  • selamlar

    arkadaşlar uzun süredir kullanılmamış bir ups mevcut. tunçmatik lite 1000 modeli. 1000va / 600w .
    12 v 7a 2 adet akülü ( 24 v 7 a kullanımı )

    ups i açtığımda akü bağlantı uçları aşırı oksitlenmiş. aküler bitmiş, hiçbir şekilde şarj tutmuyorlar ( başka ups te denendi )
    yeni akü aldık ve bağlantı uçlarını iyice temizledik. aküleri taktık ve ups i çalıştırdık. güzelce ilkinde çalıştı.
    bi kaç kez aç kapa yaptık elektriği kestik filan sıkıntı yok herşey güzel çalıştı. 1-2 saat şarj dan sonra elektrik fişini çekip ups i kapatmak istediğimizde birden içinden
    biraz kıvılcım , ses ve koku geldi. açıp baktık trafonun kırmızı ve mavi uçlarına bağlı soğutucu levhalara bağlı olan ( 2 si kırmızı ucun 2 si mavi ucun soğutma levhasında )
    mosfet lerden mavi uç tarafındaki biri patlamış. üzerinde 3205 yazdığı net okunuyor. diğer sağlam görünen 3 adetin üzerinde de yazmakta.
    araştırdım ve IRF3205 olduğunu bulduk.

    şimdi bu IRF3205 lerin hepsinide mi değiştirme miz gerekli??
    veya 3205 yerine başka ne kullanabiliriz.??

    IRF3205 datasheet inde 55 volt 110 amper 8 ohm 200 watt yazmakta.


    yardımcı olabilir misiniz?

    saygılar







  • Merhaba @arsiseko,

    Sağlam gözüken mosfetleri de iyice kontrol edin. Zira geytten bağımsız kaçak akım geçiriyor olabilirler. Ek olarak uzun süre çalıştırılmayan cihazların çalıştırıldıktan hemen veya kısa bir süre sonra arıza vermesinin nedeni genelde kurumuş kondansatörlerdir. O nedenle genel bir kondansatör kontrolü yapmanızı öneririm. Özellikle mosfetlerin geytlerine bağlı kondansatörler varsa bunları kontrol etmekle başlayın.

    Saygılar.
  • Sine Wave kullanıcısına yanıt
    merhaba

    cevap için teşekkürler.
    ups i elektronikçi arkadaşa verdim zaten.
    mosfetlerin hepsini değiştiririz dedi. dediğiniz gibi kondansatörlerden 1-2 tanesini de değiştirecekmiş.
    hatta ups in içindeki aküleri dışına çıkartıp içindeki boşluk alana mosfetleri ve bağlı oldukları metal soğutmaları uzatıp bir fan ile soğutmayı artırmayı düşündük.

    saygılar