Şimdi Ara

50w ampul için kablo çapı?

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
17
Cevap
0
Favori
11.826
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • merhabalar. apartman girişine sensörlü 2x25w yani toplamda 50 watt armatür takacağız, mesafe 7-8 metre. elimizde okadar 2x0.75mm kablo var.
    akım olarak kurtarır mı? bu kabloyu ısınmadan, sorun olmadan kullanabilir miyiz? içime kurt düştü..



  • 2x0.75mm kablo akım olarak kurtarır bu kabloyu ısınmadan, sorun olmadan kullanabilirsiniz.
  • 0.5mmlik kabloyla 1500w rezistans çalıştırdığımı bilirim ben

    0.75i yabana atmayın. onun la da 500wlık halojen lamba ve 400w lık sodyum lambası çalıştırdım. herhangi bir ısınma görmedim.. rahatlıkla kullanabilirsiniz.. şu an da 0.75lik ile biri 100w biri de 60w 2 tane lamba kullanıyorum..

    edit: 100 ve 60w lambalar birbirine paralel bağlı,etti 160w



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi klima5505 -- 12 Kasım 2012; 23:20:56 >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    0.5mmlik kabloyla 1500w rezistans çalıştırdığımı bilirim ben

    0.75i yabana atmayın. onun la da 500wlık halojen lamba ve 400w lık sodyum lambası çalıştırdım. herhangi bir ısınma görmedim.. rahatlıkla kullanabilirsiniz.. şu an da 0.75lik ile biri 100w biri de 60w 2 tane lamba kullanıyorum..

    edit: 100 ve 60w lambalar birbirine paralel bağlı,etti 160w

    Ben baliktan cok balik tutmayi ogrenmek istiyorum.simdi 50 watt gucu varsa ampulun guc=akimxvolt formulunden 50/220=0.22A yapar ne kadar cap ne kadar akim ceker ogrenmek istiyorum biliyo musunuz acaba

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: kalavela


    quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    0.5mmlik kabloyla 1500w rezistans çalıştırdığımı bilirim ben

    0.75i yabana atmayın. onun la da 500wlık halojen lamba ve 400w lık sodyum lambası çalıştırdım. herhangi bir ısınma görmedim.. rahatlıkla kullanabilirsiniz.. şu an da 0.75lik ile biri 100w biri de 60w 2 tane lamba kullanıyorum..

    edit: 100 ve 60w lambalar birbirine paralel bağlı,etti 160w

    Ben baliktan cok balik tutmayi ogrenmek istiyorum.simdi 50 watt gucu varsa ampulun guc=akimxvolt formulunden 50/220=0.22A yapar ne kadar cap ne kadar akim ceker ogrenmek istiyorum biliyo musunuz acaba

    işte onu malesef bilmiyorum hocam :(




  • quote:

    Orijinalden alıntı: kalavela


    quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    0.5mmlik kabloyla 1500w rezistans çalıştırdığımı bilirim ben

    0.75i yabana atmayın. onun la da 500wlık halojen lamba ve 400w lık sodyum lambası çalıştırdım. herhangi bir ısınma görmedim.. rahatlıkla kullanabilirsiniz.. şu an da 0.75lik ile biri 100w biri de 60w 2 tane lamba kullanıyorum..

    edit: 100 ve 60w lambalar birbirine paralel bağlı,etti 160w

    Ben baliktan cok balik tutmayi ogrenmek istiyorum.simdi 50 watt gucu varsa ampulun guc=akimxvolt formulunden 50/220=0.22A yapar ne kadar cap ne kadar akim ceker ogrenmek istiyorum biliyo musunuz acaba


    Listelerde 13A akım taşıyabilir diye belirtilir ama dikkatli olunmalı.
    Öncelikle, piyasadaki 0.75 mm2 kablolar TSE'sizdir, yani "ne idüğü belirsiz"dir. Bu nedenle 3-4A yukarısında kullanılması risklidir.
    Vaktiyle listelere güvenip 5A devamlı yüke döşediğimizde yandıklarını çok gördük. Zaten şimdi tesisatlarda kullanımı yasaktır.

    Kısacası, devamlı yükte 2-3 A yukarısı sakat, ama kısa süreli olduğunda 5 A olabilir.

