  • Arkadaşlar merhaba,


    Her zamanki gibi çözümü burada bulacağıma emin gibiyim :)


    Yeni bir klima aldık Beko 41205.


    Servis geldiğinde klimanın dıştan beslemeli olduğunu ve prizle elektrik çekilmesi gerektiğini söyledi.


    İç ve dış ünite arası hallice uzak arada da başka bir daire var yani kablo taşımak zor gibi. Paketi henüz açmadık iade etme ihtimalimiz var ama biraz araştırdım kafam iyice karıştı.


    Bina tesisatında gömülü olarak 5 kablolu bir demet var. Bize 4 haberleşme 3 de elektrik olmaz üzere 7 tane kabloya ihtiyacmız varmış.


    Kimisi elektrik bağlantısını içeriden de yapabilrsiniz diyor.


    Kimisi o 7 kablo ihtiyacından 2'si toprak bağlamazsanız 5 kablo ile işi çözersiniz diyor.


    Komşunun klimasına baktım, model numarasından komtol ettim dıştan beslemeli ve o 5 kablo ile besleniyor vs.


    Ben bu işten bir şey anlamadım, ne yapmalı.


    Servis kurmak istemiyor da ayak mı yapıyor? klimalar dıştan beslemeliyse artık, bizim 5 senelik sitemizde bunu neden düşünmesinler? Iade etsek içten beslemeli klima nasıl bulacağız? Yazmıyor ki?


    Teşekkürler!








  • Yapay Zekanın Yanıtı

    Klima Elektrik Bağlantıları: Acil Yardım

    Klima sistemlerinin sorunsuz ve güvenli çalışması için doğru elektrik bağlantıları esastır. İster yeni bir klima kuruyor olun ister mevcut bir klimanın bağlantısını tamir ediyor olun, bu kılavuz size adım adım rehberlik edecektir.

    Klima Dış Ünite Elektrik Bağlantısı

    Dış ünite, klimanın soğutucu akışkanını sirküle eden ve ısıyı dağıtan parçasıdır. Elektrik bağlantısı yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

    • Dış ünitedeki elektrik bağlantı kutusunun kapağını çıkarın.
    • Bağlantı şemasını inceleyerek ilgili kabloları belirleyin.
    • Faz ve nötr kabloları klima dış ünitesindeki ilgili terminallere bağlayın.
    • Topraklama kablosunu topraklama terminaline bağlayın.
    • Bağlantı kutusunun kapağını kapatın.

    Klima İç Ünite ve Dış Ünite Elektrik Bağlantısı

    İç ve dış üniteler, soğutucu akışkan boruları ve elektrik kablolarıyla birbirine bağlanır. Bağlantıyı yapmak için:

    • İç ünitedeki elektrik bağlantı kutusunun kapağını çıkarın.
    • Bağlantı şemasını inceleyerek ilgili kabloları belirleyin.
    • İç ünite ve dış ünite arasındaki kablolarda benzer renklere sahip kabloları birbirine bağlayın.
    • Kabloları elektrik bağlantı kutusuna sıkıca sabitleyin.
    • Bağlantı kutusunun kapağını kapatın.

    İnverter Klima Elektrik Bağlantısı

    İnverter klimalar, enerji verimliliğini artıran değişken hızlı kompresörlere sahiptir. Elektrik bağlantısı, standart klimalarla aynı adımları içerir, ancak ek bir kontrol kablosu olabilir.

    Klima Elektrik Bağlantısı Şeması

    Klima elektrik bağlantı şeması, her bir kablo bağlantısı için ayrıntılı talimatlar içeren bir diyagramdır. Klima kılavuzunda veya üreticinin web sitesinde bulunabilir.

    Dikkat Edilmesi Gerekenler

    • Klima elektrik bağlantıları konusunda deneyiminiz yoksa, bir elektrikçiye danışın.
    • Elektrikle çalışırken her zaman güvenlik önlemlerine uyun.
    • Klimanın elektrik bağlantısını yapmadan önce elektrik beslemesini kesin.
    • Bağlantıların sıkı ve doğru olduğundan emin olun.
    • Klima elektriğini bağladıktan sonra, düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
    Yapay Zekanın Yanıtını Genişlet
  • Merhaba. Öncelikle klimanız hayırlı olsun. :)


    LG üretim cihazlar (Arçelik,Beko,Altus,LG,Demirdöküm Kion) içten bağlantıya izin vermezler. Yani tasarımı bunu mümkün kılmaz.


