kusura bakmayın ama çok acil olarak bir bilgi lazım.makine 3 faz ve 1 toprak ile çalışıyor.cihazda 220 v kullanılmadığı için nötr yok. ben buna kaçak akım rölesini nasıl bağlayabilirim. kaçak akım rölesinin çalışma mantığına ters değil mi.
Mantığına ters değil.Nötr olmayan 3 fazlı sistemde toplam akım(vektörel) yine sıfırdır. Toprağa kaçakta denge bözulur.
e kaçak akım rölesinin balantısı nasıl olacak peki.4 ucu yok mu rölenin.3 faz ve 1 nötr bağlantısı için
trifaze cihazlar için trifaze kaçak akım roleleri var piyasada faz bağlantılarına fazları bağlarsınız nötr yerinede toprak bağlantısını yapsanız bu şekilde bağlantı kullansanız bi sorun olur mu bilmiyorum başka arkadaşlarında cevaplarını beklemek en iyisi olacaktır