Mesaj
  • Merhaba arkadaşlar
    Basit 650 va'lık bir UPS alıp harici olarak büyük bir akü almayı düşünüyorum.
    Büyük bir ups'e ihtiyacım yok çünkü sadece elektrik kesintisinde evin aydınlatmasını ve modemi çalıştıracak kadar yani 100w anca çeker.

    60 amper aküyü yavaş dolduracağını biliyorum ama bu hem akü için daha sağlıklı olur hemde elektrik kesintisinde kullanacağım için hızlı dolması gibi bir derdim yok.

    Bu sistem sorunsuz çalışır mı ?

    Ayrıca alacağım ürünün içinde gelen yüksek ihtimal 12 volt 7 amperlik aküyü paralel bağlasam sorun olur mu ?

    Farklı amperlerde olması sorun yaşatır mı boşaltım ve dolumda ?
    Farklı amperlerde olduğu için düşük amperli aküyü fazla doldurma yada çok boşaltma gibi sorunlar olur mu ?







  • böyle bir konu açılmıştı okumuştum ups şarj ederken zarar gördüğünü hatırlıyorum yüksek akım çekmek istiyor akü inverter cevap veremeyince arıza meydana geliyor akım sınırlayıcı yapılırsa harici olarak belki inverter devresi koruna bilir
  • sadece hanım eller kullanıcısına yanıt
    Hocam baya konu okudum ama hiç tam ve kesin cevap yok
    Ama azımsanmayacak kadar kişi yapmış ve sorunsuz çalıştığınıda yazmış hatta araba aküleriyle
  • iCrush kullanıcısına yanıt
    ozaman araya seri 12v akkor ampul koyabilirsin önlem olarak onun üzerinden şarj olsun cidden zarar görebilir ups, yüksek akım çekiyor şarj olurken araba aküsü konuyuda bulamadım
  • merhaba bakın ben zaten öyle kullanıyorum, içinde 12v7A aküye 2 adet paralel 2x20 Amper jel akü bağladım,elektrikli motordan çıkardığım eski aküleri idi sağlamdı,https://www.youtube.com/watch?v=_nMm5jAQ064&feature=youtu.be&t=65 video'da görünüyor bu gün çektim zaten herhangibi bir problem olmuyor ancak uzun saatler çalışacağı için UPS bunun içim tasarlanmadığı için trafo çok aşırı ısınacak ,yanmaması için kapağının bir yerini kesip(ben havya ile ısıtıp kopardım) delip fan yerleştirin aküye paralel, böylece serin serin çalışır




  • En baştan söyleyeyim önermiyorum. Ama yine de yapılabilir.

    Ups'e harici 60 amper akü bağlamak

    Diyot:
    http://www.farnell.com/datasheets/1661896.pdf

    Bundan iki tane paralel olacak.




  • Diyotun buradaki görevi harici aküden diğer aküye güç verecek ama şarj olurken lamba üzerindne olacak diyot hattı üzerinden değil öyle değilmi? ancak en az 20 amper diyot takması gerek en az 3x10 amper
  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    20 amper yerine 15 amper takmak
    geçen yıl önce açıldı
    Daha Fazla Göster
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Guest-E883186F8

    Diyotun buradaki görevi harici aküden diğer aküye güç verecek ama şarj olurken lamba üzerindne olacak diyot hattı üzerinden değil öyle değilmi? ancak en az 20 amper diyot takması gerek en az 3x10 amper
    Evet mantık aynen öyle şarj olurken UPSnin kendi akü ve şarj sisteminden azar azar akım çeker. Aküden akım çekilirken de hem diyot hem de ampu üzerinden akım çekilir. Lakin UPS'in trafoyu kaç amperle süreceğini bilmiyorum. 10A dolaylarında ise dediğiniz doğru. 10A diyot:

    Lakin akımın çoğu UPS'in 7Ahlık ana aküsünden çekilecek. Büyük aküye 20A'dan fazla diyot gerekir mi bilemiyorum. Yine de büyük takılırsa iyi olur. Resimdekinden en az 3 adet.




  • Hocam bildirim gelmemiş kusura bakmayın sağlıklı olmayacağını düşünüyorsanız 7 amperlik aküyü iptal edip sadece 60 amperlik aküyü takabilirim. 60 amperin yanında bi hiç gibi olacak zaten :)
  • Hocam videonuzu izledim ama tam anlayamadım vantilatör kesintisiz güç kaynağına bağlı mı değil mi ?
    Vantilatör'ü açarken voltaj düşmesi'de mantıklı değil ama diğerine olaya göre daha olası tabi
    Vantilatörü kapattığınızda devre yolunu açmış oluyorsunuz yani kapattıktan sonra üreteceği voltajı şebekeye veremez ki ayrıca kapattıktan sonra daha az tork ve devirle döndüğü için o kadar yüksek voltaj ve şebekeyi etkileyecek amper üretemez zaten aradaki dalga farkından küçük bir kısa devrede olacağını düşünüyorum. Tabi bunların hiçbirinin olmaması lazım çünkü devreyi kesiyorsunuz.

