  • merhaba otomatik kalorifer kazanim icin ups almak istiyorum uzerindeki motor 0,75 kw 5.7 amper yazan bir motor reduktorlü 200 saniyede bir 10 saniye yavas sekilde calisiyor yakit veriyor bu calisma sistemine saat başı yarim saat ara veriyor,,,birde 100 watt 0,5 amper sirkülasyon pompası var ,,,fan ise 200 watt 1 amper bu sisteme uygun ups hangisidir




  • yukunuz 1kw motor gucu dolayisi ile trafolu ups alacaksiniz 0.8 guc faktorude dusunulunce minimum 2kva lik bir ups dusunmeniz lazim
  • burakdc B kullanıcısına yanıt
    motorun kalkistaki cektigi guctenmi bahsettiniz 0.8 olarak
  • yok genel anlamda soyledim motorlar kucuk oldugundan kalkis gucunun cok sikinti olacagini xusunmuyorum 0.8 ups in cosinus fi degeri zaten motor reduktorlu diyorsunuz kalkis sorun olmaz gibi geliyor
  • 