Sigorta şebeke girişi tarafında ise 1,5A...2A arasında bir değer kullanabilirsiniz.
(12x20=240W ; 240W/220V ~1.1A)
-
Yanıt için teşekkürler hocam, yani standart olarak her smpsde 2a kullanmamız uygun olur şeklinde anladım, çünkü ortalama 0,5-1 gibi bir hesaplamaya ulaşıyoruz, yanlışım varsa düzeltin lütfen.
-
"Her smps için" genellemeniz ucu açık bir ifade. Mesela; 12V 100A bir smpse 2A sigorta takamazsınız.
Buna göre minimum sigorta değeri : 12*100/220 ~5,5A olmalı.
Hesaplama mantığını bir önceki mesajımdaki gibi alabilirsiniz.
-
Teşekkür ederim. kolay gelsin.