    Artık Inverter klimaların %90'ı dış üniteden beslemeli durumda.


    Faz+nötr+topraklama 3 damarlı kablo dış üniteye çekilmelidir. Topraklama bağlanmadan klimanın kullanılması ise tavsiye olarak verilemez,kabul edilemez. Hem hayati tehlike oluşturur,hem de olası bir kart arızasında servis anında faturayı size keser. Topraklama bağlamamışsınız o yüzden kart yakmış der geçer(teknik açıdan bir hakikati olsa da olmasa da usulsüz/eksik bir bağlantı olduğu için savunma hakkınız ne yazık ki olmaz)...


    Bu nedenle topraklamayı şart görmenizi tavsiye ederim.


    Dış üniteden iç üniteye de 4x kablo çekilir. Yani 4 damarlıdır. 4+3 = 7 damar buradan gelmektedir.


    Dış üniteye yakın bir yerde elektrik alabileceğiniz,size ait nokta (priz,buat vs.) yok mu ?


    5x kablo ile yapılan bağlantı hangi marka modele ait? Aynı cihaz mı ? Muhtemelen topraklamayı iptal etmiş olabilirler ancak bu risk taşır,yapılmaması gereken bir uygulamadır. Olası bir elektrik kaçağında klimaya temas eden kişi risk altında olacaktır. Bu dış ünite ve iç ünitenin petekleri için yani metal olan kısımlar için geçerli olan bir risktir. Ayrıca dediğim gibi olası bir elektriksel arızada topraklamanın bağlanmadığını gören servis bunu rapor ederek garanti dışı işlem yapabilir.


    İçten beslemeli olarak General Electric Prime+ serisini örnek gösterebilirim ancak fiyatı nispeten daha yüksektir. Klimayı değiştirmeden önce alternatif yolları,elektrik hattının dış üniteye ulaştırılması yöntemlerini değerlendirip tükettikten sonra yeni klima yoluna girin derim şahsen.


    Anladığım kadarıyla iç-dış ünite arasındaki boru tesisatı önceden çekilmiş. Bu boru nasıl dış üniteye gönderilmiş ? Yani arada başka daireler de var ise boru nasıl çekilmiş zamanında ? Nasıl bir güzergah izliyor ?


    Saygılarımla...





  • Evet tüm dailerde gömülü boru ve elektrik tesisatı var

    Bu akşam tüm dairelerin klima bağlantılarını inceledim ve bir servisin bilmemesinin imkanı olmayan bir detay gördüm hepsinde. Çünkü çoğu klima arcelikti ve hepsi 7 kablolu dıştan beslemeydi.

    Önce farkettim ki tüm klimalarda 7 kablo bir şekilde 5 kablo ile beslenmiş. Nasıl diye biraz daha araştırdım ve şöyle bir şey gördüm.

    Bina tesisatının 5 tane kablosu var. Klimanın da 7 kablo bağlantısı var. Bu 7 bağlantının açılımı sizin soylediginiz gibi. 3 tanesi elektrik (faz, notur, toprak), 4 tanesi ise haberleşme arti elektrik aktarımı (faz, notur, toprak ve iki adet sinyal).

    Bu dayılar noturleri ve toprakları birbirine bağlamışlar ve kablo sayısını 5'e dusurmusler :)

    Tüm dailerelerde böyle. Ve servis bunu bilmiyor. Bunu iade edin kion alın ben sizi yonlendireyim diyor. Enteresan.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: arkroid

    Evet tüm dailerde gömülü boru ve elektrik tesisatı var

    Bu akşam tüm dairelerin klima bağlantılarını inceledim ve bir servisin bilmemesinin imkanı olmayan bir detay gördüm hepsinde. Çünkü çoğu klima arcelikti ve hepsi 7 kablolu dıştan beslemeydi.

    Önce farkettim ki tüm klimalarda 7 kablo bir şekilde 5 kablo ile beslenmiş. Nasıl diye biraz daha araştırdım ve şöyle bir şey gördüm.

