    quote:

    Orijinalden alıntı: SUAVI
    Arkadaşlar konuyu dün açmıştım bugün bir yere fiyat sordum. Malzeme fiyatı + KDV + İşçilik olarak. Malzeme fiyatı bana çok yüksek geldi.

    Kofrada takılacak olan ürün Trifaze Otomatik Sigorta mı?
    http://www.maxiavantaj.com/index.php?p=list&k_id=614&kn=Trifaze+Otomatik+Sigortalar&kgos= bunlardan biri mi?
    Yani otomatik sigorta mı yoksa farklı bir ürün müdür?

    Yoksa Kompakt Şalter midir?
    http://www.maxiavantaj.com/index.php?p=show&pid=1473&k_id=612&kn=Kompakt+%DEalterler




    Değerli DH üyeleri,
    Bugün apartmanımızda tatsız bir olay yaşadık, kofra içindeki kablolardan birisi gevşeme yapıp diğer kablolara değmiş, apartman içinde bir çok kullanıcının elektronik aletleri bozulmuş durumda. :(Allah'dan daha kötü bir durumla karşılaşmadık.

    Mevcut sigortalar 30 senelik , şu pense ile çıkartılanlardan. Apartmanla yaşıt olan bu sigortalar 30 senedir problem çıkarmadı desek yalan olmaz.
    TEK görevlileri gelip ufak bir operasyonla geçici olarak bir çözüm yapıp gittiler.

    Görevli otomatik sigorta taktırmamızı, marka olarakta Siemens almamızı tavsiye etti.
    63A'i kesinlikle geçmesin diye de uyardı.

    Şimdi yarın bir kaç elektrikçiyle görüşeceğim sizler marka olarak ne tavsiye edersiniz?
    Kofra içindeki sigortalar farklı otomatik sigorta mı oluyor? Yoksa evimizde kullandıklarımızla aynı mı?

    63A alınması doğru mu? 30 sene önceki tesisat düşüncesiyle şimdiki aynı mıdır? Elektrik projesi olarak düşünürsek. 80A almak daha mı mantıklı?
    Gerçi bu seferde koruması daha zayıf olacaktır diye düşünüyorum , kısıtlı bilgim dahilinde.

    Bir de bu sigortalarda A,B ve C durumları var anladığım kadarıyla. 12 daire + apartman görevlisinin yaşadığı düşünülürse sizce 63A yeterli olur mu?
    (Gerçi eski sigortalar problem çıkarmamıştı şimdiye kadar.)

    Fiyat olarak siemens ya da sizlerin önereceği marka sigortaların ortalama kabaca 63A ve 80A için fiyatları nedir?

    Cevaplarınız ve yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi SUAVI -- 15 Ekim 2009; 22:41:54 >







  • Yapay Zekanın Yanıtı

    Apartman Kofrasında Gerçekleşecek Değişiklikler

    Kofra, apartmanlarda ve diğer çok katlı yapılarda yer alan ortak kullanım alanlarının yönetiminden sorumlu kuruluştur. Apartmanınızda bulunan kofrada gerçekleşecek olan değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir.

    Kofra, apartman yönetiminde söz sahibi olan kişilerden oluşur. Bu kişiler, apartmanın bakım ve onarımı, ortak alanların kullanımı ve apartman sakinleri arasındaki anlaşmazlıkların çözümü gibi konularda kararlar alırlar.

    Kofrada yapılacak değişiklikler genellikle apartman sakinlerinin ihtiyaçlarına ve isteklerine göre belirlenir. Örneğin, apartmanın dış cephesinin boyanması, asansörlerin yenilenmesi veya ortak alanların tadilatı gibi değişiklikler kofra tarafından değerlendirilir ve apartman sakinlerinin çoğunluğunun onayıyla gerçekleştirilir.

    Apartmanınızda kofrada yapılacak bir değişiklikten haberdar olduğunuzda, bu değişikliğin nedenleri, maliyeti ve apartman sakinlerine getireceği etkiler hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir. Bu bilgileri kofra yöneticilerinden veya apartman yönetiminden alabilirsiniz.

    Değişikliklerle ilgili görüşlerinizi ve önerilerinizi kofra yöneticilerine iletmeniz de faydalıdır. Bu sayede, kofranın karar alırken apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını ve isteklerini göz önünde bulundurduğundan emin olabilirsiniz.

    Kofrada yapılacak değişiklikler, apartmanın değerini ve yaşanabilirliğini artırabilir. Bu nedenle, bu değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmak ve sürece aktif olarak katılmak, apartmanınızın geleceği için önemlidir.

