  • Merhaba dostlar, evime güneş paneli sistemi kuruyorum. Öncelikle sadece benim odamı idare edecek bir sistem olacak, daha sonra büyütmeyi düşünüyorum.

    Panel, 50 Watt monokristal.
    Şarj kontrolcüsü, 10 amper HF110D modeli.

    Akü ve invertera hala karar veremedim. Akü muhtemelen 12 volt 10 amper gibi bir şey olacak, kuru akü alıcam ama marka bilmiyorum.

    İnverter hakkında hiç bir fikrim yok o yüzden tavsiye verirseniz sevinirim.

    Sistemin çalıştıracağı cihazlar:

    9 watt florasan (10 Saat)
    10 watt akvaryum filtresi (24 Saat)
    4 Watt hava motoru (24 Saat)
    2 iPad, 2 Telefon şarj edecek

    Şu anlık aklımdaki cihazlar bunlar. Eğer sistem yeterse bilgisayar monitörünü de bağlayabilirim.

    Bu cihazlara göre hangi inverterı almam gerekir? İnverter bakarken "sinüs, tam sinüs" gibi kavramlar görüyorum bunlar nedir? Akü hangi marka alayım?

    Teşekkürler..







  • keşke mali filan olsa idi de genel güç hesaplaması filan bahsetse idi

    şimdi Chonch
    50W lık panel konusuna gelelim. aktif güneşlenme 10 saat %100 verimlilik kabul ediyorum ve sana günlük 500W güç verir diye teorik atıyorum. bu değer güneşlenme süresi ve aktif ışık verimliliğini hesaba katarak kendin yeniden hesapla
    eldeki bu... iktisadi adı ARZ

    gelelim talebine... :)
    9 watt florasan (10 Saat) = 9*10 => 90W
    10 watt akvaryum filtresi (24 Saat) = 10*24=> 240W
    4 Watt hava motoru (24 Saat) = 4*24 => 96W
    2 iPad, 2 Telefon şarj edecek (5V - 2A den = 10*3 => 30W teorik olarak 3 saat de doldu diyorum.
    T O P L A M = 456W bu senin aktif harcaman...

    diğeri ise ARZ dediğimiz rakam teorik rakam olup... Teorik Arz ile Aktif Talep arasında mesafe çok yakın.... ya burda Teorik ARZ ını arttıracaksın... veya Aktif Talebi azaltacaksın...

    burdaki hesaplamalar SIFIR Kayıp düşünülerek yapılmış ve YAZ gününde 10 saat yüksek ışık akısı ile güneş panelinden enerji aldığın düşünülmüştür. Bunun bulutlu yağmurlu kış günü ve gündüz sürelerinin daha kısa süre olduğunu hesapalayarak kendin güncelle

    bunu senin hevesini kırmak için yazmadım.. yanlış anlaşılmasın

    sadece hiç işe yaramayacağını düşündüğüm İktisada giriş dersinin bana hayatta bu şekilde faydası olacağını hiç düşünmemiş idim.. ona gülüyom şimdi... :)




  • Akü olarak türk markası olması adına yiğit öneririm kendi sistemimde kullanıyorum sıkıntısız sorun yok 12 volt 20 amper jel akü inverterde orbus 300 watt kullanıyorum ondada sıkıntı yok