Şimdi Ara

Elektrikli şohben şalter attırıyor.

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
3 Misafir (1 Mobil) - 2 Masaüstü1 Mobil
5 sn
57
Cevap
1
Favori
137.182
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 123
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • Merhaba ,

    Elektrikli şohbeni 3'e aldığımda dışardaki ana şalter atıyor. (Kapıdaki atmıyor)

    Sorun neden kaynaklanıyor olabilir.



  • Yapay Zekanın Yanıtı

    Elektrikli Şofben Şalter Attırıyor: Nedenleri ve Çözümleri

    Elektrikli şofbenler, evlerde ve iş yerlerinde sıcak su sağlamak için yaygın olarak kullanılan cihazlardır. Ancak bazen bu cihazlar, elektrikli aksamlarında bir sorun oluştuğunda sigorta attırabilir veya şalteri düşürebilirler.

    Elektrikli Şofbenlerin Sigorta Attırmasının Nedenleri

    Bir elektrikli şofbenin sigorta atmasının veya şalter düşürmesinin birkaç nedeni vardır:

    • Aşırı Akım: Şofben, elektrik şebekesinden çektiği akımın güvenli sınırları aşması durumunda sigorta attırabilir. Bu, şofbenin aşırı yüklenmesi veya elektrik akımında bir kaçak olması nedeniyle olabilir.
    • Kısa Devre: Şofbenin elektrik kablolarında veya bileşenlerinde bir kısa devre olması halinde sigorta atar. Bu, gevşek bağlantılar, hasarlı kablolar veya hatalı bileşenler nedeniyle oluşabilir.
    • Arızalı Termostat: Şofbenin termostatı arızalıysa, su sıcaklığını doğru bir şekilde düzenleyemeyebilir ve bu da aşırı akım çekmesine ve sigortayı attırmasına neden olabilir.
    • Arızalı Elemanlar: Şofbenin ısıtma elemanları veya diğer bileşenleri arızalıysa, sigorta attırabilir veya şalter düşürebilirler.

    Elektrikli Şofben Sigortası Attığında Ne Yapmalısın?

    Elektrikli şofbeniniz sigorta attırıyorsa veya şalter düşürüyorsa aşağıdaki adımları izlemelisiniz:

    • Şofbeni Kapatın: Güvenliğinizi sağlamak için şofbeni kapatın.
    • Sigortayı Değiştirin veya Şalteri Kaldırıp Geri Takın: Sigorta atmışsa, aynı amper değerinde yeni bir sigortayla değiştirin. Şalter düşmüşse, şalteri kaldırıp tekrar takın.
    • Elektrik Arızası Kontrolü Yapın: Şofbenin elektrik kablolarını, bağlantılarını ve bileşenlerini gözle görünür bir şekilde kontrol edin. Gevşek bağlantılar, hasarlı kablolar veya yanık izleri olup olmadığını kontrol edin.
    • Uzman Bir Elektrikçi Çağırın: Elektrik arızası bulmakta veya onarmakta zorlanıyorsanız, uzman bir elektrikçi çağırın. Elektrikli şofbenler karmaşık cihazlardır ve elektrik arızalarını teşhis etmek ve onarmak özel bilgi ve beceri gerektirir.

    Elektrikli şofbeninizin sigorta atmasının veya şalter düşürmesinin nedenini tespit etmek ve çözmek çok önemlidir. Bu sorunu gidermek için yukarıdaki adımları takip ederek güvenli ve verimli bir şekilde sıcak su kaynağınıza geri dönebilirsiniz.

    Yapay Zekanın Yanıtını Genişlet
  • quote:

    Orijinalden alıntı: yusuf_128
    Merhaba ,

    Elektrikli şohbeni 3'e aldığımda dışardaki ana şalter atıyor. (Kapıdaki atmıyor)

    Sorun neden kaynaklanıyor olabilir.

    Şohbenin fazla akım cekmesinden kaynaklanıyor.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: yusuf_128

    Merhaba ,

    Elektrikli şohbeni 3"e aldığımda dışardaki ana şalter atıyor. (Kapıdaki atmıyor)

    Sorun neden kaynaklanıyor olabilir.


    büyük ihtimal şofbene 32 amp. sigorta takılı(kapıdaki kutuda) fakat ana sigorta 20-25 amp. ise kutudan atana kadar ana şalter atar ve sizi boşu boşuna yorar bu yüzden ana sigortayı siemens 40 amp ile değiştirirseniz sorun ortadan kalkar

    20tl ye mal olur elektrikçiye taktırırsanız

    peki neden atıyor sigorta


    1.kademe 2800w 12,7 amp
    2. kademe 4200w 19,09 amp
    3. kademe 7000w (1.kademe+2.kademe) 31,81amp

    büyük ihtimal sigortanız 25 amp. bu durumda 2. kademe sorun çıkartmaz iken 3. kademe sigortayı attırıyor
  • quote:

    Orijinalden alıntı: SEE CAN

    quote:

    Orijinalden alıntı: yusuf_128

    Merhaba ,

    Elektrikli şohbeni 3"e aldığımda dışardaki ana şalter atıyor. (Kapıdaki atmıyor)

    Sorun neden kaynaklanıyor olabilir.


    büyük ihtimal şofbene 32 amp. sigorta takılı(kapıdaki kutuda) fakat ana sigorta 20-25 amp. ise kutudan atana kadar ana şalter atar ve sizi boşu boşuna yorar bu yüzden ana sigortayı siemens 40 amp ile değiştirirseniz sorun ortadan kalkar

    20tl ye mal olur elektrikçiye taktırırsanız

    peki neden atıyor sigorta


    1.kademe 2800w 12,7 amp
    2. kademe 4200w 19,09 amp
    3. kademe 7000w (1.kademe+2.kademe) 31,81amp

    büyük ihtimal sigortanız 25 amp. bu durumda 2. kademe sorun çıkartmaz iken 3. kademe sigortayı attırıyor
    Hazır konusu açılmış bende bişey sorayım.Bu şalterlerin amper değerleri neye göre alınmalı?Mesela bizimki şu an 32 amper ama sık atmaya başlarsa 40 veya alabildiğimiz kadar yüksek mi almalıyız?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: SEE CAN

    quote:

    Orijinalden alıntı: yusuf_128

    Merhaba ,

    Elektrikli şohbeni 3"e aldığımda dışardaki ana şalter atıyor. (Kapıdaki atmıyor)

    Sorun neden kaynaklanıyor olabilir.


    büyük ihtimal şofbene 32 amp. sigorta takılı(kapıdaki kutuda) fakat ana sigorta 20-25 amp. ise kutudan atana kadar ana şalter atar ve sizi boşu boşuna yorar bu yüzden ana sigortayı siemens 40 amp ile değiştirirseniz sorun ortadan kalkar

    20tl ye mal olur elektrikçiye taktırırsanız

    peki neden atıyor sigorta


    1.kademe 2800w 12,7 amp
    2. kademe 4200w 19,09 amp
    3. kademe 7000w (1.kademe+2.kademe) 31,81amp

    büyük ihtimal sigortanız 25 amp. bu durumda 2. kademe sorun çıkartmaz iken 3. kademe sigortayı attırıyor
    Tembel tavsiyesi : şofbeni 2. kademede kullan




  • quote:

    Orijinalden alıntı: thanatosus

    Hazır konusu açılmış bende bişey sorayım.Bu şalterlerin amper değerleri neye göre alınmalı?Mesela bizimki şu an 32 amper ama sık atmaya başlarsa 40 veya alabildiğimiz kadar yüksek mi almalıyız?


    Konu hakkında detaylı bilgim yok, ancak mantık yürütecek olursam.

    İşine görecek miktarın biraz üzerindekini alman lazım. Mesela evdeki tüm aletler 36 amper çekiyorsa, üzerine biraz esneklik payı koyup ana sigortayı 40 A civarında alman doğru olur diye düşünüyorum.

    Eğer çok yüksek bir değer alırsan, işe yarayacağı zaman çalışmaz.
    Mesela banyo yaparken saçını kurutuyordun diyelim, saç kurutma makinesini suya düşürdün. Çarpılmaya başladın . Böyle bir durumda sigortanın atması iyidir.
    Yada elektrikli alet kısa devre yaptı, sigorta atmazsa yangın çıkabilir.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: HITM@N

    quote:

    Orijinalden alıntı: thanatosus

    Hazır konusu açılmış bende bişey sorayım.Bu şalterlerin amper değerleri neye göre alınmalı?Mesela bizimki şu an 32 amper ama sık atmaya başlarsa 40 veya alabildiğimiz kadar yüksek mi almalıyız?