    Bina tesisatının 5 tane kablosu var. Klimanın da 7 kablo bağlantısı var. Bu 7 bağlantının açılımı sizin soylediginiz gibi. 3 tanesi elektrik (faz, notur, toprak), 4 tanesi ise haberleşme arti elektrik aktarımı (faz, notur, toprak ve iki adet sinyal).

    Bu dayılar noturleri ve toprakları birbirine bağlamışlar ve kablo sayısını 5'e dusurmusler :)

    Tüm dailerelerde böyle. Ve servis bunu bilmiyor. Bunu iade edin kion alın ben sizi yonlendireyim diyor. Enteresan.

    Merhaba.


    Nötr ile toprağın birleştirilmesi "sıfırlama" olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizde TT tipi şebeke kullanılmaktadır.


    TT Şebekede topraklama hattı,toprağa irtibatlandırılan elektrottan gelir.


    Nötr hattı da şebeke hattının nötr kablosu/iletkeni ile abonelere ulaştırılır.


    Topraklama ucunun nötr hattına bağlanması,esasen riskli bir işlemdir.


    Aboneliğiniz monofaze ise,yani 220V aboneliğiniz var ise,sayaçta vb. kısımlarda veya klimaya gelen elektrik hattında bir işlem yapılır da faz ile nötr yer değiştirirse,


    Yani bir işlem yapıldı,elektrik bağlantıları söküldü. Faz hattı nötr hattına,nötr hattı faz hattına bağlandı. Bu durumda nötr hattına bağlanan toprak hattı ve toprak hattına bağlı olan klimanın metal kısımlarına direkt faz gelecektir. Bu durumda cihaza temas edilmesi halinde direkt faz ucuna dokunmuş gibi,temas eden kişinin çarpılması söz konusu olacaktır.


    Ama bu tarz elektriksel müdahaleler takip edilir,elektriksel müdahalenin ardından dış ünite metal (özellikle boyasız) kısımlarında enerji olmadığı teyit edilirse bu risk ortadan kalkar.


    Haricen kablo çekilmesi mümkün değilse,kötünün iyisi olarak diğer dairelerde yapıldığı gibi klimanın topraklama hatları nötr hattına bağlanarak kullanılabilir. Faz-Nötr yer değiştiğinde Inverter klimaların %90'ı çalışmamaktadır. Bu durum söz konusu olursa da faz ile nötrün yer değiştirdiği anlaşılabilir.


    Kion alınca ne değişecekmiş acaba ? Cihazı iade etmeden önce müşteri hizmetleri ile görüşüp başka bir servisin veya aynı servisten başka elemanların gönderilmesini talep ediniz. Servislerin sorumluluk alanları bölge bölge ayrılmıştır ancak ekstrem bir durum söz konusu olduğu için yardımcı olmaları gerekir.


    Bağlantı konusunda da bahsettiğim gibi elektrik tesisatına yapılacak olası bir müdahaleden sonra faz-nötr yer değiştirdi ise klima üzerinde elektrik olup olmadığı kontrol edilirse "sıfırlama" işlemi sorun oluşturmayacaktır.


    Saygılarımla....


    Klima Elektrik Bağlantıları hk Acil Yardım




  • Öncelikle cevaplarınız için teşekkür ederim.


    Sanırım yanlış anlattım. Daha çok şöyle yapmışlar.


    4 lu demetteki toprak ile 3 lu demetteki toprağı birlestirmisler bir adet toprak hattı olmuş.


    4 lu demetteki notur ile 3 lu demetteki noturu de birlestirmisler bir adet notur olmuş.


    Böylece duva tesisatının 5 adet kablosunu kullanabilmisler.

  • arkroid kullanıcısına yanıt
    Afedersiniz,şimdi anladım.

    Nötr ucundan toprak ucuna kabloyla köprü atmak da çok yaygın bir yöntem olduğu için öyle yaptıklarını düşündüm.

    Bu bahsettiğiniz yöntem kabul edilebilir ancak,servis niye yokuş yaptı? Ona anlam veremedim. Cihazı iade etmeden önce bahsettiğim gibi görüşmenizi tavsiye ederim. Mutlaka alternatif bir hizmet sunmaları gerekir.

