Evimdeki 4 bilgisayarın hepsinin psu dan vızıltı geliyor, bunun sebebi evimin yanında duran soğuk hava tesisinin faliyete geçmesi. aynı trafo üzerinden elektrik alıyoruz. tesisdeki makineler devreye girdiğininde evdeki bütün psulardan ses geliyor tesis istop ettiğinde ses gidiyor
araya regulator koyup denedim sorun devam ediyor prizden gelen voltage a baktım dogru şekilde voltage geliyor dalgalanma yok tesisdeki makinaların hepsi inventer tarafından kontrollu. bir bilen varmı bu sesin sebebi nedir nasıl çözebilirim
elimde 1 adet eski psu vardı içini açıp sesin nerden geldiğini dinledim tam bu fişi takdığımız yerdeki karttan geliyor resimde işaretledim çok ince bir tiz sesi
Muhtemelen yeşik kartın arka tarafında şok veya filtre bobini vardır. Sargıları tam sıkı sarılmadığı için şebekeden gelen harmonik nedeniyle titreşim yapıyordur. İmkanınız varsa bobini verniğe daldırıp sargı aralarına kadar girmesini sağlayıp kuruyunca tekrar takarsanız sesi kesecektir. Diğer bir alternatif ise silikon veya japon yapıştırıcı ile sargıları sabitlemek. Tabi bu yöntemlerde yapıştırıcının sargı aralarına girmesi önemli yoksa dış katmandaki sargılar sabitlenir iç kısımda kalanlar ses çıkarmaya devam eder.
Arkadaş doğru söylemiş. Parça çıkarmak için söktüğüm smps veya psularda gördüğüme göre genelde bobinlerin üstüne macun gibi kalınca bir şey sürerler ve katılaşır bobin tellerini sabitlemiş olur. Alternatif olarak bobini yerleştirmeden önce daralan makaron geçirip sabitleyenler de var. Sıcak silikon deneyebilirsin sende.
İnternetten sorunu araştırında emi filter denilen bir aletin çözebileceğini gördüm ve satın aldım hat ile psu arasına takıp deniyeceğim
Emi filter de sorunu çözmedi böyle bir sorunu olan arkadaş boşa para vermesin
yeni mesaja git
Yeni mesajları sizin için sürekli kontrol ediyoruz, bir mesaj yazılırsa otomatik yükleyeceğiz.Bir Daha Gösterme