  • 12 yıllık Hitachi 10 binlik inverter klima dış fan motoru sesli çalışmaya başladığından tamirci çağırdım. Motoru söktü rulmanları değiştirip takınca motor ters dönmeye başladı. Kablo soketli ters takma ihtimali yok. Tamirci tekrar söktü uğraştı değişen bişey yok. Fan üfleyeceğine içine çekiyor. Kafayı yiyeceğim tamirci "sadece rulman değiştirdik başka bişey yapmadık" diyor. Neden ters döner bu motor?



  • Döndüğüne şükredin
    Sigortaları falan kontrol ettinizmi
  • quote:

    Orijinalden alıntı: waswa91

    Döndüğüne şükredin
    Sigortaları falan kontrol ettinizmi
    Sigortayla ne ilgisi var ki?
  • Motorun bağlantıları ile ilgili olduğunu düşünüyorum
  • Merhaba.

    Klimanızın DC Inverter olduğunu varsayarak yazıyorum,zira inverter klimaların ilk çıktığı dönemlerde AC Inverter klimalar da var idi.

    DC Motorlarda,stator tarafından oluşturulan dönel manyetik alan rotor tarafından doğru şekilde yakalanmazsa motor ters dönmeye başlar.

    Fanı ters takmadılarsa,fan motorunun rotasyon yönünü hatırlıyorsanız ve bunun aksi istikamette dönüyorsa rulmanları değiştirirken motorun elektronik kısmına veya rotor kısmına zarar vermiş olabilirler.

    Fanı elle doğru yönde yeteri kadar döndürdükten sonra klimayı çalıştırmayı deneyin. Belki bu şekilde motor merkezlemeyi sağlayarak doğru yönü bulabilir.

    Saygılarımla...
  • 