2 gündür şu lago fb okuyorum araştırıyorum. yemin ederim çözdüğüm an profosörlük ünvanımı isteyeceğim ev ahalisinden.
resmen bitirme tezi gibi uğraştırıyor adamı.. -
bu termostatın hassasiyet derecesi 0.5 midir. çoğu yerde bu şekilde olduğuna dair mesajlar okudum. oysa ürün açıklamalarında ısı hassasiyeti 0.1 olarak geçiyor.. Eğer 0.5 ise bu 1 dereceye tekabül ederki buda konforsuz bir ısı olur. Ben daha once 0.5 denedim başka bir oda termostatında ve resmen üşüyordum.
Eğer buda öyle 0.5 hassasiyetliyse bana önererebilceniz eca premixe uyumlu modülasyonlu 0.1 yada 0.2 oda termostatı varmı. .. öncelikli tercihim eğer 0.1 yada 0.2 oluyorsa eğer eca nın oda termostatıdır tabiki. -
quote:
Orijinalden alıntı: kurugaddere
bu termostatın hassasiyet derecesi 0.5 midir. çoğu yerde bu şekilde olduğuna dair mesajlar okudum. oysa ürün açıklamalarında ısı hassasiyeti 0.1 olarak geçiyor.. Eğer 0.5 ise bu 1 dereceye tekabül ederki buda konforsuz bir ısı olur. Ben daha once 0.5 denedim başka bir oda termostatında ve resmen üşüyordum.
Eğer buda öyle 0.5 hassasiyetliyse bana önererebilceniz eca premixe uyumlu modülasyonlu 0.1 yada 0.2 oda termostatı varmı. .. öncelikli tercihim eğer 0.1 yada 0.2 oluyorsa eğer eca nın oda termostatıdır tabiki.
Benim kullandığım model yaklaşık 4 sene önceki versiyon iç sıcaklık 0.1 aralıklarla ayarlanıyor ve 0.1 hassasiyetle çalışıyor, bende dış hava ısı sensoru da bağlıdır.
Bu 0.1 hassasiyet ancak ayrı bir 0.1 hassasiyetinde oda derecesi ile izlenirse anlaşılıyor, kendi üzerindeki derece göstergesi içeriyi 0.5 aralıkla gösterir buna bakılarak bu hassasiyet anlaşılmaz.
Fakat 0.1 derecelik değişimleri dengelemek en az 5-6 saat gibi uzun vadede elde ediliyor ve kapı pencere açılmasından etkilenir odadaki insan sayısından etkilenir onu da unutmayın.
-
quote:
Orijinalden alıntı: kurugaddere
bu termostatın hassasiyet derecesi 0.5 midir. çoğu yerde bu şekilde olduğuna dair mesajlar okudum. oysa ürün açıklamalarında ısı hassasiyeti 0.1 olarak geçiyor.. Eğer 0.5 ise bu 1 dereceye tekabül ederki buda konforsuz bir ısı olur. Ben daha once 0.5 denedim başka bir oda termostatında ve resmen üşüyordum.
Eğer buda öyle 0.5 hassasiyetliyse bana önererebilceniz eca premixe uyumlu modülasyonlu 0.1 yada 0.2 oda termostatı varmı. .. öncelikli tercihim eğer 0.1 yada 0.2 oluyorsa eğer eca nın oda termostatıdır tabiki.