    Tabii çok damarlı olduğu için bağlantının çok dikkatli yapılması gerekir.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: kalavela


    quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    0.5mmlik kabloyla 1500w rezistans çalıştırdığımı bilirim ben

    0.75i yabana atmayın. onun la da 500wlık halojen lamba ve 400w lık sodyum lambası çalıştırdım. herhangi bir ısınma görmedim.. rahatlıkla kullanabilirsiniz.. şu an da 0.75lik ile biri 100w biri de 60w 2 tane lamba kullanıyorum..

    edit: 100 ve 60w lambalar birbirine paralel bağlı,etti 160w

    Ben baliktan cok balik tutmayi ogrenmek istiyorum.simdi 50 watt gucu varsa ampulun guc=akimxvolt formulunden 50/220=0.22A yapar ne kadar cap ne kadar akim ceker ogrenmek istiyorum biliyo musunuz acaba

    Öncelikle kablonun maksimum akım taşıma kapasitesine bakmanız gerekir. Daha sonra gerilim düşüm hesabı yapacaksınız. Eğer uzun mesafelerde kullanmayacaksanız 10 Amperlik sigorta ile 1,5mm^2, 16 Amperlik sigorta ile 2,5 mm^2, 32 Amper sigorta ile 4mm^2 kesitli kabloyu kullanabilirsiniz. Saygılar.




  • Piyasada damarı 0.40 gibi olan da 1 mm2 lik gibi olan da 0.75 kablo bulunuyor. Ona göre dikkat edin.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: kocausta*

    quote:

    Orijinalden alıntı: kalavela


    quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    0.5mmlik kabloyla 1500w rezistans çalıştırdığımı bilirim ben

    0.75i yabana atmayın. onun la da 500wlık halojen lamba ve 400w lık sodyum lambası çalıştırdım. herhangi bir ısınma görmedim.. rahatlıkla kullanabilirsiniz.. şu an da 0.75lik ile biri 100w biri de 60w 2 tane lamba kullanıyorum..

    edit: 100 ve 60w lambalar birbirine paralel bağlı,etti 160w

    Ben baliktan cok balik tutmayi ogrenmek istiyorum.simdi 50 watt gucu varsa ampulun guc=akimxvolt formulunden 50/220=0.22A yapar ne kadar cap ne kadar akim ceker ogrenmek istiyorum biliyo musunuz acaba


    Listelerde 13A akım taşıyabilir diye belirtilir ama dikkatli olunmalı.
    Öncelikle, piyasadaki 0.75 mm2 kablolar TSE'sizdir, yani "ne idüğü belirsiz"dir. Bu nedenle 3-4A yukarısında kullanılması risklidir.
    Vaktiyle listelere güvenip 5A devamlı yüke döşediğimizde yandıklarını çok gördük. Zaten şimdi tesisatlarda kullanımı yasaktır.

    Kısacası, devamlı yükte 2-3 A yukarısı sakat, ama kısa süreli olduğunda 5 A olabilir.

    Tabii çok damarlı olduğu için bağlantının çok dikkatli yapılması gerekir.

    Tek damarli kablo kullanimi baglantida kolay ozaman ama 0,75 mm kablonun cok damarli yada tek damarli olmasindan hangisi daha iyidir? Bide cektigimiz amperin ne kadar ustunde salter kullanmaliyiz cok ustunde kullaninca atmama az kullanincada zirt pirt atyor bu konularda deneme yanilmadan cok mantigini ogrenmek istiyorum tesekkurler

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: alpernbugra

    quote:

    Orijinalden alıntı: kalavela


    quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    0.5mmlik kabloyla 1500w rezistans çalıştırdığımı bilirim ben

    0.75i yabana atmayın. onun la da 500wlık halojen lamba ve 400w lık sodyum lambası çalıştırdım. herhangi bir ısınma görmedim.. rahatlıkla kullanabilirsiniz.. şu an da 0.75lik ile biri 100w biri de 60w 2 tane lamba kullanıyorum..

    edit: 100 ve 60w lambalar birbirine paralel bağlı,etti 160w

    Ben baliktan cok balik tutmayi ogrenmek istiyorum.simdi 50 watt gucu varsa ampulun guc=akimxvolt formulunden 50/220=0.22A yapar ne kadar cap ne kadar akim ceker ogrenmek istiyorum biliyo musunuz acaba

    Öncelikle kablonun maksimum akım taşıma kapasitesine bakmanız gerekir. Daha sonra gerilim düşüm hesabı yapacaksınız. Eğer uzun mesafelerde kullanmayacaksanız 10 Amperlik sigorta ile 1,5mm^2, 16 Amperlik sigorta ile 2,5 mm^2, 32 Amper sigorta ile 4mm^2 kesitli kabloyu kullanabilirsiniz. Saygılar.

