  • Arkadaşlar merhaba. Bir sorum olacaktı. Diyafon sisteminde elimde 3.5 a lik 24 v dc trafo sisteme bağlı. Ben Buna paralel 6.5 a lik 24 v dc Led trafosu paralel bağladım. Ama eksi ucunu kullanmadım. Eski trafonun eksisi sisteme bağlı. Yeni trafonun Sadece artı uçu bağlı bu şekilde trafo görev görüyormu dur. Yani artı yeni trafoda şase başka yerden. Saygılar.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >



  • :D hayır o şekilde olmaz. Paralel bağlantıda hem + hem - bağlanmalı.

    Bağlarkende ikisininde artı kutbuna birer tane diyot bağlanmalı ki birbiri ile çakışmasin

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • Tek trafonun sadece + yı bağlayınca sistem çalışırmı, çalışmaz.

    iki trafoyu paralel bağlayınca , çıkışları birbirine çakışıp arıza verebilir. aynı iki arabanın yanyana giderken birbirine bağlı olduğundan en ufak hız kaybında veya artışında ikisininde dengesini kaybetmesi.
    bu nedenle artı çıkışlara 10A diyot bağlayıp, alıcıya verin.

    iki trafo bağlamak yerine, bir adet güçlü trafo bağlamak en iyisi.
  • Şöle bir durum var. Nade nin güç kaynağı 3 amper 24 v data gönderiyor. Ve sisteme yetmiyor. Alcam ama Bundan piyasada yok. Tek trafo bağlayınca da sistem çalışmıyor. Ondan dolayı ek trafo oldu. Diyotsuz artı eksi bir verdim denedim sistem çalışmadı. Diyotla denicem. Yalnız şaseyi öteki trafodan vermiştim.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi antor51 -- 31 Mayıs 2020; 11:43:52 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • antor51 A kullanıcısına yanıt
    Sistem ac mı istiyor DC mi ,,,
    Ona göre bağlantıyı kurmak gerekli
    Ac ile çalışan DC ile çalışır .
    Fakat dc ile çalışan ac ile çalışmaz.
    Ac yi 4 adet köprü diyot Dc ye çevirir.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Diafon sistemine bağlı olan 24v 3a trafo yeterlidir, çalışmama sebebi başka yerde aranmalı.
    Aynı sistem daha önce sorunsuz çalıştığı halde şimdi bir problem varsa sorun zamanla yükü taşıyamaz hale gelen kablolarda olabilir veya trafo artık verimini kaybetmiş olabilir genelde kondansatörler kurur veya şişer...

    Geçen sene bizim binada benzer bir durum oldu, sistem 24 v olmasına rağmen daire içi ünitelere 8-9v geliyor ve diafon çalışmıyordu. Sorun dairelere giden 8 li kabloların zamanla çürümesinden kaynaklanmış içten kopmalar ve kırılmalar sebebiyle yükü metrelerce taşıyamaz hale gelmiş.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Sistem dc 24 volt. 100 daire 3 adet güç kaynağı var. Cihazlar 0.4 w minumum 14 w maksimum yazıyor. O yüzden güçü artıralım dedik.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    Daha Fazla Göster
  • antor51 A kullanıcısına yanıt
    bir apartmandaki bildirim sistemi için riske girmeye gerek yok. iyi bir güç kaynağı almak daha güvenilirdir. elektrik kontağı, çok daha basit sebeplerden çıkabilir. 2,5 amperlik bir güç kaynağı bile, bir apartmanda maddi küffet yaratmaz.
  • 