16Amper yapar. 2.5mm kablo 21Ampere kadar taşıdığından bu yeter li olur mu?
Merhaba,
Bahsettiğiniz kablo tesisat için çekeceğiniz / çektireceğiniz kablo mu yoksa uzatma olarak kullanacağınız kablo mudur?
Eğer tesisat içinse ve kesin bu üç yük o hatta bağlanacaksa imkan varsa 4lük kablo çektirin. İmkan yoksa 2,5 da iş görür.
Eğer uzatma içinse zaten 4 lük kablo ile uzatma yapamazsınız kablo çok kalın gelir. 2,5 luk kablo iş görür.
Birde buzdolabı için verdiğiniz değer ortalamadır. Kompresör devreye girdiğinde daha fazla çekecektir. Tost makinası toplamda en fazla 5-10 dk devrede kaldığı için sigorta attırma ihtimali dışında kablo ömrüne zararı olmaz. Zaten çoğu tost makinası 3x0,75 veya 3x1mm2 kablo kullanıyor. Bulaşık makinasında da ilk etapta ısıtmadan dolayı sorun olabilir. Sonrasında sorun olmaz. Yani eskisi gibi duvarlarında rezistans yok bu makinaların...
Kullanacağınız kablo mutlaka TSE ve mümkünse VDE sertifikalı olsun. En azından bilindik markalardan kullanmaya özen gösterin. Aksi takdirde daha az, daha ince bakır kullanımı, CCA (copper coated aluminium / bakır kaplamalı alüminyum) kullanımı gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Selamlar, saygılar...
Uzatma olarak kullanmayı düşünüyorum bu at üzerinden alınacak. tahmin ediyorum buata dairenin girişinden gelende 2.5mm2