    Konu hakkında detaylı bilgim yok, ancak mantık yürütecek olursam.

    İşine görecek miktarın biraz üzerindekini alman lazım. Mesela evdeki tüm aletler 36 amper çekiyorsa, üzerine biraz esneklik payı koyup ana sigortayı 40 A civarında alman doğru olur diye düşünüyorum.

    Eğer çok yüksek bir değer alırsan, işe yarayacağı zaman çalışmaz.
    Mesela banyo yaparken saçını kurutuyordun diyelim, saç kurutma makinesini suya düşürdün. Çarpılmaya başladın . Böyle bir durumda sigortanın atması iyidir.
    Yada elektrikli alet kısa devre yaptı, sigorta atmazsa yangın çıkabilir.

    Alıntıları Göster
    boyle durumlar için en iyisi evin tesisatının 5-6 sıgartaya bölmak mesela lambalara düşük mufak ve banyo ayrı 2 sartel geriye kalan odalar daki fişlere de 2 ayrı şartel gibi en saglıklısıs hemde eşyaların zarar gorme riski azalır




  • quote:

    Orijinalden alıntı: thanatosus

    Hazır konusu açılmış bende bişey sorayım.Bu şalterlerin amper değerleri neye göre alınmalı?Mesela bizimki şu an 32 amper ama sık atmaya başlarsa 40 veya alabildiğimiz kadar yüksek mi almalıyız?

    Genelde çin malı sigorta verirler 32 amp. fakat bazıları 28 amperde bazıları 35 amperde atar çin malını çıkarıp 32amp siemens takarsanız (7tl) büyük ihtimal atmaz olurya atarsa çünkü sınırda kalıyor 40 amp ile değiştirebilirsiniz.sigortaların c tipi olmasında fayda var şofpen açık klima açık bu durumda klima kalkış yaparken 2 kat akım çeker b tipi şak diye atar c tipi bekler celallenmez hemen baktı olmuyor öle atar




  • Watt= Volt*Amper

    220 Volt 6000 Watt şofbeniniz varsa bu şofben, 27 Amper çeker demektir. sigorta 30 A ise atmaz. 25 A ise atar.
    Fırın 2400W ise 240/220 = 11 Amperdir. 11 Amperden küçük sigortayı attırır.

    Bu ikisi aynı anda çalışırsa 38 Amper eder. Evin ana sigortası 40 A den küçükse ikisi aynı sigortaya bağlıysa ikisi aynı anda çalışınca sigorta atar....

    Evet, bir aksilik yok iken, cihazlar sorunsuz çalışıyorken, Sigorta zırt pırt atıyorsa bir büyüğü takılabilir. Burada sigorta büyütürken tek şüphe edilecek şey, tesisatınızdaki kablolar ve bağlantı yerleri de bu akımı çekebilecekmi sorusudur. Çok eski bir yapı değilse bundan da sorun yaşamazsınız.


    quote:

    Orijinalden alıntı: thanatosus

    Hazır konusu açılmış bende bişey sorayım.Bu şalterlerin amper değerleri neye göre alınmalı?Mesela bizimki şu an 32 amper ama sık atmaya başlarsa 40 veya alabildiğimiz kadar yüksek mi almalıyız?




  • Düşük sigortanın yerine daha yüksek bir sigorta kullanmak pek iyi olmaz.
    3. kademede ortalama 31 amper cekiyor Sen 40 amperlik sigorta takasan sigorta atmayacaktır ama kısa bir süre içinde kablolar ısınıp yangına dahi sebep olabilir.40 ampelik sigorta takacağım diyorsan kablolarını değiştir evlerde kullanılar kablolar coğunlukla 2,5mm capındadır
    2,5mm capındaki kablonun 31 ampere ne kadar süre dayanır tartışılır.