    Yapay Zekanın Yanıtını Genişlet
  • Amperajlara ne siz, ne de buradan biri karar veremez... Öncelikle yetkin bir elektrikçi baksın ve ne gerekiyorsa ortaya çıktıktan sonra siz sadece marka ve kalite tercihinizi ya da belki size önerilebilecek bazı başka opsiyonları değerlendirebilirsiniz ancak, yapılacak olan iş fazla gözde büyütülmeyecek kadar basit sayılır. Bu arada belki kofra ile direk arasındaki branşman kablosunu da değiştirmeniz/güçlendirmeniz önerilebilir ve sonrasında sigorta amperajları seçilir. Marka olarak da Legrand, Siemens, Merlin-Gerin vs. gibi pekçok seçeneğiniz olmakla beraber, günümüzde artık belli standartlar yerli yerine oturduğu için kesenize uygun her ne marka da alırsanız alın sorun yaşamazsınız. Çin çöpleri hariç tabii ki.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi izmirbay -- 14 Ekim 2009; 21:12:50 >
  • legrand marka almanı öneriyorum ben yıllardan beri kullanıyorum hiç bir sorun yaşamadım,pense ile çıkartılan dediğine göre eski tip bıçaklı nh sigortalardan bahsediyorsunuz.63 amperi kesinlikle geçmesin diye uyarıda bulunmuş gelen görevli,bu 63A sigorta acaba saatlerden dairelere giderken mi takılıcak yoksa tedaş elektrik direklerinden gelen ve saatlere giren ana enerji kablosuna göremi bağlanıcak.kullanılan kablo kesitine göre sigorta almak daha mantıklı.şöyle bi örnek vermek gerekirse mesela sizin binanızın elektrik panosundaki tüm kablolar 2,5luk nya kablo desek bunlar maksimum 25A taşır 63A sigorta taktığınızda devre üzerinden 63A geçene kadar sigorta atmaz ve o elektrik panosu kül olur elektrik kontağından dolayı.ayrıca bir tavsiyede de bulunayım bence her saatin daireye giden kablolarına kaçak akım sigortaları taktırmanız hem olası elektrik çarpılmalarından korunmuş olursunuz ve evdeki en ufak sorunda direk olarak kaçak akım sigortası atar ve elektriği keser




  • @izmirbay
    Yok zaten 63A olması gerektiğini TEK görevlisi söyledi bizlere. Esasında eski o tip (Bıçaklı sigorta dediklerinizden herhalde.http://www.volkanonline.com/images/products/03/67/53/36753_buyuk.jpg ) sigortaların üstündeki 63A değerine göre söyledi bakarak. Hatta bu konuda uyardı kesinlikle daha yüksek A olmasın dedi. Yani elektrikçimizde karar veremeyecek gibi, sanırım daha yüksek Amper değerleri için apartmana gelen kablonun değişmesi gerektiğinden TEK görevlileri böyle dedi. CEvabınız için teşekkürler.

    @ay_erdi
    Sanırım sizin sözüne ettiklerinizden sigortalarımız.

    - Apartmana dışardan gelen hat kofrada 63A'lik sigortalara bağlanacak. (Kofrada ayrıca bir şalter oluyor mu? Sanırım sadece sigortalar yetiyor bir şey olduğunda kapatabiliyoruz.) Oradan apartman içindeki dairelere dağılacak.
    - Ordanda her daire önünde bulunan sayacın tepesinde bulunan yine otomatik tekli sigortalara gelecek. (32A)
    - Ordan her daire içine geçip işte 5-6 adet olan otomatik sigortaya dağıtılacak. Zaten son iki kısım bu durumda bir tek koframız çok eskiymiş.

    Yani umarım anlatabilmişimdir 63A'lik olanlar bütün apartmanın girişinde olacak.


    Bu arada fiyat olarak/binanın girişine takılacak olan ürünler bunlar mı? Yoksa daha farklı bir sigorta mı?
    http://www.maxiavantaj.com/index.php?p=list&k_id=614&kn=Trifaze+Otomatik+Sigortalar&kgos=

    Açıkçası konu hakkında hiçbir bilgim yok. Yanlış bir şeyede bakıyor olabilirim.

    @ay_erdi cevabınız için teşekkürler.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi SUAVI -- 14 Ekim 2009; 23:29:46 >




  • Kofradan sonraki kablo kesiti takılacak olan sigorta değerini belirler.
    Buna göre takılması gerekir.
    Elektrik idaresinin yetkili elektrik tesisatçılarından birine başvurun.
    gerekli olanı yaparlar.
  • @eloko
    Bildiğimiz bir kaç yer var. Onlara telefon açıp fiyat almak istiyorum.
    Kofrada takılacak olan ürünhttp://www.maxiavantaj.com/index.php?p=list&k_id=614&kn=Trifaze+Otomatik+Sigortalar&kgos= bunlardan biri mi?
    Yani otomatik sigorta mı yoksa farklı bir ürün mü?
  • linkini verdiğiniz sigortalar trifaze çalışan cihazlar için işyerleri vb.yerlerde kullanılır,size bağlanacak olan sigorta tek kutup(monofaze) W otomat diyede
    geçer...




    edit:yazım hatası



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ay_erdi -- 15 Ekim 2009; 14:06:27 >
  • Oradaki durumu en iyi tesisatçı bilir.Belki sadece kofraya yeni bıçaklı sigortalar takılacak.
    Otomatik sigorta takılacaksa, "kısa devre kesme kapasitesi" önemli.
    En az 10 kiloamper olmalı yönetmeliğe göre(sadece kolon hatları için),kofrada daha yüksek kapasiteli bir sigorta konulmasını
    isteyecektir elektrik idaresi.
    Aynı amperajda ama değişik kısa devre kesme kapasitesinde üretilir sigortalar.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi eloko -- 15 Ekim 2009; 14:27:16 >
  • legrandın XG serisi 6ka,XS serisi 4,5ka bildiğim kadarıyla
  • Siemens marka 63A 'lik Kompakt bir Şalter takıldı.
    Problemimiz çözüldü.