  • Cuma akşamı kombiye bakım için geldiler. Bizim kombinin ventili su damlatıyordu. Bir de bazen basınç çok düşüyor, bazen de 3e kadar çkıyordu. Neyse geldiler, gaz tankına gaz bastılar, ventil bozulmuş onu değiştirdiler, basıncı 1.5 e ayarlayıp gittiler. Ancak şu an basınç 3 ü de geçmiş durumda. Kombi onlardan sonra çok çalışmadı 1-2 saat anca.

    Sorun nerede acaba? Yanlış bir işlem mi yaptılar?



  • kaç petek açık? eğer 3 ten fazla petek açıksa sorun yine genleşme tankında ya havayı basamadılar. yada delik hava kaçırıyor. eğer delikse değişmesi gerekli. birde hep söylüyoruz lütfen kombinizin marka ve modelini yazarsanız bende dahil forumdaki arkadaşlar size daha kolay yardımcı olacaktır.. iyi günler..
  • quote:

    Orijinalden alıntı: turgay_lermi

    kaç petek açık? eğer 3 ten fazla petek açıksa sorun yine genleşme tankında ya havayı basamadılar. yada delik hava kaçırıyor. eğer delikse değişmesi gerekli. birde hep söylüyoruz lütfen kombinizin marka ve modelini yazarsanız bende dahil forumdaki arkadaşlar size daha kolay yardımcı olacaktır.. iyi günler..

    Hocam onlar bakımı yaptığından beri toplam 1-2 saat yandı petekler. Toplam 8 petek var. 1 tanesi kapalı zaten. Marka ECA. Modeli ECA ZWE 24-1.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: littlestewie

    quote:

    Orijinalden alıntı: turgay_lermi

    kaç petek açık? eğer 3 ten fazla petek açıksa sorun yine genleşme tankında ya havayı basamadılar. yada delik hava kaçırıyor. eğer delikse değişmesi gerekli. birde hep söylüyoruz lütfen kombinizin marka ve modelini yazarsanız bende dahil forumdaki arkadaşlar size daha kolay yardımcı olacaktır.. iyi günler..

    Hocam onlar bakımı yaptığından beri toplam 1-2 saat yandı petekler. Toplam 8 petek var. 1 tanesi kapalı zaten. Marka ECA. Modeli ECA ZWE 24-1.

    genleşme tankında hava yok. sibobuna bas-çek yap hava geliyormu diye bi bak istersen. muhtemelen gelmeyecektir hava gelmezse hava basılacak, su çıkarsa genleşme tankı değişecek. sibop kombinin en üstünden aşağı baktığında duvarla kombi arasında kalan boşlukta bir bisiklet sibobu göreceksin orada.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: turgay_lermi

    quote:

    Orijinalden alıntı: littlestewie

    quote:

    Orijinalden alıntı: turgay_lermi

    kaç petek açık? eğer 3 ten fazla petek açıksa sorun yine genleşme tankında ya havayı basamadılar. yada delik hava kaçırıyor. eğer delikse değişmesi gerekli. birde hep söylüyoruz lütfen kombinizin marka ve modelini yazarsanız bende dahil forumdaki arkadaşlar size daha kolay yardımcı olacaktır.. iyi günler..

    Hocam onlar bakımı yaptığından beri toplam 1-2 saat yandı petekler. Toplam 8 petek var. 1 tanesi kapalı zaten. Marka ECA. Modeli ECA ZWE 24-1.

    genleşme tankında hava yok. sibobuna bas-çek yap hava geliyormu diye bi bak istersen. muhtemelen gelmeyecektir hava gelmezse hava basılacak, su çıkarsa genleşme tankı değişecek. sibop kombinin en üstünden aşağı baktığında duvarla kombi arasında kalan boşlukta bir bisiklet sibobu göreceksin orada.

    Onlar hava basmıştı ama, hatta koca bi aletle(motorlu birşeydi) bastılar.




  • ve şu an basınç 4e dayandı. Tehlikeli olur mu kombiyi açık tutmak?

    Bir de bu adamlar ventilin ağzı yukarı bakacak şekilde taktılar. Yani su tahliyesini bu ventil yukarı doğru nasıl yapacak?

    @turgay_lermi



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi littlestewie -- 9 Şubat 2014; 12:27:52 >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: littlestewie

    ve şu an basınç 4e dayandı. Tehlikeli olur mu kombiyi açık tutmak?

    Bir de bu adamlar ventilin ağzı yukarı bakacak şekilde taktılar. Yani su tahliyesini bu ventil yukarı doğru nasıl yapacak?

