  • 1 metrelik döküm petekle 1 metrelik panel peteğin ısıtacağı alan eşitmidir



  • Örnek olarak,
    DD perkolon 160/500 tipteki (genişlik=16cm, yükseklik=58cm) döküm radyatörün 1metresi (16 dilim) 75/65C işletme ve 20C oda sıcaklığında 1408 kcal/h
    DD panel PKKP 22/600 (genişlik=11cm, yükseklik=60cm) radyatörün 1 metresi aynı işletme ve sıcaklık koşullarında 1546 kcal/h ısı verir. (yaklaşık %10 fazla)
    Ebat olarak birbirlerine en yakın tipler oldukları için bunları karşılaştırdım. Başka genişlik ve yükseklik ölçülerinde aralarındaki fark değişebilir.
  • yoğuşmalı kombi alırsak petek sayısının olması gerekende %30 civarı fazla olması gerektiği söyleniyor. döküm petekelerin içinde ki su miktarının fazla olduğunu düşünürsek yoğuşmalı için olması gereken petek sayısı azalırmı. yani dökümlerde 3 katına yakın fazla su var diye biliyorum. mesela benim evim net 130-135 m2
    4,73m döküm petek 1,8m panel ve havlupan var yoğuşmalı için yeterlimidir sizce
  • Döküm peteklerin panellere göre 3 kat su içermesi, metrajının 1/3 olacağı anlamına gelmez. Verdikleri ısı değerleri eşitlenerek hesap yapılır. Yukarda verdiğim rakamlarla basit bir hesap yapalım:
    75/65C işletme ve 20C oda sıcaklığında 1m panelin verdiği 1546 kcal/h ısıyı, 18 dilimden oluşan (yaklaşık 108cm uzunluğunda) döküm radyatör verebilir.
    Yani ısıl değer olarak 100cm pkkp 22/600 panel radyatör,160/500 perkolon tipte 108cm döküm radyatöre eşittir.
    İçerdiği suyun 3 kat olması verdiği ısıyı 3 kat yapmaz. Aynı miktar ısıyı panele göre 3 kat geç alır ve ortamı 3 kat geç ısıtır, ama 3 kat geç soğutur.

    * Yaşadığınız il/ilçe,
    * Evinizin yalıtım durumu, müstakil/apartman, çatı/zemin/ara kat durumu ?
    * Peteklerinizin tam olarak biliyorsanız tiplerini, değilse genişlik (peteğin önden duvara olan derinliği) ve yüksekliklerini (düşey mesafe) yazarsanız isabetli değerlendirme yapabiliriz...




  • quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    Döküm peteklerin panellere göre 3 kat su içermesi, metrajının 1/3 olacağı anlamına gelmez. Verdikleri ısı değerleri eşitlenerek hesap yapılır. Yukarda verdiğim rakamlarla basit bir hesap yapalım:
    75/65C işletme ve 20C oda sıcaklığında 1m panelin verdiği 1546 kcal/h ısıyı, 18 dilimden oluşan (yaklaşık 108cm uzunluğunda) döküm radyatör verebilir.
    Yani ısıl değer olarak 100cm pkkp 22/600 panel radyatör,160/500 perkolon tipte 108cm döküm radyatöre eşittir.
    İçerdiği suyun 3 kat olması verdiği ısıyı 3 kat yapmaz. Aynı miktar ısıyı panele göre 3 kat geç alır ve ortamı 3 kat geç ısıtır, ama 3 kat geç soğutur.

    * Yaşadığınız il/ilçe,
    * Evinizin yalıtım durumu, müstakil/apartman, çatı/zemin/ara kat durumu ?
    * Peteklerinizin tam olarak biliyorsanız tiplerini, değilse genişlik (peteğin önden duvara olan derinliği) ve yüksekliklerini (düşey mesafe) yazarsanız isabetli değerlendirme yapabiliriz...