    Servis montajdan kaçınıyorsa,borulama hazır. Daha ne istiyor?

    Saygılarımla...
  • Çok teşekkür ederim, sağolun.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: arkroid

    Çok teşekkür ederim, sağolun.

    Rica ederim,sizler de sağ olun.


    Saygılarımla...

  • Başka bir servis geldi.

    Hiçbir şey demeden hallettiler mevzuyu. Yok 5 kablo yok 7 kablo.

    Ayrıca önceki gelen servis, tesisat borularının 18-24k BTU ya uygun olduğunu. Bu yüzden 150 TL ekstra boru parasi vermemiz gerektiğini söylemişti (gömülü tesisat borularini değiştirmeyecegine göre uçlarına yapılacak kaynaktan bahsediyordu herhalde).


    Yeni gelen servis böyle bir şey istemedi. Kaynak vs de yaptılar üstelik. Üstelik sonrasında ücret verecek miyiz diye sorduk gerek olmadığını söylediler.


    Bu art niyet neden oluyor anlamıyorum. Önceki gelen servis söylediklerini sorguladigimizda "abi biz neden klimayı kurmak istemeyelim para kazanıyoruz sonuçta" demişlerdi. E şimdi anlıyoruz ki ya yeterli bilgiye sahip degiller ya da bir sebepten kurmak istemediklerinden güçlük çıkarıyorlar.


    Her halükarda bir şeyler yanlış...

  • quote:

    Orijinalden alıntı: arkroid

    Başka bir servis geldi.

    Hiçbir şey demeden hallettiler mevzuyu. Yok 5 kablo yok 7 kablo.

    Ayrıca önceki gelen servis, tesisat borularının 18-24k BTU ya uygun olduğunu. Bu yüzden 150 TL ekstra boru parasi vermemiz gerektiğini söylemişti (gömülü tesisat borularini değiştirmeyecegine göre uçlarına yapılacak kaynaktan bahsediyordu herhalde).


    Yeni gelen servis böyle bir şey istemedi. Kaynak vs de yaptılar üstelik. Üstelik sonrasında ücret verecek miyiz diye sorduk gerek olmadığını söylediler.


    Bu art niyet neden oluyor anlamıyorum. Önceki gelen servis söylediklerini sorguladigimizda "abi biz neden klimayı kurmak istemeyelim para kazanıyoruz sonuçta" demişlerdi. E şimdi anlıyoruz ki ya yeterli bilgiye sahip degiller ya da bir sebepten kurmak istemediklerinden güçlük çıkarıyorlar.


    Her halükarda bir şeyler yanlış...

    Merhaba. Klimanız hayırlı olsun. Arıza yüzü görmeden kullanmanızı temenni ediyorum.


    Aslında montajı imkânsız kılacak bir sebep yok. (Çok çok nadir,istisnai durumlar hariç)


    Bu nedenle montaj yapmaktan kaçmalarına sebep olacak geçerli bir sebep olamaz. Nitekim diğer servis,montaj mümkünmüş ki montajı gerçekleştirmiş.


    Ya yeterli bilgiye sahip değildiler,ya da boru ücreti vs. diyerek usulsüz şekilde kâr elde etmeye çalıştılar. Bunlar tahmin tabi,iftiraya varacak bir söz söylemek istemem.


    Ancak söylediğiniz gibi tabi ki tutumları doğru ve yerinde olmamış. Diğer servis sihirbaz değil,olağanüstü güçlere sahip değil. Onlar da insan. Bu yapılan hoş değil,etik değil. (Önceki servise hitaben) ; Bir derdin varsa başka bir servisin yönlendirilmesini söyle,bu klimanın montajından,sorumluluğundan kurtul.


    Boruya para istemek vb. gereksiz kazanç arayışlarıdır. Gerçekten ek ücret gerektiren bir şey ise diğer servis de talep ederdi.


    İlk tecrübeniz,izleniminiz olumlu ise ilerleyen zamanlarda bakım vb. açılardan servise ihtiyacınız olduğunda servisin iyi olması size avantaj olacaktır. Bu da bir tesellisi olsun diyelim.


    Saygılarımla...





