Kombileri verimli kullanabilmek için basınç durumu hakkında bilgi verebilir misiniz? annemlerin eve yeni döşettik doğalgazı, kombi yoğuşmalı vailant kapağı yok basınç göstergesi herkesin gözü önünde her gelen parmaklıyormuş. bir gelen sizin basınç yüksek diye suyu boşaltıp basınçı düşürüyor, diğer gelen düşük deyip su basıyormuş. annemlerde zaten anlamıyorlar iyice kafaları karışmış. kombi çalışırken ve çalışmadığı anlarda basınçın tam olarak kaçta olması iyidir? basıncın yüksek veya az olması gaz tüketimini ve kombinin ömrünü nasıl etkiler? bilgi verebilir misiniz?(1 ile 2 arasında olması gerektiğini biliyorum ama tam olarak çalışırken ve çalışmadığı zamanlarda hangi değer arasında olmalı?)
1,5 bar normaldir. Kombi çalışmaya başladığında otomatik olarak kendisi 2 bar a yaklaşır, 1 bar ın altına düştüğünde kombi kendini kapatır.
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
1,5 barda soğukken, 55 derece ısıya geldiğinde sadece 1mm civerında yükseliyor. 2 bara yükseldiğini hiç görmedim
bizim kombide de sıkıntı var, 55 derecede çalıştırıyorum basınç 3 geliyor...su boşalttım normal hali 1.5, sabah baktıgımda yıne 3 e çıkmış oluyor.. servisi arayıp sordum kombinin bakıma ihtiyacı var dediler... faturalar yetmezmiş gibi birde bakım parası ödicez
quote:
Orijinalden alıntı: connect201010
1,5 barda soğukken, 55 derece ısıya geldiğinde sadece 1mm civerında yükseliyor. 2 bara yükseldiğini hiç görmedim
1.5 bardan aşağı düşmesinde, gerisi problem çıkarmaz. Basınç düşerse tesisatta veya kombide kaçak var demektir.