  • arkadaşlar merhaba
    sizlerin yine yardımına ihtiyacım var.bir tane 1bglik ,bir tane 2bg lik 2 trifaze motoru 220v luk şebekede çalıştırabilirmiyim?????????
    yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim



  • Çalıştırabilirsin değerli arkadaşım. Yalnız pek verim alamazsın. Aspiratör, vantilatör gibi yüksüz devrede kullanabilirsin. Yükte olan sistemde kullanışlı olmaz. Çok güç kaybı olur. Normal gücünün 1/3 ünde güç alırsın. Hesabını yapmak gerekir, bir de kondansatör lazım. Genede denemek istersen tarif edeyim.

    Motoru önce üçgen bağlıyorsun. Yani u ile z, v ile x , w ile y köprülüyorsun. U klemensine nötr, v klemensine fazı bağla. Kondansatörüde faz bağladığın v ile w klemensine bağladınmı olay tamamdır. Hadi kolay gelsin.
  • Trifaze motorları monofaze çalıştırmak için,motor üçgen bağlanır.Motorun iki ucuna faz ve nötr bağlanır,faz ucuna daimi bir kondansatör bağlanır motor çalıştırılır.Burada önemli nokta şudur.Kondansatörün değeri ucunda 220 Volt okunacak kadar olmalıdır.Bu uygulamada motorlar yük altında kalkınmada zorlanabilir.Kolay gelsin.
  • Ciddi bir şeyse : 2,2 kW a kadar hız kontrol cihazları , mono faze giriş/trifaze çıkış olur.
  • amatör.usta
    Kondansatörün değeri ucunda 220 Volt okunacak kadar olmalıdır demişsin bunu nasıl yapıcaz onu biraz açıklarmısın?????????????
  • kondansatörün etiketinde 220-400 volt yazacaktır.
  • ben sorumu eksik sormuşum
    yani demek istediğim kullanacağım kondansatörün faratı ne kadar olacak nasıl bilicem.üzerindeki 220-400 volt yazacak herhangi bir kondansatörü kullanamam herhalde yoksa kullanırmıyım???????????????
  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    7805 Regülatör Devresi
    11 yıl önce açıldı
    trafo doğrultma devresi yardım
    19 yıl önce açıldı
    Daha Fazla Göster
  • konu açılalı çok olmuş, benim de bu sorunun cevabına ihtiyacım oldu ve buldum. burada da paylaşmak istedim.
    Qc kapasitör gücü (kVar), P motor gücü (kW); Qc = 1.35 P

    Qc = Uc2x2πxfxCx10-9 formülünden C'yi hesaplıcaz.

    Bu formülde;
    Qc: daha önce bulduğumuz reaktif güç (kVar)
    Uc: gerilim değeri (V)
    f: frekans (Hz)
    C: kapasite değeri (μF)---->>> Gerekli olan kap. değeri. mikrofarad ve min 400V olmasına dikkat edin!

    Formüller Alıntıdır.

    Edit: şehir şebekesindeki faz-notr'ün yeri motorun dönüş yönünü etkiler. buna dikkat etmelisiniz.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cihan3737 -- 29 Temmuz 2015; 14:14:42 >
  • Üç fazlı motorlar çalışırken besleme fazlarından biri koptuğu zaman motor bir fazda çalışmış olur. Çalışan motoru durdurup tekrardan çalıştırmak istendiği zaman motor çalışmaz. Motorun dönebilmesi için aralarında faz farkı olan en az iki Akımın stator sargıların üzerinden geçmesi gerekir. Burada Kondansatöre ihtiyaç duyulur. Statorun sargılarından biri yardımcı sargı olarak kullanılır. Bu sargıya Kondansatör bağlanır. Bir fazlı olarak çalıştırılan üç fazlı motorlardan tam verim alınamaz, motorun anma gücü % 50 kadar olur






    ÜÇ FAZLI MOTORLARI BİR FAZLI ÇALIŞTIRMAK İÇİN GEREKLİ KONDANSATÖR SEÇİMİ

    1. Kolay harekete geçen motorlarda 1 Kw başına 55-60 µF
    2. Zor harekete geçen motorlarda 1 Kw başına 95-100 µF
    3. Santifruj Motorlarda 1 Kw 100 µF
    4. Çamaşır makinası ve sıkma presi motorlarda 1 Kw 130 µF



    ÜÇ FAZLI MOTORLARI BİR FAZDA ÇALIŞTIRIRKEN DÖNÜŞ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMEK

    1 Fazlı motorun devir yönünü değiştirmek için kondansatörün bağlı olduğu fazın yeri değiştirilir.



    KAYNAK:http://elektrikde.com/%C3%9C%C3%87-FAZLI-MOTORLARIN-B%C4%B0R-FAZLI-OLARAK-%C3%87ALI%C5%9ETIRILMASI.html



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ersincesmeci -- 18 Kasım 2016; 18:16:17 >




  • 