  • Hayırlı günler arkadaşlar viessman vitopend 100 kombi var banyo suyu duş alırken bir anda kombiyi kapatmış gibi soğuyor kombiyi bi kaç kez açtım kapattım geri düzeldi sonra yine oldu bu sefer eşanjör ve ısı sensörünü temizledim düzeldi sonra yine aynısı oldu sebebi ne olabilir sizce?ısı sensörünü değiştirmeyi düşünüyorum acaba o mu bozuldu ki?



  • Kullanım suyu sensörü temizleme olmaz, zaten çatlaktır içine su giriyordur

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Anlayamadım sizce sorun nedir?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • WaRNiNG19 W kullanıcısına yanıt
    Kullanım suyu sensörü olması yüksek ihtimal.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Akış türbini olabilir mi acaba? İkisi arasında fark nedir?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • teşekkür ederim arkadaşlar ntc sensörünü değiştirdim sıkıntı gitti.Bir şey daha sorayım eşanjörü iyice temizlememe rahmen (kireç sökücü ve bolca su ile) az da olsa su ılıyıp yeniden ısınıyor bunun sebebi nedir acaba?
  • WaRNiNG19 W kullanıcısına yanıt
    Su ılımadan önce kaynar şekilde oluyorsa Gaz ayarı yapılması gerekiyor, kaynar olmadan direk soğuyorsa eşanjör iyi temizlenmemiş



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ebu abdillah -- 10 Ekim 2019; 22:5:52 >