    ANKARA/DİKMEN brüt 150m2 net 135m2
    yalıtımsız en üst katız üstümüz çatı.
    salon 29,5 m2 1 adet 170*40 cm, derinlik 20cm, 29 dilim döküm petek - 1 adet 100*60 panel petek (salon kuzey cephe)
    yatak odası 15 m2 110*60 cm, derinlik 15cm, 19 dilim döküm petek (kuzey cephe)
    diğer oda 14m2 160*60, derinlik 15cm, 28 dilim döküm petek (kuzy ve doğu cephe)
    çocuk odası 9m2 80*60 panel petek (doğu cephe)
    mutfak 14m2 60*90, derinlik 15cm, 10 dilim döküm petek (doğu)
    banyo 7m2 120*50 havlupan
    camlar ahşap çift cam
    şimdi bu durumda yoğuşmalı mı hermetik mi almalıyız. ve kaçlık kombi olmalı
    şuan vaillantın 15 yıllık 20000kcal.lık bacalı bir kombisi var geçen kış ısınma konusunda aşırı sıkıntı çekmedik. yine 20000.lik yeterli olur mu 24000.lik mi almalıyız sizce. ve döküm petekleri değiştirmek gerekir mi yoksa işe yararmı petekeler gelen ustalara göre iyi durumdalar




  • quote:

    Orijinalden alıntı: lgkoyuncu

    quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    Döküm peteklerin panellere göre 3 kat su içermesi, metrajının 1/3 olacağı anlamına gelmez. Verdikleri ısı değerleri eşitlenerek hesap yapılır. Yukarda verdiğim rakamlarla basit bir hesap yapalım:
    75/65C işletme ve 20C oda sıcaklığında 1m panelin verdiği 1546 kcal/h ısıyı, 18 dilimden oluşan (yaklaşık 108cm uzunluğunda) döküm radyatör verebilir.
    Yani ısıl değer olarak 100cm pkkp 22/600 panel radyatör,160/500 perkolon tipte 108cm döküm radyatöre eşittir.
    İçerdiği suyun 3 kat olması verdiği ısıyı 3 kat yapmaz. Aynı miktar ısıyı panele göre 3 kat geç alır ve ortamı 3 kat geç ısıtır, ama 3 kat geç soğutur.

    * Yaşadığınız il/ilçe,
    * Evinizin yalıtım durumu, müstakil/apartman, çatı/zemin/ara kat durumu ?
    * Peteklerinizin tam olarak biliyorsanız tiplerini, değilse genişlik (peteğin önden duvara olan derinliği) ve yüksekliklerini (düşey mesafe) yazarsanız isabetli değerlendirme yapabiliriz...

    ANKARA/DİKMEN brüt 150m2 net 135m2
    yalıtımsız en üst katız üstümüz çatı.
    salon 29,5 m2 1 adet 170*40 cm, derinlik 20cm, 29 dilim döküm petek - 1 adet 100*60 panel petek (salon kuzey cephe)
    yatak odası 15 m2 110*60 cm, derinlik 15cm, 19 dilim döküm petek (kuzey cephe)
    diğer oda 14m2 160*60, derinlik 15cm, 28 dilim döküm petek (kuzy ve doğu cephe)
    çocuk odası 9m2 80*60 panel petek (doğu cephe)
    mutfak 14m2 60*90, derinlik 15cm, 10 dilim döküm petek (doğu)
    banyo 7m2 120*50 havlupan
    camlar ahşap çift cam
    şimdi bu durumda yoğuşmalı mı hermetik mi almalıyız. ve kaçlık kombi olmalı
    şuan vaillantın 15 yıllık 20000kcal.lık bacalı bir kombisi var geçen kış ısınma konusunda aşırı sıkıntı çekmedik. yine 20000.lik yeterli olur mu 24000.lik mi almalıyız sizce. ve döküm petekleri değiştirmek gerekir mi yoksa işe yararmı petekeler gelen ustalara göre iyi durumdalar

    YAKLAŞIK ISI KAYBI: Dış sıcaklık -12C de 18000kcal/h (kombi kapasitesi olarak 20000kcal/h yeterli), 0 derecede ise 9000kcal/h olur.