0.1 hassasiyetle çalışır göstergesi 0.5 araliğinda çalışır sertifikalı termemometle ile denenmiştir. -
Arkadaşlar, geçen hafta bu termostattan alıp taktım. Takılacak soketteki köprüyü kaldırdım, lago'yu bağladım, termostat düzgün çalışıyor gözüküyor. Peki eski on/off termostatın boşta kalan soketini eskisi gibi köprüleyecek miyiz yoksa boş mu kalacak? Ben bu eski on/off termostat soketine yine köprü attım doğru mu yaptım acaba? -
Doğru yaptınız. -
beyler bundan ben de almak istiyorum nerden kaça aldınız? bu arada kombi bakımlarında kampanya varmış hermetik 65tl yoğuşmalı 80tl yaptırsam mı kararsız kaldım confeo premix kullanıyorum. -
Merhaba ,
LAGO FB OT ile ECA Confeo nasıl bağlanacağını bilen varmı? Kullanım kılavuzunda X1A girişindeki köprüyü alıp buraya bağlayın yazıyor. Ama bu nokta 240V bağlantı noktası elimdeki cihaz Modülasyonlu Haftalık Programla ma modeli olunca 18 V DC bu noktadan bağlanmayacağını düşünüyorum. Kombinin hangi noktasına bağlantı atılacağını bilen varmı?
Teşekkürler -
Aşağıdaki linkten bakın, X7A Lago opentherm, bağlantı ucu,
X1A nın köprülenmiş kalması gerekiyor orası on-off termostat için
http://forum.donanimhaber.com/m_69510515/tm.htm -
üstadlar
bu modülasyonlu lago termometre ile ilgili kafama takılan bir şey var, 7 gün günü 3 ayrı Saatinde programlara yapıyor anladığım kadarı ile diyelim 07,00 de 22 derece,8 de 10,00 derece saat 17,00 da 22 dereceye tekrar çıkarmasını programlasak doğru anlamış isem bu durumda gece yatarken 3 defa program sınırı olduğu için 10 dereceye kendimin indirmesini yapmam lazım.... sabah 7 de tekrardan 22 ye kendi çıkaracaktır,,, bu şekilde işleyişi değilmi?? -
quote:
Orijinalden alıntı: mcloud
üstadlar
bu modülasyonlu lago termometre ile ilgili kafama takılan bir şey var, 7 gün günü 3 ayrı Saatinde programlara yapıyor anladığım kadarı ile diyelim 07,00 de 22 derece,8 de 10,00 derece saat 17,00 da 22 dereceye tekrar çıkarmasını programlasak doğru anlamış isem bu durumda gece yatarken 3 defa program sınırı olduğu için 10 dereceye kendimin indirmesini yapmam lazım.... sabah 7 de tekrardan 22 ye kendi çıkaracaktır,,, bu şekilde işleyişi değilmi??
O şekilde bir Sınır yok 24 saate yarım saat aralıklarla istediğiniz kadar gece-gündüz sıcaklığı seçimi yapabilirsiniz ayrıca hafta sonu hafta içi ayarlar farklı olabilir
Fakat 10 derece 22 derece gibi büyük farklar çok fazla
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mastor1 -- 17 Kasım 2016; 12:57:48 > -
cevap için teşekkür ederim... 3 kez zamanlama sınırı o şekilde diye düşündüm... dereceleri gündüz ve gece de makul seviyelere çekmek lazım. -
quote:
Orijinalden alıntı: mastor1
quote:
Orijinalden alıntı: mcloud
üstadlar
bu modülasyonlu lago termometre ile ilgili kafama takılan bir şey var, 7 gün günü 3 ayrı Saatinde programlara yapıyor anladığım kadarı ile diyelim 07,00 de 22 derece,8 de 10,00 derece saat 17,00 da 22 dereceye tekrar çıkarmasını programlasak doğru anlamış isem bu durumda gece yatarken 3 defa program sınırı olduğu için 10 dereceye kendimin indirmesini yapmam lazım.... sabah 7 de tekrardan 22 ye kendi çıkaracaktır,,, bu şekilde işleyişi değilmi??
