Şimdi Ara

Sigorta atması

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
3 Misafir (1 Mobil) - 2 Masaüstü1 Mobil
5 sn
11
Cevap
0
Favori
1.973
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Biz köy evinin elektrik tesisatını yeniledik, en azından ben öyle sanıyordum, babam çağırmış birini yaptırmış. Bugün eve geldiğimde gördüğüm kadarı ile elektrik tesisatına adam karışmamış, yaptığı tek şey eski prizleri yenisi ile değiştirmiş bide sigortaları değiştirip en başa da kaçak akım rölesi koymuş. Üstüne haddinden fazla para almış babamdan.
    Neyse mutfakta elektrikli bir şey çalışınca kaçak akım rölesi atıp duruyor anında. Adamı aradım, önce nedenini sordum, prizlerin nötr ve topraklamalarını değiştir dedikten sonra ağzıma geleni söyledim kapadı telefonu,an itibari ile köyde olduğumdan kendim değiştim nötr ve topraklama yerlerini,çalıştı prizler, sorun yok. Balkon prizine telefonu şarja takınca lap diye yine attı kaçak akım rölesi, bunda da aynı işlemi yaptım ama yine atıyor röle, ben bu sorunu nasıl çözerim, ilçe baya uzak bize, işi yapan adamla hesaplaşamda adam telefonunu açmıyor nereden bulduysa babam.
    Bu sorunu nasıl halledebilirim, elimden iş gelir.







  • ismek'te elektrikçilik kursu varsa, ona katıl. internetten alacağın tavsiyelerle, daha iyisini yapamazsın.
  • Öncelikle geçmiş olsun kötü bir durum doğrusu.Bu gibilerden piyasada çok var kontrol, kalemi pense, var ve adam usta etiketini alıyor basit bir iki iş yaparak tırışkadan ünlenebiliyorlar kaptı kaçtı iş yapıyorlar biraz seçici olmak gerek.Bu konuda yeterli değilseniz fazla el sürmeyin derim elektrik kendini tanımayanı hiç tanımaz üzücü sonuçlar olmasın.Kalın sağlıcakla.
  • Kaçak akım rölesi çok az bile olsa toprak hattı üzerinden akım geçtiğini hissederse atar . Heralde balkondaki prizin toprak hattı ile nötr arasında yer değişme veya kaçak akım geçme durumu var .
  • Uyarını için teşekkürler hocam, uğraşmaktan korkuyorum açıkcası, küçük bir iki kablo değişimi ile halledilebilir gibiyse yaparım herhalde demiştim ama beni aşıyor muhtemelen.
  • akkaymaz A kullanıcısına yanıt
    Peki hocam bunun,en azından benim yapabileceğim bir iki kablo yerini değişim gibi, bir çözümü var mıdır. Çok kullanmasakta prizi bu iş mide bulandırıyor. İşi yapan ve kendine elektirikçi diyen zerzavat anladığım kadarı ile gelmeyecek.
  • Geçmiş olsun.
    Elektrikçi olmayanların, elektrik işiyle uğraşması tehlikelidir. Hatta elektrikçi olanların da elektrik işiyle uğraşması tehlikelidir.

    Balkondaki prizinize şarj cihazı taktığınızda sigorta atıyorsa, yüzde 99 ihtimalle nötr ve toprak ters bağlanmıştır. Çünkü şarj cihazlarının topraklama ile teması olmadığından, kaçak akımdan söz edilemez.

    Bir topraklamalı prizde ( bir fazlı sistemlerde ) 3 adet kablo bulunur.
    1- Faz ; kontrol kalemi ile dokunduğumuzda ışığı yakar, elle dokunduğumuzda bizi yakar.

    2- Nötr ; Kontrol kalemi ile dokununca ışık yanmaz. Biz dokununca yanabiliriz de yanmayabiliriz de. Teorik olarak yanmamamız lazım ama, bazen yanabiliyoz. Merak edene izah ederim.

    3- Toprak ; Bu da kontrol kalemini dokundurunca ışık yanmaz.

    Ben olsam, ( ki benim bu iş için ehliyetim falan var) prizin deliğine kontrol kalemini sokup hangisinde ışık yanıyor görürüm. O fazdır. Hangi tarafta olduğunu aklıma yazarım. Sonra ana sigorta baba sigorta ne varsa hepsini kapatırım.