    HITM@N'ın dediği gibi

    şofbeni 2. kademede kullan



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi 1brah1mmm -- 17 Mart 2011; 19:09:55 >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: 1brah1mmm

    Düşük sigortanın yerine daha yüksek bir sigorta kullanmak pek iyi olmaz.
    3. kademede ortalama 31 amper cekiyor Sen 40 amperlik sigorta takasan sigorta atmayacaktır ama kısa bir süre içinde kablolar ısınıp yangına dahi sebep olabilir.40 ampelik sigorta takacağım diyorsan kablolarını değiştir evlerde kullanılar kablolar coğunlukla 2,5mm capındadır
    2,5mm capındaki kablonun 31 ampere ne kadar süre dayanır tartışılır.

    HITM@N'ın dediği gibi

    şofbeni 2. kademede kullan
    Benim amper soruma tüm cevap verenlere teşekkür ederim anladım durumu
  • quote:

    Orijinalden alıntı: SEE CAN


    quote:

    Orijinalden alıntı: yusuf_128

    Merhaba ,

    Elektrikli şohbeni 3"e aldığımda dışardaki ana şalter atıyor. (Kapıdaki atmıyor)

    Sorun neden kaynaklanıyor olabilir.


    büyük ihtimal şofbene 32 amp. sigorta takılı(kapıdaki kutuda) fakat ana sigorta 20-25 amp. ise kutudan atana kadar ana şalter atar ve sizi boşu boşuna yorar bu yüzden ana sigortayı siemens 40 amp ile değiştirirseniz sorun ortadan kalkar

    20tl ye mal olur elektrikçiye taktırırsanız

    peki neden atıyor sigorta


    1.kademe 2800w 12,7 amp
    2. kademe 4200w 19,09 amp
    3. kademe 7000w (1.kademe+2.kademe) 31,81amp

    büyük ihtimal sigortanız 25 amp. bu durumda 2. kademe sorun çıkartmaz iken 3. kademe sigortayı attırıyor

    +1




  • quote:

    Orijinalden alıntı: ByMuRaT25

    quote:

    Orijinalden alıntı: SEE CAN


    quote:

    Orijinalden alıntı: yusuf_128

    Merhaba ,

    Elektrikli şohbeni 3"e aldığımda dışardaki ana şalter atıyor. (Kapıdaki atmıyor)

    Sorun neden kaynaklanıyor olabilir.


    büyük ihtimal şofbene 32 amp. sigorta takılı(kapıdaki kutuda) fakat ana sigorta 20-25 amp. ise kutudan atana kadar ana şalter atar ve sizi boşu boşuna yorar bu yüzden ana sigortayı siemens 40 amp ile değiştirirseniz sorun ortadan kalkar

    20tl ye mal olur elektrikçiye taktırırsanız

    peki neden atıyor sigorta


    1.kademe 2800w 12,7 amp
    2. kademe 4200w 19,09 amp
    3. kademe 7000w (1.kademe+2.kademe) 31,81amp

    büyük ihtimal sigortanız 25 amp. bu durumda 2. kademe sorun çıkartmaz iken 3. kademe sigortayı attırıyor

    +1

    Alıntıları Göster
    32 A sigortadan yüksek bir sigorta takarsanız düzelir...ABB Siemens veya Telemechanic marka kullanın...

    Not : şalter değil sigorta




  • quote:

    Orijinalden alıntı: furi1923

    32 A sigortadan yüksek bir sigorta takarsanız düzelir...ABB Siemens veya Telemechanic marka kullanın...

    Not : şalter değil sigorta

    Alıntıları Göster
    Arkadaşlar benim şofben de 1 ve 3 de atıyor 2 de çalışıyor arkadaşlar ?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: binyamin

    Arkadaşlar benim şofben de 1 ve 3 de atıyor 2 de çalışıyor arkadaşlar ?

    Alıntıları Göster
    3 te atmasını anlıyorumda 1 de attıgını anlıyamadım...su anda takılı olan sigortanın değerini yükseltin sorun düzelicektir
  • quote:

    Orijinalden alıntı: binyamin

    Arkadaşlar benim şofben de 1 ve 3 de atıyor 2 de çalışıyor arkadaşlar ?

    1. kademenin rezistansı muhtemelen kısa devre olmuştur ve arızalıdır. 2. kademe sağlam olduğundan sıkıntı yok, 3. kademede ise hem kısa devre olan 1. hemde sağlam olan 2. kademe devreye girmektedir.Dolayısıyla 1. kademenin rezistansı arıazalı olduğundan yine sigorta atmaktadır.Tehlikeli bir durumdur, en kısa zamanda ya tamir ettirin yada yeni bir şofben alın.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: manolpan

    quote:

    Orijinalden alıntı: binyamin

    Arkadaşlar benim şofben de 1 ve 3 de atıyor 2 de çalışıyor arkadaşlar ?