    Uzun mesafede kullanirsak ne gibi sorunlar cikar ve nasil kullanmaliyiz

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: kalavela


    quote:

    Orijinalden alıntı: alpernbugra

    quote:

    Orijinalden alıntı: kalavela


    quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    0.5mmlik kabloyla 1500w rezistans çalıştırdığımı bilirim ben

    0.75i yabana atmayın. onun la da 500wlık halojen lamba ve 400w lık sodyum lambası çalıştırdım. herhangi bir ısınma görmedim.. rahatlıkla kullanabilirsiniz.. şu an da 0.75lik ile biri 100w biri de 60w 2 tane lamba kullanıyorum..

    edit: 100 ve 60w lambalar birbirine paralel bağlı,etti 160w

    Ben baliktan cok balik tutmayi ogrenmek istiyorum.simdi 50 watt gucu varsa ampulun guc=akimxvolt formulunden 50/220=0.22A yapar ne kadar cap ne kadar akim ceker ogrenmek istiyorum biliyo musunuz acaba

    Öncelikle kablonun maksimum akım taşıma kapasitesine bakmanız gerekir. Daha sonra gerilim düşüm hesabı yapacaksınız. Eğer uzun mesafelerde kullanmayacaksanız 10 Amperlik sigorta ile 1,5mm^2, 16 Amperlik sigorta ile 2,5 mm^2, 32 Amper sigorta ile 4mm^2 kesitli kabloyu kullanabilirsiniz. Saygılar.

    Uzun mesafede kullanirsak ne gibi sorunlar cikar ve nasil kullanmaliyiz

    Gerilim düşümü fazla olur. mesela 215 yerine 190 volt gelir(yükte), başka bir sakıncası olmaz.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: kalavela


    quote:

    Orijinalden alıntı: kocausta*

    quote:

    Orijinalden alıntı: kalavela


    quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    0.5mmlik kabloyla 1500w rezistans çalıştırdığımı bilirim ben

    0.75i yabana atmayın. onun la da 500wlık halojen lamba ve 400w lık sodyum lambası çalıştırdım. herhangi bir ısınma görmedim.. rahatlıkla kullanabilirsiniz.. şu an da 0.75lik ile biri 100w biri de 60w 2 tane lamba kullanıyorum..

    edit: 100 ve 60w lambalar birbirine paralel bağlı,etti 160w

    Ben baliktan cok balik tutmayi ogrenmek istiyorum.simdi 50 watt gucu varsa ampulun guc=akimxvolt formulunden 50/220=0.22A yapar ne kadar cap ne kadar akim ceker ogrenmek istiyorum biliyo musunuz acaba


    Listelerde 13A akım taşıyabilir diye belirtilir ama dikkatli olunmalı.
    Öncelikle, piyasadaki 0.75 mm2 kablolar TSE'sizdir, yani "ne idüğü belirsiz"dir. Bu nedenle 3-4A yukarısında kullanılması risklidir.
    Vaktiyle listelere güvenip 5A devamlı yüke döşediğimizde yandıklarını çok gördük. Zaten şimdi tesisatlarda kullanımı yasaktır.

    Kısacası, devamlı yükte 2-3 A yukarısı sakat, ama kısa süreli olduğunda 5 A olabilir.

    Tabii çok damarlı olduğu için bağlantının çok dikkatli yapılması gerekir.

    Tek damarli kablo kullanimi baglantida kolay ozaman ama 0,75 mm kablonun cok damarli yada tek damarli olmasindan hangisi daha iyidir? Bide cektigimiz amperin ne kadar ustunde salter kullanmaliyiz cok ustunde kullaninca atmama az kullanincada zirt pirt atyor bu konularda deneme yanilmadan cok mantigini ogrenmek istiyorum tesekkurler

    Kablo kullanım yerine göre tek veya çok damarlı seçilir. Makina örneğin 11 amper akım çeksin bunun 1,2 katı alınır 13,2 Amper bulunur. 13,2 ampere göre sigorta bulunmadığından bir üst değer olan 16 amper seçilir gerilim düşüm hesabı yapılıp kablo çapı bulunur. Saygılar.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: alpernbugra

    quote:

    Orijinalden alıntı: kalavela


    quote:

    Orijinalden alıntı: alpernbugra

    quote:

    Orijinalden alıntı: kalavela


    quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    0.5mmlik kabloyla 1500w rezistans çalıştırdığımı bilirim ben

    0.75i yabana atmayın. onun la da 500wlık halojen lamba ve 400w lık sodyum lambası çalıştırdım. herhangi bir ısınma görmedim.. rahatlıkla kullanabilirsiniz.. şu an da 0.75lik ile biri 100w biri de 60w 2 tane lamba kullanıyorum..

