Şimdi Ara

2.Kata Su Çıkmıyor...

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
3 Misafir (2 Mobil) - 1 Masaüstü2 Mobil
5 sn
10
Cevap
1
Favori
3.541
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Merhabalar,

    Şöyle bir sorunumuz var. Müstakil iki katlı bir evin ikinci katında oturuyoruz, Şebeke suyu ikinci kat olmasına rağmen çok az geliyor, bazen il çapında az su verilmesi oluyor ki böyle zamanlarda ikinci kata hiç su çıkmıyor. Ayrıca alt katta Suriyeli bir aile var ve devamlı su kullanıyorlar, suyu açtıkları zaman bizim kata su ya çok az geliyor ya da hiç gelmiyor. Bizden önceki kiracı pompa yani hidrofor taktırdığını görmüştüm. Taktırmak işe yarar mı? Su tazyikli geliyormuş bina eski su tesisatı yeterli gelir mi? Ayrıca elektrik sarfiyatı ve motor sesi hakkında da bilgi almak istiyorum. Çok teşekkür ederim.




  • takip
  • Öncelikle saatinizdeki basıncı ölçün . Hangi şehirdesiniz bilmiyorum ama istanbuldaki şebeke suyunun basıncı 10. Kata bile rahatlıkla su gelmesini sağlıyor . Sizdeki sorun belkide yanlış tesisat ya da eskimiş borular olabilir .
  • Mekatroniks kullanıcısına yanıt

    Cevap için teşekkür ederim. Şehir Osmaniye. Su saatindeki basınç nasıl ölçülür onu da bilmiyorum ya. Şimdi belediyeden biri geldi sayaca gelen borudan su az akıyor. Yani şebekeden su az geliyor. İkinci kat olduğu için ilk önce zemin kata geliyor onlar kullandığı için ikinci kata hiç çıkmıyor.

  • melih_ kullanıcısına yanıt
    Şebeke hattında sorun var o zaman sizlik bişey yok. Ama isterseniz su deposu yaptırıp birde hidrafor koydurup sorunu çözebilirsiniz.
  • Mekatroniks kullanıcısına yanıt

    Su deposu+hidrofor güncel fiyatları nedir acaba bilginiz var mı?


    Bir de su hattını daha önce değiştirmiştik yani şebekenin başka bir borusuna taktırmıştık önce iyiydi sonra gene az akmaya başladı. Başka bir boruya taktırsak sorun çözülür mü acaba diye düşünüyorum?

  • melih_ kullanıcısına yanıt
    1 tonluk su deposu 800 TL
    Hidrofor orta halli. 1000 TL
    Diğer malzemeler boru,vana,çekvalf vs. 200-300TL
    İşçilik 300-500 arası

    Ortalama 2500 TL
  • melih_ kullanıcısına yanıt
    Hocam muslukların ucundaki filtreleri çıkarıp kontrol ettiniz mi ? Belkide sorun bundandır. Filtreler kirlendiğindede insanlar basınç düştü sanar.
  • Dinamik balans vanası adı verilen vanalar var.

    Acaba sizin işinizi böyle bir vana çözebilir mi?

  • 