    Sigortayı kapattım ya elektrik yok nasılsa diye, kablolara dokunur muyum? Hayır. Çünkü toprak ile nötürü ters bağlayan bir insan, sigortaya nötürü bağlayıp, fazı da direk vermiş olabilir değil mi? Önce kontrol kalemimle kontrol ederim. Kontrol kaleminin çalışıyor olduğumdan da emin olurum.

    Sonra faza hiç müdahele etmeden diğer ikisini, yani toprak ile nötürü yer değiştiririm. Sorun çözülür. Çözülmeyebilir de. Çözülmezse başka bir derdimiz var demektir.

    Peki ben bir hata yapıp, dalgınlıkla fazı söker toprağın yerine bağlarsam nolur? O zaman o prizin içinde elle ulaşılabilen topraklama uçları var ya. Oraya elektrik vermiş olurum. Oraya dokunan yanar. Topraklamalı bir cihaz bağlarsam gövdesine elektrik vermiş olurum. Dokunan yine yanar.O yüzden hep dikkat, hep kontrol.

    Ben olsam böyle yapardım. Ama sizin belgeniz yok. Belgesi olana yaptırın derim. ( ki muhtemelen o işi yaptırdığınız arkadaşın da yetkisi belgesi yok :) )




  • m-usta-fa M kullanıcısına yanıt
    Faydalı bilgiler için verdiğiniz için çok teşekkürler hocam.

    Evet haklısınız, bu işten anlamayan veya az anlayanın hiç kaeışmaması gerekir. Ama bazen şartlar kendi işini kendin yapmayı gerektiyorsa da kendi adıma söylim acayip korkarım bu elektrik işlerinden. Zaten mutfaktaki prizlerin nötr ve topraklamalarını değiştirirken 3 kere kontrol ettim hem kabloları hem de sigortaları. Ancak balkonunun prizinde de yaptım o işlemi lakin bi işe yaramadı yine atıyor röle. Fazlara hiç müdahele etmiyorum zaten.

    İyi bşr elektrikçi bulana kadar priz üzerine tahta koyup bantladım kullanılmaması için.

    Tavsiye ve bilgilendirmeniz için tekrar teşekkürler.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: tb_fb

    Faydalı bilgiler için verdiğiniz için çok teşekkürler hocam.

    Evet haklısınız, bu işten anlamayan veya az anlayanın hiç kaeışmaması gerekir. Ama bazen şartlar kendi işini kendin yapmayı gerektiyorsa da kendi adıma söylim acayip korkarım bu elektrik işlerinden. Zaten mutfaktaki prizlerin nötr ve topraklamalarını değiştirirken 3 kere kontrol ettim hem kabloları hem de sigortaları. Ancak balkonunun prizinde de yaptım o işlemi lakin bi işe yaramadı yine atıyor röle. Fazlara hiç müdahele etmiyorum zaten.

    İyi bşr elektrikçi bulana kadar priz üzerine tahta koyup bantladım kullanılmaması için.

    Tavsiye ve bilgilendirmeniz için tekrar teşekkürler.
    değiştirdiğiniz hâlde atıyorsa aklıma 2 seçenek geldi ( şarj cihazında atıyorsa geçerli, metal gövdeli bir cihazda atıyorsa farklı durum )

    1- değiştiriken karıştırdınız, ilk şekildeki gibi bağladınız, ya da ilkin doğruydu siz değiştirerek doğruyu yanlışa çevirdiniz.

    2- Ek kutusu yanlış bağlanmış ve nötr de toprak ta aynı ek noktasından geliyor. İkisi de topraklamaya gidiyor.

    Bir fazlı sistemler için, hepsi aynı fiyat olan 3 renk kablo alıp, kahverengiyi faz, nötürü mavi ve toprağı sarı-yeşil yapmak neden zor geliyor bizim elektrikçilere bilmem ki. Standartı bu işte, neden kendilerini de arıza için gelen arkadaşlarını zora sokuyorlar anlamıyorum. Olmadı anahtar devresinde anahtar dönüşüne de siyah kullanırsın, olur biter.




  • m-usta-fa M kullanıcısına yanıt
    Bir insanda vicdan yoksa yaptığı işler hep sakat oluyor. Maalesef bu durum hep böyle.
  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim