55 derecede çalışıyor petekler evet sıcak ama ev okadar sıcak degil ılık evin sadece camları çift cam başka herhangi bir yalıtım yok sizce daha yüksek derecede de çalıştırsak ev anca bukadar mı ısınır yalıtım olmadıgı sürece yoksa kombiyi geç açtıgımız için ev haliyle buz gibiydi daha tam ısıtamadı mı

    ilk bir hafta ev gec isinir. fakat yalitimsizligin buyuk eksisi var

    doğalgazı ilk defa kullanıdıgımız için bu konuda acemiyiz kombinin sıcak su ayarı sizce kaçta olmalı hangisi ideal ben 40 ' a getiriyorum ama öyle aman aman sıcak olmuyor bunun ideal ayarı nedir sıcak su derken kullanma suyundan bahsediyorum

    ideal sicaklik diye birsey yok aslinda. isinabildiginiz en dusuk sicaklikta tutun. 55 dereceye kadar yogusmadan tam verim alinir.

    tekrar tşk ederim verdiginiz bilgiler çok güzel ama sorunumuzu birtürlü çözemedik mesela kombi su sıcaklıgı 40-45 derece şuan duşta suyu kullanıyoruz ama öyle ahım şahım bir sıcaklık yok bir sıcak geliyor bir soğuk hele mutfakta kullanırken sıcak su gelene kadar en az 2-3 dk beklemek zorunda kalıyoruz onda da çok sıcak gelmiyor sıcak suyu kullandıgımız zamanda petekler hemen soğumaya başlıyor bunu bizim doğalgazı yapana sorduk böyle bir şey olur mu diye güçü o tarafa verdigimiz zaman petekler soğurmuş bana çok saçma geldi böyle bir şey olur mu o zaman ben ne anladım sizde bu sorun neden kaynaklı birde tamam bizim kombi dışarıda ama petekler gayette güzel ısınıyor üst katlar bile sadece kullanım suunda bir sıkıntı var şunuda anlarım içeri gelene kadar mesela kombiye çok uzak yerlerde 2-3 dk sonra sıcak su gelebilir ama en azından gelincede tam sıcak gelir böyle olmaz degil mi?

    oncelikle kombinizin sicak su sisteminde sorun yok gayet guzel calisiyor. suyun kesintili yada soguk gelmesi ayarladiginiz sicaklik ve tesisatinizla ilgilidir. suyun soguk gelmesi tesisatinizin uzunluguyla da alakalidir.

    sicak su kullanirken sadece sicak tarafi acin cok sicak olursa soguk kisma cevirip iliklastirirsiniz. cokta kismayin biraz tazyikli aksin. 40 derece bu havalarda yetersiz gelebilir 50 derecede deneyin birde.

    her kombide sicak su acildiginda peteklerin isitmasi durur. petekleri ve sicak suyu ayni anda isitamaz. isitmak istiyorsaniz kombiye harici kazan takfirmalisiniz.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss

    quote:

    Orijinalden alıntı: berrakk

    quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss


    quote:

    Orijinalden alıntı: berrakk

    quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss


    quote:

    Orijinalden alıntı: berrakk

    quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss

    quote:

    Orijinalden alıntı: berrakk

    eca confeo premix 30 kw yoğuşmalı kombi taktırdık bugün servisten hem kombiyi çalıştırdılar hemde üstünkötü bilgi verdiler şimdi kombiyi çalıştırması ayarlaması bundan sıkıntı yokta daha dataylı bilgi istiyorum mesela kombinin altında siyah bir vana var o ne işe yarar ayrıca kombinin göstergenin üstünde küçük bir dügme aynı şekilde ve son olarak diyelim ki kombinin üstünde kırmızı ışık yandı ne yapmam lazım birde şunu söyledi kırmızı ışık yanınca kombinin altında vanayı çevirip göstergeye bakıp 1,8 civarında olması gerekiyormuş bana biraz kullanan arkadaşlar olur daha yetkili biri bişgi verirse sevinirim birde peteklerden bir iki tanesinin ısınmadıgını fark ettim 1 tanesi üst kat 2 tanesi alt katta bunun sebebi nedir

    siyah vana doldurma vanasıdır, tesisatta basınç düşerse su basmak içindir. yeterli suyu basıp kapatmalısınız.

    mavi ekranın üstündeki küçük düğme tesisattaki basıncı gösteriyor, su soğukken yani kombi ısıtma yapmıyorken basınç 1.5 civarında olmalı.

    sağ tarafta ki şeffaf buton mavi yanıyorsa, cihaz gaz harcıyor demektir. yanmıyorsa sadece suyu devir daim ediyordur. kırmızı yanarsa bir hata var demektir, o butona basınca da kombi reset atar yeniden başlatır kendini.

    peteklerin ısınmamasının sebebi ise tesisat kaynaklıdır. ya ters bağlantı yapılmıştır yada plastik boru kaynak yapılırken çapı daraltılmıştır.

    cevap için tşk
    size bir şey daha sormak istiyorum şimdi biz önceden hep klimayla ısınıyoduk bu yıl doğal gaz geldi buraya ve şimdi bizim evde 240 m2 civarında evde 16,5 metre petek var kombiyi bugün ilk kez akşama doğru çalıştırdık 55 derecede çalışıyor petekler evet sıcak ama ev okadar sıcak degil ılık evin sadece camları çift cam başka herhangi bir yalıtım yok sizce daha yüksek derecede de çalıştırsak ev anca bukadar mı ısınır yalıtım olmadıgı sürece yoksa kombiyi geç açtıgımız için ev haliyle buz gibiydi daha tam ısıtamadı mı

    ilk bir hafta ev gec isinir. fakat yalitimsizligin buyuk eksisi var

    doğalgazı ilk defa kullanıdıgımız için bu konuda acemiyiz kombinin sıcak su ayarı sizce kaçta olmalı hangisi ideal ben 40 ' a getiriyorum ama öyle aman aman sıcak olmuyor bunun ideal ayarı nedir sıcak su derken kullanma suyundan bahsediyorum

    ideal sicaklik diye birsey yok aslinda. isinabildiginiz en dusuk sicaklikta tutun. 55 dereceye kadar yogusmadan tam verim alinir.

    tekrar tşk ederim verdiginiz bilgiler çok güzel ama sorunumuzu birtürlü çözemedik mesela kombi su sıcaklıgı 40-45 derece şuan duşta suyu kullanıyoruz ama öyle ahım şahım bir sıcaklık yok bir sıcak geliyor bir soğuk hele mutfakta kullanırken sıcak su gelene kadar en az 2-3 dk beklemek zorunda kalıyoruz onda da çok sıcak gelmiyor sıcak suyu kullandıgımız zamanda petekler hemen soğumaya başlıyor bunu bizim doğalgazı yapana sorduk böyle bir şey olur mu diye güçü o tarafa verdigimiz zaman petekler soğurmuş bana çok saçma geldi böyle bir şey olur mu o zaman ben ne anladım sizde bu sorun neden kaynaklı birde tamam bizim kombi dışarıda ama petekler gayette güzel ısınıyor üst katlar bile sadece kullanım suunda bir sıkıntı var şunuda anlarım içeri gelene kadar mesela kombiye çok uzak yerlerde 2-3 dk sonra sıcak su gelebilir ama en azından gelincede tam sıcak gelir böyle olmaz degil mi?

    oncelikle kombinizin sicak su sisteminde sorun yok gayet guzel calisiyor. suyun kesintili yada soguk gelmesi ayarladiginiz sicaklik ve tesisatinizla ilgilidir. suyun soguk gelmesi tesisatinizin uzunluguyla da alakalidir.

    sicak su kullanirken sadece sicak tarafi acin cok sicak olursa soguk kisma cevirip iliklastirirsiniz. cokta kismayin biraz tazyikli aksin. 40 derece bu havalarda yetersiz gelebilir 50 derecede deneyin birde.

    her kombide sicak su acildiginda peteklerin isitmasi durur. petekleri ve sicak suyu ayni anda isitamaz. isitmak istiyorsaniz kombiye harici kazan takfirmalisiniz.

    Alıntıları Göster
    confeo premix kullanıyorum.kalorifer ısınmsında sorun yok.yanlız sıcak su kullanımı bir anda durdu musluklardan suyu açtığımda kombi kullanım suyu göstergesine geçmiyo ve ısıtmıyor. yanlız 2 haftadır evdeki su basıncı çok arttı bundan dolayı bi sorun varmıdır.arıza ışığı falan yanmıor(arıza kodu yok)
    (




  • quote:

    Orijinalden alıntı: explorer14

    confeo premix kullanıyorum.kalorifer ısınmsında sorun yok.yanlız sıcak su kullanımı bir anda durdu musluklardan suyu açtığımda kombi kullanım suyu göstergesine geçmiyo ve ısıtmıyor. yanlız 2 haftadır evdeki su basıncı çok arttı bundan dolayı bi sorun varmıdır.arıza ışığı falan yanmıor(arıza kodu yok)
    (

    Alıntıları Göster
    Ben trabzonda evde kalan bir öğrenciyim. kombimiz çok yakıyor. 24 satte 12-14 m3 arası gaz harcıyor.
    Kombi oda termostatlı. ben bunun termostattan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü oda termostatını 25'ye ayarlıyorum. Kombi ısıtıyor fakat diyelim 24.7-24.8 oluyor en fazla
    25e ulaşmak için sürekli yakıyor.
    Ben bu oda etrmostatını iptal etmek istiyorum. İptal etmeyi biliyorum ama sorun termostatı iptal ettiğim zaman kombinin üzerinden suyun sıcaklığını ayarlayabileceğim hiçbir kumanda yok.
    Daha doğrusu on/off düğmesinin yanında ona benzer 2 tane boş alan var.
    Kombi ECA fakat modelini bilmiyorum.

    Bir de oda etrmostatında musluk suyu yani sıcak su ayarı 40da olmasında reaağmen su el değilmeyecek kadar sıcak oluyor. En düşük ayaar ise 40 zaten. Her gün haşlanmaktan canımız çıkt

    Şimdiden teşekkürler!




  • Mrbalar, evimde eca emas modeli kombi var, banyodaki petegi havlupan yaptiktan sonra tesisatta su donememeye basladi, sonra baktikki filtre tikanmis, temizledik sistem duzeldi.

    3-5 saat sonrasinda ise kombi uzurindeki tum isiklar yanip beklemeye geciyor, sirkulasyon pompasini calistiramiyor, ama bazende calistiriyor,

    Ara sira ac kapa yapip pompaya vuruyorum, duzeliyor gibi.

    Ne onerirsiniz.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: h_selvi2000

    Mrbalar, evimde eca emas modeli kombi var, banyodaki petegi havlupan yaptiktan sonra tesisatta su donememeye basladi, sonra baktikki filtre tikanmis, temizledik sistem duzeldi.

    3-5 saat sonrasinda ise kombi uzurindeki tum isiklar yanip beklemeye geciyor, sirkulasyon pompasini calistiramiyor, ama bazende calistiriyor,

    Ara sira ac kapa yapip pompaya vuruyorum, duzeliyor gibi.

    Ne onerirsiniz.
    evde 5 petek var 1 adette havlupan var
    sorum şu tüm petekleri açtığımda son oda olan çocuk odası ve yatak odası ısınmıyor.bunun sebebi ne acaba?

    motor devri varmış1,2,3 diye şuan 1 de duruyor.acaba motor devrini ayarlamamda bu sorun çözülürmü.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: KIZILÖTESİİ

    evde 5 petek var 1 adette havlupan var
    sorum şu tüm petekleri açtığımda son oda olan çocuk odası ve yatak odası ısınmıyor.bunun sebebi ne acaba?

    motor devri varmış1,2,3 diye şuan 1 de duruyor.acaba motor devrini ayarlamamda bu sorun çözülürmü.

    1de duruyor derken siz mi ayarladınız? önceden mi öyle ayarlıymış? yoksa varsayım mı? fabrika çıkışlı 3 te gelir çünkü.

    1 de suyun rahat dolaşması zor hatta imkansız. onu 3 e alın.
  • KIZILÖTESİİ kullanıcısına yanıt
    Önce 2, hala ısınmıyorsa 3 kademeye yükseltin, hala ısınmıyorsa reglaj yapın veya kombiye yakın olan peteklere termostatik vana taktırın sorun çözülecektir.
  • 
Sayfa: önceki 1415161718
Sayfaya Git
Git
sonraki
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.