    MEVCUT PETEKLER: Mevcut peteklerinizle 75/65C kalorifer işletmesinde (kombi sıcakılığı 75C) oda sıcaklığı 20C de alabileceğiniz maksimum ısı 9300kcal/h olur. Yani dış sıcaklığın sıfırın altına indiği günlerde 20C iç sıcaklık sağlamak için kombiyi 75C veya üstünde yakmak zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda yoğuşmalı kombi için en fazla 60C de yakma zorunluluğu olduğu hesaba katılırsa, mevcut peteklerinizle özellikle gece soğuklarında yoğuşma veriminden yararlanamayacağınız anlamına gelir. Diğer taraftan mevcut peteklerinizden 90/70 derecelik maksimum işletmede bile alabileceğiniz ısı yaklaşık 13000 kcal/h tir. Dolayısıyla 20000 kcal/h kapasiteli kombinin bile maksimum ısısının en fazla % 65 ini ortama alabilirsiniz. 24000 kcal/h kapasiteli kombiye fazladan para vermek anlamsızdır. Yani 20 ton/saat kapasiteli bir su kaynağınız var ve maksimum debisi 13 ton/saat olan bir boruyla bu suyun size yetmeyeceğini, 24 ton/saat su veren başka bir kaynak gerektiğini düşünmek gibi birşey...Önce elinizdeki ısı kaynağının ürettiği ısıyı alacak kadar ısı dağıtıcısı olmalı...

    ÖNERİ; konvansiyonel kombiyle devam edin...Petekleri 75/65 işletmede min. 13000kcal/saat verecek miktara getirmeden yoğuşmalı düşünmeyin.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    quote:

    Orijinalden alıntı: lgkoyuncu

    quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    Döküm peteklerin panellere göre 3 kat su içermesi, metrajının 1/3 olacağı anlamına gelmez. Verdikleri ısı değerleri eşitlenerek hesap yapılır. Yukarda verdiğim rakamlarla basit bir hesap yapalım:
    75/65C işletme ve 20C oda sıcaklığında 1m panelin verdiği 1546 kcal/h ısıyı, 18 dilimden oluşan (yaklaşık 108cm uzunluğunda) döküm radyatör verebilir.
    Yani ısıl değer olarak 100cm pkkp 22/600 panel radyatör,160/500 perkolon tipte 108cm döküm radyatöre eşittir.
    İçerdiği suyun 3 kat olması verdiği ısıyı 3 kat yapmaz. Aynı miktar ısıyı panele göre 3 kat geç alır ve ortamı 3 kat geç ısıtır, ama 3 kat geç soğutur.

    * Yaşadığınız il/ilçe,
    * Evinizin yalıtım durumu, müstakil/apartman, çatı/zemin/ara kat durumu ?
    * Peteklerinizin tam olarak biliyorsanız tiplerini, değilse genişlik (peteğin önden duvara olan derinliği) ve yüksekliklerini (düşey mesafe) yazarsanız isabetli değerlendirme yapabiliriz...

    ANKARA/DİKMEN brüt 150m2 net 135m2
    yalıtımsız en üst katız üstümüz çatı.
    salon 29,5 m2 1 adet 170*40 cm, derinlik 20cm, 29 dilim döküm petek - 1 adet 100*60 panel petek (salon kuzey cephe)
    yatak odası 15 m2 110*60 cm, derinlik 15cm, 19 dilim döküm petek (kuzey cephe)
    diğer oda 14m2 160*60, derinlik 15cm, 28 dilim döküm petek (kuzy ve doğu cephe)
    çocuk odası 9m2 80*60 panel petek (doğu cephe)
    mutfak 14m2 60*90, derinlik 15cm, 10 dilim döküm petek (doğu)
    banyo 7m2 120*50 havlupan
    camlar ahşap çift cam
    şimdi bu durumda yoğuşmalı mı hermetik mi almalıyız. ve kaçlık kombi olmalı
    şuan vaillantın 15 yıllık 20000kcal.lık bacalı bir kombisi var geçen kış ısınma konusunda aşırı sıkıntı çekmedik. yine 20000.lik yeterli olur mu 24000.lik mi almalıyız sizce. ve döküm petekleri değiştirmek gerekir mi yoksa işe yararmı petekeler gelen ustalara göre iyi durumdalar

    YAKLAŞIK ISI KAYBI: Dış sıcaklık -12C de 18000kcal/h (kombi kapasitesi olarak 20000kcal/h yeterli), 0 derecede ise 9000kcal/h olur.

    MEVCUT PETEKLER: Mevcut peteklerinizle 75/65C kalorifer işletmesinde (kombi sıcakılığı 75C) oda sıcaklığı 20C de alabileceğiniz maksimum ısı 9300kcal/h olur. Yani dış sıcaklığın sıfırın altına indiği günlerde 20C iç sıcaklık sağlamak için kombiyi 75C veya üstünde yakmak zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda yoğuşmalı kombi için en fazla 60C de yakma zorunluluğu olduğu hesaba katılırsa, mevcut peteklerinizle özellikle gece soğuklarında yoğuşma veriminden yararlanamayacağınız anlamına gelir. Diğer taraftan mevcut peteklerinizden 90/70 derecelik maksimum işletmede bile alabileceğiniz ısı yaklaşık 13000 kcal/h tir. Dolayısıyla 20000 kcal/h kapasiteli kombinin bile maksimum ısısının en fazla % 65 ini ortama alabilirsiniz. 24000 kcal/h kapasiteli kombiye fazladan para vermek anlamsızdır. Yani 20 ton/saat kapasiteli bir su kaynağınız var ve maksimum debisi 13 ton/saat olan bir boruyla bu suyun size yetmeyeceğini, 24 ton/saat su veren başka bir kaynak gerektiğini düşünmek gibi birşey...Önce elinizdeki ısı kaynağının ürettiği ısıyı alacak kadar ısı dağıtıcısı olmalı...

    ÖNERİ; konvansiyonel kombiyle devam edin...Petekleri 75/65 işletmede min. 13000kcal/saat verecek miktara getirmeden yoğuşmalı düşünmeyin.

    teşekkürler. anladığım kadarıyla konveksiyonele de yeterli değil petek mikatarım. yoğuşmalıdan vazgeçiyorum öyleyse. ama konveksiyonel de iyi ısınmak için petek mikatarımızı ne kadar daha arttırmalıyız. yani metre olrak




  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    Daha Fazla Göster
  • quote:

    Orijinalden alıntı: lgkoyuncu

    quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    quote:

    Orijinalden alıntı: lgkoyuncu

    quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    Döküm peteklerin panellere göre 3 kat su içermesi, metrajının 1/3 olacağı anlamına gelmez. Verdikleri ısı değerleri eşitlenerek hesap yapılır. Yukarda verdiğim rakamlarla basit bir hesap yapalım:
    75/65C işletme ve 20C oda sıcaklığında 1m panelin verdiği 1546 kcal/h ısıyı, 18 dilimden oluşan (yaklaşık 108cm uzunluğunda) döküm radyatör verebilir.
    Yani ısıl değer olarak 100cm pkkp 22/600 panel radyatör,160/500 perkolon tipte 108cm döküm radyatöre eşittir.
    İçerdiği suyun 3 kat olması verdiği ısıyı 3 kat yapmaz. Aynı miktar ısıyı panele göre 3 kat geç alır ve ortamı 3 kat geç ısıtır, ama 3 kat geç soğutur.

    * Yaşadığınız il/ilçe,
    * Evinizin yalıtım durumu, müstakil/apartman, çatı/zemin/ara kat durumu ?
    * Peteklerinizin tam olarak biliyorsanız tiplerini, değilse genişlik (peteğin önden duvara olan derinliği) ve yüksekliklerini (düşey mesafe) yazarsanız isabetli değerlendirme yapabiliriz...

    ANKARA/DİKMEN brüt 150m2 net 135m2
    yalıtımsız en üst katız üstümüz çatı.
    salon 29,5 m2 1 adet 170*40 cm, derinlik 20cm, 29 dilim döküm petek - 1 adet 100*60 panel petek (salon kuzey cephe)
    yatak odası 15 m2 110*60 cm, derinlik 15cm, 19 dilim döküm petek (kuzey cephe)
    diğer oda 14m2 160*60, derinlik 15cm, 28 dilim döküm petek (kuzy ve doğu cephe)
    çocuk odası 9m2 80*60 panel petek (doğu cephe)
    mutfak 14m2 60*90, derinlik 15cm, 10 dilim döküm petek (doğu)
    banyo 7m2 120*50 havlupan
    camlar ahşap çift cam
    şimdi bu durumda yoğuşmalı mı hermetik mi almalıyız. ve kaçlık kombi olmalı
    şuan vaillantın 15 yıllık 20000kcal.lık bacalı bir kombisi var geçen kış ısınma konusunda aşırı sıkıntı çekmedik. yine 20000.lik yeterli olur mu 24000.lik mi almalıyız sizce. ve döküm petekleri değiştirmek gerekir mi yoksa işe yararmı petekeler gelen ustalara göre iyi durumdalar

    YAKLAŞIK ISI KAYBI: Dış sıcaklık -12C de 18000kcal/h (kombi kapasitesi olarak 20000kcal/h yeterli), 0 derecede ise 9000kcal/h olur.