  • Oncelikle herkeze slm olsun beko 7605D marka model klimami montaj edecegim sorum su ic dış unite arasina cekecegim kablo 5x2.5 mm mi olmali birde onceki mesajlara baktigimda ic unite ile dis unite arasinda cekilen kablo 5 faz arti ic uniteye gelecek elwktrik kablosu 3 faz gorunuyor bu 3 faz kabloya nasil bir şalter almam gerekir tesekkur ederim
  • paspal55 P kullanıcısına yanıt
    Selamlar. 1 hafta geçmiş,belki yapmışsınızdır ama yine yazayım.

    İç ve dış ünite arasında 5x2,5mm² kablo çekmeniz gerekiyor. 3x2,5 + 2x1,5 de çekebilirsiniz. 5x2,5 bulmak zor. 2x1,5 kabloyu iç ve dış ünitede 3 ve 4 no'lu klemenslere bağlamanız gerekiyor.

    Bu iç ve dış ünite arasında çekilecek kablo.

    Bir de iç üniteye şebekeden kablo çekmeniz lazım. Evinizdeki buattan (imkân varsa sigorta lotusundan) 3x2,5mm² kablo çekmeniz gerekiyor. Cihaz tek fazlıdır. Kahverengi kabloya 16A C tipi sigorta takmanız gerekir. Buattan enerji alıyorsanız ayrıca sigortaya gerek yok. Mavi ve sarı-yeşil sigortaya uğramadan direkt enerji aldığınız yere bağlanmalı.

    Saygılarımla...
  • Bende de aynı mevzu oldu. Baymak elegant plus 12000 Btu aldım. Baymak servisi müteahhidin döşediği sıva altı tesisata bağlayamayız dedi. Dıştan duvarı delip prize kablo çekeceksiniz dedi. Sıva altı tesisatın iletişim kablosunu 30 cm kadar kesmiş,klimanın kendisinde gelen orjinal topraklama kablosunu kesmiş.Tamamen hikaye dedikleri, sıva altı tesisata bağlanıyor baymak elegant plus 12000 lik klima adamını bulup taktırın ordan burdan kablo çekecez diye uğraşmayın.Sadece olmaz olmaz diyorlar.Bana hiç gaz var yangın olabilir sebebiyle falan demediler sadece olmaz diyorlar.

  • klima5505 kullanıcısına yanıt

    Hocam ben hep mavi kabloyu bağlıyorum sigortaya!

    Yanlış mı yapıyorum? Klima Elektrik Bağlantıları hk Acil Yardım 


    Elektrik maviden geliyor diye öyle şey yaptım ama Klima Elektrik Bağlantıları hk Acil Yardım 

    Bi de klimaya fiş takıp prize takıyorum normal. Buatla falan uğraşmıyorum Klima Elektrik Bağlantıları hk Acil Yardım 




    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MaDMaxiBo -- 31 Ağustos 2022; 0:51:29 >
  • MaDMaxiBo kullanıcısına yanıt
    Maalesef yanlış hocam. 😊 Kablo rengi sadece söz konusu iletkenin neyi taşıdığını ifade etmeye yarıyor. Kablo mavi olup bu kabloyu faza bağlarsanız sorun olmaz. Ama başka biri müdahale edecek olup da kablo rengine aldanıp direkt işe kalkışırsa sakıncalı olabilir.

    Avrupa Normuna göre faz renkleri Kahverengi Siyah ve Gri'dir. Tek Fazlı tesisatlarda faz kablosunun rengi Kahverengidir. 3 fazlı tesisatlarda da Kahverengi Siyah ve Gri şeklindedir. Mavi ise nötr hattında kullanılacak olan kablo rengidir.

    Sigortaya kahverengi kablonun girip çıkması gerekir. Bu kablo da faz hattına bağlanmalıdır. Yani enerji varken kontrol kalemi ile bakıldığında kontrol kaleminin yandığı uç diyebiliriz.

    9-12-15k cihazlar prizden beslenebilirler. 18-24 cihazlar direkt priz klemenslerinden veya buattan beslenirse daha iyi olur. Prizin yuvaları zamanla gevşediği için fiş sürekli tak-çıkar yapılıyorsa bu sorun oluşturabiliyor.

    Saygılarımla...




  • 