Selam arkadaşlar sorum şöyle;şu bina girişlerinde falan kullanılan harekete duyarlı sensörlerden koridor aydınlatma amaçlı kullanmak istedim,ürün bildiğimiz standart gece lambası dediğimiz renkli armut ampullerle gayet uyumlu çalışıyor fakat daha göze hoş gözüksün ve daha tasarruflu olsun diye ledli spot taktım ama şöyle bir sorun var sensör hareket algılamazken ledler kısık bir işıkla yanıyor hareketi alınca daha parlak halde yakıyor yani sonuçta ledler hep yanar vaziyette..Sebebi yada çözümü nedir bilen varmı acaba..Aşağıya basit bir şemasını koydum..
avometre ile led e gelen voltajı ölçün düşük bir voltaj geliyorsa bu ledin sürekli yanmasına sebebiyet verebilir normal sensörde kullanılan lambalar düşük voltajlarda yanmayabilir ama led genel olarak 85-220 volt arası yanar
quote:
Orijinalden alıntı: mutikaya
avometre ile led e gelen voltajı ölçün düşük bir voltaj geliyorsa bu ledin sürekli yanmasına sebebiyet verebilir normal sensörde kullanılan lambalar düşük voltajlarda yanmayabilir ama led genel olarak 85-220 volt arası yanar
Teşekkürler..avometre ile ölçeceğim sonuç dediğiniz gibi çıkarsa önerebileceğiniz bir çözüm varmı,yani led spotu kullanabilmek için bir devre,bir aparat yada bağlantıda bir değişiklik gibi..
bence bunun için uğraşmaya hiç gerek yok yani maliyeti yükseltmeye gerek yok eğer sonuç dediğim gibi çıkarsa taktığınız led o az yanma sırasında yaklaşık 300 mAh harcıyordur buda sizin elektrik faturanıza yansımaz gibi bişey
quote:
Orijinalden alıntı: mutikaya
bence bunun için uğraşmaya hiç gerek yok yani maliyeti yükseltmeye gerek yok eğer sonuç dediğim gibi çıkarsa taktığınız led o az yanma sırasında yaklaşık 300 mAh harcıyordur buda sizin elektrik faturanıza yansımaz gibi bişey
Haklısınız ben ölçümü yapıp değerlendireyim..İlginiz için teşekkürler..