    MEVCUT PETEKLER: Mevcut peteklerinizle 75/65C kalorifer işletmesinde (kombi sıcakılığı 75C) oda sıcaklığı 20C de alabileceğiniz maksimum ısı 9300kcal/h olur. Yani dış sıcaklığın sıfırın altına indiği günlerde 20C iç sıcaklık sağlamak için kombiyi 75C veya üstünde yakmak zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda yoğuşmalı kombi için en fazla 60C de yakma zorunluluğu olduğu hesaba katılırsa, mevcut peteklerinizle özellikle gece soğuklarında yoğuşma veriminden yararlanamayacağınız anlamına gelir. Diğer taraftan mevcut peteklerinizden 90/70 derecelik maksimum işletmede bile alabileceğiniz ısı yaklaşık 13000 kcal/h tir. Dolayısıyla 20000 kcal/h kapasiteli kombinin bile maksimum ısısının en fazla % 65 ini ortama alabilirsiniz. 24000 kcal/h kapasiteli kombiye fazladan para vermek anlamsızdır. Yani 20 ton/saat kapasiteli bir su kaynağınız var ve maksimum debisi 13 ton/saat olan bir boruyla bu suyun size yetmeyeceğini, 24 ton/saat su veren başka bir kaynak gerektiğini düşünmek gibi birşey...Önce elinizdeki ısı kaynağının ürettiği ısıyı alacak kadar ısı dağıtıcısı olmalı...

    ÖNERİ; konvansiyonel kombiyle devam edin...Petekleri 75/65 işletmede min. 13000kcal/saat verecek miktara getirmeden yoğuşmalı düşünmeyin.

    teşekkürler. anladığım kadarıyla konveksiyonele de yeterli değil petek mikatarım. yoğuşmalıdan vazgeçiyorum öyleyse. ama konveksiyonel de iyi ısınmak için petek mikatarımızı ne kadar daha arttırmalıyız. yani metre olrak

    Petek olan alanları toplayınca 88,5 m2 ediyor, net toplam 135 m2 ise geri kalan 46,5 m2 alan nerde? Hadi 6,5 m2 WC olsun. diğer 40 m2 alanda (antre, koridor vb) mutlaka petek olmalı, başka türlü, diğer odaları peteklerini arttırarak fazla ısı elde edip buraları taşıma ısıyla ısıtmak uygun bir yol değil. Antre ve/veya koridora koyacağınız peteklerin ( 22/600 tip panel öneririm) en az 2-2,5m olmasına dikkat edin. Varsa kilere de 60-70cm kadar koyun. Bu şartlar altında 75/65 işletmesinde petek sisteminden alacağınız ısı 13-14bin kcal/h düzeyine yükselir ki yoğuşmalı kombi için yapacağınız ek maliyetin bu durumda geri dönüşü olur...




