  • Kullanmakta olduğum Evga Supernova 1200P psu bazen arkadaki güç anahtarını açtığımda odanın sigortasını attırıyor. + aydır kullanıyorum ve 3-4 defa yaptı. Sisteme zarar verecek diye tırsmıyor değilim. Sorun hakkında ne dersiniz?



  • Sadece odanın bağlı olduğu sigorta mı atıyor?
    Ayrıca sigorta kutusunda kaçak akım sigortası var mı ? O da atıyor mu?
    Son olarak UPS veya akım koruyuculu priz kullanıyor musun ?
  • Eskiden bu tarz konular daha çok açılıyordu ve sorun yaşayanların geneli 10A-12A sigorta kullanılıyorlardı. Sigortayı 20A ile değiştirirseniz düzelir sorun fakat bu işlerden anlamıyorsanız elektrikçi çağırmanız daha doğru olur
  • Hocam sigortayi degistirin sorun devam ederse servise psular cidden sorundur ayrica guvenliginiz icin kablo kesitini kontrol ettirin bazi ahlaksiz firmalar priz kablolarini 1.5 mm kullanarak insan hayatini tehlikeye atmakta

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Akım koruyucu vs yok. direk odanın prizinde ve tek sigortada. Eski 720w psu ile bu sorun olmaz iken evga arada yapıyor.