  • kadiremr kullanıcısına yanıt
    Planlama 24 saat sabit derecedemi sizin yoksa farklı Aralık’ta mı
    Ben 22 derece ye sabitledim dün ama yanlışmı ettim

    < Bu ileti iOS uygulamasından atıldı >
  • djilkeruslu D kullanıcısına yanıt
    Sabit 24 saat.. kaç derecede isinacaginiz sizin bileceğiniz bir şey bunu ben bilemem

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • kadiremr kullanıcısına yanıt
    09-18:00 21.5 derece
    18:00-09:00 22 derecede benim

    < Bu ileti iOS uygulamasından atıldı >
  • Teknoline2002 T kullanıcısına yanıt
    Demirdöküm Nitromix & MiGo & Vaillant e-RELAX gündüz evde bı koşturmaca olduğundan set ve +0.1 geçiyor ama hiç -0.1 olmuyor gece hemen hemen hep sette tutabiliyor hiç sorun çıkarmadı şükür bu arada parametre yi kontrol ettim d71 i fabrika ayarları na dondurmemisim d71 55 de duruyor bilginize üstadım

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • kadiremr kullanıcısına yanıt
    Iki dondurmamissiniz ki dondurmeyinde bundan sonra. Isin puf noktasi bunda sakli olabilir. Cunku herseyi denedik bunu denemedik. Daha oncede dedigim gibi vaillant kullanicilarinda pek sorun gorunmuyor tek fark kazan ayarini yapabilmeleri bazi modellerinde. Muhtemelen sende dis sicakliga bagli ani kazan degisimi olmuyordur. Yani disarisi 10 iken kazan 40 ise dasarisi 7 olunca kazan ya 40 dir yada en fazlja 41 dir. Yoksa 45 secse bu grafik olmaz

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • Teknoline2002 T kullanıcısına yanıt
    Yok döndürmeyecegim ama bugün iş çıkışı 50 denemek istiyorum tepkisi ni ölçeceğim

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • Üstadlar bende bir değişim gözlenmedi.
    Dün sabah 11 den itibaren şuana kadar olan grafiği paylaşıyorum bu şekilde.
    Tek değişen eğri eğri otomatik yaptığımda 2.6 olarak başladı sonra 2.4 şuan ise 2.2 de
    Ama grafik berbat.
    Serbis menüsü ayarı ise kazan sıcaklığı otomatikde
    D17:1












    Demirdöküm Nitromix & MiGo & Vaillant e-RELAX

    Demirdöküm Nitromix & MiGo & Vaillant e-RELAX

    Demirdöküm Nitromix & MiGo & Vaillant e-RELAX

    Demirdöküm Nitromix & MiGo & Vaillant e-RELAX

    < Bu ileti iOS uygulamasından atıldı >




  • djilkeruslu D kullanıcısına yanıt
    Hocam ben size herşey fabrika ayarı dedim d17 fabrika ayarında 0 olacak ve d71 i de 55 yapın

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • kadiremr kullanıcısına yanıt
    Sizin kombi nıtromıx mi viallant mı
    Bendeki nıtromıx p24

    < Bu ileti iOS uygulamasından atıldı >
  • djilkeruslu D kullanıcısına yanıt
    Aynı kombi

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • djilkeruslu D kullanıcısına yanıt
    Hocam ogle hemen degisim gozlenecek olsaydi neler neler denerdik. Min 15 gun. Ama ben sizin yerinize olsam sifirlarim daha kisa surer. Ama benim ogrenme olayinin bitmesini bekleyelim. Normal kosullarda bugun gece 12 den sonra ogrenmesi lazim. Ondan sonra karar verirsiniz.

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • Teknoline2002 T kullanıcısına yanıt
    Olsun hocam sıfırlıycam akşama
    Hepbirlikte test ediyoruz işte birinizden haber ederi sonuçları

    < Bu ileti iOS uygulamasından atıldı >
  • djilkeruslu D kullanıcısına yanıt
    Hocam ozaman d71 i 45 de sinirlayin (45 derece bu saatten sonra yeterli gelir yetmez derseniz en fazla 50 yapin). Tahmin acik egri otomatikte birakin birde gece gunduz arasinda 0.5 derece fark olsun. Daha da ellemeyin

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • Teknoline2002 T kullanıcısına yanıt
    Önce kombiyi fabrika ayarlarına döndürdüm dönüş suyına göre çalışıyordu çünkü

    Termostat sıfırladım
    D:71 i 50 yaptım
    Eğri otomatikde
    Tahmin açık
    7/24 planlamayı 21,5 ayarladım fark yaratmadım gece gündüz arasında



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi djilkeruslu -- 18 Mart 2023; 19:29:13 >
    < Bu ileti iOS uygulamasından atıldı >
  • djilkeruslu D kullanıcısına yanıt
    Demirdöküm Nitromix & MiGo & Vaillant e-RELAX

    Hocam cihazin mantigi ile inatlasmayin.

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • Teknoline2002 T kullanıcısına yanıt
    Tamam tamam 😊
    0.5 fark ekledim
    Gündüz 21.5 gece 22 olarak ayarlı

    < Bu ileti iOS uygulamasından atıldı >
  • Teknoline2002 T kullanıcısına yanıt
    Öğrenme seviyesi bittimi hocam durum nedir sizin grafikde

    < Bu ileti iOS uygulamasından atıldı >
  • djilkeruslu D kullanıcısına yanıt
    Gecmedi hocam bu sefer gecikti. Demirdöküm Nitromix & MiGo & Vaillant e-RELAX
    Yukardaki cizelge m3 olarak gunluk tuketim ayni zamanda kombi calisma suresiyle orantili. Mantik olarak bakarsak. Her gecen gun artis gosterdiginden muhtemelen gecikti. Ama bugun itibariyle hava isinacak ve m3 ve calisma suresi dusecegibden ogrenme bugun yarin tamamlanmasi lazim.

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • Teknoline2002 T kullanıcısına yanıt
    Demirdöküm Nitromix & MiGo & Vaillant e-RELAX yakıttan da tasarruf ediyor gözle görülür bir şekilde

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • kadiremr kullanıcısına yanıt
    Aynen hocam seti asiri gectigj vakit yakit yukseliyir. Suan yuksek mesala benim. Exa olsaydi daha az yakardi. Suan seti 0.4 gectiginden yakit yuksek seyrediyor bende.. hizli set artisinda dusus de ayni oranda hizli oluyor.

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • 