  • bir problem yaşıyorum durduk yere bu sorun başladı.

    elektrikli termosifon kullanmaktayım , evdeki tüm muslukların sıcak tarafından soğuk, soğuk tarafından sıcak su gelmeye başladı. çamaşır makinesi termosifondan sıcak su alıyor , klozetin haznesi ve musluğundan sıcak su geliyor. güneş enerjisi sistemi mevcut değil.

    fikri olan var mıdır ?



  • termosifon girişindeki emniyet ventilinde çekvalf görevide vardır, çekvalf bozulduğu zaman soğuk taraftan bazen biraz veya biraz fazla(şebeke basıncına ve tankın kapasitene göre miktar değişir) sıcak gelmesi normal(termosifona şebeke basıncında soğuk su girince ısındığı zaman basıncı yükselir ve basıncı yükselen sıcak suyun soğuk şebeke tarafına geçmemesi için çekvalf kapatır çekvalf bozulursa soğuğu açınca şebekeden daha yüksek basınçta olacağı için şebekeden değilde tanktan su gider ama öyle fazla bişey gitmez)
    ama sıcak taraftan soğuk gelmesi biraz garip.
  • 