    edit: 100 ve 60w lambalar birbirine paralel bağlı,etti 160w

    Ben baliktan cok balik tutmayi ogrenmek istiyorum.simdi 50 watt gucu varsa ampulun guc=akimxvolt formulunden 50/220=0.22A yapar ne kadar cap ne kadar akim ceker ogrenmek istiyorum biliyo musunuz acaba

    Öncelikle kablonun maksimum akım taşıma kapasitesine bakmanız gerekir. Daha sonra gerilim düşüm hesabı yapacaksınız. Eğer uzun mesafelerde kullanmayacaksanız 10 Amperlik sigorta ile 1,5mm^2, 16 Amperlik sigorta ile 2,5 mm^2, 32 Amper sigorta ile 4mm^2 kesitli kabloyu kullanabilirsiniz. Saygılar.

    Uzun mesafede kullanirsak ne gibi sorunlar cikar ve nasil kullanmaliyiz

    Gerilim düşümü fazla olur. mesela 215 yerine 190 volt gelir(yükte), başka bir sakıncası olmaz.

    Bu konularla ilgili genel bi bilgi edinmek icin onerebileceginiz bi kitap konu dokuman var mi megep te var midir bu konular ana hatlari ile?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: alpernbugra

    quote:

    Orijinalden alıntı: kalavela


    quote:

    Orijinalden alıntı: kocausta*

    quote:

    Orijinalden alıntı: kalavela


    quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    0.5mmlik kabloyla 1500w rezistans çalıştırdığımı bilirim ben

    0.75i yabana atmayın. onun la da 500wlık halojen lamba ve 400w lık sodyum lambası çalıştırdım. herhangi bir ısınma görmedim.. rahatlıkla kullanabilirsiniz.. şu an da 0.75lik ile biri 100w biri de 60w 2 tane lamba kullanıyorum..

    edit: 100 ve 60w lambalar birbirine paralel bağlı,etti 160w

    Ben baliktan cok balik tutmayi ogrenmek istiyorum.simdi 50 watt gucu varsa ampulun guc=akimxvolt formulunden 50/220=0.22A yapar ne kadar cap ne kadar akim ceker ogrenmek istiyorum biliyo musunuz acaba


    Listelerde 13A akım taşıyabilir diye belirtilir ama dikkatli olunmalı.
    Öncelikle, piyasadaki 0.75 mm2 kablolar TSE'sizdir, yani "ne idüğü belirsiz"dir. Bu nedenle 3-4A yukarısında kullanılması risklidir.
    Vaktiyle listelere güvenip 5A devamlı yüke döşediğimizde yandıklarını çok gördük. Zaten şimdi tesisatlarda kullanımı yasaktır.

    Kısacası, devamlı yükte 2-3 A yukarısı sakat, ama kısa süreli olduğunda 5 A olabilir.

    Tabii çok damarlı olduğu için bağlantının çok dikkatli yapılması gerekir.

    Tek damarli kablo kullanimi baglantida kolay ozaman ama 0,75 mm kablonun cok damarli yada tek damarli olmasindan hangisi daha iyidir? Bide cektigimiz amperin ne kadar ustunde salter kullanmaliyiz cok ustunde kullaninca atmama az kullanincada zirt pirt atyor bu konularda deneme yanilmadan cok mantigini ogrenmek istiyorum tesekkurler

    Kablo kullanım yerine göre tek veya çok damarlı seçilir. Makina örneğin 11 amper akım çeksin bunun 1,2 katı alınır 13,2 Amper bulunur. 13,2 ampere göre sigorta bulunmadığından bir üst değer olan 16 amper seçilir gerilim düşüm hesabı yapılıp kablo çapı bulunur. Saygılar.

    Bu konularla ilgili genel bi bilgi edinmek icin onerebileceginiz bi kitap konu dokuman var mi megep te var midir bu konular ana hatlari ile?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: kalavela


    quote:

    Orijinalden alıntı: alpernbugra

    quote:

    Orijinalden alıntı: kalavela


    quote:

    Orijinalden alıntı: kocausta*

    quote:

    Orijinalden alıntı: kalavela


    quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    0.5mmlik kabloyla 1500w rezistans çalıştırdığımı bilirim ben

    0.75i yabana atmayın. onun la da 500wlık halojen lamba ve 400w lık sodyum lambası çalıştırdım. herhangi bir ısınma görmedim.. rahatlıkla kullanabilirsiniz.. şu an da 0.75lik ile biri 100w biri de 60w 2 tane lamba kullanıyorum..