    Sizden birşey denemenizi isteyeceğim fişi tam tersi takarak testi tekrar yapar mısınız ne gibi farklar olacak ?
    Ayrıca vantilatör UPS üzerinden mi çalışıyor ?
    10 kva'lık voltaj regülatörü bina girişinde mi ?
    Örneğin banyoda açtığınız fön makinesi ne aynı etkiyi yapıyor mu ?




  • iCrush kullanıcısına yanıt
    voltaj regülatörü evin girişinde sayaçtan hemen sonra ev sigorta grubuna girmeden regülatöre, oradan ev sigorta grubuna, vantilatör ups ye bağlı değil ancak ups nin elektriğini aldığı grup prize bağlı, gerçi o fark etmez bu odada hangi prize taksam aynısı olur aynı hattı taşıdığı için,dediğinizi yaptım fan fişini ters taktım (faz nört sırası hesabı) ancak yine aynı durum meydana geliyor, dediğiniz anahtarı kapatıyorsun olmaz diyorsun ancak tek hat üzerinden +700v veya -700 geliyor bunu denemesi bedava videoda gösteriyorum, he çözümü ne olacak varistör takacak bobin uçlarına veya TAKILI OLDUĞU uzatma kablosuna..
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Guest-E883186F8

    voltaj regülatörü evin girişinde sayaçtan hemen sonra ev sigorta grubuna girmeden regülatöre, oradan ev sigorta grubuna, vantilatör ups ye bağlı değil ancak ups nin elektriğini aldığı grup prize bağlı, gerçi o fark etmez bu odada hangi prize taksam aynısı olur aynı hattı taşıdığı için,dediğinizi yaptım fan fişini ters taktım (faz nört sırası hesabı) ancak yine aynı durum meydana geliyor, dediğiniz anahtarı kapatıyorsun olmaz diyorsun ancak tek hat üzerinden +700v veya -700 geliyor bunu denemesi bedava videoda gösteriyorum, he çözümü ne olacak varistör takacak bobin uçlarına veya TAKILI OLDUĞU uzatma kablosuna..
    Sizin videoyu izledim ama yanıt yazmaya fırsatım olmadı.

    O işte bir gariplik var. O kadar zıplama olmaması gerekiyor. Hani sebebini voltmetrenin hassasiyetine vericem ama iş o kadarla bitmiyor. Aynı klemense (o çoklayıcı prize elektrikçiler klemens diyor) de bağlı olsa o vantilatörün ciğeri kaç para ki o kadar zıplatsın? Endüktif bir yük olması da birşeyi değiştirmez çünkü anahtar devreyi açtığı anda şebekeye reverse pulse gelmemesi lazımdı. Bizim evde de bir sürü almaç devreye girip çıkıyor, yıllardır ben bir sorunla karşılaşmadım... Ses sistemin pat put yapması da dahil.

    Bir sıkıntı var ama ne. Benden bu kadar.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: iCrush

    Hocam bildirim gelmemiş kusura bakmayın sağlıklı olmayacağını düşünüyorsanız 7 amperlik aküyü iptal edip sadece 60 amperlik aküyü takabilirim. 60 amperin yanında bi hiç gibi olacak zaten :)
    Bildirim bana da bir geliyor bir gelmiyor.

    Kendi aküsünü çıkarmayın bence bir zararı yok çünkü. Kendi aküsünün bir anlamda regülatör ödevi yapacağını düşündüm. UPS'nin şarj regülatörü aküyü belli bir voltaja kadar şarj etmeye çalışır. Büyük akü kelimenin tam anlamıyla bu şarj akımını "emcük emcük emcüklediği için" devamlı akım basar. Bunu yaparken yorulmaması açısından tofaş sinyal lambasını aküye seri, ama elektrik gidince de düzgün beslemesi açısından da aküden cihaza güçlü diyot bağladık. Diyota binen yük, UPS'in kendi aküsü nedeniyle azalacak, böylece "gocuman" diyot takmak zorunda kalmayacağız.

    Özet:
    Kendi aküsünü sökmeyin kalsın.




  • 