  • slm degerleri arkadaslar siemens marka kacak akım rolesi alacagım dairem icin ama fazla bilgim yok sanırım 30ma daireler icinmiş asagıdaki linkte siemens marka 30ma 4 tane var fiyatlarıda degişik bunlardan hangisini almam gerekir ve neye göre almam gerekir degerleri degişik

    Kacak Akım Roleleri Linki


    sayacın ordaki sigorta c40 yazıyor üzerinde
     kacak akim rolesi secimi


     kacak akim rolesi secimi



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Bilgisayar Teknisyeni -- 18 Kasım 2013; 16:34:03 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >







  • 63 a likler yeterli olur ideal olur

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: sfiber

    63 a likler yeterli olur ideal olur

    63 lukler fazla degilmi ana sigorta sayacin ordaki c40 lik



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Bilgisayar Teknisyeni -- 18 Kasım 2013; 8:48:15 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • birde siemens marka alacagım siemens marka iyimidir kullanan arkadaslar yorumlarını yapabilirmi sorun felan cıkarır mı
  • forumda kacak akim rolesi kullananlar yokmu acaba

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • elektrikte siemens iyi markalardan biridir
  • siz kullaniyormusunuz yukari da sigorta ve sayac uzerindeki sigorta resimleri var diger linktede simens marka monofaze kacak akim roleleri var hangisini almam gerekir

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    Daha Fazla Göster
  • yılmaz bey selam
    elektrik-malzemesi.com sitesi adına yazıyorum(sitemize yolladığınız linke istinaden reklam amaçlı değildir)
    dairenizde şu an kullancığınız otomat 40 amperdir
    evinizde şu an kullandığınız otomat eğer ki size sıkıntı çıkarmıyorsa 2x40 amper 30 mA kaçak akım sigortası kullanabilirsiniz
    bize mail gönderdiğiniz adrese cevap olareak sitemizden linki göndereceğiz
    kısa bir not:
    30 mA kak kullandığınızda nötr ve topraklama arasındaki kaçaklarda atmaktadır
    300 mA daha hassas olup nötr ucuna dokunduğunuz zaman dahi atmaktadır,bu ürün daha çok hassas makine ve motorlarda ve devamlı elektrikli cihaz kullanılan alanlarda(havuz,sanayi mutfağı,benzin istasyonları ve laboratuarlar vs)
  • quote:

    Orijinalden alıntı: perfect-strom

    yılmaz bey selam
    elektrik-malzemesi.com sitesi adına yazıyorum(sitemize yolladığınız linke istinaden reklam amaçlı değildir)
    dairenizde şu an kullancığınız otomat 40 amperdir
    evinizde şu an kullandığınız otomat eğer ki size sıkıntı çıkarmıyorsa 2x40 amper 30 mA kaçak akım sigortası kullanabilirsiniz
    bize mail gönderdiğiniz adrese cevap olareak sitemizden linki göndereceğiz
    kısa bir not:
    30 mA kak kullandığınızda nötr ve topraklama arasındaki kaçaklarda atmaktadır
    300 mA daha hassas olup nötr ucuna dokunduğunuz zaman dahi atmaktadır,bu ürün daha çok hassas makine ve motorlarda ve devamlı elektrikli cihaz kullanılan alanlarda(havuz,sanayi mutfağı,benzin istasyonları ve laboratuarlar vs)


    5 senedir her hangibir sorun yok diger otomatlara baktınız peki

    sayac üzerindeki c40
    soldan 1.b10 sigorta 2. b10 sigorta 3.c32 sigorta (mutfak) 4.b25 sigorta 5.b16

    birde röle üzerinde 2x40 yazıyor bu neyi ifade ediyor bana 30ma yeterli sanırım




  • günsan marka 40 amper otomatınızda 5 senedir sıkıntı yoksa Siemens marka otomatınız 15 sene götürür
    ayrıca 2x40 denmesindeki sebep de 1 far+1 nötr olduğu içindir
    sigorta kutusundaki otomatların kaçak akım sigortanıza bir hükmü yok
    amper yüksek veya düşük olmamalıdır
    son olarak 30 ma ise kaç mili amperde atması gerektiğini belirtir
  • quote:

    Orijinalden alıntı: perfect-strom

    günsan marka 40 amper otomatınızda 5 senedir sıkıntı yoksa Siemens marka otomatınız 15 sene götürür
    ayrıca 2x40 denmesindeki sebep de 1 far+1 nötr olduğu içindir
    sigorta kutusundaki otomatların kaçak akım sigortanıza bir hükmü yok
    amper yüksek veya düşük olmamalıdır
    son olarak 30 ma ise kaç mili amperde atması gerektiğini belirtir



    biz oturalı 5 sene oldu toplam 10 sene önce yenilenmiş olabilir o sigorta yani sizn önerdiginiz 30 ma 2x40 monofaze yeterlimi bana
  • EVET 2X40 A 30 mA OLARAK EVİNİZ İÇİN YETERLİDİR.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: perfect-strom

    EVET 2X40 A 30 mA OLARAK EVİNİZ İÇİN YETERLİDİR.

    tmm tesekkürler siemens türkiye ilede görüstüm onlarda aynı ürünü tavsiye ettiler