    edit: 100 ve 60w lambalar birbirine paralel bağlı,etti 160w

    Ben baliktan cok balik tutmayi ogrenmek istiyorum.simdi 50 watt gucu varsa ampulun guc=akimxvolt formulunden 50/220=0.22A yapar ne kadar cap ne kadar akim ceker ogrenmek istiyorum biliyo musunuz acaba


    Listelerde 13A akım taşıyabilir diye belirtilir ama dikkatli olunmalı.
    Öncelikle, piyasadaki 0.75 mm2 kablolar TSE'sizdir, yani "ne idüğü belirsiz"dir. Bu nedenle 3-4A yukarısında kullanılması risklidir.
    Vaktiyle listelere güvenip 5A devamlı yüke döşediğimizde yandıklarını çok gördük. Zaten şimdi tesisatlarda kullanımı yasaktır.

    Kısacası, devamlı yükte 2-3 A yukarısı sakat, ama kısa süreli olduğunda 5 A olabilir.

    Tabii çok damarlı olduğu için bağlantının çok dikkatli yapılması gerekir.

    Tek damarli kablo kullanimi baglantida kolay ozaman ama 0,75 mm kablonun cok damarli yada tek damarli olmasindan hangisi daha iyidir? Bide cektigimiz amperin ne kadar ustunde salter kullanmaliyiz cok ustunde kullaninca atmama az kullanincada zirt pirt atyor bu konularda deneme yanilmadan cok mantigini ogrenmek istiyorum tesekkurler

    Kablo kullanım yerine göre tek veya çok damarlı seçilir. Makina örneğin 11 amper akım çeksin bunun 1,2 katı alınır 13,2 Amper bulunur. 13,2 ampere göre sigorta bulunmadığından bir üst değer olan 16 amper seçilir gerilim düşüm hesabı yapılıp kablo çapı bulunur. Saygılar.

    Bu konularla ilgili genel bi bilgi edinmek icin onerebileceginiz bi kitap konu dokuman var mi megep te var midir bu konular ana hatlari ile?

    Tek bir kitapta hepsini bulabilir misiniz bilmiyorum. Sadece bu konuyu soruyorsanız internette yeterli bilgi mevcut. Bunun dışında kitap olarak Newnes Elektrik Cep kitabı oldukça iyidir içinde elektrikle ilgili her konudan yeterli bilgi mevcut. Tedaş' ın el kitapları da güzel ancak daha ileri seviyedir. Saygılar.




  • tesekkurler

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: kalavela


    quote:

    Orijinalden alıntı: kocausta*

    quote:

    Orijinalden alıntı: kalavela


    quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    0.5mmlik kabloyla 1500w rezistans çalıştırdığımı bilirim ben

    0.75i yabana atmayın. onun la da 500wlık halojen lamba ve 400w lık sodyum lambası çalıştırdım. herhangi bir ısınma görmedim.. rahatlıkla kullanabilirsiniz.. şu an da 0.75lik ile biri 100w biri de 60w 2 tane lamba kullanıyorum..

    edit: 100 ve 60w lambalar birbirine paralel bağlı,etti 160w

    Ben baliktan cok balik tutmayi ogrenmek istiyorum.simdi 50 watt gucu varsa ampulun guc=akimxvolt formulunden 50/220=0.22A yapar ne kadar cap ne kadar akim ceker ogrenmek istiyorum biliyo musunuz acaba


    Listelerde 13A akım taşıyabilir diye belirtilir ama dikkatli olunmalı.
    Öncelikle, piyasadaki 0.75 mm2 kablolar TSE'sizdir, yani "ne idüğü belirsiz"dir. Bu nedenle 3-4A yukarısında kullanılması risklidir.
    Vaktiyle listelere güvenip 5A devamlı yüke döşediğimizde yandıklarını çok gördük. Zaten şimdi tesisatlarda kullanımı yasaktır.

    Kısacası, devamlı yükte 2-3 A yukarısı sakat, ama kısa süreli olduğunda 5 A olabilir.

    Tabii çok damarlı olduğu için bağlantının çok dikkatli yapılması gerekir.

    Tek damarli kablo kullanimi baglantida kolay ozaman ama 0,75 mm kablonun cok damarli yada tek damarli olmasindan hangisi daha iyidir? Bide cektigimiz amperin ne kadar ustunde salter kullanmaliyiz cok ustunde kullaninca atmama az kullanincada zirt pirt atyor bu konularda deneme yanilmadan cok mantigini ogrenmek istiyorum tesekkurler

    çok damarlı kablolar bükülmeye karşı dayanıklı oldukları için, seyyar kullanımda tercih edilirler. tek damalı kabloların montajı kolay olsa da bükülmede zarar görebilir.




  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.