    1. kademenin rezistansı muhtemelen kısa devre olmuştur ve arızalıdır. 2. kademe sağlam olduğundan sıkıntı yok, 3. kademede ise hem kısa devre olan 1. hemde sağlam olan 2. kademe devreye girmektedir.Dolayısıyla 1. kademenin rezistansı arıazalı olduğundan yine sigorta atmaktadır.Tehlikeli bir durumdur, en kısa zamanda ya tamir ettirin yada yeni bir şofben alın.

    Alıntıları Göster
    Merhaba benim de bir sorunum var. Geçen ay evimin tüm elektrik tesisatı yenilendi, yeni şofben alındı, her odanın elektrik hattı ayrı. Şofben için de banyoda ayrı bir şalter var.

    Bu sefer çok enteresan birşey oluyor, yıkanıp şofbeni kapattıktan 1- 2 dk. şofbenin şalteri atıyor. Kapattıktan sonra atmasını anlayamıyorum? Şunu farkettim, banyodaki şalterden çıkıp şofbene gelen kabloda yama yapmışlar, şalterin 15 20 cm ilerisinden. o neden olabilir mi acaba. Veya şofbenin kablolarını mı yanlış bağladılar anlamadım.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: brcoz

    Merhaba benim de bir sorunum var. Geçen ay evimin tüm elektrik tesisatı yenilendi, yeni şofben alındı, her odanın elektrik hattı ayrı. Şofben için de banyoda ayrı bir şalter var.

    Bu sefer çok enteresan birşey oluyor, yıkanıp şofbeni kapattıktan 1- 2 dk. şofbenin şalteri atıyor. Kapattıktan sonra atmasını anlayamıyorum? Şunu farkettim, banyodaki şalterden çıkıp şofbene gelen kabloda yama yapmışlar, şalterin 15 20 cm ilerisinden. o neden olabilir mi acaba. Veya şofbenin kablolarını mı yanlış bağladılar anlamadım.


    dostum onun sebebi muhtelemelen şofbene göre değişir ama sen banyo ettikten sonra önce musluğu kapatıyosan rezistanslar bir süre sonra iyice ısınıp yanma derecesine geldiği anda çok akım çektiği için sigorta atıyordur. şofbenin bu durumlarda şofbenlerde genellikle su basınc anahtarı vardır cihaza su gelince devreyi açar yalnız senin cihazda ya bu basınc anahtarı bozuldu yada cihazında bu anahtardan yok *




  • quote:

    Orijinalden alıntı: hmz_06

    quote:

    Orijinalden alıntı: brcoz

    Merhaba benim de bir sorunum var. Geçen ay evimin tüm elektrik tesisatı yenilendi, yeni şofben alındı, her odanın elektrik hattı ayrı. Şofben için de banyoda ayrı bir şalter var.

    Bu sefer çok enteresan birşey oluyor, yıkanıp şofbeni kapattıktan 1- 2 dk. şofbenin şalteri atıyor. Kapattıktan sonra atmasını anlayamıyorum? Şunu farkettim, banyodaki şalterden çıkıp şofbene gelen kabloda yama yapmışlar, şalterin 15 20 cm ilerisinden. o neden olabilir mi acaba. Veya şofbenin kablolarını mı yanlış bağladılar anlamadım.


    dostum onun sebebi muhtelemelen şofbene göre değişir ama sen banyo ettikten sonra önce musluğu kapatıyosan rezistanslar bir süre sonra iyice ısınıp yanma derecesine geldiği anda çok akım çektiği için sigorta atıyordur. şofbenin bu durumlarda şofbenlerde genellikle su basınc anahtarı vardır cihaza su gelince devreyi açar yalnız senin cihazda ya bu basınc anahtarı bozuldu yada cihazında bu anahtardan yok *

    Alıntıları Göster
    2 yıl sonra gelen hort




  • CybeR_chaqaL kullanıcısına yanıt
    7 yıllık görmüştüm ben
  • 
Sayfa: 123
Sayfaya Git
Git
sonraki
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.