O şekilde bir Sınır yok 24 saate yarım saat aralıklarla istediğiniz kadar gece-gündüz sıcaklığı seçimi yapabilirsiniz ayrıca hafta sonu hafta içi ayarlar farklı olabilir
Fakat 10 derece 22 derece gibi büyük farklar çok fazla
Sayın Mastor1 sizin kullandığınız lago fb önceki versiyon yanlış hatırlamıyorsam. Bizdeki düğmeli olandan. Bizimkinde bir günü sadece 3 parçaya bölebiliyoruz. Program ayarlamaya geliyoruz. Mesela hafta içini ayarlayacağız. 1 yazıyor gündüz başlangıç saati ve gece başlangıç saati ayarlanıyor. Sonra 2 ye geçiliyor. Orda da gündüz başlangıç saati ve gece başlangıç saati ayarlanıyor. En son 3 e geçiyor. Orda da gündüz başlangıç saati ve gece başlangıç saati ayarlanıyor ve bitiyor.
Ama sizinkinde öyle değil. düğmeyi bir tarafa çevirince gündüz, diğer tarafına çevirince gece olarak ayarlanıyor. Bence o daha güzel.
ECA ya bir e posta gönderdim. Kombi açma kapama hassasiyetinin ayarlanamaması ile ilgili. Forumlarda herkes şikayetçi dedim. 0.1 ile 0.5 arasında ayar yapabilmemiz için bir yazılım yapılamaz mı diye sordum. Bakalım ne cevap gelecek.
-
2 -3 senedir 24 saat tek sıcaklık kullanıyorum daha memnun kaldık yakıt da farketmiyor denemiştik.
Lago salonda salon 21 de ayarlı yatak odaları 18 de sabit.
Yatak odaları için ayrı termostatik vanalar falan yok salon 21 olduğunda yatak odaları kendiliğinden 18 oluyor Radyatör boyları doğru seçildiğinde bu mümkün olması gereken de bu şekilde.
Eğer ısıtma projesinde her oda için ısı kayıpları ve radyatör hesapları doğru yapıldıysa oluyor.
Sadece 2-3 gün ev boş kalacaksa tatil moduna alıyorsun sen dönmeden istediğin zamanda tatilden çıkıyor. -
Bu cihazla kullanabileceğim dış hava sensörü satan bir yer var mı? Yardımcı olabilir misiniz? -
quote:
Orijinalden alıntı: Aeronautician
Bu cihazla kullanabileceğim dış hava sensörü satan bir yer var mı? Yardımcı olabilir misiniz?
ECA kendi sitesinde var görünüyor servislerde de olabilir
http://www.eca.com.tr/tr/urun/detay/184/dis-hava-sensoru
7006901592 Dış Hava Sensörü (Confeo Plus Ve Fortius Plus Kombiler Haricindeki Tüm Kombiler için) 30.00 -
Servislere sormadım. İnternette araştırdım satan bi yer bulamadım. Servise sorayım o zaman. Teşekkürler
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
@Aeronautician
O satilan dis sensor direk lagoya baglamak icin uretilmis. Piyasada satilan lagolar da dis sensoru dogrudan takmaya musait degil. Eca Merkezi sistem icin olan 3 pinli modeli getirtmis. Yani satilan dis sensor ile lago uyumlu degil.
Kombinin anakartina baglarsaniz lagoda dis sensoru algilar. Ancak anakarttaki yazilim 3 kelvin toleransli olcum yapiyor. Bu da hava sicakligina bagli olarak bir kac derece yuksek gostermesine neden olur. Ornegin disarida gercek sicaklik 10 dereceyken termostat ekraninda 13 gorursunuz. Gercek sicaklik 0 in altina indiginde bu fark 4-5 dereceye kadar acilir.Dis sensoru olanlar eger kombiye baglamislarsa disariya harici bir dijital termometre koyup karsilastirirlarsa farkli degerler alacaklardir.
Lagoya baglamak icin ise eski klemensi cikarip en az 4 pinli bir klemens uydurup 3 ve 4 nolu cikislara dis sensoru baglamak gerekiyor. Ben oyle yaptim ve artik dogru gosteriyor. Dis sensoru kendiniz de yapabilirsiniz bu arada. Basit bir 5k ntc termistor elemandan olusuyor.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Cirrus- -- 22 Kasım 2016; 15:48:19 >