    @turgay_lermi

    basınç 4 bara çıktı ventilden su damlatmıyormu? normalde basınç 3 bar ve üzerine çıktığında ventil açması ve su akması gerek takılan parçada hata vardır. gelen servisi çağır düzeltsinler. genleşme tankında hava yok (ya delik yada hava basamadılar)

    Emniyet ventilinide takamamışlar yada taktıkları parça arızalı çıkmış.
  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    Daha Fazla Göster
  • quote:

    Orijinalden alıntı: turgay_lermi

    quote:

    Orijinalden alıntı: littlestewie

    ve şu an basınç 4e dayandı. Tehlikeli olur mu kombiyi açık tutmak?

    Bir de bu adamlar ventilin ağzı yukarı bakacak şekilde taktılar. Yani su tahliyesini bu ventil yukarı doğru nasıl yapacak?

    @turgay_lermi

    basınç 4 bara çıktı ventilden su damlatmıyormu? normalde basınç 3 bar ve üzerine çıktığında ventil açması ve su akması gerek takılan parçada hata vardır. gelen servisi çağır düzeltsinler. genleşme tankında hava yok (ya delik yada hava basamadılar)

    Emniyet ventilinide takamamışlar yada taktıkları parça arızalı çıkmış.

    Aynen öyle şu an basınç 3.5 te ve su tahliye falan yok. Benim eski ventilin bozuk olmama ihtimali var mı peki? Sonuçta o su damlatıyordu.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: littlestewie

    quote:

    Orijinalden alıntı: turgay_lermi

    quote:

    Orijinalden alıntı: littlestewie

    ve şu an basınç 4e dayandı. Tehlikeli olur mu kombiyi açık tutmak?

    Bir de bu adamlar ventilin ağzı yukarı bakacak şekilde taktılar. Yani su tahliyesini bu ventil yukarı doğru nasıl yapacak?

    @turgay_lermi

    basınç 4 bara çıktı ventilden su damlatmıyormu? normalde basınç 3 bar ve üzerine çıktığında ventil açması ve su akması gerek takılan parçada hata vardır. gelen servisi çağır düzeltsinler. genleşme tankında hava yok (ya delik yada hava basamadılar)

    Emniyet ventilinide takamamışlar yada taktıkları parça arızalı çıkmış.

    Aynen öyle şu an basınç 3.5 te ve su tahliye falan yok. Benim eski ventilin bozuk olmama ihtimali var mı peki? Sonuçta o su damlatıyordu.

    suyu kaç barda damlatmaya başlıyordu 3 barın altında başlıyorsa arızalı 3 barda başlıyorsa sağlamdı. hatırlıyosan tabi..




  • Azalan basıncı yükseltebiliyoruz da, yükselen basınca ne yapmamız gerekiyor? Biz halledebilir miyiz.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: turgay_lermi

    quote:

    Orijinalden alıntı: littlestewie

    quote:

    Orijinalden alıntı: turgay_lermi

    quote:

    Orijinalden alıntı: littlestewie

    ve şu an basınç 4e dayandı. Tehlikeli olur mu kombiyi açık tutmak?

    Bir de bu adamlar ventilin ağzı yukarı bakacak şekilde taktılar. Yani su tahliyesini bu ventil yukarı doğru nasıl yapacak?

    @turgay_lermi

    basınç 4 bara çıktı ventilden su damlatmıyormu? normalde basınç 3 bar ve üzerine çıktığında ventil açması ve su akması gerek takılan parçada hata vardır. gelen servisi çağır düzeltsinler. genleşme tankında hava yok (ya delik yada hava basamadılar)

    Emniyet ventilinide takamamışlar yada taktıkları parça arızalı çıkmış.

    Aynen öyle şu an basınç 3.5 te ve su tahliye falan yok. Benim eski ventilin bozuk olmama ihtimali var mı peki? Sonuçta o su damlatıyordu.

    suyu kaç barda damlatmaya başlıyordu 3 barın altında başlıyorsa arızalı 3 barda başlıyorsa sağlamdı. hatırlıyosan tabi..

    O zaman kesin bozuktu çünkü bir kere 1barın altına düşmüştü yine de damlatıyordu.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: alaçatı

    Azalan basıncı yükseltebiliyoruz da, yükselen basınca ne yapmamız gerekiyor? Biz halledebilir miyiz.

    yükselen basınç için en basit yöntem herhangi bir AÇIK radyatörün hava alma yerinden su alarak kombinin basıncının gerekli yere geldiğini gözlemlemek olur.
  • turgay_lermi T kullanıcısına yanıt
    Böyle bir durumda ne yapmam gerektiği aklımda bulunsun. Teşekkür ederim.
  • 