arkadaşler benim evimde katı yakıt kalorifer var evim 3 katlı en üst katta 3 petek var sadece ben sirkülasyon pompasını değiştirdim ustanın dediği şekilde ama yine sıkıntı var. ben 2. kata sirkülasyon pompası koysam işe yararmı.
sorunu anlaşılır sor . evde ust katın ısınmaması su eksikliğindenmi yoksa pompanın gucsuzluğundenmi kaynaklanıyor detay lazım senin evindeki kazan kaçlık pompası nedirısınma sorunu nerelerde detay tesisat yapısı gibi detayları yazarsan iyi olur
1.kat standart boru bağlantılı döşenmiş orası güzel ısınıyor. toplam petek boyu 600 lük seri 10 metre
2. kat pex mobile sistem. kollektöre yakın yerler ıyı ısınıyor ama uzaktakıler tam ısınmıyor. 600 lük seri 8 metre petek.
3. katta hiç haraket yok. 900x1200 + 600x900 dik + 60x1100 havlupan. petek.
su eksik değil gibi püjörden su geliyor su verince imbisattan su akıyo.
benim demek istediğim 2. kata bir sürkülasyon pompası daha koysam olurmu
boru çaplarını 1inc olduğunu var sayarsaksenin radyatör sisteminin ısınmaması imkansız. sebep ne olabilir diye duşundum 1-katlar arasına giden boru çapı kucuktur ondan olabilir 2-sirklasyon pompası zayıftır ondan olabilir verdiğin linkte ki pompa hakkında dokuman bulamadım orada yazan maksimum 8mt yazıyor bu bana zayıf bir pompa olduğu izlemi verdi 3-pompa cok guclu olursa onunda sakıncası var tesisattaki suyu imtisattan atar catı katının ısınmasını engeller 4- kazan donuşundeki filitreler tıkalı olma ihtimali var ondan da olur. tavsiyeme gelirsek girişkatı kapat ustkatlar normale dönerse bir adet frekans kontrollü bir pompa tercihen grundfos vilo gibi pahalıdır yalnız kullan sorun cozulmezse elindeki pompayı ara kata takarsın . anladığım kadarıyla pompayı yeni değiştirmişsin sanki oyleyse önceki pompadaki durum neydi