  • teşekkür ederim. maalesef evin kapısında girince çok geniş bir hol var ve buraya petek için tessat çekemiyoruz ama koridorlara koyabiliriz. yardımlarınız için teşekkürler
  • Koridorlarda yatayda çok yer kaplamaması için PKKP panel 22/900 lük (90cm yükseklikte olur) 90*90 panel 2 adet olabilir...120*60 2 adet panelin verdiği kadar ısı verir.
  • biligiler için çok teşekkür ederim
  • izmirde 120m2 ara kat güney cepheli evime doğalgaz tesisatı yaptıracağım 3oda ve bir salona tesisat mutfağa düşünmüyorum çünkü zor ve pislikli olacak orayı klima ile ısıtabilirim bu arada salona dekoratif alüminyum petek düşünüyorum bu konuda önerileriniz varmıdır oda ölçüleri1/3x3,5x2,55m3 2/3,4x2,1x2,55m3 3/3,7x2,9x2,55m3 ve salon 3,9x6x2,55m3 hacminde kombi olarak vaillant düşünüyorum ayrıca oda termostatlı olmasıda tercihimdir
  • Tüm odaların sadece net alanlarını ve evin tavan yüksekliğini yazarsanız iyi olur.
    Alüminyum peteklerin dezavantajı, su dolaşım kanallarının ince olması nedeniyle tıkanma riski olması, panellere göre aynı ısıtma için daha çok yer kaplaması, daha kısa ömürlü ve pahalı olmasıdır. Tek avantajı görüntüsüdür...Panellerin de ince olanları ver. PKP 21 serisi 6-7cm olur..
  • Sayın memint; Evimizde merkezi sistem kömür kalorifer tesisatı vardı. Memleketimize doğalgaz gelince ve bizim kalorifer kazanı delinince ferdi doğalgaz sistemine geçme kararı alındı. Acil olarak evimize doğalgaz tesisatı döşetmemiz ve bir kombi almamız gerekiyor. Ancak paramız kısıtlı. En uygun çözümü bulmak istiyoruz. Biraz araştırma yaptım ama yine de bu konularda pek bilgi sahibi değilim. Beni engin bilgilerinizle aydınlatırsanız size minnettar kalırım. Evimiz Zile/Tokat’ta. 2. kat apartman dairesi. Alt ve üst katlarımız dolu. Apartmanda dış yalıtım yok. Pencerelerimiz ahşap ve çift cam. Kışlarımız ayazlıdır. Geceleri sıcaklığın -20’li derecelere düştüğü görülmüştür. Evimizin net alanı 85 m2. Yüksekliği 2,55 m. Odalarda kolonlu döküm petekler var. Değiştirmeyi düşünmüyoruz. Ölçüleri 145/583 (herhalde). Odalar ve petekler şöyle :
    Mutfak (kuzey) 10.5 m2, 10 dilimli.
    Salon (kuzey) 20.5 m2, 16 dilimli.
    Salomanje (kuzey ve batı) 16.5 m2, 2 adet 10 dilimli. (Salon ve salomanje birleşik sayılabilir.)
    Çocuk odası (batı) 9 m2, 10 dilimli.
    Yatak odası (batı ve güney) 13 m2, (batı) 10 dilimli.
    Banyo 4.5 m2, 5 dilimli.
    Antre (kiler dahil) 7 m2. (Burada petek yok. 5 dilimlik koymayı düşünüyoruz.)
    Banyo ve yatak odası küçük bir koridora açılıyor. Bu koridor, çocuk odası ve salomanje; salona açılıyor. Salon, mutfak, kiler ve tuvalet de antreye açılıyor.
    Eve usta çağırdık. “Petekler döküm olduğu için çok su alır, yoğuşmalı kombi alın” dedi. Öğrendiklerime göre peteklerin çok su aldığı doğru ve bu sebeple kombiyi yorar diyenler var. Fakat yoğuşmalı kombi büyük evler için deniyor. Sonuç olarak :
    a) 24 kw’lık yoğuşmasız bir kombi evimiz için yeterli olur mu? Yoksa yoğuşmalı ya da 28 kw’lık yoğuşmasız bir kombi mi tercih etmeliyiz?
    b) Petekler yeterli mi? Peteklerin içerisinde kum, cüruf ya da başka pisliklerin olabileceği ve temizlenmediği takdirde kombiye zarar verebileceği söyleniyor. Yoksa petekleri değiştirmek daha mı uygun olur?
    c) Kimi petekler arasında kalın metal boru kullanılmışken kimi yerde ince boruya geçilmiş. Çağırdığımız usta boruların bir kısmı değişecek diyor. Bir başkası da tümü değişmeli diyor. Siz ne dersiniz?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: mscaliskan

    Sayın memint; Evimizde merkezi sistem kömür kalorifer tesisatı vardı. Memleketimize doğalgaz gelince ve bizim kalorifer kazanı delinince ferdi doğalgaz sistemine geçme kararı alındı. Acil olarak evimize doğalgaz tesisatı döşetmemiz ve bir kombi almamız gerekiyor. Ancak paramız kısıtlı. En uygun çözümü bulmak istiyoruz. Biraz araştırma yaptım ama yine de bu konularda pek bilgi sahibi değilim. Beni engin bilgilerinizle aydınlatırsanız size minnettar kalırım. Evimiz Zile/Tokat’ta. 2. kat apartman dairesi. Alt ve üst katlarımız dolu. Apartmanda dış yalıtım yok. Pencerelerimiz ahşap ve çift cam. Kışlarımız ayazlıdır. Geceleri sıcaklığın -20’li derecelere düştüğü görülmüştür. Evimizin net alanı 85 m2. Yüksekliği 2,55 m. Odalarda kolonlu döküm petekler var. Değiştirmeyi düşünmüyoruz. Ölçüleri 145/583 (herhalde). Odalar ve petekler şöyle :
    Mutfak (kuzey) 10.5 m2, 10 dilimli.
    Salon (kuzey) 20.5 m2, 16 dilimli.
    Salomanje (kuzey ve batı) 16.5 m2, 2 adet 10 dilimli. (Salon ve salomanje birleşik sayılabilir.)
    Çocuk odası (batı) 9 m2, 10 dilimli.
    Yatak odası (batı ve güney) 13 m2, (batı) 10 dilimli.
    Banyo 4.5 m2, 5 dilimli.
    Antre (kiler dahil) 7 m2. (Burada petek yok. 5 dilimlik koymayı düşünüyoruz.)
    Banyo ve yatak odası küçük bir koridora açılıyor. Bu koridor, çocuk odası ve salomanje; salona açılıyor. Salon, mutfak, kiler ve tuvalet de antreye açılıyor.
    Eve usta çağırdık. “Petekler döküm olduğu için çok su alır, yoğuşmalı kombi alın” dedi. Öğrendiklerime göre peteklerin çok su aldığı doğru ve bu sebeple kombiyi yorar diyenler var. Fakat yoğuşmalı kombi büyük evler için deniyor. Sonuç olarak :
    a) 24 kw’lık yoğuşmasız bir kombi evimiz için yeterli olur mu? Yoksa yoğuşmalı ya da 28 kw’lık yoğuşmasız bir kombi mi tercih etmeliyiz?
    b) Petekler yeterli mi? Peteklerin içerisinde kum, cüruf ya da başka pisliklerin olabileceği ve temizlenmediği takdirde kombiye zarar verebileceği söyleniyor. Yoksa petekleri değiştirmek daha mı uygun olur?
    c) Kimi petekler arasında kalın metal boru kullanılmışken kimi yerde ince boruya geçilmiş. Çağırdığımız usta boruların bir kısmı değişecek diyor. Bir başkası da tümü değişmeli diyor. Siz ne dersiniz?

    Bence tüm petekleri yenileyin çünkü yıllanmış peteklerinizi ısıtmak için fazla yakmanız gerekecek meteğin metresi 100 tl civarında odalara göre hesabını kolayca yapabilirsiniz (nasıl hesaplayacağınızı netten bulabilirsiniz) ustaların terecihine petek boyunu bırakmayın kendiniz hesap edin eski boruların geçiş yerlerinden yeni plastik borularla yeni peteklerle bence yoğuşmasız kombi tercih edin ben kombide vaillant tercih ettim oda termostatı ile 24 saat açık ve ekonomik aç kapalarda daha fazla yakıt gider bunu göz önüne alın derim o nedenle oda termostatı faydalı kolay gelsin




  • Teşekkürler Bersum. Söylediklerini dikkate alacağım.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: mscaliskan

    Sonuç olarak :
    a) 24 kw’lık yoğuşmasız bir kombi evimiz için yeterli olur mu? Yoksa yoğuşmalı ya da 28 kw’lık yoğuşmasız bir kombi mi tercih etmeliyiz?


    Öncelikle Petekleri hesap etmeli daha sonra bu petekleri ısıtmada yetecek olan Kombi kapasitesini seçmelisiniz. Sıralama bu şekilde
  • Panel Radyatör Katoloğu;
    http://www.demirdokum.com.tr/upload/Kutuphane/148/DD%20brosurler%20PDF_Bro_%C3%BCrler_Radyat%C3%B6r_DD%20Panel%20plus%202.pdf
    Dilimli Radyatör Katoloğu:
    http://www.demirdokum.com.tr/upload/Kutuphane/130/D%C3%96K%C3%9CM%20RADYAT%C3%96RLER.pdf

    Yukarıdaki linklere bakarak ne kadar ısı verdiklerini görebilirsiniz. 24 kW ısı olarak 12 adet elektrikli yağlı radyatörün son gücünde vereceği ısıya eşittir. Eviniz için yeterli olabilir. Kombiyi yormaktan kasıt daha fazla suyu dolaştırmaksa sirkülasyon pompası değiştirilip hız biraz artırılabilir.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Kerosen -- 27 Eylül 2012; 10:32:48 >




  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.